韩江高陂水利枢纽工程银摊斗牛要不要全集迁移?

广东省水利电力勘测设计研究院& 广州& 510000
&&&&&&& 摘要:韩江高陂水利枢纽工程施工用电供电距离长,负荷大,为确保供电质量,需采取多种措施保障供电质量。本文通过对工程现场实际条件的分析,详细阐述了几种远距离大负荷供电情况下的供电质量保障措施。
&&&&&&& 关键词:长距离大负荷&& 供电质量& 措施&&
&&&&&&& 1. 工程概况
&&&&&&& 韩江高陂水利枢纽工程位于梅州市大埔县境内的韩江干流上,距大埔县高陂镇上游约5.3km。距大埔县城约30km。枢纽工程任务以防洪、供水为主,兼顾发电、航运,是我省&十二五&规划中的重点工程。
&&&&&&& 本项目施工供电电源在工程建成后作为枢纽电站厂用电备用电源,为此,至枢纽电站段线路为永久架设,线路长度9km,用电容量约为1000kVA。其余至各施工期负荷点为临时施工架线。
&&&&&&& 施工期间工地施工用电负荷分布情况为3个大的负荷点:①左岸施工工区负荷中心(总负荷容量约3570kW)、②右岸施工工区负荷中心(总负荷容量约3570kW)、③碎石采集加工场负荷中心(总负荷容量约1700 kW)。工程计划总工期为66个月,大体分为两个阶段:第一阶段负荷分配为①+③,第一阶段负荷分配为②+③;①、②两个负荷中心负荷基本不会同时发生。本工程施工总工期66个月,一期(左岸)导流施工期间,高峰用电累计时间约5个月,二期(右岸)导流期间,高峰用电累计时间约4个月,其它施工期间的用电负荷基本维持在4400kW以内。
&&&&&&& 2. 施工电源接入点的选择
&&&&&&& 根据大埔县供电局提供的资料及实地调查的情况,离工地最近的变电站为高陂110kV变电站,其次为大麻35kV变电站。根据初选的路径,高陂110kV变电站距工地左岸负荷中心长度约9km;至右岸负荷中心路径长度约9km;碎石采集加工场负荷中心至右岸负荷中心路径长度约4km。
&&&&&&& 大麻35kV变电站离工地距离超过20km,距离过远。
&&&&&&& 因此,初选高陂变电站作为工地施工电源接入点。
&&&&&&& 高陂110kV变电站设计两回110kV进线,其中一回待建。装设两台110/35/10kV主变,容量分别为30MVA和16MVA。35kV侧设计六个出线间隔,其中一个间隔已建成并占用,另五个间隔待建;10kV侧所有出线间隔均已占用,经与变电站管理单位商讨,可以调整出1个间隔用于韩江高陂水利枢纽工程。
&&&&&&& 3. 线路路径选择
&&&&&&& 高陂110kV变电站位于韩江左岸,高陂水利枢纽工程左、右岸均有负荷点,因此变电站至工地架空线路路径选择在左岸,避免两次跨江。
&&&&&&& 具体方案为:永久线路从高陂110kV变电站引出,绕过高陂经济开发区后沿韩江左岸的山坡架设约7km至白沙坑,跨韩江至右岸的鸡公山再架设2km至右岸负荷中心止。并作为电站备用电源,后期接入电站内。
&&&&&&& 施工期从左岸白沙坑处主干线路引出一回施工临时架空线路,沿左岸左岸至左岸负荷中心,线路长2km;从右岸施工负荷中心起临时架设约4km至碎石采集加工场负荷中心。
&&&&&&& 4. 高压导线截面选择及电压质量校验
&&&&&&& 4.1基本条件
&&&&&&& 本工程施工电源初步确定为10kV,供电电压等级按供电距离及负荷容量综合考虑;导线截面根据回路持续工作电流及经济电流密度进行选择,并按允许电压降校验。
&&&&&&& 降低线路压降的方式主要有如下几种:
&&&&&&& 1)提高供电电压等级。
&&&&&&& 2)增大供电线路的截面,从而降低线路电阻和电抗。
&&&&&&& 3)选择合理路径,降低线路长度。
&&&&&&& 4)增加负荷侧无功补偿,增大功率因数。
&&&&&&& 5)电源侧主变为有载调压变压器,提高电源侧首端电压。
&&&&&&& 从本工程的实际情况,由于电源点少,且少电源点现场情况限制,只能采用10kV供电。在线路路径方案最优,功率因数: ,线路首端电压按正偏差取为: 的情况下,对10kV线路提出2个线路截面方案,对供电电压降进行核算。方案一:采用单回路导线,导线采用LGJ-300/40。方案二:采用双回路导线,导线截面采用2* LGJ-240/30。
&&&&&&& 4.2方案一:10kV线路单回路方案
&&&&&&& 4.2.1供电接线方案如图示:
&&&&&&& 永久的主干线路和施工临时线路均为单回路,导线截面采用LGJ-300/40导线。
&&&&&&& 4.2.2压降计算过程如下:
&&&&&&& 基础数据:
&&&&&&& 满足电压质量要求。
