国内哪家大型地网接地地网电阻测试方法仪好

格式:PDF ? 页数:3页 ? 上传日期: 15:38:55 ? 浏览次数:8 ? ? 1500积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

DW-3A/5A大型地网接地地网电阻测试方法儀产品介绍

DW-3A/5A大型地网接地地网电阻测试方法仪是上海徐吉电气有限公司专生产销售DW-3A/5A大型地网接地地网电阻测试方法仪大型地网-DW-3A/5A接地地网電阻测试方法仪防雷检测适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗、接触电压、跨步电压、等工频特性参数以及土壤电阻率。本仪器采用異频抗干扰技术能在强干扰环境下准确测得工频50Hz下的数据。测试电流*大50A不会引起测试时接地装置的电位过高,同时它还具有极强的抗幹扰能力故可以在不停电的情况下进行测量。

DW-3A/5A大型地网接地地网电阻测试方法仪详细介绍

本目录是上海徐吉电气有限公司为您精心提供嘚:

☆采用电子对抗数字滤波技术抗干扰能力极强。(关键性能)

选频特性尖锐通频带±0.5Hz。实测 200V的干扰在±1Hz下测量引起的误差低于 0.1mV, 干扰抑淛能力达到百万分之一以上,远胜于部分进口仪器百分之几的抗干扰能力,保证了测量精度测量数据可重复。

由于采用了具有超强抗干扰能仂的数字滤波技术设备可采用与工频很接近的多点频率进行测量,如(47,49,51,53Hz等)如采用与工频偏差较远的双点变频(如 40/60Hz,30Hz120Hz等),其测试结果与工频测试结果的等效性有待研究。

☆功能多可测量接地阻抗,接地电阻电抗,土壤电阻率

☆系统输出功率 2KW,电压 0-400V电流 0-5A,对于┅般的中小型地网可保证现场能产生足够的测试电流

☆系统自动转换量程。采用上等增益编程放大技术保证了在高低量程范围的测量精度,无需手动换挡简单方便。

☆各量程可分别进行校准保证了精度。

☆高稳定度的变频源纯正弦波输出,保证了测试结果的等效性并有过压、过流和过热等保护功能。

☆大屏幕显示测试数据傻瓜式操作。

☆可保存 2000组以上数据与计算机联机上传数据,方便分析處理

测量频率:45~65Hz多点频率可选

使用环境温度:-20℃~+50℃

大型地网-DW-3A/5A接地地网电阻测试方法仪防雷检测

变频抗干扰接地阻抗测量仪。

1、变频夶电流接地特性测量系统:系统输出功率大(0-20KW)电压高(0-1000V),输出电流大(0-50A)**测量接地阻抗,接地电抗接地电阻,接触电压跨步電位差,场区地表电位梯度接触电压,接触电位差跨步电压,转移电位导通电阻,土壤电阻率等参数可**测量大型地网的各项特性參数,完全满足新版DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》的要求

2、变频大电流接地阻抗测量系统:系统输出功率大(0-10KW),输出电压(0-1000V)输絀电流(0-50A)。**测量接地阻抗接地电阻,接触电位差接地电抗,导通电阻土壤电阻率等参数。

3、变频抗干扰接地阻抗测量仪:系统输絀功率2kW输出电压(0-200-400V),测试输出电流(0-10A)**测量接地阻抗,接地电阻接地电抗,导通电阻土壤电阻率等参数,可满常规接地网的测量

大型地网-DW-3A/5A接地地网电阻测试方法仪防雷检测

1.**测量大型接地网接地阻抗、接地电阻、接地电抗;

2.**测量大型接地网场区地表电位梯度;

3.**测量大型接地网接触电位差、接触电压、跨步电位差、跨步电压;

4.**测量大型接地网转移电位;

5.测量接地引下线导通电阻;

大型地网-DW-3A/5A接地地网電阻测试方法仪防雷检测

1、测量范围:0~150Ω(含电流桩阻抗)

3、测量误差:±(读数×2%+0.005Ω)

7、抗干扰能力:抗工频50Hz电压10V

8、测量线要求:电鋶线铜芯截面积≥1.5mm

电压线铜芯截面积≥1.0mm

R0回路电阻大约5~200Ω

Rx测试电阻大约0~200Ω

测量电流线D:长度为地网对角线长度的3~5倍;线径:≥1.5mm

测量电壓线1:长度为0.618D;线径:≥1.0mm

测量电压线2:接被测地网

测量接地线:接被测地网

☆采用电子对抗数字滤波技术,抗干扰能力极强(关键性能)

选頻特性尖锐,通频带±0.3Hz实测 200V的干扰在±1Hz偏频测量引起的误差低于 0.1mV,干扰抑制能力达到万分之一以上,远胜于部分进口仪器百分之几的抗干扰能力,保证了测试精度。系统还单独增加设计有 50Hz陷波器可完全滤除 50Hz工频干扰。

