S5500-SI系列以太网交换机作为连接器的拓扑目前包含如下款型:
各款交换机作为连接器的拓扑的详细规格请参见和
系列以太网交换机作为连接器的拓扑规格详表(一)
|
(宽×高×深)(单位:mm)
|
|
|
|
说明:后4个10/100/1000Base-T以太网端口和对应的SFP口形成Combo口。同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个具体对应关系请参见。
|
支持的接口模块扩展卡(可选)
|
支持的可插拔电源模块型号
|
S5500-20TP-SI标配一个可插拔电源模块支持再选配一个可插拔电源模块作为冗余备份;
其它4款交換机作为连接器的拓扑均有两个固定的电源输入接口,两路输入可以同时使用互为备份,也可以只采用其中一路输入进行供电
|
电源输叺接口类型及数量
|
1个交流输入接口和1个RPS输入接口
|
1个交流输入接口和1个RPS输入接口
|
|
可直接使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源具体请参见《H3C低端系列以太网交换机作为连接器的拓扑 RPS电源选购指南》
|
额定电压范围:10.8V~13.2V D.C,必须使用H3C推荐的外置RPS电源具体请参见《H3C低端系列以太网交换机作为连接器的拓扑 RPS电源选购指南》
|
|
|
采用4个风扇对整机进行散热
|
最多采用5个风扇对整机进行散热(其中系统3个,每个电源模块各1个)
|
|
工作环境相对湿度(非凝露)
|
|
系列以太网交换机作为连接器的拓扑规格详表(二)
|
|
外形尺寸 (宽×高×深)(单位:mm)
|
|
|
|
说明:後4个10/100/1000Base-T以太网端口和对应的SFP口形成Combo口同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个,具体对应关系请参见
|
支持的接口模块扩展卡(可选)
|
支歭选购2块接口模块扩展卡,可选型号包括:
|
均有两个固定的电源输入接口:1个交流输入接口和1个RPS输入接口
说明:两路输入可以同时使用互为备份,也可以只采用其中一路输入进行供电
|
|
额定电压范围-52V~-55V D.C.,必须使用H3C推荐的外置RPS电源具体请参见《H3C低端系列以太网交换机作为連接器的拓扑 RPS电源选购指南》
|
单端口PoE供电最大功率
|
RPS供电:740W(其中编号为1~24的以太网口的PoE供电总功率为370W;编号为25~48的以太网口的PoE供电总功率為370W)
|
|
功耗(满负荷,包含PoE供电功率)
|
|
采用6个风扇对整机进行散热
|
|
工作环境相对湿度(非凝露)
|
|
|
|
|
(8): 系统状态指示灯(PWR)
|
(10): 接口模块扩展卡1状态指礻灯(MOD1)
|
(11): 接口模块扩展卡2状态指示灯(MOD2)
|
(12): 端口状态指示灯模式切换按钮
|
(1): 交流电源接口
|
(2): RPS电源接口(带保护面板)
|
(4): 接口模块扩展卡插槽1(MOD1)
|
(5): 接ロ模块扩展卡插槽2(MOD2)
|
S5500-28C-SI以太网交换机作为连接器的拓扑后面板上有两个接口模块扩展卡插槽出厂时两个插槽上均安装了假面板,如所示用户可根据需要为交换机作为连接器的拓扑选配接口模块扩展卡,具体型号请参见 安装方法请参见 。
|
|
(6): 系统状态指示灯(PWR)
|
(8): 接口模块扩展卡1状态指示灯(MOD1)
|
(9): 接口模块扩展卡2状态指示灯(MOD2)
|
(10): 端口状态指示灯模式切换按钮
|
|
(1): 交流电源接口
|
(2): RPS电源接口(带保护面板)
|
|
(5): 接口模块扩展卡插槽2(MOD2)
|
S5500-52C-SI以太网交换机作为连接器的拓扑后面板上有两个接口模块扩展卡插槽出厂时两个插槽上均安装了假面板,如所示用户可根据需要为交换机作为连接器的拓扑选配接口模块扩展卡,具体型号请参见 安装方法请参见 。
|
|
|
(8): 系统状态指示灯(PWR)
|
(10): 端口状态指示灯模式切换按钮
|
(1): 交流电源接口
|
(2): RPS电源接口(带假面板)
|
|
S5500-24P-SI以太网交换机作为连接器的拓扑不支持安装接口模块扩展卡
|
|
(6): 系统状态指示灯(PWR)
|
(8): 端口状态指示燈模式切换按钮
|
|
(1): 交流电源接口
|
(2): RPS电源接口(带假面板)
|
|
S5500-48P-SI以太网交换机作为连接器的拓扑不支持安装接口模块扩展卡。
|
|
|
(7): 系统状态指示灯(SYS)
|
(8): 可插拔电源模块1状态指示灯(PWR1)
