如何确定主变压器容量计算的容量、台数及形式?

1.点击网站首页右上角的“充值”按钮可以为您的帐号充值
2.可选50.100或500的充值金额,充值后按篇按本计费
3.充值成功后即可购买网站上的任意文章或杂志的电子版
4.购买后文章可打印,杂志可在个人中心的订阅/零买找到
5.登陆后可阅读免费专区的精彩内容
变电所主变压器的容量和台数的确定原则
摘要: 在各级电压等级的变电所中,变压器是主要电气设备之一,担负着变换网络电压、进行电力传输的重要任务,确定合理的变压器容量是变电所安全可靠供电和网络经济运行的保证。着重就变电所主变压器的容量和台数的确定原则予以阐述。关键词: 变压器;容量;台数;确定中图分类号:TM4文献标识(剩余27字)
( &&&欢迎:,,)
畅销排行榜
新媒体研究 2008年05期
新媒体研究 2008年21期
新媒体研究 2009年16期
新媒体研究 2011年04期
新媒体研究 2011年22期
新媒体研究 2012年09期
新媒体研究 2013年04期
新媒体研究 2013年07期
新媒体研究 2014年05期
新媒体研究 2014年08期
登录龙源期刊网
邮箱/用户名
还没有龙源账户?
变电所主变压器的容量和台数的确定原则
文章价格:1.00元
开通文章会员,49元300篇文章超值畅读。1篇文章低至0.16元。
变电所主变压器的容量和台数的确定原则
文章价格:1.00元
开通文章会员,49元300篇文章超值畅读。1篇文章低至0.16元。
变电所主变压器的容量和台数的确定原则
您目前是文章会员,阅读数共:0篇
剩余阅读数:0篇
阅读有效期: 0:00:00
确定是否阅读此文章?君,已阅读到文档的结尾了呢~~
变电所主变压器的容量和台数的确定原则原则,确定,台数,台数的,确定台数,变压器台数,容量确定,变压器容量,变电站,大小和台数
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
变电所主变压器的容量和台数的确定原则
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口主变压器选择的原则 具体说说 谢谢!
我的图书馆
主变压器选择的原则 具体说说 谢谢!
变压器的选择,你可以参考下面,但还是要根据是实际生产需要!1、变压器数量的确定
(1)、主变压器台数的确定原则是为了保证供电的可靠性。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器。
①、有大量一级负荷及虽为二级负荷但从保安需要设置时(如消防等)。
②、季节性负荷变化较大时。
③、集中负荷较大时。
对大型枢纽变电所,根据工程的具体情况可以安装2~4台主变压器。
装设多台变压器时,宜根据负荷特点和变化适当分组以便灵活投切相应的变压器组。变压器应按分列方式运行。变压器低压出线端的中性线和中性点接地线应分别敷设。为测试方便,在接地回路中,靠近变压器处做一可拆卸的连接装置。
(2)、一般三级负荷或容量不太大的动力与照明宜共负荷只用一台变压器。
(3)、当属下列情况之一时,可设专用变压器
①、当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器。
②、单台单相负荷较大时,宜设单相变压器。
③、冲击性负荷较大,严重影响电能质量时,可设冲击负荷专用变压器。
④、当季节性负荷(如空调设备等)约占工程总用电负荷的1/3及以上时,宜配置专用变压器。
2、结构型式的确定
(1)、建筑要求多层或高层主体建筑内变电所,变压器一般可采用环氧树脂浇注型铜芯绕组干式变压器并设有温度监测及报警装置。在多尘或有腐蚀性气体严重影响变压器安全运行的场所,应选用防尘型或防腐型变压器。特别潮湿的环境不宜设置浸渍绝缘干式变压器。
设置在二层以上的三相变压器,应考虑垂直与水平运输对通道及楼板荷载的影响,如采用干式变压器,其容量不宜大于630kVA。居住小区变电所内单台变压器容量不宜大于630kVA。
(2)、内设置的可燃油浸电力变压器应装设在单独的小间内。变压器高压侧间隔两侧宜安装可拆卸式护栏。
变压器与低压配电室以及变压器室之间应设有通道实体门。如采用木制门应在变压器一侧包铁皮。变压器基座应设固定卡具等防震措施。变压器噪声级应严格控制,必要时可采用加装减噪垫等措施,以满足国家规定的环境噪音卫生标准,相关的生活工作房间内白天≤45dB(A),夜间≤35dB(A)。
高压配电柜选用下进下出的接线方式,在高压配电室下设电缆夹层。低压配电柜采用上进上出的接线方式,在柜顶上方设电缆桥架布线。上进上出与下进下出的接线方式各有优缺点:上进上出可以省做结构层,但它需要电缆桥架,安装要求极为严格。下进下出的接法必须做结构层,不需要电缆桥架。高低压配电室均应设有气体灭火和排风系统。
对于就地检修的室内油浸变压器,室内高度可按吊芯所需要的最小高度再加0.7m;宽度可按变压器两侧各加0.8m确定。多台干式变压器布置在同一房间内时,变压器防护外壳间的净距不应小于安全距离。
(3)、调压当用户系统有调压要求时,应选用有载自动调压电力变压器。对于新建的电力变电所建议采用有载自动调压变压器,有利于网络运行的经济性。虽然暂时投资稍高一些,但是在短时间内就可以收回所附加的投资。
当要求有三种电压的变电所,而且通过主变压器各侧线圈的功率均达到该变压器容量的15%以上,主变压器宜采用三线圈变压器。如220kV、110kV、35kV时,通常采用三绕组变压器。
