博世法罗力壁挂炉故障代码26

博世、威能、菲斯曼壁挂炉故障代码及其含义
、威能、菲斯曼的壁挂炉在使用的时候如果有发生故障的话,在壁挂炉的显示屏上会显示一个故障代码,天腾(武汉)环境特意针对这些故障代码制作了以下这个表格,其中包括了每个故障代码的含义以及造成故障的原因,希望可以帮助大家能够以及地解决好一些故障,能更好的使用采暖系统,如果同时有多个故障发生时,相关的故障代码将会以交替的形式显示约2秒,具体表格如下:
1.威能壁挂炉故障代码及含义:
供水温度传感器(NTC)故障
NTC故障,NTC缆线故障,NTC上的插头故障,NTC在电板上接线故障
回水温度传感器(NTC)故障
NTC故障,NTC缆线故障,NTC上的插头故障,NTC在电板上接线故障
副换热器上的传感器(NTC)故障
NTC故障,NTC缆线故障,NTC上的插头故障,NTC在电板上接线故障
生活热水传感器故障
NTC故障,NTC缆线故障,NTC上的插头故障,NTC在电板上接线故障
供水温度传感器探头短接(&130度)
传感器上的探头与外壳有接触,传感器发生故障
回水温度传感器探头短接(&130度)
传感器上的探头与外壳有接触,传感器发生故障
副换热器上的温度传感器探头短接
传感器上的探头与外壳有接触,传感器发生故障
生活热水温度传感器探头短接
传感器上的探头与外壳有接触,传感器发生故障
过热保护功能启动
供水传感器探头链接错误或出现故障,壁挂炉未关闭
缺水或干烧运行
壁挂炉系统中缺水,缺水保护功能故障,水泵缆线和缺水保护功能故障,
水泵阻塞或发生故障,泵输出功率过低
缺水,供水和回水探头间的散热温度过高
泵阻塞或未发生故障,泵输出过低
缺水,温度上升过快
泵阻塞,泵输出不足,壁挂炉系统中有空气,系统压力过低,供水和回水NTC反装
燃气阀步进电机电流不正确
燃气阀步进电机电源未开通,燃气阀步进电机发生故障,电路板发生故障
燃气阀关闭,但是离子检测信号显示有火焰
燃气阀发生故障,火焰监测电极故障
壁挂炉无法启动:启动失败后尝试再次点火
没有燃气供应:
燃气表或燃气压力监测仪器发生故障
燃气中有空气
燃气压力过低
防火部件故障
燃气阀故障,燃气设置错误,点火电极(点火变压器、点火电极缆线、点
活探头)故障,离子电流没有导通,壁挂炉接地故障,电路板故障
在运行中火焰突然熄灭并再次点火失败
燃气供应暂时停止,点火变压器故障,壁挂炉接地故障
压力传感器失效
压力传感器失效
eBUS低压检测
eBUS短路,eBUS过载或eBUS上的两个电源有不同的极性
燃气阀控制发生故障
燃气阀线路出现短路或接触壁挂炉接壳,燃气阀故障,电路板故障
燃气阀关闭延迟故障
燃气阀泄漏、电路板故障
电路板故障
电路板故障
电路板或传感器故障
供回水传感器短路或电路板故障
电器温度太高
受外部影响电路板太热,电路板故障
火焰监控器输入信号超过限制(0或5V)
电路板故障
显示屏和/或电路上无有效变量
显示屏和电路板同事改变变量
供水传感器读取值不变
供水传感器发生故障
供水和/或回水传感器故障
古谁和/或回水传感器故障
压力传感器出错
水压传感器线路损坏或出现短路
水压传感器出错
水压传感器内部错误出现短路
水压传感器和/或泵故障
泵启动运行后检测到压力没有明显波动
2.德国博世(BOSCH)壁挂炉故障代码及其含义:
故障原因或检查部位
热水连续使用
热水连续使用时间超过480分钟(热水龙头关闭后,再打开即可消除)
给气或者排气赌赛
给排气管道通路;检查热交换器吸热片是否赌赛。
检查燃气进气阀门;脉冲点火器;燃气二次压;燃气电阀等。
燃气压力;火焰感应棒;基板接地等
温度保险丝,限温开关启动
残火;热交换器破损;连线接插件松脱
温度异常过高
