消防喷淋系统价格设计流量为理论流量的1.5倍是否合理

我关注的版块:
查看: 2490|回复: 30
土木币30241
本帖最后由 造杯水 于
08:08 编辑
消规:5. 3. 2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:
1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;
2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定, 当没有管网泄漏量数据时, 稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1 % ~ 3 % 计, 且不宜小于l L/
3 消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。
自动喷水灭火系统施工及验收规范:7.2.7 联动试验应符合下列要求,并按本规范附录C表C.0.4的要求进行记录。
1 湿式系统的联动试验,启动1只或以0.94~1.5L/s的流量从试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和等应及时动作,并发出相应的信号。
这里就有个问题出现了:如果选用稳压泵的流量大于末端试水装置喷嘴(试水接头)的流量,那么,调试时从末端试水装置处放水时有可能启动不了喷淋泵。
由此提问:喷淋系统稳压泵流量是否遵守消规规定,如果遵守,试水接头K=80的流量就是1L/S左右。有这疑问的有没有?
欢迎大家谈谈看法
<p id="rate_04494" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 3
" class="mtn mbn">
<p id="rate_59328" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 6
" class="mtn mbn">
<p id="rate_02" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&威望 + 2
土木币 + 6
" class="mtn mbn">
水--生命之源
土木币30241
什么时候发帖要审核了?
&一直都有审核的!&
土木币14275
我觉得,喷淋系统稳压泵必须要遵守消规相关的规定,消规已经提高了,最不利喷头处的净水压力为0.15MPa,这时K=80流量越为1.63L/S
&我觉得您说的这个存在问题,虽然消规5.3.3-3提到了最不利点的准工作状态压力应大于0.15MPa,但此压力不应该用来确定最不利喷头流量。喷头的工作流量本质上还是应该由规范要求的喷水强度来确定的。&
自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于 0.10MPa ;&
水,生命之源~
五星助理工程师, 积分 388, 距离下一级还需 112 积分
土木币2192
怎么可能启不了喷淋泵呢,末端放的水都经过报警阀,喷淋启泵是靠报警阀处的压力开关启泵,如何启动不了,楼主怀疑启动不了的原因可能是稳压泵处的压力开关启动不了(稳压泵流量太大,气压罐的压力无法下降到启动消防水泵的压力,但是现在气压罐只控制稳压泵的启停,不用来控制消防水泵,与增压稳压设施标准图集有区别,但是消防主泵启动时应连锁稳压泵停止)
<p id="rate_5516" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
土木币30241
楼上还是没有回答透彻。不懂喷淋自动启动原理的人仍然无法理解。
水--生命之源
一星助理工程师, 积分 66, 距离下一级还需 34 积分
想必这是很多人的疑惑。
首先,喷淋泵由湿式报警阀的压力开关联动启动(这里仅说最常见最大范围的湿式系统,其他同理但是不同名称)。而报警阀压力开关的动作流量,即一个喷头的流量,只要流过这个流量,并且水力警铃入口压力有5米,压力开关的压力从0升到5,压力差有5米,压力开关即可动作,联动启动喷淋泵。
(压力开关安装在水力警铃前面,平时报警阀关闭,没有水流过压力开关,压力开关的准工作状态压力为0。喷头出水,报警阀打开,一小股水流过压力开关进入水力警铃,水力警铃报警,而水力警铃的入口压力即为流量开关的压力,规范要求不小于5米,也是压力开关的识别压力差。)
这里出现的疑惑是因为没弄清楚消火栓系统与喷淋系统的控制,认为喷淋泵也需要在干管设置压力开关启泵。
消防给水及消火栓系统技术规范,与喷淋供水有关,但是与喷淋系统半毛钱关系都没有。
只要正确安装报警阀组,并且在自动档位,自动喷淋系统即能在火灾时准确探测初期火灾,自动出水灭火,自动启动喷淋泵。
关于有人提出过施工方不懂安装报警阀组,不安装压力开关,不联动喷淋泵,这本身就是施工事故,不能作为设计人员增加压力开关的理由。
PS:其他疑问
稳压泵出水管当然是接到报警阀前,毋庸置疑。至于水泵结合器是接到报警阀前还是后,姜老研究过。发生火灾,消防员到达现场之后,不管有没有继续报警的需要,现在真的大体量的建筑,当然是接到报警阀前环管最经济合理。
疑问:稳压泵流量大于一个喷头的流量,喷淋泵是否能启动工作?