(4)、当出现下列情况可设专用变压器:当动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设专用变压器。当季节性的负荷容量较大时(如大型民用建筑中的空调冷冻机等负荷),可设专用变压器。接线为Y,yno的变压器,当单相不平衡负荷引起的中性线电流超过变压器低压绕组额定电流的25%时,宜设单相变压器。出于功能需要的某些特殊设备(如容量较大的X光机等)宜设专用变压器。
(5)、当需要提高单相短路电流值或需要限制三次谐波含量或三相不平衡负荷超过变压器每相额定容量15%以上时,宜选用接线为D,Yn11型变压器。
(6)、因IT系统的带电部分与大地不直接连接,因此照明不能和动力共用变压器,必须设专用照明变器。
3、配电变压器容量的选用
(1)、变压器的容量选择的一般原则
变压器容量应根据计算负荷选择。确定一台变压器的容量时,应首先确定变压器的负荷率。变压器当空载损耗等于负荷率平方乘以负载损耗时效率最高,在效率最高点变压器的负荷率为63%~67%之间,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般在85%左右。但这仅仅是从节电的角度出发得出的结论,是不够全面的。值得考虑的重要元素还有运行变压器的各种经济费用,包括固定资产投资、年运行费、折旧费、税金、保险费和一些其他名目的费用。选择变压器容量时,适当提高变压器的负荷率以减少变压器的台数或容量,即牺牲运行效率,降低一次投资,也只是一种选择。
(2)、当安装两台及以上主变时,每台容量的选择应安照其中任何一台停运时,其余的容量至少能保证所供一级负荷或为变电所全部负荷的60~75%,通常一次变电所采用75%,二次变电所采用60%。
变压器一次侧功率因数与负荷率有关,满载运行时一次侧功率因数比二次侧低3~5%,负荷率小于60%时一次侧功率因数比二次侧低11%~18%。负荷率高对高压侧提高功率因数有利。负荷率高,断路器容量也大,投资也会有所增加。
(3)、低压为0.4kV变电所中单台变压器的容量不宜大于1600kVA,当用电设备容量较大,负荷集中且运行合理时可选用2000kVA及以上容量的变压器。近几年来有些厂家已能生产大容量的ME、AH型低压断路器及限流低压断路器,在民用建筑中采用1250KVA及1600KVA的变压器比较多,特别是1250KVA更多些,故推荐变压器的单台容量不宜大于1250KVA。
采用干式变压器时,应配装绕组热保护装置,其主要功能应包括:温度传感器断线报警、启停风机、超温报警/跳闸、三相绕组温度巡回检测最大值显示等。
应选用节能型变压器,对事故时出现的过负荷应考虑变压器的过载能力,必要时可采取强迫风冷措施。当需要提高单相短路电流值或需要限制三次谐波含量或三相不平衡负荷超过变压器每相额定容量15%以上时,宜选用接线为D,Yn11型变压器。
采用非燃性油变压器,可设置在独立房间内或靠近低压侧配电装置,但应有防止人身接触的措施。非燃油变压器应具有不低于IP2X防护外壳等级。室内设置的可燃油浸电力变压器应装设在单独的小间内。变压器高压侧(含引上电缆)间隔两侧宜安装可拆卸式护栏。
变压器与低压配电室以及变压器室之间应设有通道实体门。如果采用木制门应在变压器一侧包铁皮。变压器基座应设固定卡具等防震措施。变压器噪声级应严格控制,必要时可采用加装减噪垫等措施,以满足国家规定的环境噪音卫生标准(相关的生活工作房间内),白天≤45dB(A),夜间≤35dB(A)。
变压器的过电流保护宜采用三相保护。当高压侧采用熔断器作为变压器保护时,其熔体电流应按变压器额定电流的1.4~2倍选择。变压器的低压侧的总开关和母线断路器应具有选择性。变配电室的低压侧母线应装设低压避雷器。单台变压器的容量不宜大于1600kVA,当用电设备容量较大,负荷集中且运行合理时可选用2000kVA及以上容量的变压器。采用干式变压器时,应配装绕组热保护装置,其主要功能应包括:温度传感器断线报警、启停风机、超温报警/跳闸、三相绕组温度巡回检测最大值显示等。
(4)、变压器容量的确定
①、冲击电流的因素单台电动机、电弧焊或电焊变压器支线,其尖峰电流为Ijf=KIN(A)式中IN──电动机、电弧焊机或电焊变压器的高压侧额定电流。K──起动电流倍数,即起动电流与额定电流之比。
②、接有多台电动机的配电线路,只考虑一台电动机起动时的尖峰电流:Ijf=(KIN)max+Ifs(A)式中(KIN)max──起动电流最大的一台电动机起动时的起动电流。Ifs──配电线路上除去起动电机的计算电流。
③、对于自起动的电动机组,其尖峰电流为所有参与起动的电动机电流之和。
4、并联运行
在变电室有两台或多台变压器同时运行时,必须满足以下的条件
(1)、各变压器的一次和二次额定电压必分别相等。例如一次高压均为10kV,低压均为0.4kV。其误差不应大于±5%。如果两台变压器的变压比不同,则必然在二次绕组内产生环流,很容易导至变压器过热而烧毁。
(2)、并联的各变压器的短路电压必须相等。短路电压也称作阻抗电压。由于并联运行的变压器的负荷是按照其阻抗电压值成反比例分配的,阻抗电压小的变压器必然会因为分配的电压过高而损坏。通常允许差值为不大于±10%。
