我一位朋友安装电流互感器时方向穿反,电流互感器是150/5从P2穿向P1穿了5匝,他按6倍计算是否正确?如果不对该怎么计算倍数才是正确的
  •  电流互感器方向穿反,应该没有问题,但作为三相负荷计量来说,反就应该三相都反才对.电流互感器是150/5从P2穿向P1穿了5匝,按6倍计算,是不正确的,因为实际通过电流互感器的导线有6根.(穿心式电流互感器计算实际变比时应看实际通过电流互感器的导线数) . 作为150/5的电流互感器,穿心5匝,在计算时,倍率是150/5/6=5倍.所以,应该按5倍计算.
    全部
  •  互感器是交流的一般测量的又是有效值,因此对于单相电流互感器穿线的方向應该不会引起什么问题吧(除非三相电流采用两个电流互感器测量)。穿了5匝按6倍计算,是正确的因为实际通过电流互感器的导線有6根!——按5倍计算才是错误的!