隧道围岩级别3级围岩开挖每榀是多少米?

大断面隧道不稳定围岩及Ⅱ类围岩开挖方法(yw)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
&&¥3.00
大断面隧道不稳定围岩及Ⅱ类围岩开挖方法(yw)
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢某隧道为一级围岩,用长台阶法施工,但在施工过程中发现一4米厚的软弱夹层,为四级围岩,试问应采取哪些施工措施们才能保证隧道施工安全这是隧道工程的一道题目,因为这个问题难以回答,所以来网上求助下各路大神
4米很好过去,有破碎带的话注点水泥浆,没有就慢点挖,适当多打些锚杆加固,二衬及时跟上。地质情况太差涌水就立几榀拱架。切忌过快施工拉大步距(二衬仰拱距掌子面的距离),极易塌方。
谢邀,刚刚下班,手机随便说一下,两年没有接触隧道了,具体情况不清楚,首先要弄清楚夹层的具体情况,由什么构成,是否有水,做好超强预支,打超强小导管,同时控制安全步距,仰拱和二衬步距不能超标,施工时要有针对性,开挖时特别注意保护围岩,加快施工速度,初支要快,同时做好应急方案与措施,如有万一也有所准备。其实这个情况是正常情况,隧道施工会经常碰到,要提醒工人注意,工地出事大部分是大意造成的。就这么多了,改天有空打开电脑查一下以前的资料再认真回答吧查了一下以前的资料,找到了以前粘土四级围岩的技术交底;1.洞身开挖洞身采用台阶法进行开挖,该段为加宽段,DK200+716~DK200+652 段加宽20cm,线间距详见线间距附表。隧道洞顶及地层为老黄土及粉质粘土,洞身,洞底地层为老黄土、粉质粘土、砂岩、泥质砂岩。老黄土及粉质粘土呈大块状压密结构,砂岩及泥质砂岩呈块石状镶嵌结构,土石界面存在地下水,雨季施工水量较大,应加强预防措施。施工中采用人工配合机械进行掘进,开挖过程中,预留20~30cm整修层进行人工开挖,尽量减少对围岩的扰动。掘进进尺以每循环架设2榀钢架2.4m为标准,严禁随意扩大开挖进尺,避免造成坍塌事故。2.辅助工程措施拱部140°范围内设置Φ42小导管,L=3.5m环向间距3根/m,每2.4m施作一环。
3.初期支护3.1.拱架DK200+716~DK200+700段采用I20a工字钢,其余支护钢架为钢筋格栅,采用Φ22螺纹钢钢筋制作,间距1.2m/榀;连接处采用角钢连接,M22螺栓连接。3.2.纵向连接筋钢架之间设置纵向连接筋,纵向连接钢筋由Φ22螺纹钢制作,纵向单根长度L=1.2m,环向间距1.0m;内外交错布置。3.3.锁脚锚管锁脚锚管采用φ42钢管(壁厚3.5mm),每榀格栅钢架设置8根锁脚锚管,单根长度4.0m,须与钢架焊接牢固。3.4.单层钢筋网
拱墙部位设置钢筋网,钢筋网格采用φ6×φ8(纵向×环向)盘条,网格间距25cm×25cm,,钢筋网纵向搭接1~2个网格,拱墙设置单层。3.5.锚杆
拱部采用φ25中空注浆锚杆、边墙采
用φ22砂浆锚杆,锚杆单根长度4.0m/根,纵向×环向间距为1.2m×1.2m。3.6.喷射C25砼喷射砼厚度18cm,采用湿喷工艺。开挖完成后先初喷一层4cm后砼封闭开挖面,以提高围岩自稳能力,施工完毕钢架、钢筋网及锚杆等支护措施后,再复喷至设计厚度。格栅保护层厚度按外侧40mm,内侧30mm控制。4.监控量测该段范围内设置监控量测点,拱顶沉降观测点1个,边墙收敛点为6个(三条水平基线),分别在各台阶设置。5.二次衬砌二衬拱部边墙40cm,仰拱厚度为45cm,为C30混凝土:仰拱填充为C20混凝土。三.质量控制1.施工所用原材料须经试验室检验合格后方可使用;2.施工所需要钢筋及型钢原材料应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。3.钢架加工及安装格栅钢架应严格按图纸进行加工,结构尺寸应满足要求,平面翘曲符合规定,加工完成后应进行试拼,合格后方可使用。钢架的落底接长和钢架间的连接应符合设计要求,钢架底脚不得置于浮碴上。钢架安装允许偏差应符合下列要求:钢架间距允许偏差±100mm;钢架横向允许偏差±50mm;高程允许偏差为±50mm;垂直度允许偏差为±2°;保护层厚度允许偏差为-5mm。钢架保护层厚度按外侧4cm内侧3cm考虑。4.钢筋网