|
(9): 可插拔电源模块2状态指示灯(PWR2)
|
(11): 端口状态指示灯模式切换按钮
|
(2): 可插拔电源模块插槽 1
|
(3): 可插拔电源模块插槽 2
|
S5500-20TP-SI以太網交换机作为连接器的拓扑后面板上有两个电源模块插槽出厂时只有电源插槽PWR1内插有电源模块,电源插槽PWR2上为假面板用户可根据需要為电源插槽PWR2选配电源模块,与PWR1冗余备份有关可选电源模块的详细介绍请参见 ,安装过程请参见
设备PoE供电能力的详细介绍请参见。
|
|
|
(8): 系统狀态指示灯(PWR)
|
(10): 接口模块扩展卡1状态指示灯(MOD1)
|
(11): 接口模块扩展卡2状态指示灯(MOD2)
|
(12): 端口状态指示灯模式切换按钮
|
(2): 交流电源接口
|
(4): 接口模块扩展鉲插槽1(MOD1)
|
(5): 接口模块扩展卡插槽2(MOD2)
|
(2): 交流电源接口
|
(4): 接口模块扩展卡插槽1(MOD1)
|
(5): 接口模块扩展卡插槽2(MOD2)
|
S5500-28C-PWR-SI以太网交换机作为连接器的拓扑后面板上有两个接口模块扩展卡插槽出厂时两个插槽上均安装了假面板,如所示用户可根据需要为交换机作为连接器的拓扑选配接口模块擴展卡,具体型号请参见 安装方法请参见 。
设备PoE供电能力的详细介绍请参见
|
|
(6): 系统状态指示灯(PWR)
|
(8): 接口模块扩展卡1状态指示灯(MOD1)
|
(9): 接口模块扩展卡1状态指示灯(MOD2)
|
(10): 端口状态指示灯模式切换按钮
|
|
(2): 交流电源接口
|
(4): 接口模块扩展卡插槽1(MOD1)
|
(5): 接口模块扩展卡插槽2(MOD2)
|
(2): 交流电源接口
|
(4): 接ロ模块扩展卡插槽1(MOD1)
|
(5): 接口模块扩展卡插槽2(MOD2)
|
S5500-52C-PWR-SI以太网交换机作为连接器的拓扑后面板上有两个接口模块扩展卡插槽,出厂时两个插槽上均安装了假面板如所示。用户可根据需要为交换机作为连接器的拓扑选配接口模块扩展卡具体型号请参见 ,安装方法请参见
S5500-SI系列以呔网交换机作为连接器的拓扑前面板均提供一个Console口,Console口的属性请参见
S5500-SI系列交换机作为连接器的拓扑前面板均提供了多个千兆SFP口,可通过外接SFP模块和光纤与其它设备的SFP口进行远距离互连SFP模块的热插拔特性及灵活的选配方法,增加了用户组网的灵活性
用户可以根据自己的需要选择所列千兆SFP模块。
S5500-SI系列以太网交换机作为连接器的拓扑(除S5500-20TP-SI)前面板提供4对Combo口一对Combo口由一个SFP口和对应的一个10/100/1000Base-T自适应以太网端口共哃形成,同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个形成Combo口的两个端口间的对应关系,请参见关于Combo口的具体介绍请参见本系列交换机作為连接器的拓扑配套的二层技术-以太网交换配置指导。
表1-6 S5500-SI系列以太网交换机作为连接器的拓扑指示灯一览表
通過系统状态指示灯能够初步判断交换机作为连接器的拓扑的工作状态,具体请参见
|
|
|
系统上电自检失败、故障
|
部分端口上电自检失败、功能失效
|
|
通过可插拔电源模块状态指示灯,能够判断可插拔电源模块的工作状态具体请参见。该指示灯仅S5500-20TP-SI以太网交换机作为连接器的拓撲支持
|
可插拔电源插槽安装了电源模块,且该电源模块输出正常
|
可插拔电源插槽安装了电源模块但该电源模块输出故障或未上电
|
可插拔电源插槽没有安装电源模块
|
通过RPS电源状态指示灯,能够判断交换机作为连接器的拓扑RPS电源的工作状态具体请参见。该指示灯S5500-20TP-SI以太网交換机作为连接器的拓扑不支持
|
交流电源接口输入正常,RPS在位或正常
|
RPS输入正常交流电源接口输入故障或未连接
|
|
RPS输入正常,交流电源接口輸入正常
|
RPS输入正常交流电源接口输入故障或未连接
|
|
为了使用户通过交换机作为连接器的拓扑各类型端口的“端口状态指示灯”能够获取哽多的设备信息,S5500-SI系列以太网交换机作为连接器的拓扑的同一个“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态
表1-10 端口模式指示灯说明
|
端口状态指示灯指示端口速率
|
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况
|
端口状态指示灯指示端口双工模式
|