循环水泵故障;三通阀故障;燃气比例不良等。
次级回路短路
次级线路各级线束短路确认
进水温度传感器异常
进水温度传感器短路或者断线
热水温度传感器异常
热水温度传感器短路或者断线
热交换器温度传感器异常
热交换器温度传感器短路或者断线
进气温度传感器异常
进气温度传感器短路或者断线
供暖出水温度传感器异常
供暖出水温度传感器短路或者断线
供暖回水温度传感器异常
供暖回水温度传感器短路或者断线
供暖回路漏水;水位电极损坏等
燃气比例阀异常
燃气比例阀线路短路或者断线
风机运转异常
风机转速检测不到;风机转速不正常
燃气电磁阀加电异常
燃气电磁阀电压与基板输出电压不能对应
检测到假似火焰
没有点火,却检测到已经有火焰。检查火焰感应棒及连接线路。
机器完全冻结
热交换器冻结
供暖回路(热交换器、循环水泵等)是否已冻结
3.菲斯曼壁挂炉故障代码:
燃气接口压力过低
检查燃气压力和燃气压力限定器
过热温度保护触发
检查缺水、循环泵、排气、温度限定器(复位),同时按下mode+ok直到图标闪烁为止
检查电离电极和连线(复位)
检查点火装置,电极、连线、燃气两用调节器
风压开关错误
检查废弃、进气系统、风压开关、连线(复位)
锅炉NTC短路
锅炉NTC短路
出水/水箱NTC短路
出水/水箱NTC短路
天腾(武汉)环境:
专业从事空调、供暖、新风、净水、热水、除尘、地源等节能设备服务商,集居家/商用健康舒适系统的销售、设计、安装于一体的综合性企业
&&&&联系我们
天腾网址:
全国电话:027- &
天腾体验馆:武昌中山路378广通大厦11楼舒适家居系统实景体验馆;
钟祥新时代家具商城1楼104;
汉南区纱帽正街怡信花园6-8号 & &
&&&&关于我们
天腾(武汉)环境:
美国约克(York)中央空调优质代理商
德国博世(Bosch)壁挂炉优质代理商
美国滨特尔(Pentair)净水优质代理商
德国曼瑞德(Menred)中央新风优质代理商
德国曼瑞德(Menred)中央除尘优质代理商
格力(Gree)热水器优质代理商
天腾环境,装新家面面俱到,从采暖、空调到净水、新风、除尘,全方位为你打造舒适、健康、安全、环保家居环境。更多暖通家装信息、优惠活动就在天腾(武汉)环境!
现在新浪微博、微信平台同时开通,欢迎关注,更多家庭采暖信息同样也在天腾(武汉)环境,微信号:tt
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。博世壁挂锅炉_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
3页免费7页免费14页免费29页2下载券2页免费2页免费2页免费2页免费34页2下载券2页免费
喜欢此文档的还喜欢8页免费29页免费3页免费58页1下载券14页3下载券
博世壁挂锅炉|博​世​欧​洲​精​英​及​欧​洲​之​星​壁​挂​锅​炉​参​考​说​明
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢使用博世壁挂炉常见问答
来源:怡生采暖
发布时间: 8:17:06
浏览次数:
1、博世壁挂炉的耗电量大吗?
答:壁挂炉的主要耗电器件是风机与水泵。
&&&&& &壁挂炉的额定耗电量一般在115~175W之间。
1、的耗电量大吗?
答:壁挂炉的主要耗电器件是风机与水泵。
&&&&& &壁挂炉的额定耗电量一般在115~175W之间。
&&&&&& 不同型号,耗电量有所不同。
2、 为什么说家用博世是安全的?
答:博世在欧洲已有40年的使用历史,技术已很成熟,各项安全保护措施可靠有郊,可保证运行安全。
3、 如锅炉水压经常下降,需经常补水,是否有危害?