钢筋网的网格间距应符合设计要求,网格尺寸允许偏差为±10mm,钢筋网应与隧道断面形状相适应并与锚杆联结牢固,钢筋网搭接长度1~2个网孔,允许偏差±50mm。
5.砂浆锚杆砂浆锚杆孔眼直径应不小于杆体15mm,锚杆孔应保持直线,一般情况下应保持与隧道衬砌法线方向垂直。当隧道内岩层结构面出露明显时,锚杆孔宜与岩层主要结构面垂直,施工中砂浆应灌注饱满密实,锚杆安装允许偏差应符合下列规定:锚杆孔距允许偏差为±15cm,锚杆插入长度不得小于设计长度的95%,且应位于孔的中心。6.喷射砼砼喷射时应分段、分片,由下而上,依次进行。混合料应随拌随喷,喷层厚度符合设计要求。砼拌合前应测定砂、石含水率,并根据测试结果和理论配合比调整材料用量,提出施工配合比。原材料称料允许偏差应符合下列规定:水泥允许偏差±2%,粗细骨料允许偏差±3%,水、外加剂允许偏差±2%。喷射砼表面应平顺,无裂缝及掉渣现象,锚杆头及钢筋无外露。你可以参照这个技术交底需找答案。希望对你有帮助。
官方微博分享也要通知提问者和回答者好吗?隧道上下台阶开挖施工,V级与IV级围岩开挖循环进尺控制范围是多少?(即每班次开挖进尺)及文件依据._百度作业帮
隧道上下台阶开挖施工,V级与IV级围岩开挖循环进尺控制范围是多少?(即每班次开挖进尺)及文件依据.
这在铁道部120号文件里面有明确的规定···4级以上围岩遵循“1、2、3”的开挖形式,即掌子面一次开挖一榀,边墙两榀,仰拱三榀···
铁道部120号文有要求,V级上台1榀钢架距离,中、下台2榀钢架距离。四级上台2榀,中下台不超过2榀。
参考铁道部120号文
您可能关注的推广高速公路隧道施工新规范中的Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级围岩每进尺一榀所需要的开挖时间是多少呢?我们这里Ⅲ级围岩间距为1.2米,Ⅳ级围岩为1米,Ⅴ级围岩为0.6或0.8米,小弟因为没怎么去过现场,所以不清楚,好借此推出每种围岩_百度作业帮
高速公路隧道施工新规范中的Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级围岩每进尺一榀所需要的开挖时间是多少呢?我们这里Ⅲ级围岩间距为1.2米,Ⅳ级围岩为1米,Ⅴ级围岩为0.6或0.8米,小弟因为没怎么去过现场,所以不清楚,好借此推出每种围岩下一个循环的开挖时间
你说的间距应该是支护的间距.3级围岩开挖一般是采用全断面开挖,开挖一循环进尺在3米左右,爆破开挖钻爆时间一般在2~3小时,爆破之后就是出碴,出碴时间一般是3~4小时,出碴完成之后就是初期支护即喷锚支护,有钢架啊、网片啊、喷射混凝土啊,这个时间一般是6小时左右,如果组织合理,工人熟练程度高,一般3级围岩一循环进尺3米时间是10小时左右;4级、5级围岩因为围岩情况比较差,就想你说的进尺一般就是一榀钢架的距离(现场施工一般都是一循环2榀),跟3级围岩一样,所有的工序都不能省!所以4级围岩进尺一榀的所有时间应该在12小时左右(围岩较好的);5级围岩施工会比前2级的围岩多一个超前支护,就是开挖之前要先施作超前支护,按规范来的话还要注浆,你所说的应该是双线隧道,注浆一般是隔2榀施做超前支护注浆一次,注浆一次要6小时左右,所以5级围岩开挖一循环时间应该是16个小时左右.希望对你有所帮助!本人是隧道施工的一线技术,如果有不明白之处可以联系我,因为具体情况要具体分析.技术交底隧道Ⅳ级围岩开挖_百度文库