格力空调压缩机72变频空调阀门没打开压缩机过载怎么修

格力老式的72空调压缩机底部圆环是什么_空调_中国百科网
您现在的位置: >
> 文章内容:
格力老式的72空调压缩机底部圆环是什么
    格力老式的72空调压缩机底部圆环是什么?制热E1○维修案例:
如题。格力老式的单相72空调压缩机底部圆环是甚么?有两根线连着。表量1下阻值1.多K。是不是是检测压缩机温度的?请教?制冷正常,制热几秒就E1保护,经查是高压保护首先检测高压开关,直接短接试机依旧。内外机干净,这个可以排除。测电流制冷9A到10A,制热10A几秒保护 依铭牌表注藐视正常。检测内外各室温 管温阻值正常。怀疑电脑板换故障依旧此机外机没有电脑板的,全是内机控制的。外机交流接触器正常的。内机的问题可以排除。经查外机 各配件 无果。 。求各老师指点 。∑维修经验: ①: 那个圆环是电加热带,作用是防止冬天时压缩冻结。E1保护你已经查过这么多地方,未见有可疑之处,我觉得是时候查1下供电电压是否正常了。
②: 嚎sC冷鲇图犭崞
③: 和我前几天的故障1模一样
④: 高压保护短接室内机还是外机,老鼠咬线了?
⑤: 过流了没有,外机没有过流保护板吗
空调维修视频教程1主要讲解:各部份的原理、结构,及测量方法。
空调维修视频教程2主要讲解:主要零件的诊断与维修,如四通阀、过滤器等。
空调维修视频教程3主要讲解:加氟、检漏的步骤;电路板原理详解。
空调维修视频教程4主要讲解:感温包引起的故障,及其相应的控制电路;保护电路原理。
空调维修视频教程5主要讲解:空调电器控制系统的工作原理与故障分析方法,几个典型的实例。
空调维修视频教程6主要讲解:空调安装中的注意事项、标准,及安装不当将导致的各种故障。
∑相关知识: 变频空调电脑板主要的电流检测点是:1】压缩机电流。氟利昂充的过多,空调管路脏堵,油堵,冰堵,电脑输出的供电相序错误,电脑输出的供电电压错误,压缩机本身的质量问题都会引起电路持续过流保护。2】IPM或者IGBT过流保护电路。这个保护电路主要是防止IPM或者IGBT过流,间接保护压缩机,电流取样点是IPM或者IGBT的S极。3】有些变频空调在上面过流保护电路的基础上还加了内,外风机过流保护电路,以保护整机的运行安全。电路过流属于一级故障,电脑会发出关机指令,同时显示故障代码。
Mail: Copyright by ;All rights reserved.5匹格力空调压缩机工作电流逐渐变大,低压管压力几乎没有,过一会就保护了怎么回_百度知道
5匹格力空调压缩机工作电流逐渐变大,低压管压力几乎没有,过一会就保护了怎么回
我有更好的答案
按默认排序
或你阀门没打开?或冰堵,有没有焊点啊,是管堵了吧堵了
管路堵塞,查干燥过滤器。
其他类似问题
您可能关注的推广
空调压缩机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁格力直流变频空调器故障检修流程图_传感器_中国百科网
您现在的位置: >
> 文章内容:
格力直流变频空调器故障检修流程图
      空调通电后开机无反应,遇到此现象时可参照下图故障进行排查。
  空调能制冷或制热,但效果不理想,参照下图进行故障排查。
  出现排气保护现象时,室内机显示故障代码E4.可按照下图所示流程进行检修。
  过电流保护时室内机显示故障代码E5。
  (1)室外机输入电流保护室外机输入电流过大时会出现过电流保护、压缩机限频、降频运行;若电流超过电路设计停机电流值时则保护停机并报出电流保护。当出现室外机整机不工作时,应检查室外机是否已处于电流保护,查找出过电流的原因加以排除。
  (2)压缩机过电流保护驱动板检测出压缩机相电流超过设定值时,压缩机开始降频运转,当频率降至最低后电流仍过大则保护停机。
