工业路由器的PCBA泡水有没有影响??可能有什么问题??粘了泡沫灭火器原理泡沫又有什么影响和问题??

泡沫灭火器喷嘴注塑模设计_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
泡沫灭火器喷嘴注塑模设计
免​费​机​械​论​文​,​机​械​毕​业​设​计​,​毕​业​论​文​,​三​维​建​模​,​C​A​D​图​纸
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢泡沫灭火器,干粉灭火器和二氧化碳灭火器有什么不同?_百度知道
泡沫灭火器,干粉灭火器和二氧化碳灭火器有什么不同?
一个化学题,请详细分析其作用,原理及适用场合。 谢谢,越详细越好。
从灭火原理给你说说吧: 1、使用泡沫灭火器灭火时,能喷射出大量二氧化碳及泡沫,它们能粘附在可燃物上,使可燃物与空气隔绝,破坏燃烧条件,达到灭火的目的。 2、干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂(碳酸氢钠)和ABC干粉(磷酸铵盐)两大类。一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和负催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。 3、二氧化碳灭火器在加压时将液态二氧化碳压缩在小钢瓶中,灭火时再将其喷出,有降温和隔绝空气的作用。
泡沫灭火器:这类灭火器内充装的灭火剂是硫酸铝水溶液和碳酸氢钠水溶液,再加入适量的蛋白泡沫液。如果再加入少量氟表面活性剂,可增强泡沫的流动性,提高了灭火能力,故称高效化学泡沫灭火器。空气泡沫灭火器:这类灭火器内充装的灭火剂是空气泡沫液与水的混合物。空气泡沫的发泡是由空气泡沫混合液与空气借助机械搅拌混合生成,在此又称空气机械泡沫。空...
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
泡沫灭火器用于扑灭一般性的火灾,是罐内两种物质反应生成大量的二氧化碳并产生大量气泡,喷出后附着在可燃物表面。但这种灭火器在市面上已经不常见了。干粉灭火器用于扑灭油、气等引起的火灾,是利用喷出的碳酸氢钠粉末受热后产生的二氧化碳来灭火的。二氧化碳灭火器用于扑灭精密仪器、图书档案等火灾,因为它是利用压缩在钢瓶内的液态二氧化碳喷射在可燃物上,起到降温和隔绝空气的双重效果,并且对仪器和图书等还会产生损害,不留痕迹。现在使用最广泛的灭火器应该是水基弄灭火器。
泡沫灭火器的原料是硫酸铝和碳酸氢钠,倒立灭火器,两液混合发生双水解反应,产生二氧化碳和氢氧化铝,氢氧化铝喷出时就包裹着二氧化碳成泡沫状物,当其覆盖于可燃物表面时,一是迅速隔离氧气、二是降温。最终实现灭火。
您可能关注的推广
二氧化碳灭火器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁泡沫灭火器和干粉灭火器在灭火类型上有什么区别?_百度作业帮
泡沫灭火器和干粉灭火器在灭火类型上有什么区别?
泡沫灭火器和干粉灭火器在灭火类型上有什么区别?
泡沫灭火器适用于扑救一般B类火灾,如油制品、油脂等火灾,不能扑救带电设备等;干粉灭火器适宜扑灭油类、可燃气体、电器设备等初起火灾.使用时,先打开保险销,一手握住喷管,对准火源,另一手拉动拉环,即可扑灭火源.液态二氧化碳灭火器具有不含水分,不导电,不损害物质,不留污迹等特点,很适于扑灭电器、精密仪器、图书馆、档案馆等的火灾.但不能用于扑灭金属钾、钠、镁等物质的火灾,因为这些金属能与二氧化碳起化学作用而加大火势.使用二氧化碳灭火器时,手必须握在喷筒后的木把上,再启动开关,不要直接触及喷筒.因喷筒温度低,手触及会冻伤.二氧化碳、泡沫和1211灭火器如何检查其有效性以及如何充装?_百度知道
二氧化碳、泡沫和1211灭火器如何检查其有效性以及如何充装?
请详细告之,谢谢!