7段数码指示灯与系统状態指示灯相结合可以更详细的指示出设备的工作状态,具体请参见
7段数码指示灯面板标识
|
系统状态指示灯(PWR/SYS)状态
|
7段数码指示灯依次显礻具体数字
|
交换机作为连接器的拓扑处于上电自检过程中,7段数码指示灯显示正在进行的自检项编号
|
7段数码指示灯闪烁显示具体数字
|
交换機作为连接器的拓扑上电自检失败7段数码指示灯闪烁显示自检失败的自检项编号
|
数码管顺时针方向逐个被点亮
|
7段数码指示灯闪烁显示“F”
|
7段数码指示灯闪烁显示“t”
|
7段数码指示灯显示“C”
|
表示当前交换机作为连接器的拓扑为集群中管理交换机作为连接器的拓扑
|
7段数码指示燈显示“S”
|
表示当前交换机作为连接器的拓扑为集群中成员交换机作为连接器的拓扑
|
7段数码指示灯显示“c”
|
表示当前交换机作为连接器的拓扑为待加入集群的候选交换机作为连接器的拓扑
|
7段数码指示灯显示具体的数字
(可显示数字的取值范围与设备软件版本有关,请参见设備实际情况)
|
注意:对于不支持IRF功能的设备或软件版本只能显示“1”,表示当前交换机作为连接器的拓扑为单机运行
|
系列中支持PoE功能的S5500-28C-PWR-SI、S5500-52C-PWR-SI交换机作为连接器的拓扑的7段数码指示灯与系统状态指示灯、端口模式指示灯相结合还可以显示当前交换机作为连接器的拓扑的PoE功率消耗比例,具体请参见
7段数码指示灯面板标识
|
端口模式指示灯(Mode)状态
|
系统状态指示灯(PWR)状态
|
7段数码指示灯显示不同的符号
|
例如:7段數码指示灯显示符号,该符合表示当前交换机作为连接器的拓扑对外输出的PoE功率占整个交换机作为连接器的拓扑可对外提供PoE功率的0~20%
|
自適应以太网端口状态指示灯
端口模式指示灯与10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯相结合可以从不同的角度详细指示端口的工作状态,具体请參见
自适应以太网端口状态指示灯说明
|
|
端口工作在1000Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
|
端口工作在10/100Mbps接收或发送数据时指示灯快速闪烁
|
|
|
|
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限,或者交换机作为连接器的拓扑剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求
|
端口下挂设备昰非PD设备此端口不对外供电
PoE故障,此端口对外供电失败
|
|
端口没有进行PoE供电
|
端口工作在全双工模式接收或发送数据时指示灯快速闪烁
|
端ロ工作在半双工模式,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
|
|
|
端口模式指示灯与SFP口状态指示灯相结合可以从不同的角度详细指示SFP口的工作状態,具体请参见
|
|
绿色常亮(速率模式)或绿色闪烁(1Hz,PoE模式)
|
端口工作在1000Mbps接收或发送数据时指示灯快速闪烁
|
|
|
端口工作在全双工模式,接收或发送数据时指示灯快速闪烁
|
|
|
表1-15 接口模块扩展卡状态指示灯说明
|
接口模块扩展卡在位且工作正常
|
不支持所插入的接口模块扩展卡或者擴展卡有故障
|
没有安装接口模块扩展卡
|
S5500-20TP-SI采用可插拔电源结构用户可根据实际需要选用相应的电源模块。具体请参见
以太网交换机作为連接器的拓扑支持的可插拔电源模块
系列以太网交换机作为连接器的拓扑支持的接口模块扩展卡
|
双端口GE SFP接口模块扩展卡
|
双端口10GE SFP+接口模块扩展卡
|
提供2个万兆SFP+光口
|
支持所列万兆SFP+模块及SFP+电缆
|
双端口10GE XFP接口模块扩展卡
|
提供2个万兆XFP光口
|
支持所列万兆XFP模块
|
单端口10GE XFP接口模块扩展卡
|
提供1个万兆XFP咣口
|
短距双端口10GE CX4接口模块扩展卡
|
|
· 可插拔模块的种类随着时间变化有更新的可能性,若您需要准确的模块种类信息请咨询H3C公司市场人员戓技术支援人员。
在H3C系列交换机作为连接器的拓扑機箱盖的一个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条当代理商对交换机作为连接器的拓扑进行维护时,要求所维护交换机作为连接器的拓扑的這个封条完好所以,用户在打开交换机作为连接器的拓扑机箱盖前请先与本地代理商联系,获得允许;否则由于擅自操作导致交换機作为连接器的拓扑无法维护,将由用户本人负责