☆系统输出功率大(2-20KW)电压高(0-1000V),输出电流大(0-50A)

解决了哃类设备输出功率和电压偏小,现场难以升流的问题目前的地网测量设备大多功率偏小,如较常见的设备输出为 100V/5A(500W),150V/10A(1500W)由于输出功率和输絀电压较小,现场大多难以产生足够的电流实际远远无法达到设备标称的试验电流(如 5A),很多情况下被测信号变得很小而难以准确测量本系统的大功率(5-20KW)信号源可保证产生足够大的回路电流,提高信噪比可准确测量接触电压,跨步电压等微小量

☆逐点步进**选频測试,非误差较大的双点变频

本系统采用 40-70Hz步进 1Hz多点变频测试,克服了双点变频法的局限性从而可得接地系统的频率特性。能明确发现囷剔除因同频谐波干扰而产生的测量坏值测量结果更加符合实际值。部分仪器受技术限制使用精度较低的简单 LC滤波电路加简单软件处悝,选择与工频偏差较远的双点变频(如40/60Hz),其抗干扰效果、测量精度和数据可重复性有待验证并可能受特定频率干扰信号的影响。双点變频测量不是地网抗干扰测量的理想方法

☆可准确测量接地阻抗,跨步电位差接触电位差,土壤电阻率场区地表电位分布,地网电鋶分布等参数

☆同时测量指定频率下的电压、电流大小,及电压电流之间的相位差自动计算出接地阻抗及其中电阻分量,电抗分量

☆有独立的高精度选频电压表,内置人体模拟电阻可方便的测量跨步电压,接触电压

☆自动转换量程。采用上等增益编程放大技术保证了在高低量程范围的测量精度,无需手动换挡简单方便。

☆各量程可分别进行校准保证了精度。

☆高稳定度的变频源纯正弦波輸出,保证了测试结果的等效性并有过压、过流和过热等保护功能。

☆大屏幕显示测试数据一键鼠标式旋钮,傻瓜式操作

☆可保存 2000組以上数据,与计算机联机上传数据方便分析处理。带 SD数据存储卡可很方便的下载数据。

☆内置可充电电池可连续工作 8小时以上。

輸出功率: 10KW(2KW~20KW可选可定制)

输出电压:0~600V或 1000V(可定制)

测试输出电流:0~50A

频率调节范围:45~65Hz

使用环境温度:-20℃~+50℃

☆采用电子对抗数芓滤波技术,抗干扰能力极强(关键性能)

选频特性尖锐,通频带±0.5Hz实测 200V的干扰在±1Hz下测量引起的误差低于 0.1mV,干扰抑制能力达到百万分之一鉯上,远胜于部分进口仪器百分之几的抗干扰能力,保证了测量精度,测量数据可重复

由于采用了具有超强抗干扰能力的数字滤波技术,设備可采用与工频很接近的多点频率进行测量如(47,49,51,53Hz等)。如采用与工频偏差较远的双点变频(如 4060Hz,30Hz120Hz等),其测试结果与工频测试结果的等效性有待研究。

☆系统输出功率 10KW电压 0-1000V,电流 0-20A对于测量各种大小地网可保证现场能产生足够的测试电流。

我们知道回路电流等于电壓除以电阻。为了保证产生足够的电流设备必须能提供足够高的电压和功率。如设备额定输出为5A100V,总功率 500W在大多现场测量时是远远達不到5A电流值的,有时甚至只能产生数百毫安电流对于大型地网强干扰的环境下,这样小的测试电流根本无法保证测量的准确性本设備输出电压高(1000V),功率大(10KW)可保证现场产生足够的电流,保证测量结果的准确性和可重复性

☆功能多,可测量接地阻抗接地电阻,电抗土壤电阻率。

☆各量程可分别进行校准保证了精度。

☆高稳定度的变频源纯正弦波输出,保证了测试结果的等效性并有過压、过流和过热等保护功能。

☆系统自动转换量程采用上等增益编程放大技术,保证了在高低量程范围的测量精度无需手动换挡,簡单方便

☆大屏幕显示测试数据,傻瓜式操作

☆可保存2000组以上数据,与计算机联机上传数据方便分析处理。

测试输出电流:标配 0~25A(0~60A可选)

频率调节范围:45~65Hz多频点可选

使用环境温度:-20℃~+50℃

以上信息由企业自行提供信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企業负责,仪器仪表交易网对此不承担任何保证责任
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量

DF9000大型地网接地地网电阻测试方法儀采用了新型异频交流电源并采用了微机处理控制和抗干扰信号处理等措施,很好的解决了测试过程中的抗干扰问题简化了试验操作過程,提高了测试结果的精度和准确性大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。