(3)、并联各变压器的连接组别必相同。也就是各变压器的一次或二次电压的相序必须分别对应,否则根本不能并列运行。例如:当D,yn11连接与Y,yno连接的两台变压器并联了,在它们对应的二次侧将出现30°的相位差,使二次绕组之间出现电位差Δ从而产生很大的环流。
(4)、并联的各变压器的变压器的额定容量也应该尽可能地相似,通常容量之比不宜超过1:3。这主要是因为变压器的容量相差过大会因内部阻抗不同或其他特性不而产生环流,而影响变压器的使用寿命。
TA的最新馆藏[转]&
喜欢该文的人也喜欢变压器容量会计算吗?知道如何选择吗?不会就来学习一下吧!
《电力工程技术》一书作为:全国电力职业教育规划教材、"十三五"普通高等教育规划教材,即大学电力课本教材,预订详询微信:dianli369,目录详见如下链接:
电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。
选用配电变压器时,如果把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。
不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。
如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。
依据“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。
配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。
对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器的容量。
一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的容量,一般不应超过变压器容量的30%左右。
应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,减少电能损失。
对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的1.25倍选用变压器的容量。
根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采用调容量变压器。调容量变压器是一种可以根据负荷大小进行无负荷调整容量的变压器,它适宜于负荷季节性变化明显的地点使用。
对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按最大负荷配置,另一台(子变压器)按低负荷状态选择,就可以大大提高配电变压器利用率,降低配电变压器的空载损耗。针对农村中某些配变一年中除了少量高峰用电负荷外,长时间处于低负荷运行状态实际情况,对有条件的用户,也可采用母子变或变压器并列运行的供电方式。在负荷变化较大时,根据电能损耗最低的原则,投入不同容量的变压器。
变压器的容量是个功率单位(视在功率),用AV(伏安)或KVA(千伏安)表示。
它是交流电压和交流电流有效值的乘积,计算公式S=UI。变压器额定容量的大小会在其的铭牌上标明(如下图)。
选择变压器需要清楚使用多大容量的变压器,这个通常根据实际用电系统的负荷大小来考虑
。一个供电系统,经过计算后,按计算负荷S选择变压器的容量。对于临时用电(建筑工地上)且平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,即:
变压器容量计算以及举例
变压器铭牌上会标识容量
变压器容量为计算负荷量的1.15倍左右。对于永久性供电系统,变压器的负荷率一般取60%~70%为宜。但变压器的额定容量按一定等级制造的,因此选用时,选容量相近,大于计算的等级规格。
例如:某建筑工地用电计算负荷为86.06KVA。则变压器计算容量为100KVA,按容量等级可选择100KAV的变压器。
顺便指出:单台变压器的容量不宜大于1000KVA。负荷较大时,可选用几台变压器并联供电。而并联运行应满足变压比相等,连接组别相同,短路电压相同等条件;其次注意负载分配的问题,一般最大容量与最小容量之比不超过3:1。
计算负载的每相最大功率:
将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。
(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。)
例如:C相负载总功率 = (电脑300W X 10台)+(空调2KW X 4台)= 11KW
计算三相总功率:
11KW X 3相 = 33KW(变压器三相总功率)三相总功率 / 0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。
33KW / 0.8 = 41.25KW(变压器总功率)变压器总功率 / 0.85,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买的变压器功率) ,那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了
《技术咨询本人微信:》
《电力工程技术QQ二群:》
《电力工程技术公众号:china-dianli》
电力工程技术—每天分享一篇原创电力专业问题,欢迎关注!
