yjv-2(4×150)2sc125fc

YJV -3X185+1X95 SC125FC C45NL-2P(30A 30mA &0.1s) 麻烦大神解释下上面的符号和数字代表的含义! 急急急_百度知道
YJV -3X185+1X95 SC125FC C45NL-2P(30A 30mA &0.1s) 麻烦大神解释下上面的符号和数字代表的含义! 急急急
提问者采纳
DN125焊接钢管FC:沿墙辐射C45NL是某种漏电保护器YJV -3X185+1X95:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,型号3X185+1X95SC125
能给解释下第二个吗C45NL-2P(30A
30mA ≤0.1S) 麻烦您了
C45NL:某种漏电保护器,2P:两极30A:开关额定电流30mA ≤0.1S:漏电电流:30mA
延时动作:0.1S
提问者评价
谢谢你帮我大忙了
其他类似问题
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电缆NH-YJV-4*150+E70mm2是什么意思?_百度知道
电缆NH-YJV-4*150+E70mm2是什么意思?
ZDN-KVV-7*1,对安装不懂,KVV22-2*1?E70mm2又是啥意思,ZD-BV-2*4+E4MM2铜芯导线管内穿线,ZN-BV-2*2,现在投标经常要做水电的预算一直对这个电缆的表示“NH-YJV-4*150+E70mm2铜芯电缆敷设”不理解NH是什么意思:ZBN-YJV-5*10MM2铜芯电缆敷设?对于这些电缆表示有很多俺是学土建造价的.5+E2?4*150是电缆截面?YJV是什么意思.5MM2消防联动直接启泵控制线.5MM2铜芯导线管内穿线这些符号都是代表什么意思.5MM2控制电缆敷设
按默认排序
其他2条回答
YJV是交联聚乙烯绝缘,耐火KVV 控制电缆ZD D级阻燃ZDN D级阻燃,聚氯乙烯护套铜芯电缆 4*150是4芯150平方毫米 E70是接地用线为70平方毫米。ZBN,B级阻燃NH是耐火
R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘
V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽
P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同YJ—交联聚乙烯绝缘V—聚氯乙烯绝缘或护套ZR—阻燃型NH—耐火型WDZ—无卤低烟阻燃型WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编 75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1 S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆 5:线缆外径为5MM 1:代表单芯 例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR R: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽 2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2MM ZR-RVS2*24/0.12 ZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞线 2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12MM型号、名称 RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线) AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线) RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线 RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线 RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆 AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线2、规格表示法的含义
规格采用芯数、标称截面和电压等级表示
①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV,
如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV
②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV,
如:4**185+1*95 0.6/1KV
③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T4*150是四芯150线径的 NH是耐火后面的E70mm2是线径我们这里一般是YJV-(4+1)*150 不对+1进行详细要求,估计你这个是图纸上的。我们都是俗称。
您可能关注的推广回答者:
电缆的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁YJV4*300电缆换成2根4*150的可行吗_百度知道
YJV4*300电缆换成2根4*150的可行吗
请核算一下回路的电流。如果回路电流比4*300点电缆的额定载流量小较多,可以用2跟3*150电缆来代替。如果回路电流已经接近于4*300电缆的额定载流量,就不能替换了。这是因为:2跟150电缆并联,虽然总截面是300,但是由于两根并联电缆在连接、阻抗上一定有一些不同,所以两根电缆的电流不会一样的,一定是一根多一点,一根少一点。如果电缆的载流量较回路电流有较大的余度,那么其中一根电缆的电流大一点也不会超载发热。如果回路电流已经于电缆的额定电流相近了,用两根并联电缆就缉哗光狙叱缴癸斜含铆可能发生一根电缆过载而发热的情况
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
2根1缉哗光狙叱缴癸斜含铆50电缆并联,虽然总截面还是300,但是由于两根并联电缆在连接、阻抗上一定有一些不同,同时多根电缆间存在的感生电流,相互影响,所以两根电缆的总载流量因敷设地点、间距、环境温度等不同在下降的程度上不同,但总体上说,同等截面积,根数越多,载流量越小。
您可能关注的推广回答者:
电缆的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁4(ZR-YJV-3*150+2*70)电缆是什么意思?_百度知道
4(ZR-YJV-3*150+2*70)电缆是什么意思?
4根ZR,全称太长:3芯150平方+2芯70平方ZR-YJV-3*150+2*70:阻燃YJV-交联聚乙烯(简称,百度有)3*150+2*704
其他类似问题
电缆的相关知识
按默认排序
其他2条回答
4(ZR-YJV-3*150+2*70)是4根ZR-YJV-3*150+2*70电缆。
阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁NHYJV4*150+1*70的电缆用在多大功率的电机上?怎么计算?NHYJV3*50+2*25呢?YJV5*6呢?YJV22 4*35呢?_百度知道
NHYJV4*150+1*70的电缆用在多大功率的电机上?怎么计算?NHYJV3*50+2*25呢?YJV5*6呢?YJV22 4*35呢?
提问者采纳
YJV5*6用在15千瓦电机NHYJV4*150+1*70的电缆用在380伏375千瓦电机。计算方法是经验数据。NHYJV3*50+2*25用在100千瓦电机。YJV22 4*35用在50千瓦电机,大体上是1个千瓦2个安培电流,1个平方毫米4个电流
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
无恺不用问题补充,再下去是数控车床 有恺才做接地:到配电柜的主电缆
现在是距离和温度都一般的情况下,我这几根线分别是配合多大功率的电机用的呢?