灭火器维修与报废1
主题内容与适用范围
本标准规定了灭火器的检查、维修技术要求和灭火器报废条件。
本标准适用于各种类型的手提式和推车式灭火器的维修与报废。2
手提式灭火器通用技术条件
手提式干粉灭火器3 灭火器的检查
3.1 灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。
3.2 灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。3.2.1 手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年;必须进行水压试验等检查。
3.2.2 手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。
3.2.3 手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。
3.3 外观检查发现有5.1条所列情况的必须作废品处理。4
维修技术要求
4.1 经过维修的各种灭火器必须符合该产品国家标准或行业标准的要求。
4.2 灭火器简体
4.2.1 维修单位必须按3.2条的规定,逐一对灭火器筒体进行水压试验。另外,灭火器已经使用,虽末达到3.2条规定的期限,但外观检查发现筒身有磕碰,焊缝外观质量不符合规定要求的,亦应进行水压试验检查。为防止污染环境,水压试验前应将简体内的灭火剂分别放人相应的贮罐内。水压试验压力为灭火器设计压力的1.5倍。试验时不得有渗漏和宏观变形(残余变形量等于或大于6%)等影响强度的缺陷。
4.2.2 水压试验合格的简体,贴花完整,但有部分漆皮脱落的,应重新徐漆。
4.2.3 水压试验合格的简体(水型的灭火器除外),均应进行烘干。
4.3 灭火器的橡胶、塑料件不得用有机溶剂洗涤。变形、变色、老化或断裂的必须更换。
4.4 压力表外表面不得有变形、损伤等缺陷。压力值的显示应正常,否则,应更换压力表。
4.5 喷嘴有变形、开裂、损伤等缺陷的,必须更换。防尘盖应保证灭火剂喷出时能够自行脱落或击碎。
灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,顶针不得有肉眼可见的缺陷,否则,必须更换。
4.7 密封片、密封垫等密封零件必须更换,并符合密封要求。干粉灭火器的防潮膜必须更换,并合GB.5款的规定。
4.8 火器的出气管不应有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷,否则,必须更换。
二氧化碳贮气瓶(以下简称贮气瓶)
4.9.1 贮气瓶必须符合 GB4402《手提式干粉灭火器》的2.6条的要求。
4.9.2 贮气瓶从出厂日期算起五年后,以后每隔三年必须按 GB.2款的要求做水压试验。水压试验不合格者必须更换。
4.9.3 没有按 GB4351《手提式灭火器通用技术条件》的6.3条的要求打钢印的贮气瓶必须更换。
4.10.1 器头不允许存在裂纹、螺纹失效等缺陷,否则必须更换。
4.10.2 塑料器头使用二年后必须与简体一起做水压试验检查,不合格者必须更换。
4.10.3 金属器头从出厂之日起,每隔五年必须简体一起做一次水压试验,不合格者必须更换。
化学泡沫灭火器的内剂瓶不得有裂纹等缺陷,否则必须更换。
水型或泡沫型灭火器的滤网损坏的,必须更换。
所有需更换的灭火器零、部件座尽可能采用原生产厂生产的。苦采用其他厂或自制的零、部件,必须符合国家标准、行业标准和灭火器生产厂的设计要求。
经过维修的灭火器,其充装的灭火剂应符合有关灭火剂的标准要求。
经维修后的灭火器,必须在灭火器的筒身和贮气瓶上分别贴上永久性维修铭脾。
4.15.1 筒身上的铭牌
4.15.1.1 铭牌的位置在灭火器生产厂贴花的背面筒身上。
4.15.1.2 铭牌的尺寸推荐为70 mm×50 mm。
4.15.1.3 铭牌的颜色推荐为白底黑宇。
4.15.1.4 铭牌应有如下内容:
维修单位的名称;
维修许可证编号;
简体水压试验压力值MPa;
维修的年、月。
4.15.1.5 每次维修的铭牌不允许相互覆盖。
4.15.2 贮气瓶永久性的维修铭牌(不允许打钢宇)上,应标明贮气瓶的充装系数,驱动气体充装量,同 时还应有维修单位名称和充气的年、月。5
灭火器的报废
5.1 灭火器有下列情况之一者,必须报废。
a.筒体按4.2.1款进行水压试验,不合格的必须报废,不允许补焊。
b. 简体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于简体总面积的三分之一者)或连接部位、 筒底严重锈蚀的。
c. 内扣式器头没有(或未安装)卸气螺钉和固定螺钉的。
d. 手轮式阀门的二氧化碳灭火器,必须更换压把式阀门;灭火剂量大干等于4 kg的灭火器,应更
换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪。无法更换的应报废。
e. 简体严重变形的。
f. 结构不合理的(如简体平底的;贮气瓶外置,进气管从简身上进入简体内部的干粉灭火器)。
g. 没有生产厂名称和出厂年月的(含贴花脱落,或虽有贴花,但已看不清生产厂名称和出厂年月的)。
h. 未取得生产许可证厂家生产的。
i . 公安部或各省(市、区)公安消防部门命令禁止销售和维修的。
灭火器的报废年限
灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
手提式化学泡沫灭火器——5年;
手提式酸碱灭火器——5年;
手提式清水灭火器——6年;
手提式干粉灭火器(贮气瓶式)——8年;
手提贮压式干粉灭火器——10年;
手提式1211灭火器——10年;
手提式二氧化碳灭火器——12年;
推车式化学泡沫灭火器——8年;
推车式干粉灭火器(贮气瓶式)——10年;
推车贮压式干粉灭火器——12年;
推车式1211灭火器——10年;
推车式二氧化碳灭火器——12年。5.3 报废标志
应报废的灭火器或贮气瓶,必须在筒身或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上“报刊废”的明显标志,内容如下:
a、“报废”二字,字体最小为25mm×25mm;
b、报废年、月;
c、维修单位名称;
d、检验员签章。可以做参考.建议最好是送到专业厂商审核检查.