一设备上的300的319PLC&CPU带网口,连接交换机。&&设备正常使用,PG设置也是OK.(测试过)&&现在想上传PLC程序&。一直联不上,请问怎么联接
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 10:07:21 | 提问者: -
问题ID:107647
1.首先你必须知道PLC的IP地址和掩码设置,有两个方法:a.如果你有源程序,直接在源程序中打开硬件组态,即可在CPU的PN-IO属性中看到;b.利用软件获取:Primary&Setup&Tool2.将你的PC设置为和PLC相同网段,掩码一致。3.PC连接到交换机,PING一下PLC&IP地址,如果PINT通证明连接正常。4.打开SIMATIC&MANAGER,建立一个新项目,点击&PLC--UPLOAD&STATION&TO&PG5.在弹出窗口点VIEW,可以找到在线的PLC6.选择PLC,点OK即可。
提问者对于答案的评价:靠谱
你觉得最佳答案好不好?
50% (0)50% (0)
作者/最新回复
最后回复时间
直接连接CPU本地口
& 14:02:12
1、通过网线下载程序方法:首次下载不需要MPI,直接通过TCP/IP或ISO的方式即可,具体做法是可以通过Step7的Edit-Edit&ethernet&node-Browse搜索您的CP或CPU的集成PN口,在线分配IP地址后就可以直接以TCP/IP的方式进行下载。见同类问题ID:&44607的最佳答案:链接2、上载的设置:首先要设置PLC与PG的通讯方式.&.在&SET&PG/PC里面设置好。.&在STEP7中,建立一个新的项目&(为空).&点击&PLC&&UPload&station&to&PG.&在出现对话框中,选择机架号&&为0&设定&插槽号&2(一般设定).&选择通讯的地址,一般也为2。即可。将站点上传到PG”是将整个站硬件组态和软件程序全部上载&。
& 14:16:13
1、在SET&PG/PC中设置以太网通讯方式&tcp/ip(auto)--〉本机网卡2、STEP7中新建一个项目3、选择PLC--upload&station&to&pg,在出现的对话框中选择rack&0&slot&2(S7-400选择SLOT&3)可以在IP&address中直接写入PLC的IP地址,也可以点击“view”按钮自动查找PLC。4、当查找到相应的PLC后点击OK则开始上载PLC站组态及程序。
& 14:34:28
首先设置STEP7--选项--设置PG/PC&接口里,通过ISO协议建立连接,选对以太网卡名称.(ISO&Ind.&Ethernet&→...)然后,在STEP7主界面下,选择菜单&PLC------------&Edit&Ethernet&Node(编辑以太网节点),在弹出的窗口中选择Browse...(浏览),就可以找到实际连接的PLC网卡了,里面可以看到MAC和IP地址,选择该网卡后确认返回,然后就可以设置该网卡的IP地址和子网掩码,最后点击按钮Assign&IP&Configuration(分配IP配置),IP地址就成功分配了最后,访问PLC的时候,把计算机的IP地址设到同一网段,就可以通信了&具体设置参考:
& 15:08:25
参见:STEP7连接与上传下载程序
& 15:30:10
使用以太网的方式。以太网方式不需要特殊的下载设备,只要电脑上面有网卡就可以。如果使用的是带有PN接口的CPU或者有CP343-1或&CP443-1以太网模块可以使用这种方式。&首先需要给以太网口分配一个IP地址,出厂时以太网口的IP是0.0.0.0。分配IP的步骤如下,&在控制面板的SET&PG/PC&Interface&中选择&TCP/IP。&在STEP7&SIMATIC&MANAGER界面下,找到PLC菜单,打开其中的“Edit&Ethernet&node”&子菜单。&在对话框中,点击Browse按钮,可以浏览到PLC或CP模块的MAC地址,点击OK确认后,该MAC自动填入。然后在接下来的编辑框里面填入要分配的IP地址和子网掩码,再点击“Assign&IP&Configuration&,IP地址成功分配。将电脑本地连接的IP设置成跟PLC的IP在同一个网段下,就可以用以太网方式下载程序了。由于以太网是百兆的速度,因此下载监控具有很大的速度优势。参考:《来自西门子技术支持热线的故事:可以通过哪些方式给S7-300&S7-400&下载程序》——另外建议你看看同类问题
& 15:52:54
先在PG/PC中选择TCP/IP通讯模式,然后PLC/UPLOAD&STATION,选择呢RACK0&SLOT2&直接扫描IP地址,找到相应的IP上传就行
& 11:20:07
上一页1下一页&
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!热门标签:
公司邮箱:
热线电话:
西门子plc的远程怎么连接?西门子plc局域网连接
时间: 09:48:09&&&来源:http://www./html/Siemens-Products/Siemens-PLC/&&&
西门子plc规格全、价格低、质量有保障,请向广州市西门子工控之家销售工程师咨询最新的西门子plc价格!
