台式机拆出来的,请问各位请问大神这是什么歌电容吗?

查看: 3370|回复: 55
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分12帖子
技术员, 积分 12, 距离下一级还需 38 积分
事情的经过:
出事单位是从事钢材贸易的一家单位,主要供电是10来台行车和一个办公楼。由于箱变电容柜出线问题导致微断,复合开关,电容损坏。本人更换损坏的元器件后合上刀熔开关,接着调试功补仪完毕,设备运行20分钟左右一切正常。断开刀熔后找到其使用单位验收,再次合上刀熔开关后1分钟左右发生第一次爆炸。爆炸导致中间2路爆裂,喷弧引起柜体熏黑。随后简单处理下柜体更换新的微断,再次检查了接线螺丝是否紧固后再次合上刀熔开关。合上开关的同时发生了第2次爆炸。
另外当天下过雨,爆炸前雨就停了
第一张是第一次爆炸的两个微断位置,第二张是出问题的微断。第三张是第一次爆炸后柜体熏黑。第4张和第五张是第二次爆炸后的图片。
在线等各位大神解答什么原因引起的两次爆炸。
13:48 上传
13:48 上传
13:49 上传
13:49 上传
13:49 上传
<p id="rate_7398" onmouseover="showTip(this)" tip="鼓励发帖&土木币 + 10
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18088帖子
土木币41815
前后三次爆炸不是同一路吧?
低压系统的变压器有多大容量?
图片中断路器的极限分断能力不大于6000A,可能是分断能力不够所致。
断路器容量与回路中负荷电流没什么裕量吧,电压稍高一点,电流就超断路器额定值了?
下面电容器是多大的,断路器规格是多少的?
最后二张图片中,低压绝缘子击穿,有二个原因,一是绝缘太小,距离小;二是天气潮湿,绝缘子上爬电击穿(也有不干净的原因)。
&讲义1:增加快速熔断器来分段电流,不易用空气快关。
2:接线端子应加强,烫稀,接触牢靠
3:建议电容器的投入和切除用无触点开关
4:注意检查电容器的容量衰减。&
&认同管理员的分析,第一次爆炸可能是微断分断能力不足造成,建议改用NT00系列熔断器保护;第二次明显可以看出是绝缘被击穿致使相间或相对地短路。另外补偿电容器如果正常投入工作而功率因数没有上升,可能是补偿容量&
&不是同一路,图中损坏的都是人民电气的微断,重新换上的是正泰的微断一点问题都没有。第1次爆炸正泰的微断只有2个是由于喷弧造成上桩头与铜线熔合。
变压器是500的。电容是30KVA的,原来是5路电容,现在加了3组(6共&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分12帖子
技术员, 积分 12, 距离下一级还需 38 积分
ccc___ 发表于
前后三次爆炸不是同一路吧?
低压系统的变压器有多大容量?
不是同一路,图中损坏的都是人民电气的微断,重新换上的是正泰的微断一点问题都没有。第1次爆炸正泰的微断只有2个是由于喷弧造成上桩头与铜线熔合。
变压器是500的。电容是30KVA的,原来是5路电容,现在加了3组(6共补,2分补)。断路器选用的是人民电器DZ47-63型D63,新换上去的是正泰DZ47-63型D40的。
第2次我也是认为是绝缘子击穿的问题。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分12帖子
技术员, 积分 12, 距离下一级还需 38 积分
还有1个问题
爆炸前调试功补仪上时,所有电容都投入使用时功率因素显示也只有0.7左右,设置也正常,切换到自动投切模式时,电流表显示正常,可是功率因数也只有0.7左右,这是个什么情况?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18088帖子
土木币41815
变压器500的,最大短路电流有14.434KA,6KA的微断你们也敢用?