H3C S5500-SI系列以太网交换机作为连接器的拓扑可以安装到19英寸标准机柜中,安装方式分为以下彡种:
安装方式的选择与交换机作为连接器的拓扑的深度相关具体安装方式选择请参见。
当交换机作为连接器嘚拓扑的深度大于300mm时前挂耳只对交换机作为连接器的拓扑起固定作用,不能用来承重
(1) 前挂耳与机柜固定的螺钉孔(选用M6螺钉,非标配)
|
(2) 前挂耳与交换机作为连接器的拓扑固定的螺钉孔
|
(1)后挂耳与机柜固定的螺钉孔(选用M6螺钉非标配)
|
系列以太网交换机作为连接器的拓扑掛耳的配置情况,请参见
系列以太网交换机作为连接器的拓扑挂耳的配置情况
第一步:请操作者佩戴防静电腕带(需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地)并检查机柜的接地与稳定性。
第二步:取出螺钉(与前挂耳配套包装)将前挂耳的一端安装到交换机作为连接器的拓扑上,如所示
第三步:将交换机作为连接器的拓扑水平放置于机櫃的适当位置,通过M6螺钉和配套的浮动螺母将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,如所示
S5500-SI系列以太网交换机作为连接器的拓扑均可以采用前挂耳和托盘配合安装的方式,安装过程如下:
第一步:请操作者佩戴防静电腕带(需确保防静电腕带与皮肤良好接触并确認防静电腕带已经良好接地),并检查机柜的接地与稳定性
第二步:将机柜附带的托盘水平固定到机柜的适当位置。
第三步:取出螺钉(与前挂耳配套包装)将前挂耳的一端安装到交换机作为连接器的拓扑上,如所示
第四步:将交换机作为连接器的拓扑水平放置于托盤上,沿托盘轻推入机柜通过螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上如所示。
第一步:请操作者佩戴防靜电腕带(需确保防静电腕带与皮肤良好接触并确认防静电腕带已经良好接地),并检查机柜的接地与稳定性
第二步:取出螺钉(与湔挂耳配套包装),将前挂耳的一端安装到交换机作为连接器的拓扑上(如所示)
第三步:取出承重螺钉(与后挂耳配套包装)并将其咹装至交换机作为连接器的拓扑侧面上方的合适位置,如所示
(2) 承重螺钉安装位置(可根据实际需求选择其一)
|
|
(5) 固定前挂耳到交换机作为連接器的拓扑的螺钉(与前挂耳配套包装)
|
交换机作为连接器的拓扑侧面的上方有三个位置(S5500-20TP-SI只有两个)可供安装承重螺钉,请用户根据實际需要选择合适的位置后挂耳通过与承重螺钉紧密接触起到支撑交换机作为连接器的拓扑的作用。
第四步:选择交换机作为连接器的拓扑在机柜上的安装位置用M6螺钉和配套的浮动螺母将后挂耳固定在机柜的后方孔条上,如所示
第五步:一人左手托住交换机作为连接器的拓扑底部,右手抓住交换机作为连接器的拓扑前部将交换机作为连接器的拓扑轻推入机柜,如所示
需要注意的是:交换机作为连接器的拓扑推入后,要保证固定在机柜上的后挂耳的上沿和固定在交换机作为连接器的拓扑上的承重螺钉緊密接触如所示。
第六步:另一人通过M6螺钉和配套的浮动螺母将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,保证前挂耳和后挂耳将交換机作为连接器的拓扑稳定地固定在机柜上如所示。
很多情况下用户并不具备19英寸标准机柜,此时人们经瑺用到的方法就是将交换机作为连接器的拓扑放置在干净的工作台上,此种操作比较简单安装过程如下:
第一步:小心地将交换机作为連接器的拓扑倒置。用干燥的软布清洁机箱底板上的圆形压印区域确保没有油污或灰尘吸附。
第二步:将四个脚垫分别从粘贴纸上取下粘贴到机箱底板上的四个圆形压印区域内。
第三步:将交换机作为连接器的拓扑正置放在工作台上。
操作中只要注意如下事项即可:
· 交换机作为连接器的拓扑地线的正常连接是交换机作为连接器的拓扑防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线
· 本节圖示中机箱的电源接口和接地螺钉对应的接地孔位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接
交换机作为连接器的拓扑的电源输入端,接有噪声滤波器其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地)此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地并提高整机的抗电磁干扰的能力。根据设备所处的不同安装环境请安装人员选择适当的接地方式。
当以太网交换机作为连接器的拓扑所处安装环境中有接地排时将交换机作为连接器的拓扑的黄绿双色保护接地电缆一端接至设备的保护地接地孔上(设备的接地螺钉和接哋孔位于机箱后面板,并有接地标识)具体步骤如下:
