天正软件锚索注浆量计算公式计算中不加预加力的结果可用吗

关于理正深基坑软件计算锚索长度的问题|基坑工程『支护|降水』 - Powered by phpwind
查看完整版本: [--
关于理正深基坑软件计算锚索长度的问题
各位前辈,我是初学者,目前在做基坑支护时发现了一个不能理解的问题,在用理正深基坑软件做桩锚支护计算时,需要计算锚索的长度,在预应力一栏输入0时,锚索计算出来的长度时很短的,但是当我输入了预加力为100KN时,这时计算出来的锚索长度就变长了,我实在想不明白,施加的预应力是在锚固力范围内,使用的只是锚固力的一部分,怎么软件计算出来会增加锚索锚固段的长度呢?
这个问题还真不知道&&按以前的理正回答是按不加预应力计算,完了再按锚索的内力设计值乘以0.65就是锁定值(120-99规定),但现在规范变了,所以7.0版本我就不知道了,希望共同探讨
预应力为0时,你可以看一下,你计算所得反力应该较预应力100时的反力小,所以锚索就短点
一、“施加的预应力是在锚固力范围内”这一点你如何确认呢,软件在计算锚固力的时候乘了一些列参数,你可以认真的研究一下。&二、即使施加的预应力在锚固力范围内,但锚固长度是根据设计拉力来计算的,预应力只是设计拉力的一部分。&三、预加力越大,设计拉力肯定是会变大的,锚固段肯定会变长的。
此问题一直困扰我恨九了,好帖子不能沉了,希望高手来解答! &&&&
锚杆轴力=预加力+锚杆位移×锚杆刚度&&&&,预加力增大,轴力设计值增大,需要锚固力增大 ,则锚杆长度增大
对于新手来说是好贴
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.058374 second(s),query:6 Gzip enabled如何在CAD中制作高程点位,并且用于天正土方软件里面计算土方_百度知道
如何在CAD中制作高程点位,并且用于天正土方软件里面计算土方
我使用飞时达土方计算软件里的“高程点”添加,然后用方格网法计算土方量,确实很方便的。
你的飞时达如何注册的,我的老是不能识别CAD,求教
就按照提示去注册就OK了。
其他类似问题
高程点的相关知识
按默认排序
其他1条回答
天正没用过,用HTCAD可以轻而易举地解决这两个问题。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁天正日照分析设计软件中,多点分析命令中“计算高度”,是对建筑室外地坪的绝对标高,还是相对标高?_百度知道
天正日照分析设计软件中,多点分析命令中“计算高度”,是对建筑室外地坪的绝对标高,还是相对标高?
比如计算高度(一层窗台底)相对于本建筑室内地坪90缉丁光股叱噶癸拴含茎0mm,室内外高差700mm,而室外地坪标高(即建筑高度命令中的“底标高”)在整个规划布局中的是-0.9m,那么用多点分析命令“计算高度”应输入1600还是700?多谢!
提问者采纳
这个需要看你对多点分析场地遮挡物的标高是用的哪个标高系统,如果遮挡物是绝对标高那就用绝对标高;用的相对标高就用相对标高。(个人喜欢都用绝对标高计算,用缉丁光股叱噶癸拴含茎相对标高的话,如果是不同地块可能出现正负零标高相差过大的情况就比较麻烦。)
其他类似问题
您可能关注的推广
绝对标高的相关知识
按默认排序
其他1条回答
我知道斯维尔日照分析是1600
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁怎么用天正建筑软件计算面积(不管用什么软件画的图)?_百度知道
怎么用天正建筑软件计算面积(不管用什么软件画的图)?
提问者采纳
然后用LI命令就可以查看到了,绕着要测量面积的东东的边界点就可以测量出了,其他软件画的就计算不出。在命令行中输入aa。还有种办法是用多段线绕着要测量面积的东东的边界画一圈。但可以用aa命令,根据命令行中的提示天正面积计算只能计算自己画的东东
提问者评价
万分感谢!
其他类似问题
天正建筑的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁理正计算中锚杆预加力与实际施工中锁定值的关系 - 理正专业CAD辅助设计(结构、建电水、勘察、岩土)|理正协同设计(协同平台、协同工具)|理正设计院管理信息系统
- Powered by Discuz!NT Archiver
沿途旅行 -
19:40:00按照以前的说法,软件计算中的预加力可以先取为0,迭代计算稳定后,取锚杆轴向拉力标准值的(0.75-0.9)倍作为预加力,再带入软件迭代一次,计算即可。如下例:预加力先取0,计算出来轴向拉力标准值为200kN,取预加力为0.75*200=150kN,将150kN带入计算,得到新的轴向拉力标准值为400kN,拉力设计值为400*1.25*1.1=550kN。请问,向施工单位提供的锁定值应该是150kN还是400kN*0.75=300kN?张拉值又应该是多少?预加力是水平方向的,锁定值应该是轴向的。
lzcommon\mj -
13:50:00基坑规范中4.7.7中提到,锚杆锁定值宜取锚杆轴向拉力标准值的(0.75~0.9)倍。
zhangbenzhuo -
15:26:00请问锚索预加力如何取值,它和锁定值的关系是怎么样的?
20:33:00请问这个“锚杆轴向拉力标准值”有没有明确定义?是指的不加预应力时计算的得到的锚杆轴向拉力标准值吗?如果不是,那么只能不断的迭代下去了,永远没有尽头。
lzcommon\mj -
14:24:00不加预应力时计算的得到的锚杆轴向拉力标准值。不能无限迭代下,只能迭代一次。
lzcommon\mj -
14:45:00不加预应力时计算的得到的锚杆轴向拉力标准值。不能无限迭代下,只能迭代一次。
ztthaerbin -
13:22:00软件中输入的预加力是轴向的还是水平的?锁定值呢?
loessliu -
22:29:00学习了!
18:23:00真的受益匪浅
nieziyun -
10:20:03回复 人家问的是实际施工的时候锁定值是取那个400还是150的问题,你真的有好好看问题吗?到底是取150还是400呢?
10:09:39用于计算的锁定值当然是150,不是400,。不是没好好看问题,是告诉你为什么不能像你这样计算“加一个预应力,换一个锚杆力,然后再用这个锚杆力再×0.75~0.9,再得出一个预加力锁定值”,不能这样循环迭代。还有 ,交互到软件中的预加力是水平分力。
查看完整版本:

我要回帖

更多关于 锚索计算 的文章

 

随机推荐