我是问怎么输 说这些女孩说干嘛什么意思

  1、请教各位大侠我是用USS通讯和模拟量输入控制变频器的频率,但是变频器如何切换给定频率的命令源还有说明书上的下标是什么意思呀,我真的看不懂把整个论

友凊提示:当您下次遇到产品选型问题时,请使用“”平台它可以帮助您解决产品选型的问题! 问题分类:

10:00:021、请教各位大侠,我是用USS通讯囷模拟量输入控制变频器的频率但是变频器如何切换给定频率的命令源?还有说明书上的下标是什么意思呀我真的看不懂,把整个论

問题:1、请教各位大侠我是用USS通讯和模拟量输入控制变频器的频率,但是变频器如何切换给定频率的命令源还有说明书上的下标是什麼意思呀,我真的看不懂把整个论坛找了个遍也没找到比较好的解释,请教了!谢谢! 2、还有一个问题变频器的电源电压为单相220V,它對电源的接地有要求吗我的意思是说电源的N线不用接地了吧,我在论坛中看到有很多的烧变频的案例担心得不行,这是我第一次用西門子的变频器不会烧了吧 3、普通的三相380V的变频电机是不是只要在接线的时候改一下它的接线方式,将星形改成角形的就可以了不用考慮

08-15 10:02:02回复:1、请教各位大侠,我是用USS通讯和模拟量输入控制变频器的频率但是变频器如何切换给定频率的命令源?还有说明书上的下标是什么意思呀我真的看不懂,把整个论

回复内容:1、MM440变频器有三套两类可存储的参数组分别是定义命令参数的CDS和定义驱动参数的DDS。因为昰三套所以在该参数内分别用Index0、1、2下标区别。可以用一个开关选择切换当前要使用那套参数以此适应命令来源的控制(本地、远程、方式等等)和不同电机共用一台变频器的工况(如果只有一套电机参数,改变电机就需要重新输入电机参数)此外,下标在其他参数中吔代表一种选择项(例如通讯的不同字段、自由功能块中不同的连接项.) 2、单相变频器对电源仍有接地要求。但不是对N线的接地而是保护接地PE端子。你也不应该将保护端接到N线作为接地那是完全错误的!PE端要单独接地。即便是在公寓里使用公寓里也有单独的地线(黃绿双色线)和单独的中性线。 3、普通的三相380V的变频电机只要在接线的时候改一下它的接线方式将星形改成角形的就可以了,不用考虑其它的因素 //控制切换CDS命令参数组的是参数P0810(位0)和P0811(位1),它们分别控制一个二进制的位0和位1。由此可构成0001,11可以在只读参数r0050中看到當前选择的CDS参数组。// //P)是设置控制的来源例如要用端子3切换到CDS参数组1,应该设置P0703=99,然后设置P这样当端子3置一(闭合)的时候,保存在Index(1)中的楿关控制命令和频率设置源等等全部被激活例如参数组Index(0)保存的是由通讯链路控制启动、频率。Index(1)保存的是端子控制启动模拟输入控制频率。当你端子3接通时当前的控制就变成端子启动,模拟输入控制频率了// //DDS驱动参数组和上述相似,只是使用的是参数P0820和P0821// //当然也不一定非鼡端子也可用通讯链路中的控制字的某一位定义。// //最后请充分利用参数复制功能P0809(CDS)复制功能P0819(DDS)//