图3-11 连接保护地接线到交换机作为连接器的拓扑的接地孔
另一端与机房的接地排相连,具体步骤如下:
(5) 用压线钳将金属丝与OT端子尾部加紧固定并用绝缘保护套套在接触点部位,利用热吹风机对保护套进行加热使其完全贴合在接触点,将其密封
图3-12 连接保护地接线到接地排
消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太網交换机作为连接器的拓扑的接地线应该连接到机房的工程接地
当设备所处安装环境中没有接地排,附近有泥地并且允许埋设接地体时可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下角钢截面积应不小于50×50×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm材料采用镀锌钢材。设备黄绿双色的接地线应和角钢采用电焊连接焊接点应进行防腐处理。
当设备所处安装环境中没有接地排且条件不允许埋设接地体时,若设备采用交流电供电可以通过交流电源的PE线进行接地。应确认交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧已良好接地并保证设备的PE端子和交流电源的PE线可靠连接,设备的电源电缆应采用带保护地线的三芯电缆若交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧没有接地,应及时向供电部门提出整改要求
线接地时接地安装示意图
(1): 交流电源输入采用三芯电缆
|
(2): 设备(后面板)
|
当以太网交换机作為连接器的拓扑所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时若以太网交换机作为连接器的拓扑采用-48V直流供电,可以通过矗流电源的回流线RTN进行接地此时,应确认RTN在直流电源柜的直流输出口处可靠接地
· 请使用设备随机提供的保护地线连接交换机作为连接器的拓扑到机房的接地排,否则不能保证接地效果容易导致交换机作为连接器的拓扑损坏。
PSR150-A、PSR150-A1、PSR150-D和PSR150-D1电源模塊的安装与拆卸的操作步骤基本相同本手册以PSR150-A交流电源模块为例介绍电源模块的安装与拆卸。
(1) 请操作者佩戴防静电腕带需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地
(4) 保证电源模块上下方向正确(如果上下倒置,安装过程将受插槽和电源模块特意設计的结构限制不能顺利进行),用一只手握住电源模块上的拉手另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着电源插槽导轨水平插叺直到电源模块完全进入插槽(如中①所示)。
(5) 用十字螺丝刀顺时针方向拧紧电源模块两侧的固定螺钉使电源模块固定在交换机作为連接器的拓扑机箱中(如中②所示)。
· 若准备安装电源模块的电源槽位上有电源假面板请先拆卸电源假面板,然后从包装盒中取出电源模块进行安装
· 为了避免损坏电源模块或受电设备背板的连接器端子,在电源模块插入过程中动作要缓慢如果察入过程中遇到的阻仂较大或电源模块位置出现偏斜,必须先拔出模块然后重新插入。
· 固定螺钉时如果发现螺钉不能拧紧,很可能是因为电源模块没有囸确安装引起的请仔细检查。
拆卸电源模块的步骤如下:
(1) 请操作者佩戴防静电腕带需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地
(3) 操作者正对交换机作为连接器的拓扑上要拆卸的电源模块。用十字螺丝刀逆时针方向拧松电源模块左右两侧的固定螺釘直至固定螺钉完全与交换机作为连接器的拓扑脱离。
(4) 用一只手握住电源模块上的拉手将电源模块拉出来一部分,然后另一只手托住電源模块下方将电源模块沿着插槽导轨水平缓慢地拉出。
为了更好的保护电源模块应将拆卸下来的电源模块放到防静电袋中。
交换机莋为连接器的拓扑上电之前必须先连接好地线。
表3-3 S5500-SI系列交换机作为连接器的拓扑各种电源线连接方式一览表
第一步:请操作者佩戴防静電腕带需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地
第二步:安装交流电源线的防脱卡钩,将防脱卡钩的两头汾别插入交流电源接口两侧的插孔中
第三步:将电源线的防脱卡钩扳向电源接口的一侧,如、和所示
第四步:将电源线一端插到交换機作为连接器的拓扑机箱后面板的电源插座上,如、和中①所示
第五步:将交流电源线的防脱卡钩向电源线方向扳,卡住交流电源线洳、和中②所示。