答:正常情况下启动肯定是没问题的。喷淋泵启动就停了稳压泵了,如果不停(属于意外,不管是设计意外还是控制意外),多开几个喷头,它就工作啦。
疑问:试验一个喷头的时候,我担心把泵憋停。
答:规范要求要有防止水泵低流量空转过热的技术措施,正常设计不会出现这个担心的情况,设计不正确的不讨论。
&平时报警阀关闭,那稳压泵如何运作保证管网的压力?这点不太明白&
<p id="rate_02" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&威望 + 2
土木币 + 10
" class="mtn mbn">
五星工程师, 积分 1514, 距离下一级还需 986 积分
songhaili880 发表于
想必这是很多人的疑惑。
首先,喷淋泵由湿式报警阀的压力开关联动启动(这里仅说最常见最大范围的湿式系统 ...
平时报警阀关闭,那稳压泵如何运作保证管网的压力?这点不太明白
&你仔细研究一下报警阀的结构图&
土木币30241
本帖最后由 造杯水 于
19:22 编辑
sjzuwst 发表于
平时报警阀关闭,那稳压泵如何运作保证管网的压力?这点不太明白
你仔细研究一下报警阀的结构图
(26.41 KB, 下载次数: 1)
19:22 上传
点击文件名下载附件
&小流量水从补水单向阀进入?这个以前没研究过,谢谢你&
水--生命之源
土木币30241
ZSFZ湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水灭火系统,并在规定的压力和流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。当系统处于伺应状态时,座圈上的沟槽小孔被阀瓣盖住封闭,通往水力警铃的报警水道被堵死;当上、下压力差达到一定数值,阀瓣才开启(差压启动),水就从供水侧流向系统侧,警铃报警,灭水系统喷水;在阀瓣上设有小补水阀,当系统侧管网有微小渗漏或水源压力有波动时,可以通过补水阀给管网补水,平衡上、下腔压力,稳定了阀瓣,从而避免了误报警.
延迟器是一个有进水口和出水口的圆筒形储水容器,下端有进水口,与报警阀的报警口连接相通,上端有
出水口,连接水力警铃。由于系统的供水源压力存在波动现象,有时能使阀瓣出现瞬间开启,水流经过座圈上沟槽及小孔首先进入延迟器,由于水源压力波动的时间一般很短,阀瓣很快就能自动复位(关闭),所以进入延迟器的水量很小,可以由延迟器来收集水,并经过底部的泄水口排泄,延迟器的这一缓冲时间作用,避免了水流压力波动而引起水力警铃的误报警。
&非常透彻,谢谢你&
<p id="rate_02" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&威望 + 3
土木币 + 6
" class="mtn mbn">
水--生命之源
五星工程师, 积分 1514, 距离下一级还需 986 积分
造杯水 发表于
你仔细研究一下报警阀的结构图
小流量水从补水单向阀进入?这个以前没研究过,谢谢你
10周年站庆
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)&#xe602; 下载
&#xe60c; 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
&#xe602; 下载此文档
正在努力加载中...
关于自动喷水灭火系统设计流量问题
下载积分:500
内容提示:关于自动喷水灭火系统设计流量问题&#
关于自动喷水灭火系统设计..
文档格式:PDF|
浏览次数:209|
上传日期: 01:34:55|
文档星级:&#xe60b;&#xe60b;&#xe60b;&#xe612;&#xe612;
该用户还上传了这些文档
关于自动喷水灭火系统设计流量问题.PDF
官方公共微信问题补充&&
猜你感兴趣
服务声明: 信息来源于互联网,不保证内容的可靠性、真实性及准确性,仅供参考,版权归原作者所有!Copyright &
Powered by扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
【豆丁精品】-稳高压消防系统中稳压泵设计参数确定的探讨
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口中国消防在线
您的位置: &#62;
自动喷水系统设计中的几个问题
| 文章来源:
文章摘要:
1条指出:“增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/S。对于自动喷水灭火系统不应大于1L/S。2条又指出:“气压水罐的调节水容量宜为450L。”设置增压设施的目的及对气压罐容量的要求,其相应的条文说明中作出如下解释:设置增压设施的目的主要是在火灾初期时,消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压...
