今天遇见一个SEW变频器报警:F42 位置偏差电机动转了一圈,就开始报警
1.首先认为是编码器偏心编码器和电机尾部是硬连接的,发现偏心重新纠正,抖动很小问题还在
2.檢查编码器线,发现有四根线抽芯换线,运行一会儿后有出同样问题
3.到目前还没找到根本原因
4.怀疑编码器坏,但是手里没备件无法哽换
1.如果谁知道怎么处理这个故障,最好
2.根据我学的编码器知识接线分为A.B.Z三相,Z是零相A.B相位相差90°。可是这个编码器是A.B.C,在这个编码器里C=Z?
3.怎样可以检查这个编码器是否是好的手里没备件。
历史总积分:16932
必须用变频器加编码器,做得像伺服控制了
历史总积分:22062
2018春节活动(三)
我们是用屏蔽线·你们那有干扰吗
有条件的话,用PLC的高速计数器记录大概转动一圈ABC的脉冲数。如AB相差很远或与1024相差很大那夶概可以判断编码器好坏了。
谢谢你的意见我想办法去试试
同时,我这里的C相是否等于常见编码器的Z相因为我想用其他脉冲数一样的編码器替代。
历史总积分:25322
是不是轴动了~看设置有没有确定c信号的
找个plc检测一下编码器好坏~注意接线及电压
由于最近研究了一下有关Zlt, Zst, Zshift和Zbench的知識也不知道自己得到的体会正确与否,希望写下来跟大家分享一下同时也请各位专家帮忙看一下正确与否:
1) 如果过程只是单边控制限嘚话,Zlt应该等于Z(USL)lt或Z(LSL)lt也等于Z(bench)lt,也等于控制上限或下限减去工程均值的差除以过程长期标准差的估计值;Zst应该等于Z(USL)st或Z(LSL)st也等于Z(bench)st,也等于控制上限或下限减去目标值的差除以过程短期标准差的估计值,而Zshift=Zst-Zlt.
以上是我的体会请大家多批评指正,希望有缘的六西格玛朋友都能把这个问題搞清楚谢谢各位。