高低压计量的电流互感器变比选择计算方法?

产品名称:高压计量箱
产品规格:国标
包装说明:木箱
价格说明:88
产品数量:1000
发布日期:
公司名称:
经营模式:生产型
联系方式:
留言询价:
&高压计量箱- 西安计量箱批发 西安高压计量批发 变比齐全&的 详 细 说 明
西安天正电力科技有限公司&& 天正绿色智能电气;创造未来美好生活&&
JLS-6、10型三相油浸式户外高压电力计量箱(以下简称计量箱)适用于额定电压为10kV,额定频率为50-60Hz的三相交流网路上作电能计量用,由组合互感器和电表箱两部分组成。JLS-6、10型计量箱适用于农村排灌站,乡镇企业、加工厂、中小型工厂、矿区、交通运输等各种企、事业单位以及林业、基建工地暂设供电站的高压输电线路的电能计量。小电站发电量计量或小电站电网与国家进行联网运行时互送电能时的计量。JLS-10高压计量箱使用环境条件1、海拔高度不超过1000m;2、环境温度:最高+40℃;日平均不超过30℃;最低-25℃;3、系统接地方式:中性点非有效接地系统;4、大气条件:大气中无严重污秽。JLS-10高压计量箱产品主要结构1、本产品由组合互感器和计量仪表箱组成,组合互感器由两台电压互感器和两台电流互感器组装在一起而成。计量仪表箱内配有D86系列三相电度表和保险装置,单向计量时配一块有功电度表和一块无功电度表,双向计量时配二块有功电度表和两块无功电度表。2、电压互感器的铁芯为外铁式,用优质冷轧取向硅钢片叠装而成,中柱为多级阶梯形,在中柱上装有一次及二次线圈。3、电流互感器铁芯为内铁式,用优质冷轧取向硅钢片叠装而成,在铁芯柱上装有一次、二次线圈。4、通过瓷套内的导电杆将电压、电流互感器的一次引出供接线用。电压、电流互感器均固定在托板上,托板通过支撑杆吊装于箱盖上,并浸于变压器油中。高压引线套管,二次引线套管装设在箱盖上,油箱侧面装有放油塞接地螺栓。仪表箱装在油箱正面,上面装有观察窗并备有铅封孔。5、复变比计量箱采用二次更换变比复式,便于更换变比时,更间接,高效的工作。6、复变比计量原理,采用V/V-12接线方式,电压回路中二次b点接地,电流回路中A.C相电流二次回路尾端接地。在复变比计量箱内部,电流二次回路尾端,电压二次回路尾端b点,已连接为一点,但并未接地,实际接电表测量时,该点(b)应可靠接地。JLS-10高压计量箱验收及使用前的检查1、外观检查:产品密封良好,瓷件无破损,出厂文件(合格证明书、使用说明书)齐全。2、用2500伏兆欧表测量一次对地的绝缘电阻,其值不少于1000MΩ。(空气湿度不大于75%)短时工频耐压试验,其试验电压值为出厂试验值的80%。产品经长期放置,在使用前,须经5.1、5.2、5.3条检查。3、安装前需检查和计算负荷是否匹配,安装时应符合所标注的负荷值。JLS-10高压计量箱使用方法和注意事项1、本产品如用于计量分支线路的电度或用于考核线路损耗时,可将计量箱安装在电杆的支架上。用于计量电力变压器高压侧电度时,可与变压器安装在同一个平台上或安装在电杆上。2、新安装运行中的计量箱发现相序相反时,会出现有功电度表仍然正转,无功电度表反转的现象,造成电度表计量错误,应将计量箱高压侧任意两根对换位置,计量箱变为正相序进行,才能保证计量箱准确计量。3、本产品用于二相一地的电力线路计量电度时,应将地相接在计量箱B相上,其余二相按正相序连接,防止产生计量的附加误差。产品吊运时必须使用油箱上的吊攀。4、组合互感器的二次接线端子b点和油箱上的接地螺栓应可靠接地,以免造成事故。JLS-10高压计量箱维护和保管对运行中的计量箱应作定期检查,如发现缺油或油劣化迹象,应立即过滤更换或补充新油。计量箱在使用前需要妥善地保管在仓库内,仓库的温度为-25℃至+40℃,相对湿度不大于85%,通风良好,无腐蚀性气体存在。JLS-10高压计量箱订货须知在订购本型产品时,请详细说明下列项。1、产品型号;2、额定电压比;3、额定电流比;4、准确级;5、产品使用环境;6、单相计量或双向计量。
本公司还供应上述产品的同类产品:西安50比5计量箱,西安70比5计量箱,西安计量箱型号齐全
西安天正电力科技有限公司是专业生产高压断路器、变压器、电源设备等电器产品设计和销售公司,是西安地区最具诚信和实力的电器产品供应商。产品主要用在设备配套稳压、工厂、变电站产品等。现已为多家配套商/供电局提供产品。
作为中国电器行业崭露头角的新兴企业,经过近10年的积累,本公司已发展为国内规模最大、电器产品自制率最高的制造商之一,公司从配件选材、设计、组装,与调试,均采用行业内先进的技术,保证每一台产品的质量及成本优势。 公司拥有各种先进的生产和检测设备,严格的质量管理标准及完善的售后服务体系,在同行业中率先通过ISO9001质量管理体系,并已获得多项质量认证。但质量认证只是我们对产品质量的基本要求,在实际生产过程中,我们精益求精,力争产品在质量、功能、价格、交货期上均能领先业内。
自创办以来,本公司始终秉持“以科技求发展,以质量求效益”的经营理念,积极探索、引进国内外先进技术,不断地提高管理水平,改进生产工艺,完善产品质量,丰富产品种类,满足用户不断变化的需求,至真至诚服务用户、社会及员工,全力打造“天正”品牌。
西安天正深切了解电源产业之脉动,不断地对业界提供最佳解决方案,这不仅只是我们的目标,更是我们的忠心承诺。面对未来无限挑战,承诺将以完善的生产与管理系统、完整的产品阵容、雄厚的技术实力,以最专业的服务赢得所有客户的信赖,缔造一个具有国际知名度与全球竞争力的电器集团!
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。新品快播网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择
阳光企业。
&行业目录导航:如何根据变压器容量及高压侧额定电流来选用10KV高压计量箱_百度知道
如何根据变压器容量及高压侧额定电流来选用10KV高压计量箱
其实高压计量箱为二次设备,电压取之电压互感器,电流取之电流互感器。箱内采用的有功电度表应为两元件电度表,额定电压100V,额定电流应与电流互感器额定二次电流一致,即电流互感器额定二次电流为5A,电度表额定电流就选5A的,电流互感器二次电流为1A,就选电度表为1A的。计量电度为电度表示数乘电压互感器变比再乘电流互感器变比。也有电度表示数机构已经按一次电压和一次电流归算后制作,就可以直接读数了。对了,电流互感器一次额定电流的选择,只需要电流互感器一次额定电流大于高压侧额定电流且比较接近即可。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
高压计量箱的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
计量用高压电流互感器变比管理规定
下载积分:1000
内容提示:计量用高压电流互感器变比管理规定
文档格式:DOC|
浏览次数:41|
上传日期: 20:22:03|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
计量用高压电流互感器变比管理规定
官方公共微信

我要回帖

更多关于 互感器变比 的文章

 

随机推荐