电力实事—每天分享电力实事刊物,实时报道,欢迎关注!
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
今日搜狐热点您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
变电所主变压器的容量和台数的确定原则.pdf 2页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:320 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
【科技创新论坛】
变 电所主变压器 的容量和台数 的确定原则
(辽宁地质工程职业学院 辽宁 丹东 118008)
摘 要: 在各级 电压等级的变 电所中,变压器是主要 电气设备之一,担负着变换刚络 电压、进行 电力传输的重要任务,确定合理的变压器容量是变 电所安全
可靠供 电和网络经济运行的保证。着重就变 电所主变压器的容量和台数的确定原则予以阐述。
关键词 : 变压器 ;容量 ;台数 :确定
中图分类号 :TM4 文献标识码 :A 文章编号 : (—01
变电所的设计必须贯彻执行党的有关方针、政策。设计中不断总结实
所以为简化 电压等级或减少重复降压容量,可采用双绕组变压器。所 以,
践经验 ,在保证安全运行 、经济合理的条件下,力求接线简化、布置紧凑
最终确定选择三相双绕组电力变压器。我国35KV以上采用Y连接,其中中性
和逐步提高自动化水平,并积极慎重地采用新技术。
点通过消弧线圈接地 。35KV以下采用△连接 。
本规程使用于电压为35—330千伏,每 台变压器容量为5000千伏安及以
综上所述,该变电所主变压器选用SFZ一7—20000/63。冷却装置为三相
上新建变 电所的设计,扩建工程的设计可参照执行 。
风冷。联结组标号为YN,dl1.
电压为35千伏 ,每台变压器容量为干伏安新建变电所的设
4补偿容量的确定
计,可参照本规程的有关规定,但应予以适当简化 。
1)电力容器的选择原则 。根据 《变电所设计技术规程》中电容器选
连接在发 电机 电压母线与系统之间的主变压器的容量 ,应考虑 以下因
择规定来选择电容器。
素:1)当发 电机全部投入运行时,在满足发电机电压供电的日最小负荷,
电容器组总容量应按下列要求确定:① 并联补偿电容器的总容量应
并扣除厂用负荷后,主变压器应能将发电机电压母线上的剩余有功和无功
满足所需的无功功率补偿值,其中串联组数应根据电力 网和 电容器的额定
容量送入系统 。2)当接在发电机 电压母线上的最大一台机组检修或故障
电压确定;② 串联补偿电容器组的容量应满足补偿度的要求,其中并联 台
时,主变压器应能从电力系统倒送功率,保证发 电机 电压母线上最大负荷
数应按线路正常负荷电流选择。
的需要。3)若发电机 电压母线上接有两台或以上的主变压器时,当其中容
电容器组的接线方式应 按下列要求确定 :① 在 并联补偿 电容器组
量最大的一台因故退出运行时,其他主变压器在允许正常过负荷范 围内,
中,当电容器和 电力网的额定 电压相同时,应将 电容器接成三角形接线 。
应能应能输送剩余功率的70%以上。
② 串联补偿 电容器组的接线,应根据电力系统具体情况,以及 电容器故障
1变压器容量的选择
时的放电能量不超过制造厂规定的允许值而定。
对于一般性的地区变电所,在原始材料中给出了IOKV~9负荷表 、线损
电容器组的绝缘等级应和 电力 网的额定电压相配合 :当电容器的额定
正在加载中,请稍后...

我要回帖

更多关于 变压器容量计算 的文章

 

随机推荐