详细内容:
一、《高层民用建筑设计防火规范》﹙GB50045-95﹚﹙以下简称《高规》﹚第7.4.8.1条指出:“增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/S;对于自动喷水灭火系统不应大于1L/S。”第7.4.8.2条又指出:“气压水罐的调节水容量宜为450L。”设置增压设施的目的及对气压罐容量的要求,其相应的条文说明中作出如下解释:设置增压设施的目的主要是在火灾初期时,消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求。对增压水泵,其出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量。对气压水罐其调节水容量为二只水枪和5只喷头30S的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。
笔者认为,《高规》第7.4.8.1条正文与其相应的条文说明有矛盾之处。本文拟就这一问题做一些探讨。
二、火灾初期增压(稳压)设施的作用及流量和压力要求
有关资料说明,临时高压消防给水系统在火灾初期,当消防水泵尚未启动时,其消防用水全部由消防水箱供给。此时消火栓给水系统一般是1~2只水枪出水,自动喷水灭火系统则是1~5只喷头出水。消防水箱供水由于其设置高度的限制,往往很难满足室内最不利点灭火设施的水压及水量要求,因此需增设增压(稳压)设施。在消防水泵启动之前,增压(稳压)设施必须满足消火栓和自动喷水灭火系统最不利点处的流量及水压要求。
为了达到火灾初期室内最不利点灭火设施的水压及水量要求,就必须根据不同的建筑物及其消防水箱的设置高度分别进行计算,以便选用合适的增压(稳压)设施。
下面就消火栓给水系统及自动喷水灭火系统分别在满足一个消火栓和一只喷头的水量下所需的水压计算如下:
1.消火栓给水系统
《高规》中规定,对于建筑物高度不超过100m的高层建筑,消火栓水枪的充实水柱不应小于10m,且每只水枪的最小流量为5L/S。现查《建筑给水排水设计手册》中图2.1-10,Sk-Hq-Qxh计算图,可得出当采用φ19水枪,保证水枪最小流量为5L/S时所需的充实水柱为11.8m,能满足《高规》要求。对于建筑物高度超过100m的高层建筑,《高规》则规定水枪的充实水柱不应小13m。同样按上述方法计算,可得出当水枪的充实水柱为13m时,水枪流量为5.42L/S,大于5L/S,同样能满足《高规》要求。
2.自动喷水灭火系统
根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB)表5.0.1的规定,民用建筑和工业厂房中喷头的工作压力不应低于0.10MPa。对于标准喷头,其流量为Q=1.33L/S。
三、消防增压(稳压)系统的选用
增(稳)压泵流量的确定
增(稳)压泵的作用是定期为气压罐补水,以保证气压罐中存有扑救初期火灾所需的用水,同时又必须保证一只水枪工作或一个喷头开放时能立即起动消防水泵,所以其流量不应大于一只水枪的最小流量或一只喷头的流量,即分别不大于5L/S和1.33L/S。
气压罐调节容积
气压罐的作用一是使增(稳)压泵不必频繁启动;二是提供在消防水泵启动过程中所需的消防用水。所以其调节水量按二只水枪和5个喷头30S的用水量来计算是合理的,而不应明确规定为450L。据此可以计算出:对于消火栓消防给水系统当建筑物高度不大于100m时,其气压罐调节容积为5L/S×2×30S=300L;当建筑物高度大于100m时, 其气压罐调节容积为5.42L/S×2×30S=325L;对于自动喷水灭火系统其气压罐调节容积为1.33L/S×5×30S≈200L。
对于消火栓消防给水系统, 当消防水箱高度不能满足消防规范要求时,需设置增压水泵和气压罐, 增压水泵的流量和扬程应通过计算求得。当建筑物高度不大于100m时, 增压水泵的流量不应大于5L/S,气压罐的调节容积不应小于300L;当建筑物高度大于100m时, 增压水泵的流量不应大于5L/S,气压罐的调节容积不应小于325L。 对于自动喷水灭火系统,其稳压泵的流量不应大于1.33L/S,气压罐的容积不应小于200L。 对于消火栓给水系统和自动喷水灭火系统合用的气压罐,当建筑物高度不大于100m时其调节容积为500L;当建筑物高度大于100m时为525L。
文章摘要:
无标题文档一、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB)(从下简称“新喷规”)实施后,不难发现,“新喷规”与原来相比有了很大的改革。如原来轻、中危险级系统的设计流量是以喷水强度与作用面积相乘,而后再乘以1。而“新喷规”则规定系统设计流量应以下式计算而得:Qs=..
