结构顺德大良梁开中学管洞有何限制

设计上能通过审查,估计是有画腰筋的,
个人估计,可能是施工的工人不小心漏了吧,
但监理怎么没发现呢?
可能是发现后特意拍照留下证据,然后再要求整改。
应加强配筋
门洞口太大
,加密箍筋
colourspring
图纸开洞口的地方有无节点详图。
梁高多少,有800了确实应该有腰筋。
设计的时候估计是没考虑这么细,要我说,只要监理能验过,也算是解决问题的一种方式。
tm20xxchina
两个洞口的净距好像也比较小吧
钢筋分项还没完成,你看上层板筋还未铺设,洞口是肯定要有加强筋的!
shimaocheng
原帖由 zpq_0626 于
17:30 发表
这个是设备上的预留洞口?这么大的洞口,设计阶段,设备专业应该与结构专业交流一下吧,结构上要有补强措施的
xiaofish2011
梁上开洞不是不可以,关键是要采取一些补强措施和满足一些最基本的构造措施!
是否通过设计院?如果没有,应通知设计院出联系单!此洞口比较大,约占梁高的35%,且两管比较近,对断面有减弱作用,在此处应考虑扭曲影响。
guxiaochan
学习一下了
洞口应有加强筋,洞口尺寸小于h/3
Copyright& CO土木在线
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'注册日期:
来自:未知
如题,很担心楼啊,空调公司说没问题,可却合同里注明打孔责任业主自己承担!
注册日期:
来自:苏州
尽量不要打孔,你中央空调挪个位置就好了
注册日期:
来自:上海
严格要求来说是不能打的,空调位置能换就换,实在不行还是要LZ自己拿主意!
注册日期:
来自:未知
最后是不要打 梁上三公分打洞 正好是在主钢筋上
注册日期:
来自:上海
工分:1672
梁上可以打孔的,但是必须在梁上三公分以上的地方打孔。
美式联排小墅蜗居成长记---葡萄架完成
新古典碰撞美式联排小居成长
注册日期:
来自:未知
装中央空调好像必须打孔,否则吊顶要降10公分,刚去物业问了,物业说可以打,就是打孔前要报备交压金,打孔的位置他们要看到才可以。大家装中央空调难道不用打孔?都说不可能的。
注册日期:
来自:上海
工分:1673
楼上有几个根本不懂中央空调的,中央空调打孔走管是必须的,不过是会影响层高的问题,你吊顶不全吊。至于打孔要报备物业没遇到过,只是装修前要交物业一笔装修保证金,不是中央空调的单独保证金。我家安装物业也没有来看空调的事情,我所有朋友家也没有物业来专门看这个的嘛
美式联排小墅蜗居成长记---葡萄架完成
新古典碰撞美式联排小居成长
注册日期:
来自:上海
工分:2148
最好不要在梁上开孔,要开孔先还是得征询结构工程师的意见。当然也不是不能开,好多喷淋管都是在梁上开孔的。一般的原则是:孔中心在粱的厚度方向的中间部位,孔直径不能超过粱的1/3。譬如,粱高900,孔中心开在450mm的地方,孔直径不能大于300mm。
注册日期:
来自:上海
梁上不打洞不太现实,说最好不要在梁上打洞的都是风凉话。人最好不要吃了就睡,最好不要抽烟,最好不要喝酒,最好不要纵欲。最好不要系列太多了。实际上,梁上打洞,单洞直径不要超过15CM,洞与洞间距不要小于2米,这个基础之上基本安全没问题。
LZ,我只能帮你到这里了。
注册日期:
来自:上海
外面打出一个风口的都有,不要打到钢筋就行
注册日期:
来自:未知
听说装新风系统,在梁上都要打到8公分的口。中国建筑物的层高,装中央空调,想要不在梁上打孔,简直就是妄想了,哎。
注册日期:
来自:上海
可以打的 我家也打了 不然怎么装中央空调啊
注册日期:
来自:未知
给大家一个忠告,中央空调最好带提升泵,这样最安全,因为可以保证孔打在梁上部,不会伤到主钢筋。不带提升泵的,为了冷凝水的坡度,距离一长就可能伤到某个梁的主钢筋!
注册日期:
来自:上海
LZ功力了得
LZ,我只能帮你到这里了。
注册日期:
来自:未知
第14楼小鬼casper
LZ功力了得
不敢都是被JS逼的。提升泵的缺点也告诉大家参考吧,一是增加了成本,几百元吧,二是提升泵坏了发现不及时会让冷凝水倒流出泡到吊顶。这个看大家个人了选择了。
注册日期:
来自:上海
第15楼lamorak
不敢都是被JS逼的。提升泵的缺点也告诉大家参考吧,一是增加了成本,几百元吧,二是提升泵坏了发现不及时会让冷凝水倒流出泡到吊顶。这个看大家个人了选择了。
楼主被商家忽悠了
注册日期:
来自:未知
第16楼英超风格
楼主被商家忽悠了
哦,那里啊?