DF9000大型地网接地地网电阻测试方法仪 别称:

大地网接哋地网电阻测试方法仪变频大电流接地阻抗测量仪,地网电阻仪大地网接地阻抗测量仪,接地装置特性测量测试仪异频大电流接地阻抗测试仪,变频抗干扰接地阻抗测量仪大型接地网接地特性测量系统,接地装置特性参数测量与管理系统变频大电流多功能接地阻忼测试系统,接地装置特性参数测试系统自动抗干扰地网电阻测量仪,自动抗干扰地网接地电阻测量仪大型地网接地阻抗测试仪

接地裝置特性参数测量系统 系列产品可分为:

DF9000大型地网变频大电流接地特性测量系统,

DF910K大型地网变频大电流接地阻抗测量系统

DF902K变频抗干扰接哋阻抗测量仪。

 1、DF9000大型地网变频大电流接地特性测量系统:系统输出功率大(2-20KW)电压高(0-1000V),输出电流大(0-50A)精确测量接地阻抗,接哋电抗接触电压,跨步电位差场区地表电位梯度,接触电压接触电位差,跨步电压转移电位,导通电阻土壤电阻率等参数,可铨面测量大型地网的各项特性参数完全满足新版DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》的要求。

2、DF910K大型地网变频大电流接地阻抗测量系统:系統输出功率大(5-20KW)输出电压(0-1000V),输出电流(0-50A)精确测量接地阻抗,接地电阻接触电位差,接地电抗导通电阻,土壤电阻率等参數

3、DF902K变频抗干扰接地阻抗测量仪:系统输出功率2kW,输出电压(0-200-400V).测试输出电流(0-10A)精确测量接地阻抗,接地电阻接地电抗,导通电阻土壤电阻率等参数。可满常规接地网的测量

DF9000大型地网接地地网电阻测试方法仪

   DF9000变频大电流多功能地网接地特性测量系统采用当前先進的数字选频测量(电子对抗)技术,具有超强的抗干扰能力彻底消除了由工频感应、零序电流、谐波和杂散信号的干扰给测量带来的誤差;采用纯正弦波大功率信号源做为测试电源,多频点采集数据克服了双点异频插值法的局限性;特别适用于大型、超大型接地网接哋阻抗及其它特性参数的测量。该系统功能强大、性能优越、使用方便目前在国内处于*水平,是替代进口产品的理想选择。

选频特性尖锐通频带±0.3Hz。实测 200V的干扰在±1Hz偏频测量引起的误差低于 0.1mV,干扰抑制能力达到万分之一以上,远胜于部分进口仪器百分之几的抗干扰能力,保证了測试精度系统还单独增加设计有 50Hz陷波器,可完全滤除 50Hz工频干扰     

彻底解决了同类设备输出功率和电压偏小,现场难以升流的问题目前嘚地网测量设备大多功率偏小,如较常见的设备输出为 100V/5A(500W),150V/10A(1500W)由于输出功率和输出电压较小,现场大多难以产生足够的电流实际远远无法達到设备标称的试验电流(如 5A),很多情况下被测信号变得很小而难以准确测量本系统的大功率(5-20KW)信号源可保证产生足够大的回路电鋶,提高信噪比可准确测量接触电压,跨步电压等微小量     

本系统采用 40-70Hz步进 1Hz多点变频测试,克服了双点变频法的局限性从而可得接地系统的频率特性。能明确发现和剔除因同频谐波干扰而产生的测量坏值测量结果更加符合实际值。部分仪器受技术限制使用精度较低嘚简单 LC滤波电路加简单软件处理,选择与工频偏差较远的双点变频(如40/60Hz),其抗干扰效果、测量精度和数据可重复性有待验证并可能受特萣频率干扰信号的影响。双点变频测量不是地网抗干扰测量的理想方法     

☆可准确测量接地阻抗,跨步电位差接触电位差,土壤电阻率场区地表电位分布,地网电流分布等参数     

☆同时测量指定频率下的电压、电流大小,及电压电流之间的相位差自动计算出接地阻抗忣其中电阻分量,电抗分量     

☆有独立的高精度选频电压表,内置人体模拟电阻可方便的测量跨步电压,接触电压     

☆自动转换量程。采用高级增益编程放大技术保证了在高低量程范围的测量精度,无需手动换挡简单方便。     

☆高稳定度的变频源纯正弦波输出,保证叻测试结果的等效性并有过压、过流和过热等保护功能。     

☆内置可充电电池可连续工作 8小时以上。

使用环境温度:-20℃~+50℃

以上信息由企业自行提供信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量

我要回帖

更多关于 地网电阻测试方法 的文章

 

随机推荐