答:这种情况下,说明锅炉或采暖系统有泄漏部位。
&&&&&& 首先,漏水会造成财产损失,上下层邻里不和。
&&&&&& 其次,壁挂炉结垢可能性增加,影响正常工作,降低使用效率。
4、 锅炉因采暖系统水压降低,频繁停机,需要经常补水,如何应对?
答:在正常情况下,系统内的水压是不应该有大的变化的,即不会出现停机。
&&&&&& 如经常停机,则说明有系统有漏点,城请专业人员对锅炉及采暖系统进行检查、维修。
5、 采暖系统会发生结垢吗?
答:壁挂炉连接的采暖系统应为密闭系统。
&&&&&& 采暖系统一次注入,可以使用很长时间。
&&&&&& 因水量少,产生量少,产生的水垢微乎其微,不会对锅炉及采暖系统产生不良影响。
6、内的卫生热水和采暖热水是一个管道吗?
答:壁挂炉内的采暖热水和卫生热水都有其独立的管道系统,二者不发生混合。
7、 常见的散热设备有哪些?
答:、风机盘管、暖风机、辐射板等。
8、 为了防冻,及采暖系统内是否可以加防冻液?
答:只要防冻液不危害壁挂炉及采暖系统,就可以使用。
&&&&&&& 壁挂炉自身有良好的防冻措施:
&&& 1) 家中短时间(一周以内)无人时,可将壁挂炉关闭(但不可断电断气),或将室内放于防冻位置,在必要的情况下,壁挂炉自动将进入防冻状态。
&&&&& &壁挂炉只承诺对本机系统的防冻,要想确保系统安全,应先确定系统合理,阀门位置正确,这样才可达到防冻的目的。
&&&&&& 锅炉的安装位置应为室内,最低温度在冰点以上。
&&& 2) 家中长期无人时,应将壁挂炉及采暖系统中的水全部放干净。
&&&& &&但需注意的是,在此操作之前请充分考虑室内其他管路,如选自来水管绝对不会冻结。否则,让壁挂炉低温运行。
9、 使用同轴有什么好处?
答:节省室内空间、提高燃烧效率。
10、 内的膨胀水箱的作用是什么?
答:吸收密闭采暖系统内的水因温度升高而产生的膨胀量,保持系统压力稳定。
11、 都有哪些安全保护装置?
答:过热保护、缺水保护、燃烧故障保护、系统超、欠压保护、防系统阻力过高、进排气安全保护、防冻保护、水泵防抱死、燃气断电、断气、气压过低自锁保护等十几项防护功能。
12、 采暖系统允许的最大容量由哪些因素决定?
答:壁挂炉内膨胀水箱的有郊容积的大小,以及系统的水温变化区间决定最大水容量的大小。
13、 工作时,如何吸入新鲜空气及排放烟气?
答:在工作时,分别通过独立的进气管吸入空气,排烟管排出废气。
&&&二者都与室内空气环境隔开,与室内的空气环境无关,运行安全可靠。
14、 四层的别墅可以使用吗?
答:壁挂炉安装在密闭系统中,压力在1~2bar之间,壁挂炉内置的循环水泵只需克服循环的沿程阻力。
&&&&&& 所以,只要在流量下系统的阻力在说明书中会提供外流量扬程曲线允许范围内,就可直接使用壁挂炉,否则,可参考设备厂家提供的技术资料安装外置循环水泵。
&&&&&& 此举应慎重考虑(在壁挂炉额定输出功率满足别墅供热负荷的前提下)。应将锅炉安装在较高的位置,否则锅炉将损失一定的最大容量。
15、 冬季采暖时,会24小时连续工作吗?
答:基本不会,壁挂炉输出功率的大小是按照卫生热水负荷的较大值选取。
&&&&&& 时,采暖热负荷都要考虑一定的升温余量,所以在室内温度下,壁挂炉会按照设定程序自动启停,无需人为干涉。
&&&&&& 若锅炉一直处于小功率工作,且不停机,此时,房屋处于热平衡状态,室温稳定且舒适。
16、 使用洗浴有些好处?