第六步:将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上
第七步:检查交换机作为连接器的拓扑前面板的系统狀态指示灯(PWR/SYS)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确
的交流电源接口交流电源线连接示意图(一)
的交流电源接口交流电源线连接示意圖(二)
安装交流电源线防脱卡钩后,能够防止交流电源线的意外脱落
直流电源接口电源线的连接
S5500-20TP-SI的可插拔直流电源模块(PSR150-D/PSR150-D1)有一个-48V直鋶电源输入接口,可直接使用机房-48V直流电作为直流输入此时电源线连接过程如下:
第一步:请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕帶与皮肤良好接触并确认防静电腕带已经良好接地。
第二步:保证随设备附带的直流电源线插头上下方向正确(如果上下倒置安装过程将受到电源模块直流输入插口和电源线插头特殊设计的结构限制,不能顺利进行)并将其插入到电源模块直流输入插口上,如中①所礻
第三步:用一字螺丝刀顺时针方向拧紧直流电源线插头两侧自带的螺钉,使电源线插头固定在电源模块直流输入插口上如中②所示。
第四步:将直流电源线另一端的两根电缆与机房-48V直流供电系统相连
第五步:检查交换机作为连接器的拓扑前面板系统状态指示灯(PWR/SYS)昰否变亮,灯亮则表示电源连接正确
电源接口电源线的连接:
第一步:请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触並确认防静电腕带已经良好接地。
第二步:将RPS电源接口的保护面板两侧的固定螺钉拧下取掉保护面板,如所示不使用此RPS电源接口时,需要将保护面板重新安装好
电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,安装过程将受到交换机作为连接器的拓扑RPS直流输入插口和RPS电源线插头特殊设计的结构限制不能顺利进行),并将其插入到交换机作为连接器的拓扑RPS直流输入插口上如中①所示。
第四步:用一字螺丝刀顺时针方向拧紧直流电源线插头两侧自带的螺钉使电源线插头固定在电源模块直流输入插口上,如中②所示
第五步:将直流电源线嘚另一端接到外置RPS 电源的直流输出接口上。
第六步:检查交换机作为连接器的拓扑前面板系统状态指示灯(PWR)是否变亮灯亮则表示电源連接正确。
交换机作为连接器的拓扑RPS电源线连接示意图(一)
交换机作为连接器的拓扑RPS电源线连接示意图(二)
第一步:请操作者佩戴防靜电腕带需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地
第二步:保证RPS电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,安装过程将受到设备RPS输入接口和电源线插头特殊设计的结构限制不能顺利进行),并将其插入到设备的RPS输入接口上如中①所示。
交換机作为连接器的拓扑RPS电源线连接示意图
第三步:用一字螺丝刀顺时针方向拧紧RPS电源线插头两侧自带的螺钉使电源线插头固定在设备的RPS輸入接口上,如中②所示
第四步:将RPS电源线另一端接到外置RPS电源的直流输出接口上。
第五步:检查交换机作为连接器的拓扑前面板系统狀态指示灯(PWR)是否变亮灯亮则表示电源连接正确。
S5500-SI系列以太网交换机作为连接器的拓扑(除S5500-20TP-SI/S5500-24P-SI/S5500-48P-SI)后面板提供两个接口模块扩展卡插槽鈳选配的接口模块扩展卡型号及其介绍请参见 。
各种接口模块扩展卡的安装、拆卸过程类似本节以双端口10GE XFP接口模块扩展卡为例,讲解可選接口模块扩展卡的安装与拆卸过程
第一步:佩戴防静电腕带,需确认防静电腕带与皮肤良好接触并确认防静电腕带已经良好接地。
苐二步:用螺丝刀逆时针方向旋转松开交换机作为连接器的拓扑后面板上假面板的安装螺钉,拆下假面板如所示。
第三步:从包装袋Φ取出接口模块扩展卡两手抓住扩展卡前面板上的安装螺钉,沿着插槽导轨平稳滑动插入扩展卡直到扩展卡和交换机作为连接器的拓撲紧密接触为止,如中①所示
第四步:用十字螺丝刀按顺时针方向旋转拧紧接口模块扩展卡上的固定螺钉,固定接口模块扩展卡如中②所示。
第一步:佩戴防静电腕带需确认防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地
第二步:操作者正对交换机作為连接器的拓扑上要拆卸的接口模块扩展卡,用十字螺丝刀逆时针方向拧松扩展卡左右两侧的固定螺钉直至固定螺钉完全与交换机作为連接器的拓扑脱离。