注册日期:
来自:未知
给楼主解释下,楼主就明白了梁的跨中下部弯矩最大,梁的支座上部的负弯矩最大,有集中力出剪力最大,所以楼主开洞时要避免在支座,跨中,上部有集中力的地方开洞,最优的位置是梁跨度的1/3处。开洞的尺寸,当然是越小越好,洞孔位置尽量在梁高度的中间区域,避免打断梁的上部和下部钢筋开洞的间距其实是没有特殊要求的,靠的很近的2个150的孔其实和1个300的孔一个意思的至于孔洞不大于300这个说法的来源,给你解释下,按照图集要求,大于300的孔洞,需要在开洞的四周设置补强钢筋,小于300的孔洞,施工时一般就是钢筋避让,相信楼主心里有数了吧多说两句,关于梁的钢筋位置,一般2A类环境下,保护层厚度是30-35,就是说下部受力主筋的下边缘到梁底是35,加上主筋的直径20-25,整个高度是60,上部钢筋的保护层30,钢筋直径一般16-22,但是上部钢筋浇筑时,虽然蛇了垫块,但是实际上位置还是偏下,所以洞口的位置延梁的高度方向开孔时,避开上部80,下部60处就不会打断纵向受力钢筋,一般的次梁高度400,400-80-60=260,也就是说如果你的洞大于260基本上肯定会伤主筋。
注册日期:
来自:上海
第9楼英超风格
外面打出一个风口的都有,不要打到钢筋就行
笑死我了,打出一个风口。。。
注册日期:
来自:未知
请教楼上各位大师,你们说的三联供是什么?为什么不好?请赐教
注册日期:
来自:上海
第17楼lamorak
哦,那里啊?
加提升泵呗
注册日期:
来自:上海
第19楼deardearbaby
笑死我了,打出一个风口。。。
这个见怪不怪了,一排,10几个十公分的洞
注册日期:
来自:未知
第18楼cdmao
给楼主解释下,楼主就明白了梁的跨中下部弯矩最大,梁的支座上部的负弯矩最大,有集中力出剪力最大,所以楼主开洞时要避免在支座,跨中,上部有集中力的地方开洞,最优的位置是梁跨度的1/3处。开洞的尺寸,当然是越小越好,洞孔位置尽量在梁高度的中间区域,避免打断梁的上部和下部钢筋开洞的间距其实是没有特殊要求的,靠的很近的2个150的孔其实和1个300的孔一个意思的至于孔洞不大于300这个说法的来源,给你解释下,按照图集要求,大于300的孔洞,需要在开洞的四周设置补强钢筋,小于300的孔洞,施工时一般就是钢筋避让,相信楼主心里有数了吧多说两句,关于梁的钢筋位置,一般2A类环境下,保护层厚度是30-35,就是说下部受力主筋的下边缘到梁底是35,加上主筋的直径20-25,整个高度是60,上部钢筋的保护层30,钢筋直径一般16-22,但是上部钢筋浇筑时,虽然蛇了垫块,但是实际上位置还是偏下,所以洞口的位置延梁的高度方向开孔时,避开上部80,下部60处就不会打断纵向受力钢筋,一般的次梁高度400,400-80-60=260,也就是说如果你的洞大于260基本上肯定会伤主筋。
啊,说的好专业,看了两三遍才明白。最重要的是,梁下部6公分,上部8公分,打洞不好打到,这样就可以了是吧。
注册日期:
来自:未知
第21楼英超风格
加提升泵呗
为什么加提升泵被忽悠了呢,能多解释几句吗?
注册日期:
来自:未知
第23楼lamorak
啊,说的好专业,看了两三遍才明白。最重要的是,梁下部6公分,上部8公分,打洞不好打到,这样就可以了是吧。
是的,主要看你的梁高,有条件的上下各10公分,标准的做法,穿墙(梁)都要套管的
注册日期:
来自:未知
梁上打孔金律三条原则必须同时满足: 1. 高度20cm的梁不能打孔;2.孔底部距离梁底必须不小于10cm,否则主钢筋就断啦,危险的干活;( 工人打孔,主人最好在现场看着,保证孔两边都满足该要求,因为有些梁左右看不对称,很难确定,所以孔两边都要确认“孔底部距离梁底必须不小于10cm”) 3. 孔径不大于梁高度的1/3;更重要的是:不打孔,少打孔
注册日期:
来自:未知
如果简单打孔还是没问题吧
我是真的为你哭了
你需要登录后才可以回贴暖通空调分区
查看: 17095|回复: 51
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分242帖子
四星助理工程师, 积分 242, 距离下一级还需 8 积分
我们小区内原先设计采用暖气片
后来因没有暖气
后期改成了中央空调(地源热泵)
但楼已经盖好了
前期并没有预留空调洞
现在要保证高度就必须穿梁,没有这方面经验
想问问谁比较了解?
DN25\32\40的空调管打多大的洞比较合适?
300\350\400\500的梁(含楼板厚度)都能打多大的空调洞?
[ 本帖最后由 tkdy2002 于
10:06 编辑 ]
听众数收听数自我介绍宜风暖通:最后登录注册时间主题精华0积分897帖子
三星工程师, 积分 897, 距离下一级还需 53 积分
已经建成了最好不要打洞,建成之前留洞还可以现场处理加固措施,建成以后打洞是很危险的,实在要打也要找你们的结构工程师咨询,他们会提供能打多大,在什么地方可以打,什么地方不可以打。
反正我不懂结构,但如果是我的话我也不会让你打洞。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分76帖子
一星助理工程师, 积分 76, 距离下一级还需 24 积分
不推荐打洞,这是担责任的& & 不是开玩笑的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分242帖子
四星助理工程师, 积分 242, 距离下一级还需 8 积分
原帖由 fenglian1973 于
08:59 发表
听结构工程师说过,500mm以下高度的梁都不能打洞。
即使比较高的梁,可以打洞,对具体水平和垂直位置也有要求。
对已建成的建筑,打洞更是危险了。
我们结构工程师说小于300的梁不打,其他的都可以
只要不把主筋打断就没事
现在准备打呢
25、32的管子打算用DN50的洞
不知道合适不?结构上不同意打更大的洞了
我怕洞小了,保温怎么处理啊?硬塞进去?怕以后会出现冷凝水
穿管不用套管是否可行?
听众数收听数自我介绍宜风暖通:最后登录注册时间主题精华0积分897帖子
三星工程师, 积分 897, 距离下一级还需 53 积分
1、如果严格按规范来,当然应有套管。
2、如果你的建筑只供暖不供冷,这么一点保温不做没什么,如果要供冷,你考虑如何才能不结露?所以,供供冷的,我认为保温应做全。
3、即然已经是个有些烂的工程了,梁不建议打洞也打了,那么只要没人审查,你不用套管也不是什么大事了。
4、不知道不要打洞,还用原来的采暖系统,提高一下散热器数量,复核一下管径,能不能在原基础上解决?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分242帖子
四星助理工程师, 积分 242, 距离下一级还需 8 积分
原帖由 fine_2009 于
16:16 发表
1、如果严格按规范来,当然应有套管。
2、如果你的建筑只供暖不供冷,这么一点保温不做没什么,如果要供冷,你考虑如何才能不结露?所以,供供冷的,我认为保温应做全。
3、即然已经是个有些烂的工程了,梁不建议打 ...
这个是因为没有暖气所以改成的地源热泵,既供冷又供暖啊
所以怕结露
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分203帖子
四星助理工程师, 积分 203, 距离下一级还需 47 积分
最好不要在梁上开孔,要开孔先还是得征询结构工程师的意见。当然也不是不能开,好多喷淋管都是在梁上开孔的。一般的原则是:孔中心在粱的厚度方向的中间部位,孔直径不能超过粱的1/3。譬如,粱高900,孔中心开在450mm的地方,孔直径不能大于300mm。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
40的管子加保温后 梁底敷设 对吊顶高度的影响不会太大 可以和室内专业协调解决 局部吊顶落地150左右 如果不行的话 梁上开洞需要开80的洞 如果是500的梁 去掉板厚 大概有380-400&&打80的洞实际是没问题的 不过一定需要原设计单位的结构确认一下 在梁上开洞应该开的高些 太接近梁底 会影响结构
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
另外 300的梁就别开洞了 走梁底 别听装饰专业的 他们是希望吊顶越高越好的 层高2900的话 梁底2600 管子加保温梁底敷设 走廊吊顶可以做到2450不错了 如果是末端的位置&&风盘这个位置局部本身就低 可以处理的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分62帖子
一星助理工程师, 积分 62, 距离下一级还需 38 积分
梁上大洞,忒强悍了~
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)后使用快捷导航没有帐号?
查看: 25100|回复: 13
水管走顶遇到梁怎么办?
如题,装修时水管想走顶便于以后维修,但是需要在梁上打几个孔,直径估计不小于40,
这样对梁的结构会不会产生破坏,会不会有安全隐患啊?
肯定会有的!不过要看梁截面积的大小和管空比例……孔打在靠梁的上部、比大在梁的下部损伤要小很多!……(三思而后行)
不好,还得避开钢筋,不如转弯
受力的梁绝对不可破坏,楼板钢筋不可断开,这是明文规定。
没事的,按装中央空调也是这样走的。
卫生间里下水管道,开发商也是后来在梁上打孔装管的,
打孔应该会切断钢筋的。管道绕过梁,再吊顶,吊顶会很低的,貌似不可行
小区里面有人走地,也有人走顶,走顶都是在梁上打孔的。。。
应该是在梁的上下中间打孔,这个位置受力最小。
管子绕路比梁上开孔要轻松的多,还没有隐患。
无图无真相。
拿个几百度高温的热熔机爬上爬下的也是难受
梁的正中间打可以绕开钢精 不过只能万不得已才用
必须有一样
不以此谋生的工作
京公网安备