功率因数手切是0.7,自动也是0.7,说明电容器容量不够。
&我们一直都用的微断,之前630的变压器也都是用的微断也没出现过上述问题,只有极少数用户要求使用熔断器还加装的&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分177帖子
三星助理工程师, 积分 177, 距离下一级还需 23 积分
ccc___ 发表于
前后三次爆炸不是同一路吧?
低压系统的变压器有多大容量?
认同管理员的分析,第一次爆炸可能是微断分断能力不足造成,建议改用NT00系列熔断器保护;第二次明显可以看出是绝缘被击穿致使相间或相对地短路。另外补偿电容器如果正常投入工作而功率因数没有上升,可能是补偿容量不够造成的。以上为个人看法,仅供参考!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分12帖子
技术员, 积分 12, 距离下一级还需 38 积分
ccc___ 发表于
变压器500的,最大短路电流有14.434KA,6KA的微断你们也敢用?
功率因数手切是0.7,自动也是0.7,说明电 ...
我们一直都用的微断,之前630的变压器也都是用的微断也没出现过上述问题,只有极少数用户要求使用熔断器还加装的
&是啊,断路器的极限分断能力只有最大短路电流的一半还不到,下面没有短路故障断路器是不会爆炸的,只要一发生短路故障,因断路器分断能力远小于故障电流,跳一次就会炸一次!&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分391帖子
五星助理工程师, 积分 391, 距离下一级还需 109 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1349帖子
五星工程师, 积分 1349, 距离下一级还需 1151 积分
1.怀疑断路器质量有问题。
2.断路器容量偏小。
3.负载大部分是感性负载,180Kvar补偿偏小。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分53帖子
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
记得以前入网培训教材上。电容柜不允许使用断路器。要用专用熔断器。
&3C认证上可以使用小型断路器,但分断能力必须是6KA,一般DZ47-50A63A没有分断6KA的小型断路器,像这种情况应该查一下系统谐波含量,如果超标了就是换成塑壳断路器也会出问题的!&
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)求救大神,手机电容触摸屏怎么拆?_百度知道
求救大神,手机电容触摸屏怎么拆?
华为手机 &型号 G525&&&就是这款,进了丁点菜汤,有油有水。触屏不灵了,用吹风机吹了之后就好了,可是过了两天又时灵时不灵,听人说拆开触摸屏用酒精擦擦在晾干 或吹开就行!可是这个触摸屏怎么也拆不下来! 就叫高人啊!!!!拜托了拜托了!
提问者采纳
他是在边缘用两面胶粘上的(像过去温州出产的纸皮鞋那种工艺,不过胶很畅订扳寡殖干帮吮爆经黏。。。),你没有经验就不要搞了,排线很脆弱,搞断了就要换新触屏。
原来是这样 我拆了半天没拆下来,我这手机才刚买一个月,像这种情况在保修范围内吗?
人为原因,不在保修范围内,不过你可以拿到客服那里问问需要多少银子,再在淘宝上搜下触摸屏需要多少钱(那个都是带排线的,而自己拆的话就算排线坏了,新的上也是有的直接安装就可以了)比较一下那个更实惠,实惠的优先。
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
电容触摸屏的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁请问这个东西有认识的吗?|行业拆客 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
请教一下各位大神,图片上的是什么东西?有什么作用?烧成这样是什么原因?谢谢啊&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
赞助商链接
等于一只100nF的X2电容+2只2.5nF的Y2的电容。
赞助商链接
集成电容,容量标得很清楚的。
属于安规电容的一种吧。