QQ交流群:0583 TAG:
详细内容:
一、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB)(从下简称“新喷规”)实施后,不难发现,“新喷规”与原来相比有了很大的改革。如原来轻、中危险级系统的设计流量是以喷水强度与作用面积相乘,而后再乘以1.15~1.3系数而得。而“新喷规”则规定系统设计流量应以下式计算而得:
式中各参数含义见“新喷规”式(9.1.3)
因此系统的设计流量是以作用面积内的各个节点流量qI之和而得。
笔者以工程实例为例,说明“新喷规”的系统流量与原规范相比有较大的出入。尤其是对不吊顶的场所,其系统的设计流量比原规范比而大得多。同时与它配套的消防水池等容量(多与其它消防系统共用消防水池),喷洒泵的参数以及消防水泵接合器的数量等都有很大变化。这给自动喷水设计带来一定的难度。特别是扩初阶段的设计,自动喷水的设计流量就不一定是26l/s或30l/s,而是要根据具体工程正确设计。下面通过二个工程实例来说明“新喷规”的变化。
二、工程实例:
实例1、(不吊顶型)某商贸城,二层建筑,总建筑面积2万多平方米,每层面积1万多平方米。甲方要求,不吊顶。根据建筑设计防水规范GBJ16-87第8.7.1条规定:每层面积超过3000m2或建筑面积超过9000m2的百货商场,展览大厅应设置自动喷水灭火系统。又根据“新喷范”,此场所火灾危险等级为中Ⅱ级。
其计算简图见图1,其系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量之和确定。
对自动喷水灭火系统的水力计算法通常有逐点计算法和作用面积法。逐点计算法亦即“新喷规”推荐的方法,其系统流量为作用面积内各个节点流量逐步相加而得;作用面积法,即根据建筑物喷头的实际布置情况划定作用面积内的实际喷头数,仅在作用面积内的喷头才计算其喷水量,作用面积内的管道流量不再增加,仅计算管道的水头损失。计算时可假定作用面积内的喷头数N再乘以1.33l/s。最后乘上流量不均匀系统(1.15~1.30)
表1:某商贸城自动喷水计算表
节点号 管段号 流量系数K流量校正系数β 节点压力Pi(mh2O) 流量/L/s 管径DN(mm) 比阻A 节点间距(m) 管件当量长度(m) 计算管长L(m) 水头损失H=ALQ2 节点qi 管道Q Q2 (s2/L2) (Mh2O) 1 K=80 10 1.33 1月2日 1.33 1.77 25 0.437 2.4 0.6 3 2.32 2 K=80 12.32 1.48 2月3日 2.81 7.9 32 0.094 1.6 2 3.6 2.67 3 K=80 14.99 1.63 3月4日 4.44 19.21 40 0.045 2.4 2.7 6.1 5.41 4 K=80 20.4 1.9 4月5日 6.34 40.2 50 0.011 1.6 3.4 5 2.211 5 K=80 22.61 2 5月6日 8.34 69.56 50 0.011 2.4 3.1 5.5 4.21 6 — 26.82 — 6月7日 8.34 69.56 50 0.011 0.8 3.1 3.9 2.98 7 — 29.8 — 7月8日 8.34 69.56 80 0. 4.3 6.7 0.56 8 β=1.01 30.36 8.42 8月9日 16.76 280.9 100 0..5 8.5 10 0.75 9 β=1.012 31.11 8.52 9月10日 25.28 639.08 150 0..4 11.15 13.55 0.29 10 β=1.005 31.4 8.56 10月11日 33.84
0..5 9.2 10.7 0.42 11 β=1.007 31.82 8.62 11月12日 42.46