  当出现室温与设定温度温差较大,而压缩机已降频运转时,应检查是否已处于压缩机过电流保护或保护电路出现故障。
  出现过电流保护时,首先应判断出是属于哪种保护。
  用钳形电流表测量室外机电流,出现保护前如电流达到保护值(50机14A、72机18A)或低于保护值(1A~2A),则可以判断为室外机电流保护,否则即可能是压缩机过电流保护。
  过电流保护的原因:(1)电流检测电路的RES1、RES2(均为水泥电阻)其中一只短路,引起采样电阻偏大;(2)驱动板电流放大电路故障;{3)电子膨胀阀故障或其他系统异常导致压缩机运行电流偏高而出现保护;(4)压缩机自身故障造成运行电流过大出现保护。
  排除方法:(1l更换电源模块;(2)检查电子膨胀阀是否能正常动作,如无动作更换电子膨胀阀,如仍无动作则应更换室外机主板;(3)如确定属压缩机故障,更换压缩机。
  过电流保护检修流程见下图。
  出现通讯故障时室内机显示故障代码E6。
  产生通讯故障一般有以下几个原因:(1)信号连接线故障,如信号线断线、接错线等;(2)通讯电路故障,如光耦、电阻损坏等;(3)外主板或电源块芯片故障。
  通讯故障检查方法:首先观察室外机主板Dl01、D104及电源模块LED2的闪烁情况,根据观察结果判断属哪种故障。具体判断方法见下图。
  压缩机出现过载保护时,室内机显示故障代码H3。
  造成压缩机过载保护的可能原因有:制冷剂不足或过量、吸气温度过高、压缩机抱轴、卡死、过载保护器自身故障(失效)等。
  检修方法:(1)首先检查系统运行压力是否正常,判断制冷剂量是否合适,如是制冷剂量的问题,通过补充或泄放的方式将制冷剂量调整合适;(2)在压缩机壳温低于90℃的情况下测量过载保护器节点两端电阻,判断过载保护器是否能正常接触,如不正常更换过载保护器;( 3)如判断制冷剂量和过载保护器都没问题,则为压缩机故障,更换压缩机。  室外温度传感器故障室内机显示故障代码F3、F4、F5,分别表示排气、管温、环温传感器的故障。
  传感器故障的检修方法:(1)首先检查传感器的固定是否到位,如有问题将其重新固定可靠;(2)根据故障代码检查相关传感器是否存在断线、破损等现象,测量传感器阻值是否正常,如不正常应更换该传感器(检测传感器阻值应考虑当时的环境温度进行判断,有关传感器参数表所列阻值一般是在环境温度25℃时的测量结果);(3)仔细观察传感器封装是否可靠,有无裂纹,这是传感器本身故障最常见的一种现象,细小的裂纹用肉眼很难察觉到,因此要特别细心进行检查,如有裂纹,必须更换该传感器;(4)如果确定传感器没有问题,则故障在外机主板。  系统异常故障也就是过负荷故障,室内机显示故障代码H4。
  制冷时室外机热交换器过热、制热时室内机热交换器过热,空调都会报出系统异常故障,此时应检查系统制冷剂量是否太多或不足、热交换器是否太脏、风扇电机运转是否正常(制冷时看室外机、制热时看室内机)、内、外机盘管传感器是否正常等,如上述都没问题,则故障在控制电路。
Mail: Copyright by ;All rights reserved.格力变频空调代码是fo是什么故障_百度知道
格力变频空调代码是fo是什么故障
我有更好的答案
按默认排序
是不制冷出现的F0还是制冷了过会出现F0的
F0大家都知道是缺制冷剂或阀门没开
我上天修了一台3匹哗讥糕客蕹九革循宫末F0故障的
要是有时制冷有时出现的话那就堵了
希望能与你分享
看是新装的空调吗,有可能阀忘开了,旧空调可能是缺制冷剂(410a)了,最好打售后的电话,有专业维修师傅来维修,变频机一般保修6-12年。
其他类似问题
格力变频空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 压缩机过载保护器 的文章

 

随机推荐