& & & &容许我介绍一下具体情况:局域网是0网段的,plc的地址是192.168.0.100,整个局域网是连接在一个交换接上面的。交换机有根网线接在192.168.5.*的网段上面的,5网段上面的是可以上外网的,5网段是由电信那边的219.138.225.180的路由转换过来的。现在怎么在外网上面通过互联网,远程监控和更改plc上面的程序??
& & &方法一:改西门子plc的IP地址。plc改用MAC地址,用ISO协议。你的控制系统已经有以太网通信硬件,没必要再配CP通讯块,之所以不能通信是不在同一网段,你用ISO以太网通讯协议就可以了。
& & & 方法二:你先ping下219.138.225.180这个路由地址,能ping通的话就说明可以访问到plc所在的局域网。然后去路由器设置好plc的端口映射,通过端口就能访问plc了。矩形科技推出了带以太网的plc&&N80-M44-MAD,内部集成100M&以太网接口,可以很方便的将设备连接到互联网,和电脑连接网络方法一致,配合路由器配置,可以在internet网络上对plc进行编程、监控。通过连接GPRS&DTU,用户可以用手机app远程维护plc,减少人工维护成本。
& & & &广州市西门子工控之家拥有10年的德国sIEMENs西门子代理分销经验,始终坚持着西门子plc、西门子模块、西门子变频器、西门子低压电器在华南地区的现货供应服务,马上联系销售工程师订货,承诺下单后立刻发货!
相关热词搜索:
电话: 020-06-822-663
传真: 86-20-50611
网站: www.
邮箱: sales@
地址: 广州市黄埔区云埔工业区埔南路沧联工业园D栋D02文章数:178
年度积分:50
历史总积分:1050
注册时间:
针对用s7-200的PLC与组态王进行通讯,没有通讯上,我用的是s7-226cn的plc编了一个交通灯的程序,设置的通讯地址是2,通讯波特率是9.6kpt.我在组态王你选择的通讯地址是2:0(2 代表地址是2,0代表9.6kpt通讯波特率),2者之间的通讯设置成一直了,但是运行的时候,在组态王的画面里控制不了PLC,画面的交通灯也没有反应.组态王的信息窗口显示的如下图:
下面是我的PLC程序及组态王画面程序
附件:新建文件夹.zip[]
希望老师,帮我看看通讯不上的问题出在哪?
文章数:285
年度积分:53
历史总积分:1563
注册时间:
2011论坛贡献奖
我也出现同样的问题!
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:329
注册时间:
最完整的组态王培训教程(书签版)
年度积分:
历史总积分:
注册时间:
该用户被锁定,回复内容不予显示!
文章数:178
年度积分:50
历史总积分:1050
注册时间:
通讯地址的都是匹配的,这点是没有问题的,通讯不上,不晓得是不 是少了重要的环节,怀疑PPI-USB的电缆跟组态王压根不能通讯,6.55以下的版本通讯选择就没有关于西门子200-USB的通讯方式.
文章数:178
年度积分:50
历史总积分:1050
注册时间:
组态王与西门子200PLC通讯不上主要是因为ppi-usb的通讯电缆不是 原装的,必须用原装才能通讯的上
文章数:530
年度积分:72
历史总积分:1745
注册时间:
外表看是“ppi-usb”,实际通讯是USB映射到COM口,所以在组态王中应选PPI-COM口方式。
另外,可以使用OPC方式连接,速度要快一些
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
文章数:178
年度积分:50
历史总积分:1050
注册时间:
以下是引用glenxu在 15:18:28的发言:
外表看是“ppi-usb”,实际通讯是USB映射到COM口,所以在组态王中应选PPI-COM口方式。
另外,可以使用OPC方式连接,速度要快一些
如果选择的是USB的通讯能过正常通讯,现在很多都将COM转成USB了,相对方便些.大家如果还有什么建设性的意见告诉小弟,不胜感激!
guanyumou 版主
文章数:2694
年度积分:197
历史总积分:5195
注册时间:
数据位 停止位 波特率等设置好 我这里有程序的 QQ
yujianjun2007
年度积分:50
历史总积分:259
注册时间:
关于这种情况有以下几种可能:
1.通俗的说就是组态王和PLC是通过PPI串口线通信还是用PPI-USB通信,如果是前者,应该可以直接使用。如果是后者这需要安装相应的PPI-USB驱动。
2.对电脑的设备管理器进行查看(我的电脑----属性----硬件----设备管理器---端口),检查端口是不是和你的组态王里设置的端口一致,如果不一致就需要在设备管理器里面修改端口。
3.端口修改一致后,重启组态王,并且在组态王里点击“画面”,对你编译的主画面点反键,然后在下拉菜单中点击“测试---”,再随便在选项里输入一个你编写的程序里的标志位,看能不能现实你的PLC内的当前值,如果可以显示,就应该是通信上了。