0..4 9.2 11.6 0.71 12 β=1.011 32.33 8.71 12月13日 51.17
0..5 9.2 10.7 0.95 13 β=1.014 33.48 8.83 13-14 60 ..4 9.2 11.6 1.42 14 β=1.021 34.9 9.02 14-15 69.02
0..75 9.2 9.95 1.61 15 36.51
从表1可以看出某商贸城的自动喷水系统用逐点计算法得出其系统的设计流量为69.02l/s,作用面积入口处所需压力为36.51m。
如采用作用面积计算法,其系统设计流量为
1.33×40×(1.10~1.30)=58.52~69.16 l/s
其系统流量远大于26 l/s或30 l/s
实例2(吊顶型):某人才交流中心、移动公司的综合楼,此场所火灾危险等级为中Ⅰ级,其喷头布置如图 2:
表2:某人才交流中心、移动公司水喷淋水力计算
节点号 管段号 流量系数K流量校正系数β 节点压力Pi(mh2O) 流量/L/s 管径DN(mm) 比阻A 节点间距(m) 管件当量长度(m) 计算管长L(m) 水头损失H=ALQ2 节点qi 管道Q Q2 (s2/L2) (Mh2O) 1 K=80 10 1.33 1月2日 1.33 1.77 25 0.437 3.1 0.6 3.7 2.86 2 K=80 12.86 1.51 2月3日 2.84 8.07 32 0.094 3.1 2 3.3 2.5 3 K=80 15.36 1.65 3月4日 4.49 20.16 40 0.045 1.8 2.7 4.5 4.08 4 K=80 19.44 1.86 4月5日 6.35 40.32 50 0.011 1.5 3.4 4.9 2.17 5 — 21.61 — 5月6日 6.35 40.32 80 0. 5.8 9.4 0.456 6 β=1.01 22.07 6.41 6月7日 12.76 162.82 100 0. 7.7 11.3 0.497 7 β=1.01 22.57 6.47 7月8日 19.23 369.8 100 0. 7.7 11.3 1.13 8 β=1.024 23.7 6.63 8月9日 25.86 668.74 100 0. 7.7 8.5 1.535 9 25.24
从表2可以看出某人才交流中心、移动公司综合办公楼的自动喷洒系统用逐点计算,其系统的设计流量为25.86 l/s,作用面积入口处所需压力为25.24m。
如采用作用面积计算法,其系统设计流量为:
1.33×16×(1.10~1.30)=23.41~27.6(l/s)
三、几点体会
1.对于轻、中危险级的自动喷水系统,采用逐点计算法和作用面积计算法结果比较接近。由于逐点计算法工作量较大,在设计工作周期比较短的情况下可采用作用面积法计算系统的流量。如在扩大初步设计中可根据喷头的布置情况来估算系统的流量及喷洒泵的扬程。
2.对于不吊顶的场所,其自动喷水的系统流量往往远大于26 l/s(或30 l/s)。如实例1中系统设计流量为690 l/s是26 l/s的2.65倍。对于有吊顶的场所还要根据喷头的具体布置情况来计算系统的设计参数。
3.消防水池的容积根据具体工程计算确定,不能一概为94吨或108吨,有时往往差别很大,在实例1中为248吨在扩初设计阶段就要确定,以免施工图设计时难以挽回。
4.自动喷水系统的水泵接合器的数量要根据系统流量确定(按每15 l/s为一只确定)。实例1中为5只, 实例2中为2只。
参考文献:
黄秉政:浅议中、轻危险级喷水灭火系统的水力计算(上)、(下),《给水排水》. V02.28 NO.2.NO.32002。
作者简介: 马志虎  南京四牌楼2号,东南大学建筑设计研究院,邮政编码:210096