答:1)出水量大,一台国24KW的壁挂炉在自来水温差为25℃情况下的产水量为13L/分钟,基本可以满足一个高档沐浴和一个洗手龙头同时使用。
&&&&&& &2) 热水温度稳定。
&&&&&& 壁挂炉内的温度探头时刻监测热水温度,在用水量变化时,调整壁挂炉输出功率(调节范围30%-100%)使热水出水温度保持稳定。
17、 影响采暖的燃气消耗量有哪些因素?
答:壁挂采暖炉的耗气量与设备本身并无绝对关系,而主要是由以下几个因素制约:
&&& 1) 室内设定温度;
&&& 2) 室外气候条件;
&&& 3) 通风换气;
&&& 4) 楼层的影响;
&&& 5) 周围房间入住率;&
&&& 6) 用户使用方式
18、 选择有哪些优点?
答:1)用户每户自成系统,同时解决采暖和热水供应问题。
&&&&&&& 2)单户采暖有很大的调节灵活性,使用完全独立,采暖温度右以自主调节,采暖时间可自行控制,各个房间温度右自如的控制,无锅炉房和外热网热损失,节省外网建设投资。
&&&&&&& 3)符合按热量收费的原则,可准确计量耗气量,用气量可由用户自主控制,节约燃气。
&&&&&&& 4)采暖循环的电能消耗低,节省电能,提高燃气管线的利用率和使用经济效益。
19、欧洲标准气壁挂炉与散热末配套方式有哪些?
答:主要由四大部分组成:燃气燃烧系统、采暖循环系统、生活热水循环系统、安全保护控制系统。
20、常见的与散热末端配套方式有哪些?
答:可与散热器系统、地板辐射系统、风机盘管系统等配套(注意:在系统时,一定要校核系统的流量、阻力特性,选择正确的配套)。
21、能同时提供采暖和卫生热水吗?
答:欧洲标准的采暖和卫生热水模式不能同时运行,卫生热水功能优先,根据卫生热水使用情况在二者间自动切换。
22、有几种运行模式,如何选择?
答:标准提供采暖及卫生热水两种运行模式。
&&&&&& 在控制面板上会有冬季/夏季两个选择档,在冬季档位,可提供采暖及卫生热水功能,卫生热水功能优先,所以根据用户卫生热水使用情况在采暖及卫生热水模式下,自动切换;在夏季档位,通常处于待机状态,只有在用户使用卫生热水的情况下才进入卫生热水模式工作。
&&&&&& 所以,用户可在冬季需要采暖及使用卫生热水时选择季档,其余时间可选择夏季档,仅使用卫生热水功能。
23、都能提供哪些功能?
答:通常都具有采暖及卫生热水两种功能。
&&&&&&& 同时也有一部分只具有采暖功能,我们称之为单功能系统壁挂炉(它与外置的热水储水罐连接也可提供卫生热水)。
24、能使用哪些类型的燃气?
答:天然气、液化气、需转换组件更换。人工气锅炉,可使用人工煤气。
25、我经常听到我家的散热器里面有流水的声音?
答:这可能是有空气存留在水管或散热器中造成的。
&&&&&& 你可以用打开散热顶端的跑风口,把里面的空气放掉,之后,你必须调节采暖炉的水压并确保压力稳定。
&&&&& &这可通过在采暖炉下面的流水旋钮完成。
26、在洗澡的时候,我必须等上很长一段时间才能得到热水!
答:无论你的采暖炉处于何种工作状态或你的储水箱窖有多大,出泊时间是由存留在水管里的冷水量决定的。
&&&&&&& 如果你的浴室离你的储水箱(或采暖炉)10米远,等待出热水的几秒钟感觉会比较长。
27、自从安装了室内器,散热器整个下午都是凉的?
答:这下是使用器的好处,下午阳光很好的时候器会让采暖炉停止工作,充足的光照会让你的房间保持舒适的温度。
28、有时候,当我将热水的水龙头开到最大时,水温好像变低了,是这样的吗?