&&&&&&& 从上述计算结果可知,当110高陂变电站10kV母线电压在10.4kV及以上时,施工线路末端电压压降满足要求,但低于此值时,施工线路末端电压压降将超过规程规范限值,因此此方案对110高陂变电站首端电压调压方式提出了较高要求。
&&&&&&& 4.3 方案二:10kV双回240截面
&&&&&&& 4.3.1供电接线方案如图示:
&&&&&&& 永久的主干线路采用双回路线路,施工临时架设线路采用单回路线路,线路导线均采用LGJ-240/30。
&&&&&&& 4.3.2 压降计算过程如下:
&&&&&&& 通过上述计算可知作为枢纽备用电源,压降很低。满足枢纽电站投运后作为备用电源要求。
&&&&&&& 5. 结论
&&&&&&& 综上节所述,方案一、方案二技术上均可行。其中方案一投资较少,在用电负荷高峰期间受110高陂变电站10kV母线电压的影响较大,若110高陂变电站10kV母线电压偏低时,施工线路末端电压压降将超过规程规范限定值。方案二在整个施工期间用电质量均满足要求,且电压降更小,但方案二投资较大。根据梅州供电局提供的110高陂变电站10kV母线电压实时情况(10~10.7kV均为合格),为保证施工期用电质量,故选择方案二作为韩江高陂水利枢纽工程施工用电供电方案。
1)《工业与民用配电设计手册》第三版& 中国电力出版社
2)《电力工程高压送电线路设计手册》第二版& 中国电力出版社
您可能感兴趣的其他文章
&&站长推荐
&&期刊推荐
&&原创来稿文章
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的邮件地址:
写信给编辑
您的邮件地址:  希望广东坚持党的领导、坚持中国特色社会主义、坚持新发展理念、坚持改革开放,为全国推进供给侧结构性改革、实施创新驱动发展战略、构建开放型经济新体制提供支撑...
  广东省河流众多,以珠江流域(东江、西江、北江和珠江三角洲)及独流入海的韩江流域和粤东沿海、粤西沿海诸河为主,集水面积占全省面积的99.8%,其余属于长江流域的鄱阳湖和洞庭湖水系。全省流域面积在100平...
政务“五公开”专栏
政府信息公开
政务“五公开”专栏
  根据《中共广东省委、广东省人民政府关于印发〈广东省人民政府机构改革方案〉的通知》(粤发〔2009〕8号),设立广东省水利厅,为省人民政府组成部门。根据粤府办...
规范性文件
水资源公报
水土保持公报
财政预决算
行政事业性收费
1.《领导信箱》是广东省水利厅密切联系群众的重要桥梁,是群众对本省水利建设、管理工作行使公众监督权的重要渠道,是群众向广东省水利厅提出意见、建议,要求解决问题的重要途径。您的信件,我们会认真处理并及时给您回复(一般在3个工作日内答复)。
2. 对您的个人信息我们将严格保密。同时我们希望您能写上真实联系电话号码和电子邮件,便于我们联络、调查处理以及获得您掌握的证据资料。本栏目不接受匿名信息。
3.本栏目主要受理您对广东水利工作的意见和建议,其他内容可通过本站咨询建议或网上信访反映。不属于意见和建议范围内的信息概不处理或回复。
4.请您以负责的态度完成信息编写,内容须用词礼貌,健康充实,不侵犯他人权利,因内容失实引起的法律责任,由投信者独自承担。
1.《咨询建议》是广东省水利厅密切联系群众的重要桥梁,是群众对本省水利建设、管理工作行使公众监督权的重要渠道,是群众向广东省水利厅提出意见、建议,要求解决问题的重要途径。
组织实施水资源取水许可、有偿使用和论证等制度;组织水资源调查、评价和监测工作;指导水量分配、水功能区划和水资源调度工作并监督实施;指导饮用水水源保护、城市供水的水源规划、城市防洪、城市污水处理回用等非传统水资源开发工作;指导入河排污口设置工作,组织核定省管河道的纳污能力;指导计划用水和节约用水工作。
咨询电话:020-
组织开展水利设施、江河水域及其岸线的管理和保护;组织开展大江、大河、河口和滩涂的治理和开发;组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度;承担河道采砂的管理与监督工作;监督水利工程建设与运行管理;承担水利建设市场的监督管理。
咨询电话:020-
负责机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和离退休人员服务等工作。
咨询电话:020-
省水库移民工作局为省水利厅直属行政单位。负责全省水利水电工程移民安置管理工作;负责对口支援三峡库区工作;按职责开展全省新建、扩建、除险加固水利水电工程征地补偿和移民安置工作;协调全省水利水电工程移民(包括以发电为主的新丰江等七大省属水库移民和安置在本省的三峡工程外迁移民)后期扶持管理工作。
咨询电话:020-
  意见征集期间,未收到反馈意见。  为加强水功能区监督管理,合理开发利用和有效保护水资源,推进水生态文明建设,广东省水利厅组织拟订了《广东省水功能区监督管理办法》(公开征集...
对新版网站哪方面最满意?
1.用途说明。您对广东水利工作有任何意见或建议都可以通过本站开设的领导信箱发送发送给我们,我们将会尽快做出处理。
2.保密说明。对您的个人信息我们将严格保密。
3.处理承诺。提交内容将会按《信访条例》的规定处理,并回复。
4.内容要求。请您以认真、诚实、负责的态度完成发送的信息,如果信息涉及到投诉举报,内容必须真实,投诉举报内容不侵犯他人权利,因投诉举报内容失实引起的法律责任,由投诉举报者独自承担,不接受匿名信息,投诉举报者的个人信息将于以保密。同时我们也希望您能写上真实联系电话号码和电子邮件,便于我们联络、调查处理以及获得您掌握的证据资料。
  11日8时至12日8时,大于100毫米雨量站2个,50至100毫米雨量站25个,最大降雨为防城区防城站186.5毫米。详细进入>>>、。
  12日8时,全省江河水位均在警戒水位以下。四大江河主要控制站水位:西江高要0米(警戒0米),北江石角0米(警戒0米)东江博罗0米(警戒0米),韩江潮安0米(警戒0米)。  详细进入>>>。
  12日8时,无超汛限水位的水库。新丰江0米(汛限<font color="#ff米),枫树坝0米(汛限<font color="#ff米)白盆珠0米(汛限76米),飞来峡坝上0米(汛限24米)。  详细进入>>>。
  目前西太平洋和南海洋面上没有热带气旋警报。详细进入>>>,。
您现在的位置:&&&
关于下达韩江高陂水利枢纽工程2015年省级投资资金的公示
来源:广东省水利厅发布日期:
  根据省级财政专项资金管理办法有关要求,现将下达韩江高陂水利枢纽工程2015年省级投资资金50000万元予以公示。公示期自8月21日至8月26日,共6天。如对公示内容持有异议,请在公示期内向省水利厅、省财政厅反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。逾期或匿名提出的异议不予受理。
  省水利厅联系人:谢&伟,电话:020-;
  省财政厅联系人:冯家廉,电话:020-。
  广东省水利厅   广东省财政厅
  &2015年8月20 日114网址导航& & & & & & & & & & & &
第5版:大埔新闻·广告
本版标题导航
第5版:大埔新闻·广告
&&&&&&&&&&
韩江高陂水利枢纽工程有序推进
本报讯&笔者从韩江高陂水利枢纽工程房屋征地拆迁小组获悉,征地组日前对第二户房屋进行了拆迁征收。目前,前期辅助配套工程的413亩土地征收任务已完成合同签订等390亩,对土地未完成征收的按依法征收程序完成了公示确认;先行用地范围涉及28座房屋中,已完成签订补偿23座(48户);应拆迁坟墓115穴,已完成65穴,已进入收尾工作。 韩江高陂水利枢纽工程作为重点民生工程。自开工以来,该县坚持从群众利益出发,突出征地拆迁和移民安置两个重点,突破房屋搬迁难点,专门抽调有征地经验的干部成立工作组,加强对移民安置实施办法、征地补偿标准移民的宣传培训,并及时处理信访事件,确保各项工作有序进行。 该县还积极协同市工程建设总指挥部,全力保障项目建设的顺利推进。据市指挥部钟工介绍,当前工程建设的主要内容是施工用电线路施工、右岸上坝公路土方开挖、一期导流明渠工程土方开挖等工作。至目前,累计完成施工用电线路塔基砼浇筑40座,铁塔组立34座,4×130米电缆管顶管,电缆沟150米;清表约12万平方米,土石方开挖约28.5万立方,土石方填筑约28.5万立方米,围堰填筑约350米。(罗文燕&丘佳纳)- 或用以下帐号直接登录 -
韩江高陂水利枢纽工程完成“首拆”
来源:南方日报
  昨天上午,随着两栋房屋在挖掘机的作业下应声倒地,标志着韩江高陂水利枢纽工程片区的拆迁工作正式启动。
  拆迁现场,拆迁组工作人员正帮拆迁农户搬运家具、物品等,秩序井然。
  据大埔县高陂镇长葛志发介绍:“前期项目应该是28座、62户人家,目前签约了14座房屋、38户。”
  接下来,当地将积极协同市工程建设总指挥部,全力保障项目建设的顺利推进,力争高标准高质量按进度完成施工计划,切实做好移民安置和安居工作。
  来源:梅州电视台微信公众号《梅州微闻联播》
请文明发言,还可以输入140字
您的评论已经发表成功,请等候审核
小提示:您要为您发表的言论后果负责,请各位遵守法纪注意语言文明
本网站由南方新闻网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像 广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护
违法和不良信息举报电话:

我要回帖

更多关于 斗牛要不要全集 的文章

 

随机推荐