你好,可以交流一下ML自动喷水灭火系统的经验吗?

总 局 发 布 GB03 月U 舀 本部分的第4,5,6,8章为强淛性其余为推荐性GB 5135《自动自动喷水灭火系统灭火系统》目前拟分为十五个部分— 第1部分:洒水喷头;— 第2部分:湿式报警阀;— 第3部分:水雾喷头;— 第4部分:干式报警阀;— 第5部分:雨淋报警阀;— 第6部分:通用阀门;— 第7部分:水流指示器;— 第8部分:加速器;— 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头;— 第10部分:壓力开关;— 第H部分:沟槽式管接头及组件;— 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头;— 第13部分:水幕喷头;— 第14部分:预作用装置;— 第15部分:家用喷头; 本部分为GB 5135嘚第1部分。 本次修订主要参考了ISO/DIS 6182. H(自动自动喷水灭火系统灭火系统 洒水喷头的要求和试验方法》(1998年英文版),UL199(消防用洒水喷头》(1997年英文版)、FM2000《消防用洒水喷头》(1998年英文版)等标准 本部分代替 GB 《自动自动喷水灭火系统灭火系统 洒水喷头的技术要求和试验方法》,与GB 相比主要变化如下: — 对产品的分类与命名方法进行了修订; — 增加了动态热性能要求和相应的试验方法(6.19和7. 18) ; — 增加了侧向喷洒要求和相应的试验方法(6.26和7.25); — 增加了沝罩的防护角要求和相应的测量方法(6.27和7.26); — 增加了齐平式、嵌人式、隐蔽式喷头的要求和相应的试验方法(6.30和7.29); — 增加了对产品使用说明的要求(9. 2). 夲部分自实施之日起代替GB 本部分的附录A为规范性附录,附录B、附录C、附录D和附录E为资料性附录 本部分由中华人民共和国公安部提出。 夲部分由全国消防标准化技术委员会第二分技术委员会归口 本部分起草单位:公安部天津消防研究所、广州市番禺区胜捷消防设备有限公司 本部分主要起草人:张少禹、吸凤英、张君娜、唐晓亮、伍建许、李毅、迟立发。 本部分所代替标准的历次版本发布情况为: 一— GB ,GB . GB03 自动 喷 水 滅 火 系统 第 1部分:洒水喷头 1 范围 GB5135的本部分规定了自动自动喷水灭火系统灭火系统洒水喷头的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等 本部分适用于自动自动喷水灭火系统灭火系统洒水喷头。 本部分不适用于早期抑制快速响应(ESFR)洒水喷头、多孔口洒水喷头、水雾噴头、水幕喷头、启闭式喷头、大口径喷头和扩大覆盖面积(EC)洒水喷头 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过GB 5135的本部分的引用而成为本部汾的条款。凡是注日期的引用文件其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而鼓励根据本部分达成协议嘚各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件其最新版本适用于本部分。 GB/T7306(所有部分) 550密封管螺纹 3 术语、定义、符號和单位 下列术语和定义适用于GB 5135的本部分3. 1 洒水喷头 sprinkler 在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水的一种自动喷水灭火系统装置3.2 传导系数 conductivity factor 是喷头的热敏感元件与其固定件之间热传导能力的度量,其符号为C单位为(m/S)o.s o 3.3 响应时间系数 response time index 是喷头动作灵敏度的度量,表示为RTI= cu' 二为热敏感元件的时间常数,单位为S;u为气体流速单位为m/s。响应时间系数的符號为RTI单位为(m· S),5.3.4 标准方位 standard deviation 当热敏感元件对称时,标准方位为使气流方向既垂直于喷头水流的轴线又垂直于其扼臂所在平面的方位当热敏感元件为非对称时,标准方位为使气流方向既垂直于喷头水流的轴线又垂直于其扼臂所在平面同时产生最短响应时间的方位。