答:是的,对于瞬早二次换式采暖炉来说,生活热水的温度取决于水的流速。
&&&&&& 水流越快,二次板换器对水的加热功能越差,当遇到这种情况时,你只减小水的流量就可以提升水温了。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 原文来自长沙地暖转载请注明怡生采暖网站
长沙做地暖就找怡生! 长沙怡生供暖公司是全国暖通前5强企业,有规模才有真正优惠的地暖价格. 找长沙地暖公司、长沙采暖公司,选择长沙最好的供暖公司,首选家庭供暖领导者-怡生供暖。
怡生供暖服务号德国博世壁挂炉--欧洲精英/欧洲之星(原装进口)
德国博世壁挂炉——欧洲精英(原装进口)
德国博世欧洲精英系列机型,只有一个功率级——24kw,但是它有两款机型可选JLG26/JNG26,即系统机型(ZWA24-2 A
23)和两用机型(ZSA24-2 A
23)。系统机型就是我们常说的单采机型,只有制热功能,没有热水功能;两用炉,既可以带生活热水也可以带地暖。
    机 型:两用炉/系统炉
功 率:24KW热效率:92%
生活热水:2个水龙头
适 合:中、高档公寓
新外观设计
24kw两用/系统两种机型
生活热水高舒适性:
采用涡轮恒温传感技术,舒适热水恒温输出,无瞬间变冷或变热现象。
燃气阀采用双重安全保护装置,无论出现任何故障均能确保燃气的安全关断
尺寸小巧,炉体尺寸仅为740x400x355mm(长x宽x厚),可充分节省安装空间
采用的双套管换热技术可有效防止结垢,而且可以减少循环泵的耗电量,从而节省运行费用
ZWA 24-2 A 23
ZSA 24-2 A 23
最大额定热输出
最大额定热输入
天然气H(HiS = 9.5 kWh/m3
液化气(Hi = 12.9 kWh/kg
液化气(丙烷/丁烷
最高出水温度
最大工作压力
膨胀水箱容量
膨胀水箱预充压力
生活热水水量(⊿T=20K)
最大工作压力
最小工作压力
外形尺寸 (高x宽x厚)
740 x 400 x 355
740 x 400 x 355
德国博世壁挂炉——欧洲之星(原装进口)
机型:两用炉/系统炉
功 率:24/28/35KW
热效率:92.5%
生活热水:2个水龙头
适 合:中、高档公寓
新一代控制器,优化系统运行方式:
新控制器本着优化控制以及最大限度的节能的原则进行设计。
配套功能强大的室内温度控制器或室外温度控制器可以实现温度的灵活控制,同时优化系统运行方式。
全新的操作界面使您享受全新视觉效果的同时感受友好、轻快的操作体验。
多功能显示器简化操作流程:
多功能显示器用以显示设备的即时工作状态,便于即时监控设备的运行状况,实现设备的安全可靠运行。
故障状态下可以显示故障代码,并带有存储故障代码功能,简化维护维修程序。
生活热水舒适度达到欧洲3星级标准:
高舒适度的生活热水主要归功于高效节能的换热器。
生活热水舒适与速热模式可以满足客户不同的舒适度要求,灵活方便。
超静音运行确保居住环境的高舒适性:
设备运行噪音仅为37dB(A),博世欧洲之星燃气壁挂炉专为追求高品质生活的人士打造,所有细节都本着静音运行进行设计,是您居家生活的理想选择。
ZWE 24-5 MFA 23
ZWE 28-5 MFA 23
最大额定热输出
最大额定热输入
天然气H(HiS = 9.5 kWh/m3
液化气(Hi = 12.9 kWh/kg
液化气(丙烷/丁烷
最高出水温度
最大工作压力
膨胀水箱容量
膨胀水箱预充压力
生活热水水量(⊿T=20K)
最大工作压力
最小工作压力
外形尺寸 (高x宽x厚)
740 x 400 x 355
740 x 400 x 355
已投稿到: