装的led灯现在总是每隔几秒就闪有的是微亮 不加装电容或者双位开关 还有什么可以送给你方法可以给它里面蓄的电

坚持免费、免注册我们一直在努力!
专题推荐:
您当前的位置:&>&
我们公司配电柜上采用的全是AC220V LED指示灯,一个搞售后的工程师说把LED指示灯的工作电压改为AC380V就可以解决,说是因为N线的问题引起的,在检验中,发现把N线全断开,AC220V LED灯还是微亮一会就熄灭了,我认为引起感应跟N线没有什么关系?你们认为呢?我估计是三相不均衡造成的零漂移找成的压差引起的。热心网友回复:这是感应电引起的,不要将指示灯跟线圈并联。而是要由控制器的辅助触头控制。热心网友回复:谢谢楼上的二位解答热心网友回复:是因为N线的问题引起的。可将N线重复接地或改用地线。热心网友回复:是的 你换成AC380V的就不会出现这个问题了。我们出现过这个问题啊。努力做事,平凡做人。tzhiw/bbs.php热心网友回复:五楼有没有搞错呀,N线重复接地不是用于所有系统的,你要分消,还教人用一线一地,你别害人了热心网友回复:谢谢各位的解答,但我把N线断开,也会亮一会儿,是不是表示跟N线没有关系呢?热心网友回复:你的LED指示灯是否有与控制器线圈并联?如果是的话改为触点控制就可以了。热心网友回复:并联一只450V 1UF的电容可以解决热心网友回复:LED灯看是指示什么用的,用在感放性和容性的话就有可能出现,在电容补偿柜里,它还充当放电回路热心网友回复:作电源指示用,常用电源,备用电源指示,常用电源合闸,指示,备用电源合闸指示热心网友回复:同意上述说法。以前在使用氖泡指示灯和发光二极管电路做的指示灯时,都曾经遇到过类似问题,当指示灯的“热端”导线较长且与其它带电导线靠近并行时,常会因热端导线与其它“火线”之间分布电容的影响而使本应熄灭的灯发出微弱的光,在晚上更加明显,甚至使观察者误判。在灯上并一个容量较大的电容可以降低感应到的交流电压,使之低到不致于发光的程度。热心网友回复:来学习学习,热心网友回复:
最新电气资料
最新开关资讯
开关资讯推荐后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
交易诚信度
马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 jiangwz 于
20:57 编辑
喜欢时尚啊我,一直都想要装带led的开关,刚刚淘了一个台湾品牌的“康宝”带LED的开关回来测试,试了几个大品牌的节能灯、T5环形管吸顶灯正常啊,白炽灯就不用说了,大品牌的LED射灯、杂牌的LED射灯都正常啊,就是灯带不正常()。
由于有几个圆形的造型天花灯槽,必须要装灯带的啊。led开关关灯后,灯带仍然有一点点亮啊(一直持续亮)。
按照论坛流传的方法,我在灯带的交流电输入端并了一个0.047uF(47n)的电容,关灯后的亮度是暗了但还在亮。再加并个0.1uF的,关灯后的亮度再暗了点但也是有点亮度啊。最后,我罔顾安全,找出了以前玩音响的6.2uf CBB电容并上,效果也一样,关灯后还是有那么一点点亮度(漆黑中)。
不知道在开关的LED处串联电阻效果会好的吗?
**************************************************************************************************************
上面应该是我用错电容了,后来从烂电器电源板上拆了个0.47uf的并上去,灯带不亮了。再依次拆了0.22uf、0.1uf的并上去,关灯后灯带也不亮,下次找容量更小的电容试试(电容体积小,日后容易安装操作啊)。
绿色、红色的是第一次用的电容,效果不好,这类电容不适合。
黄色、灰色是第二次用的电容,是从旧电器电源板上拆下来的,效果很好,开关关闭后,漆黑中看不到灯带有任何亮度。
222.JPG (89.38 KB, 下载次数: 156)
19:57 上传
111.JPG (76.47 KB, 下载次数: 155)
19:57 上传
***************************************************************************************************************
这个康宝开关的LED指示灯模块看来是比较先进的,不是简单的LED串联一个电阻,除串联一个电阻还有一个像集成电路的原件(这个原件是起整流作用的吗?)。其他品牌的LED开关是否也是类似的电路?
IMG_0351.JPG (122.67 KB, 下载次数: 151)
20:41 上传
交易诚信度
本帖最后由 jiangwz 于
03:33 编辑
弄个这样的安规X1、耐压250V以上的,并联在灯具电源输入端,问题可以解决了。
103的就可以(0.01UF),到电子市场,几块钱买10个回来。找不到就去淘X买,2毛一个吧。或者拆旧电器,一般电器的电源线路都有这种电容。这种电容体积小,只有小纽扣那么大。
acb2aae788a4d18774c85.jpg (42.45 KB, 下载次数: 22)
03:33 上传
交易诚信度
本帖最后由 jiangwz 于
17:34 编辑
beers 发表于
并联也一样没有用&&电流照样流
如果一定要解决 那么LED灯的接口挑出来&&独自接零线&&而不是从灯上取
“LED灯的接口挑出来&&独自接零线”这样的话就变成led指示灯“常亮”了,指示灯的意义就基本没有了,指示灯的作用除了漆黑中容易摸到开关之外,我觉得最关键的作用是看指示灯的亮、灭来判断开关的开与关的状态。因为我的这种康宝开关是轻点、纯平的,不像翘板的LED开关可以看翘板的状态来判断是开还是关。
我后来并联了x安规电容后,是完全解决问题了,关灯后,灯带在漆黑中一点亮度也没有(照明流经灯带的电流极少,大部分电流被并联电容旁路掉了),而led指示灯正常亮着。开灯的时候灯带亮度也没见有变化。
交易诚信度
jiangwz 发表于
所以我没取用串联的方式。
我现在改用第二种电容,在灯带的交流输入端并联小电容,感觉是开关的LED亮度 ...
并联也一样没有用&&电流照样流
如果一定要解决 那么LED灯的接口挑出来&&独自接零线&&而不是从灯上取
交易诚信度
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
交易诚信度
beers 发表于
串电阻 串电容 都不解决根本性的问题,
只是欺骗了眼睛而已
所以我没取用串联的方式。
我现在改用第二种电容,在灯带的交流输入端并联小电容,感觉是开关的LED亮度没降低,开关关闭后灯带在漆黑中也没任何一点亮度,打开开关时灯带亮度也感觉没降低。
好像是效果很完美,就是不知道从电路原理上来说是否完美。
交易诚信度
因为电容哥直通交,即交流可以通过,串电阻,串电容无非只是减小了通过的电流
但电流不能隔断
交易诚信度
指示灯串联一个2M左右的电阻试试