非标4平方35铝线能带多少千瓦电脑

4平方铝线最大能承受多大功率电器_百度作业帮
4平方铝线最大能承受多大功率电器
4平方铝线最大能承受多大功率电器
与实际散热水平有关.经验口诀:10下5,百上2(10平方以下载流按每平方5安算.铝)所以4平方安全载流量20A若220V单相,4800W380V三相,10KW(电机负载)供参考请问4平方的铝线能带动2800W的空调吗 ?_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:163,485贴子:
请问4平方的铝线能带动2800W的空调吗 ?
4平方的铝线,2项电,220V的电压。能带动2800W的空调吗&?就带动2小时!
昨天赚了一百八!稳不稳...
这并不是实力贴,也不吹...
原生6.0能跑5.5w不超频。
饭圈太多人。每个人都有...
这个月抽了 4次 2周 起...
“站点的设置充分考虑徐...
寂寞么,无聊么,为剧情...
数学不好如果是正方形或...
我靠,会不会着火啊,我想问一下,4平方的铝线,理论承受最大功率是多少啊?
应该可以&建议6得
理论上可以,但是还是不要冒险了,现在电线平方数都不够啊!还是换成6平方的安全些
七楼说的不错。4平方铝线相当于2.5平方铜线使用,铜线每平方载流量约为,4平方铝线载流量约12.5A。2800W单相空调工作电流约12.6A(启动电流还要大),现在电线平方数不够,建议用4平方铜线或6平方铝线可长期安全使用。
8。9.瞎讲了啊。十下五百上二,四平方应该是20A,2800瓦不到12A。铜线升级算,一平方五安是按铝线算的,老大不是按铜线,
我曾经遇到的帖子,一千多瓦的灯有人竟建议用两点五平方的铜线,说安全,晕。是够安全的,浪费。
环境温度35摄氏度时4平方铝线明线敷设安全载流量是30A,如果穿管管内4根导线为23A,绰绰有余了!
4平方铝线每平方载流量约为4A,4平方铝线载流量约16A。2800W单相空调工作电流约12.6A
10楼老兄,你近6年内参加过培训吗?6年前培训复试老师就讲铜线每平方安全载流量。铝线降级算。单相KW4.5A,2.8KW电流为4.5Ax2.8=12.6A。为长期安全使用,我还坚持我的意见:用4平方铜线或6平方铝线保安全。
这关乎人家六年内是否受过培训什么事?不赞同14的说法
4平方毫米的铝线安全电流是28A,铜线是35A,按八折算铝线是22.4A,铜线是28A,V的空调是12.6A,因此用4平方毫米的铝线是足够安全的
导线截面积(mm) 固定敷设用的线芯
明线安装 穿硬朔料管安装
芯线股数/单股直径(mm) 近视英规 铜 铝 一管二根线 一管三根线 一管四根线
铜 铝 铜 铝 铜 铝
1 1/1.3 1\18 17
9  
1.5 1/1.37 1\17 21 16 14 11 13 10 11 9
2.5 1/1.76 1\15 28 22 21 16 18 14 17 12
4 1/2.24 1\13 35 28 27 21 24 19 22 17
6 1/2.73 1\11 48 37 36 27 31 23 28 22
10 7/1.33 7\17 65 51 49 36 42 33 38 29
16 7/1.7 7\16 91 69 62 48 56 42 49 38
25 7/2.12 7\14 120 91 82 63 74 56 65 50
35 7/2.5 7\12 147 113 104 78 91 69 81 61
10楼是明白人
每个人的话说的都不一样我该相信那一位啊
按理4平方的铝线应该够了,保险些还是用6平方的吧,也贵不了多钱。
同20楼说法!
20楼对自己不自信,什么叫按理说啊?什么叫保险?用10平方更保险?16平方绝对保险?呵呵!用4平方无论从理论还是实际应用中,都没有问题的!各位怀疑的话,可以用实物接好长时运行试试嘛!看看线究竟有没有温升问题嘛。可以找精确点测温计试试。
不用计算了。 我上个月给人家排的线
2800W的空调用的就是4平方的铝线,目前还没听说有什么问题!!!
进来学习。。。
只有是国标绝对没有问题2.5㎜的都可以
我刚好也遇到这个问题啊
我家两条线路
1楼一条4平铝线
带着1.5匹空调+电磁炉++电灯+电视
2楼一条4平铝线
带着3匹的空调 A +电脑+电灯+电视,
用5年多了,一直很安全,电线没有发热的现象。
今年2楼的空调经常出现压缩机无法启动电压低的情况,(邻居搬来两家一家今年装的,一家装了2台大匹空调,我们和另外几家共用的一台供电变压器)不知道问题怎么解决??
回复8楼:我是做空调的,人家美的及很多品牌2800瓦的就是三匹空调全部都用2.5mm的钢线!你这样说就是把他们公司的工程师全部否定了!你的那用线方式从我经验看,好是好,但是钱花多了老板就说你不好!
长度仅几米,是绝对没有问题的
正常使用,足够了,
内&&容:使用签名档&&
保存至快速回贴4平方的非标铝线.能带多少家电?_百度知道
4平方的非标铝线.能带多少家电?
我有更好的答案
暗线铺设可以承受4000瓦以内的电器功率,明线铺设可以承受5000瓦的电器功率。
能带3500W左右功率的家电。
4平方就是4千瓦 用电器有瓦数你可以自己算下 谁知道你家有多少电器 对吧非标 还铝线你就按3千瓦算保险点 自己家用还用非标 还是铝的 主线?
10A以内没问题。
家里最好不要用铝线
那要看那个铝线是不是南红牌的咯
非标就不好说了,国标的5千瓦,就看差多少了
其他类似问题
为您推荐:
铝线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁4平方铝线600米的距离能带多大功率电器_百度知道
4平方铝线600米的距离能带多大功率电器
我有更好的答案
可以带5000W的电器。不过是在三相380V的电源下。
大概在3500瓦左右
其他类似问题
为您推荐:
铝线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