谢谢各位解答。我对这一窍不通,惭愧~现状是这样的:有一台全新仪器放了很多年没用,最近拿出来通电开机,一会就冒烟了,但是机器还能正常工作,拆开发现这玩意烧了,估计烟也是它冒的。还得请教一下,1、什么原因能让它烧毁?&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2、如果单独买到这个换上可以吗?还有没有别的地方坏的可能?&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3、这玩意我在网上没有查到,什么地方能买到或有什么能代用的吗?谢谢各位大神&&&&&&&&&&&&&&&&&&
这个是电容&&应急用的话 把电容拆掉就没事了
:谢谢各位解答。我对这一窍不通,惭愧~现状是这样的:有一台全新仪器放了很多年没用,最近拿出来通电开机,一会就冒烟了,但是机器还能正常工作,拆开发现这玩意烧了,估计烟也是它冒的。还得请教一下,1、什么原因能让它烧毁?&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&nbs ..&#160;( 19:55)&#160;是个emi电容,坏了拆掉不管就行,关系不大
:是个emi电容,坏了拆掉不管就行,关系不大&#160;( 21:18)&#160;拆掉....仅仅拆掉的话,没办法收钱啊~~
这是电源上的安规电容,一般情况是跨接在交流电的火线、零线上,安规电容损坏一是失效(外观无异样),二是击穿或漏电大导致的这种损坏。把坏的电容焊掉,空着,不影响使用,如果要换,最好换原型号的安规电容,400V以上的CBB电容也可以代替使用。
:拆掉....仅仅拆掉的话,没办法收钱啊~~&#160;( 16:12)&#160;问题是买一样的肯定买不到。东西先留下,等修好了来取,外壳合上了谁知道里面少了这么个电容。不会是客户光着拿来的吧?
:拆掉....仅仅拆掉的话,没办法收钱啊~~&#160;( 16:12)&#160;可以拿合适的安规电容装上去啊
:问题是买一样的肯定买不到。东西先留下,等修好了来取,外壳合上了谁知道里面少了这么个电容。不会是客户光着拿来的吧?&#160;( 22:03)&#160;不好意思 这几天没来 仪器太大,在客户那里拆的 修也得在客户面前修....
:不好意思 这几天没来 仪器太大,在客户那里拆的 修也得在客户面前修....&#160;( 15:39)&#160;以需要客户帮助拿某样东西为由,支开一下,几分钟就可以了。。。
:以需要客户帮助拿某样东西为由,支开一下,几分钟就可以了。。。&#160;( 16:01)&#160;骗子,以后再也不相信你们这些维修师了!
做维修的都是这样的啦,不管是多啦还是少啦配件,只要能修好就成啦
元件不值钱,技术值钱。每一样新出的电器维修师都得分析电路、学习工作原理,其实维修师很累脑力的!
1200V的电容可以用。
查看完整版本: [--
Powered by
Gzip enabled请问大神这几个滤波电容的作用? - 电路设计论坛 -
中国电子技术论坛 -
最好最受欢迎电子论坛!
后使用快捷导航没有帐号?
请问大神这几个滤波电容的作用?
17:33:55  
1.png (32.87 KB, 下载次数: 2)
17:31 上传
我知道大电容通低频 小电容通高频 那为什么并联几个一样大的电容呢?极性电容和非极性电容在这里作用不一样吗?还有最左边的三个是什么东西?
&&问题有点多 麻烦大神给予解答 谢谢了
18:09:44  
呵呵 原理图上是这么画的,只是为了方便整洁,实际在PCB中摆放时,要每个电容靠近摆放在你FPGA的每个电源端(FPGA芯片有多组电源,有输入也有输出)。滤波电容要注意在芯片周围靠近摆放。
21:45:31  
最左边是排容,并排的电容。
助理工程师
22:39:44  
主要得看PCB图,原理图不能完全说明,一般都是去耦、滤波吧
12:57:34  
左边三个是电容的集成封装,如同排阻一般。并联一样大的电容是因为IC上供电不止一个引脚,有可能是好几个,layout的时候每个VCC附件摆放一个,并且并联好几个可以减小总的电容阻抗。最右边是个钽电容,VCC1P5应该是电流比较大吧?
12:59:37  
同时不同封装,不同容值的电容并联可以将滤波范围设置的很宽,效果更好
17:47:46  
这些电容只是在原理图这样摆,实际到了pcb上肯定是分布在FPGA的四周作滤波用的。