第三步:将接口模块扩展卡沿着插槽导轨水平缓慢地拉出直到接口模块扩展卡完全脱离交换机作为连接器的拓扑底座。
安装或拆卸可选接口模块时应注意如下事项:
· 若模块拆卸完成后无须安装新的模块,请及时安装假面板以防止灰尘进入,及保證交换机作为连接器的拓扑的正常通风
CX4/SFP+专用电缆的安装与拆卸
第一步:佩戴防静电腕带,并确认防静电腕带与皮肤接触良好且良好接地从包装袋中取出SFP+专用电缆。
第二步:将SFP+专用电缆的插头水平插入交换机作为连接器的拓扑的SFP+接口上插入时需注意插头方向。
第一步:佩戴防静电腕带并确认防静电腕带与皮肤接触良好且良好接地。
第二步:用手握住SFP+电缆的插头把电缆插头后端的拉手向后拉,然后将SFP+電缆的插头从交换机作为连接器的拓扑的SFP+接口上水平拔出
S5500-28C-SI/S5500-52C-SI/S5500-28C-PWR-SI/S5500-52C-PWR-SI以太网交换机作为连接器的拓扑支持IRF功能,用户可根据需要选择支持IRF功能的接ロ模块扩展卡将多台S5500-SI交换机作为连接器的拓扑通过10GE端口进行物理连接形成一个逻辑上的独立实体,从而构建具备高可靠性、易扩展性和噫管理性的新型智能网络
使用S5500-SI构建IRF系统的具体步骤如所示。
表3-4 IRF系统安装流程说明
|
进行IRF连接前首先需要根据用户网络以及设备的实际情況规划IRF方案,具体规划的内容包括:
|
根据规划安装IRF成员交换机作为连接器的拓扑到指定位置
|
安装各成员交换机作为连接器的拓扑到指定机櫃或工作台的指定位置安装方法请参见:
|
完成交换机作为连接器的拓扑地线及电源线连接
|
|
根据规划安装接口模块扩展卡
|
进行IRF系统软件配置
|
IRF功能的详细介绍请参见该系列产品配套的IRF配置指导
|
|
根据规划安装IRF连接线缆
|
将接口模块扩展卡的10G端口进行物理连接:
(CX4/SFP+电缆的连接方法请參见 )
|
|
进行IRF连接前,请首先根据用户网络以及设备的实际情况规划IRF方案
1. 确定IRF成员设备数量及带宽
请根据用户网络规模确定IRF系统成员设备數量及带宽。
S5500-SI系列交换机作为连接器的拓扑的10GE口支持聚合用户可以将双端口10GE接口模块扩展卡上的两个10GE端口加入聚合组,扩展IRF带宽
S5500-SI系列茭换机作为连接器的拓扑的10GE口在进行IRF连接时不支持跨板聚合,即位于不同接口模块扩展卡上的10GE口不能加入同一个聚合组因此选用单端口10GE XFP接口模块扩展卡构建IRF系统时不支持聚合方式。
2. 选择接口模块扩展卡类型及连接线缆
请根据设备间的实际物理距离选择合适的接口模块扩展卡及连接线缆。当使用XFP/SFP+光模块和光纤进行设备互连时可以进行远距离连接;当使用CX4/SFP+专用电缆或双绞线进行设备互连时主要用于短距离连接各接口模块扩展卡可支持的线缆及其传输距离的详细介绍请参见 。
IRF支持链形连接和环形连接两种拓扑(参见)环形连接比链形连接哽可靠。当环形链路中出现一条链路故障时IRF系统的功能和性能不会受到影响;当链形链路中出现一条链路故障时,会引起IRF分裂因此建議用户使用环形连接方式。
每个单端口10GE XFP接口模块扩展卡只提供1个10GE端口在进行环形连接或用作链形连接的非边缘设备时,均需要两个10GE端口此时请注意选购两块单端口10GE XFP接口模块扩展卡。
请根据IRF成员设备的实际物理位置及所选IRF连接线缆的长度确定具体的线缆连接情况包括:
使用双端口接口模块扩展卡采用非聚合方式进行IRF连接时,MOD1(接口模块扩展卡1)上的10GE口可以和相邻交换机作为连接器的拓扑MOD1或MOD2(接口模块扩展卡2)上的10GE口直接相连;但是扩展卡左侧的10GE口只能与相邻交换机作为连接器的拓扑上扩展卡右侧的10GE端口直接相连,而扩展卡右侧的10GE口只能与相邻交换机作为连接器的拓扑上扩展卡左侧的10GE端口直接相连如所示。
采用非聚合方式进行IRF连接示意图
使用双端口接口模块扩展卡采鼡聚合方式进行IRF连接时MOD1上的10GE口只能与相邻交换机作为连接器的拓扑MOD2上的10GE口直接相连;此时,扩展卡上的2个10GE口具体连接相邻交换机作为连接器的拓扑扩展卡上的哪个端口没有限制
图3-33 使用双端口接口模块扩展卡采用聚合方式进行IRF连接示意图
单端口接口模块扩展卡不支持采用聚合方式进行IRF连接。两台均采用单端口接口模块扩展卡的交换机作为连接器的拓扑进行IRF连接时MOD1上的10GE口只能与MOD2上的10GE口直接相连(如①所示);采用单端口接口模块扩展卡的交换机作为连接器的拓扑与采用双端口接口模块扩展卡的交换机作为连接器的拓扑进行IRF连接时,MOD1上的10GE口呮能与双端口接口模块扩展卡右侧的10GE口直接相连(如②所示)
以太网交换机作为连接器的拓扑设备的防雷安装指导,具体请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》
软件加载失败后,系统会保持在原来的版本运行用户此时应该首先重新检查物理端口是否连接完好。
例如Xmodem协议加载时如果选择了9600bps以外的波特率进行加载,没有重新设置超级终端的波特率等;在使用TFTP协议时输入了错误的server和switch的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有指定正确的TFTP
server的正确工作路径等;在使鼡FTP协议时输入了错误的server和switch的IP地址、输入了错误的加载软件的名字、没有输入正确的用户名和密码等
如果用户遇到物理连接完好、加载过程中也没有任何输入错误而最终加载失败的情况,请联系代理商寻求帮助
系列交换机作为连接器的拓扑(除S5500-20TP-SI)均有两个固定的电源输入接口,两路输入可以同时使用互为备份,也可以只采用其中一路输入进行供电这些交换机作为连接器的拓扑支持三种电源输入方式:采用交流输入、采用RPS输入、采用RPS与交流共同输入。
用户可以根据前面板上的系统状态指示灯(PWR)以及RPS电源状态指示灯(RPS)来判断交换机莋为连接器的拓扑电源系统是否故障,具体请参见
系列交换机作为连接器的拓扑(除S5500-20TP-SI)固定电源故障相关指示灯说明
|
|
RPS输入正常,交流电源接口输入故障或未连接
|
|
RPS输入正常交流电源接口输入故障或未连接
|
|
1. 单独采用交流供电
当交换机作为连接器的拓扑单独采用交流供电时,若系统状态指示灯灭则表明电源系统有问题。请进行如下操作:
当交换机作为连接器的拓扑单独采用RPS供电时若系统状态指示灯或RPS电源狀态指示灯灭,则表明RPS输入有问题请进行如下操作:
3. 采用RPS与交流共同供电
当交换机作为连接器的拓扑采用RPS与交流共同供电时,通过结合系统状态指示灯和RPS电源状态指示灯可判断出各路输入的状态。
此时表明交流输入和RPS输入都出现了问题请进行如下操作:
此时表明交流輸入出现问题,请进行如下操作:
此时表明RPS输入出现问题请进行如下操作:
当已确定电源连线接触良好、电源外部输入正常、交换机作為连接器的拓扑工作温度正常后,若固定电源相关的状态指示灯(PWR、RPS)显示仍不正常请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理
S5500-20TP-SI交换机作为连接器的拓扑采用了可插拔电源模块。用户可以根据交换机作为连接器的拓扑前面板上的可插拔电源模块指示灯(PWR1、PWR2)来判断交换机作为连接器的拓扑电源系统是否故障。
电源系统工作正常时对应的可插拔电源模块状态指示灯应保持绿色常亮;否则请进行如下检查:
· 当已确定选用的可插拔电源型号正确、电源与交换机作为连接器的拓扑接触良好、交换机作为连接器的拓扑工作溫度正常后,若可插拔电源模块状态指示灯(PWR1、PWR2)显示仍不正常请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理
当电源模块出现故障需要更换时,可按照 所描述的方法进行更换
用户可以通过查看S5500-SI系列交换机作为连接器的拓扑的系统状态指示灯(PWR/SYS)和7段数碼显示灯,来判断交换机作为连接器的拓扑的风扇是否出现故障当风扇故障时,设备会通过系统指示灯和7段数码显示灯结合显示的方法進行告警通知如所示。
只有当系统状态指示灯为红色常亮且同时7段数码显示灯闪烁显示“F”时,表示风扇故障
S5500-SI系列交换机作为连接器的拓扑均采用固定风扇。当风扇出现故障时用户无法自行解决风扇故障,请联系代理商或当地用服工程师进行处理
为保证交换机作為连接器的拓扑的正常运行,当交换机作为连接器的拓扑固定风扇出现故障时请尽快联系代理商或当地用服工程师进行处理。
交换机作為连接器的拓扑上电后如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置系统出现故障配置终端可能无显示或者显示乱码。
1. 终端无显示故障处理
如果上电后配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
如果以上检查未发现问题很可能是配置电缆有问题或者终端(如超级终端)参数的设置错误,请进行相应的检查
2. 终端显示乱码故障处理
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端(如超级终端)参數的设置错误请确认终端(如超级终端)的参数设置: