不间断电源就是UPS.很多朋友购买了不间断电源使用一段时间后总会出现问题和故障,目前UPS主要有外置式和内置式两个大类,按其工作性质又分为后备型和在线型两种。在不间断电源维修过程中,最难解决的问题莫过于图纸资料的缺乏,有时费了很大周折找来了图纸,与实物也不一定能对得上,因此在不间断电源维修中,一味地依靠图纸或测绘线路是不现实的。
来源:机房360
不间断电源就是UPS.很多朋友购买了不间断电源使用一段时间后总会出现问题和故障,目前UPS主要有外置式和内置式两个大类,按其工作性质又分为后备型和在线型两种。在不间断电源维修过程中,最难解决的问题莫过于图纸资料的缺乏,有时费了很大周折找来了图纸,与实物也不一定能对得上,因此在不间断电源维修中,一味地依靠图纸或测绘线路是不现实的。
不间断电源作用
1.电网电压正常时,市电电压通过UPS稳压后供应给负载使用,性能好的UPS本身就是良好的交流稳压器,同时改善电源质量;同时它还对机内的电池进行充电,储存后备能量。
2.电网电压异常时(欠压、过压、掉电、干扰等)UPS的逆变器将电池的直流电能转换为交流电能维持对负载的供电。
3.UPS在电网供电和电池供电之间自行切换,确保对负载的不间断供电。而且可以根据设备的精密程度来选择可承受的切换时间。
不间断电源特点
UPS是针对中国电网环境和网络监控及网络系统、医疗系统等对电源的可靠性要求,克服中、大型计算机网络系统集中供电所造成的供电电网环境日益恶劣的问题,以全新的数字技术研制出的第三代工频纯在线式智能型UPS.直流电源,是维持电路中形成稳恒电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。
UPS和直流电源是企业重要的供电保障设备,传统的维护管理包括:①日常巡检外观,定期更换电池、滤波电容、风机等易损件,大修时做电池活化等;②改造或采用换代设备,使用高级工具测试电池性能。这种管理方式企业投入成本高,维护人员工作量大,不易实时掌握设备运行状态和关键数据,设备事故预防能力低。实施在线维护管理可避免传统方式的不足之处,获得良好效益。
UPS的中文意思为&不间断电源&,是英语&UninterruptiblePowerSystem/UninterruptiblePowerSupply&的缩写,它可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,使用户不致因停电而影响工作或丢失数据。
不间断电源应用
不间断电源现已广泛应用于:矿山、航天、工业、通讯、国防、医院、计算机业务终端、网络服务器、网络设备、数据存储设备、UPS不间断电源、应急照明系统、铁路、航运、交通、电厂、变电站、核电站、消防安全报警系统、无线通讯系统、程控交换机、移动通讯、太阳能储存能量转换设备、控制设备及其紧急保护系统、个人计算机等领域。
不间断电源维修
在没有图纸资料的情况下如何检修UPS
在这种情况下如何检修uPs呢?笔者认为采用有重点的普查法不失为一种好方法。有重点的普查法就是按照元器件的故障频率高低直接到线路板上找故障。
使用普查法检修的另外一个前提条件是必须掌握UPs内常用元件的检测数据(最好有相应的备件),其中的主要难点是集成电路的好坏不易判断(因为uPS中的许多数字集成电路靠测试在路电阻或开路电阻有时反映不出好坏)。不过uPs内的集成电路种类并不是很多,如果能备好常用的型号,检修时用对比法或替换法就能够较好地解决问题。常用集成电路的型号有:SG3524、LM339、LM393、NE555、NE556、LM317(337)、78、79系列的三端稳压器(主要是7812,带微处理器的UPS需7805)、LM324、uA74l、uA4558等。若有条件可再准备一些4000系列和74Ls系列的数字集成电路,主要有MC140ll、MCl4069、MCl4013、MCl4066、SN74LS00、SN74LS02、SN74LS04和SN74LS74等。
根据大量维修实践所做的统计表明,UPS内元器件按故障频率由高到低的顺序排列如下:电瓶(即机内的免维护铅酸蓄电池,包括因过放电或充电电路故障造成的假性损坏),交流进线电路(含保险丝、压敏电阻、电源开关等),逆变管(含推动管),功率电阻,取样变压器,中小功率二、三极管,集成电路,可调电阻,继电器,电解电容,小功率电阻,主电源变压器。因此,在接修一台损坏的uPS时,如果找不到电路图纸,可直接到机内找故障,在普查可疑元件的同时,还要注意检查一些虚焊、假焊类故障。一般可采用对比法(与好的元件对比)和替换法(用好的元件替换)进行判断,只要UPS没有人为的故障(如将可调元件调乱等)和调整性故障,一般都能较快地解决问题。
[例1]故障现象sTKuPs-500型uPs接交流电开机后可进入稳压状态,但断电后不能逆变,仅听到机内继电器响了几下便再无动静。
分析与检修首先检查机内电瓶电压,正常,线路板上没有明显损坏的元器件,四只MJ4502逆变管也无异常。开机后再测各集成电路的Vcc供电也正常,但就是无逆变迹象,由此怀疑是某IC损坏。因该机的检修图纸资料很难找到,用在路测量判断法很难找出故障,故采用了替换法来查找故障。首先替换的是逆变电路的控制核心Icl(sG3524),用三星公司生产的KA3524直接试换,开机后逆变立刻正常,证明该机故障是SG3524损坏。将Icl换新后,故障排除。
不间断电源维修技巧
UPS一些常见故障的检修
1.市电完全正常。开机后立刻进入逆变状态这种故障的原因多是市电未能送入uPS,应首先检查机后的电源保险管(一般为3-5A)是否断路,若正常则应再检查机内的交流进线电路,其中包括电源开关、线路板、接插件、压敏电阻、取样变压器等。
[例2]故障现象SKs-500型UPs接交流电后不能进入稳压状态,而是处于逆变状态。
分析与检修查机后发现电源保险管已被一只螺栓代替(UPs的保险管很多是&6&30mm的,而市售的保险管一般是&5&20mm的,当保险管烧断后,许多用户因买不到合适的保险管,喜欢用一些其它金属物品来代替),再查机内电路,发现电源开关与线路板间的连接插件内部已经发黑,拔下后检查插件以及插件下面的双面线路板铜箔均已烧坏。将烧坏部分挖去,去掉损坏的插件,将电源开关引线直接焊至线路板的相应焊点上,再换上3A的电源保险丝管,开机后工作正常。
2.开机后机内无任何反应。接入市电也无任何反应这种故障现象说明机内低压电路(主要是控制电路)不能工作,最常见的原因是机内低压电路的供电不正常,而这种供电不正常一般是因机内电瓶损坏(或过放电)、低压保险丝损坏引起(20-40A插片式保险)。
对于电瓶的好坏,可通过测量电瓶两端是否有12V电压来判断(对于采用两块或两组电瓶串联供电的机型,每块电瓶都应是12V)。若电瓶两端电压很低或无电压,则说明电瓶有问题(注意有时是过放电造成的假性损坏)。
[例3]故障现象SANTAKUPS-500型UPs接上市电后机内毫无反应,既不稳压,也不逆变,就像没电一样。
分析与检修经询问用户得知该UPS原来一直工作正常,但因在仓库中放了一年多,再使用时就不能工作了。曾怀疑是电瓶放没了电,但插上电源插头长时间充电仍不能工作。
查机内低压保险丝正常,电瓶两端仅有不足5v的电压,用新电瓶替换,将电源插头插入市电,开机后立刻正常,在带电情况下(注意安全)将新电瓶拔下并将原机电瓶接上,充电10小时左右,该机一切正常,证明原电瓶并未损坏,而是因长期搁置不用,自然放电造成的假性损坏。
为什么用户自己充电却没有效果呢?这是因为在UPS的电路中,控制电路本身也要耗电,这部分电能往往需要由机内电瓶来提供。当机内电瓶电压不足甚至无电后,控制电路将不能正确地工作,此时即使接上正常的市电,机内的控制电路也无法切换到市电稳压状态,同样也不能给电瓶充电,除非先用一块正常的电瓶&发动&一下,待UPS进入市电稳压状态,电瓶也进入充电状态后(此时将电瓶断开不影响UPS的工作),再将原电瓶换回才能将电充上。
需要提醒的是,不同机型的UPS电瓶损坏(或假性损坏)出现的故障现象并不完全一样,具体出现什么现象完全取决于电路的设计,除以上较常见的现象外,还有逆变维持时间过短(甚至一转入逆变状态立刻失败)、接人市电开机后机内继电器发出&嗡嗡&声、工作状态混乱、指示灯乱闪、机内继电器不停地&咔嗒&作响等,当然也有极个别的机型在电瓶无电的情况下开机后能自动进入市电稳压状态(笔者只遇到过一种商标为&$&状的机型)。
对于机内低压保险丝损坏的情况,一般均伴有逆变管的击穿短路,此时应先通过测量电阻找出损坏的逆变管,以免换上新保险丝后扩大故障。
[例4]故障现象sANTAKTwinGuard-500超小型高频逆变UPS不能开机。
分析与检修这是山特公司近年来新开发的高频逆变机型,目前市面上非常流行,这种UPS使用了微处理器对整机进行控制,并采用了低压开机方式(按住电源开关3秒以上即可开、关机)。
检查机内电瓶两端电压正常,但低压保险丝已烧断。进一步检查各逆变管,发现Q09、Q10(IRF740)各极间均已击穿,换新管并更换30A低压保险丝后开机,工作正常。
3.市电稳压状态正常,但逆变状态下机内有强烈交流声。同时逆变输出电压偏低(150V以下)这种故障现象是单端逆变的典型表现,UPS的逆变是由两只(或两组)逆变管以推挽工作方式共同完成的,两只(或两组)逆变管分别承担了正负半周的逆变任务,如果其中一只(或一组)出现开路性损坏,这时的UPS往往还能逆变,只是逆变输出电压很低,而且机内变压器会发出剧烈的&嗡嗡&声。这种故障的常见原因是逆变管或推动管开路,有时是SG3524的两个逆变信号输出脚(⑩和⑩脚)中的一个出了问题(注意内部电路或外部电路都有可能造成这类故障)。
「例5」故障现象FuDA500W型uPs能进入市电稳压状态,但逆变输出电压仅100V左右,同时机内有剧烈的&嗡嗡&声。
分析与检修该机的逆变管采用摩托罗拉公司生产的大功率达林顿管MJll0l6,断电后测两只逆变管的各脚间在路电阻,发现有较明显的差别,焊下进一步测量,发现其中的一只基极与发射极间正反向电阻都已很大且完全一致,说明此管发射结已呈开路状态,所测得的阻值实际是管子内部复合的保护电阻的阻值(该电阻接在管子的基极和发射极之间),将坏管换新,开机后逆变正常,测逆变输出电压为250V(注意普通UPS的逆变输出是50Hz方波电压,当用普通万用表的交流电压挡测量时,读数偏高是正常的,不要去调UPS内的可调电阻)。
不间断电源的使用技巧
不间断电源-如何延长UPS的供电时间?
延长不间断电源系统的供电时间有两种方法:
1.外接大容量电池组:可根据所需供电时间外接相应容量的电池组,但须注意此种方法会造成电池组充电时间的相对增加,另外也会增加占地面积与维护成本,故需认真评估。
2.选购容量较大的不间断电源系统:此方法不仅可减少维护成本,若遇到负载设备扩充,较大容量的不断电系统仍可立即运作。
UPS电源系统开、关机
1.第一次开机
(1)按以下顺序合闸:储能电池开关&自动旁路开关&输出开关依次置于&ON".
(2)按UPS启动面板&开&键,UPS电源系统将徐徐启动,&逆变&指示灯亮,延时1分钟后,&旁路&灯熄灭,UPS转为逆变供电,完成开机。
经空载运行约10分钟后,按照负载功率由大到小的开机顺序启动负载。
2.日常开机
只需按UPS面板&开&键,约20分钟后,即可开启电脑或其它仪器使用。通常等UPS启动进入稳定工作后,方可打开负载设备电源开关(注:手动维护开关在UPS正常运行时,呈&OFF"状态)。
先将电脑或其它仪器关闭,让UPS空载运行10分钟,待机内热量排出后,再按面板&关&键。
编辑总结:在使用UPS的过程中,要注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。对它进行维护和保养后使用寿命会更长,性能会更稳定。如需了解更多相关资讯,请继续关注我们网站,后续将呈现更多精彩内容。
关注中国IDC圈官方微信:idc-quan或微信号: 我们将定期推送IDC产业最新资讯
燃料电池在使用中,安全装置是非常重要的,不间断电源的安全保护装置主要有以下几部分构成。
随着大数据和云计算时代的到来,业务呈现规模化和爆发式增长,传统UPS电源系统在能耗、扩展性、可靠性等方面迎来挑战,HVDC等新型不间断电源系统开始在数据中心应用。本文
热门会议:
我们的服务:UPS稳压电源常见故障维修排除
众所周知,电脑的运转是靠电运行,国内日常生活中使用的标准电压有效值为220V,频率为50HZ,正弦波型。但据电力专家测试数据表明,使用的电网中经常发生对电脑干扰和破坏的电源问题。
电涌(超级计算机、大型网络服务器和交换机等电器设备关机时产生的高压)
高压尖脉冲(雷击、电弧放电造成)
电线噪声(马达运行、继电器动作、广播发射、微波辐射等引起)
频率偏移(发电机不稳定、小型供电所频率不稳等)
持续低电压(大型电器设备启动、应用及主电力线切换等)
市电中断(线路上的断路器跳闸、供电中断、电网故障等), 这些都是造成干扰和破坏电脑的主要因素,不及时采取有效保护措施会给电脑造成不同程度的损坏,影响硬盘、软盘的正常操作,减少电脑使用寿命。UPS的出现无疑是电的救星,它不仅仅可以使您不用在突然断电时手足无措,还可以解决很多干扰,从而获得更纯正的电源。山特SANTAK 500VA UPS后备式不间断稳压电源,是由美国著名的山特SANTAK公司自行研制的微电脑系统控制的全稳压、不停电、220V交流电源系统,是专为电脑系统和精密电子仪器用户而设计的。它具有高效率、体积小、性能可靠、输出电压稳定等显著特点,是当今国内外机关、企事业单位和大中专院校广泛使用的一款UPS后备式不间断稳压电源。它除了保证输出稳定的交流电压以外,还可在交流市电突然停电或某周波电压瞬间过高(或过低)时,立即对负载供电。在电源线上的短暂高压尖峰脉冲和高频噪音讯号均被有效地钳制至最低程序,使计算机系统内的储存数据DATA和软件程序丝毫不受影响,以确保电脑或精密电子仪器仪表的正常运行。
故障现象一:市电供电正常时,逆变时有输出,但输出电压偏高至275
分析与维修:根据稳压电源工作原理可知,只有当电源的高压保护电路和市电稳压电路有故障时,才会出现上述现象。电源输出电压经T2取样、整流、滤波后,加至电压比较器U7的⑧、⑨脚,然后接参考电压端。只有当比较器U7的⑧脚电压高于⑨脚电压时,脚④才会跳变成低电平输出,从而控制保护电压动作。以下分两步逐一进行检测:
一、 市电稳压的检测
从实物图中可知,市电电压的高低取决于继电器S3~S8的吸合状态。先用万用表逐一检测,发现继电器S3的线圈已烧断,故S3不吸合,使得220V市电电压完全加在T3的第3、4根抽头间,从而导致输出电压偏高。更换T3,开机运行,故障排除。在实际工作中,考虑到该稳压电源直接接在交流稳压器上使用,又无同规格的继电器可代换,将S3中的第①、③短接即可。
二、 高压保护电路的检测
首先用万用表测得电压比较器U7的⑧脚电压为2.35v、⑨脚电压为2.25v,此时高压保护电路不起动。逐一仔细查看高压保护电路的每一元器件,均无故障。适当调整电位器RP8,当下调至某一数值(减少)时,高压保护电路突然正常起动。由此可知,电源高压保护电路的电压偏高,须重新调整。将电源的输入端接在交流调压器上,输出端接在电压表上。然后将调压器的电压值慢慢地从175v升至250v,并记录下此过程中输出电压最大值是230v。当输出电压是235v时,沿逆时针方向缓慢调整电位器RP8,直至高压保护电路刚一启动即可。注意,当高压保护电路出现故障,输出电压为220v±5%时,是无法仅凭肉眼观察到的。因此在使用时要定期检查高压保护电路是否正常。故障现象二:停电时,逆变不工作
分析与维修:根据故障现象分析得知,该故障是因蓄电池电压太低引起。打开机盖,将其取出充电,故障排除。用一段时间后故障依旧,故怀疑充电回路有故障。用万用表电压档检测充电回路中的三端可调稳压块LM317,其输入电压正常,但输出端电压仅为14.3v,重新调整均无反应。故判断LM317损坏。更换之,重新启动,拆掉蓄电池,将充电电压调至27v时,故障随即排除。
故障现象三:当市电中断时,逆变器不工作,红色指示灯长亮
分析与维修:根据故障现象可知,该故障是因电池电压太低引起。打开机盖,测得电池两端电压只有16.8v,加上市电后,电池两端电压不变,说明故障发生在充电电路上。该充电电路工作原理是:当市电正常工作时,主变压器T3输出25V的交流电压,经S2继电器的第①、②脚接点输出电压,经B1桥堆整流、C21、C22滤波后输出34v的直流电压。将其送至可调稳压器U8(MG317T)稳压后,对蓄电池充电。
用万用表测得C21两端直流电压正常,说明故障发生在滤波电路之后。当测量MG317T输出脚时,发现输出电压只有110v,查输出负载均正常,调整VR3输出电压不变化,此时说明U8已损坏。用同型号的MG317T更换U8,断开电池,调整VR3,使得U8输出电压稳定在28v左右。开机试运行,故障排除。
故障现象四:当市电中断时,逆变器不工作,蜂鸣器长鸣
分析与维修:根据故障现象,蜂鸣器长鸣,说明该稳压电源的转换控制电路正常,逆变器不逆变是因保护电路动作所致。用万用表检测电池电压正常,说明故障出在逆变回路电路。该机逆变回路由脉宽调制器U1(SG3524)、取样变压器T2、推动管Q5与Q6、逆变器Q17与Q18等组成。首先测量脉宽调制器U1(SG3524)的⑩脚,看是否被锁定(锁定时为高电平),接着测量逆变管Q17、Q18静态工作时对地的阻值。正常时依数据可知:当黑笔接地时,Q17、Q18的e、b、c对地阻值分别为3.2kΩ、3.8kΩ、0kΩ;当红笔接地时,此阻值分别为5.6kΩ、6.5kΩ、0Ω。用万用表测量Q17、Q18的e、b、c对地阻值均只有100Ω。此时发现逆变管Q17与Q18、推动管Q5与Q6均已烧坏。更换之,故障排除。
故障现象五:市电供电正常时,工作正常;当切断市电时,无220v电压输出且伴有长鸣报警声
分析与维修:根据故障现象,仔细检查蓄电池电压为26v,正常;两只逆变器大功率输出管和相应的驱动器也正常。估计为蓄电池电压检测电路有问题。正常情况下,第⑥脚电压为参考电压,维持在1.2v左右;当蓄电池为正常值26v时,计算可知:⑦脚电压约为1.4v,因此①脚电压为12v高电平。现将UPS置于无市电工作状态下,测量IC1的脚①、⑥、⑦,其电压值分别为0v、1.2v、0v,据此可知第⑦脚电压偏低。由此推断R3、R4分压有问题。分别测量R3、R4的阻值,发现R3已经断路,更换之,故障排除。
故障现象六:市电供电正常时,开机,逆变器工作指示灯闪烁,蜂鸣器间断鸣叫
分析与维修:我们知道,山特 SANTAK UPS 500VA不间断电源是由市电供电还是逆变器供电,取决于IC5的两个与非门组件组成的RS触发器。在市电供电时,RS触发器VH=“1”,VG=“0”,复位端R(VF)为高电平,置位端S(VN)为正向脉冲信号VN,测得VH为低电平,VG为高电平,再测量复位端R(VF)为低电平,均错;置位端S(VN)为一串正向脉冲,正确;IC3第⑧脚为高电平,正确。测市电检测电压V1为0v,即没有市电检测电压,测变压器T2的副边绕组已断路。更换变压器T2,工作正常。
故障现象七:市电工作时,电源变压器噪声大
分析与维修:根据故障现象可知,当变压器的负载过重,或工作状态处于不平衡、不稳定时,就有可能发出异常的噪音。而我们知道,当与变压器相连的电路中有元器件损坏,或者有些连线接触不良,就有可能使负载过重。检查变压器的次级并未发现碰线短路、匝间短路、元器件损坏故障。用酒精棉球轻轻擦洗干净,再将各连接插头、插座拔掉,重新插好后,变压器的噪声消失,UPS电源工作正常。推测故障原因可能是电路板灰尘太多,某个连接插头不良引起变压器负载过重所致。
故障现象八:市电正常时,刚一开机起动时,交流保险丝熔断,UPS转向逆变器供电
分析与维修:交流保险丝熔断,说明市电供电主回路电流过大,应重点检查输出回路中有无短路现象。经过仔细测试,未发现有短路点。在打开UPS的瞬间测量IC8输出端⒁,有调制脉冲输出,这是不正常的,可能在市电正常的情况下,逆变器也工作,二者同时使用一个电源变压器,使主回路中的电流过大,引起保险丝熔断所致。测量市电供电—逆变器供电电路的转换控制电路,发现IC5已损坏。更换IC5芯片,故障排除。
【免责声明】
文章内容来自网络,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将删除内容或协商版权问题!内容为作者个人观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
M A K EI TE A S Y
专注于数据中心基础设施运维管
理,分享运行维护经验,分享数
据中心行业发展趋势及技术应用。
联系小编:mm997v
投稿邮箱:
企业级数据中心产品运营管理交流平台
▲长按二维码"识别"关注
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。UPS电源常见故障及故障排除方法-仪表展览网
您好,欢迎来到仪表展览网!
微信扫一扫收获行业前沿信息
  1、有市电时UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。
  故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查:
  &&检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。
  &&若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。
  &&若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。
  UPS电源常见故障及故障排除方法
  &&若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因;
  &&若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏。
  上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。
  2、蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。
  故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查:
  UPS电源常见故障及故障排除方法
  &&检查充电电路输入输出电压是否正常;
  &&若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池;再测,若仍不正常则为充电电路故障;
  &&若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。
  3、逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有:
  UPS电源常见故障及故障排除方法
  &&过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用;
  &&脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏;
  &&功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。
  4、UPS开机后,面板上无任何显示,UPS不工作。
  故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路:
  &&检查市电输入保险丝是否烧毁;
  UPS电源常见故障及故障排除方法
  险是否烧毁,因为某些UPS当自检不到蓄电池电压时,会将UPS的所有输出及显示关闭;
  &&若蓄电池保险完好,检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常且UPS不具备无市电启动功能时,UPS同样会关闭所有输出及显示。
  UPS电源常见故障及故障排除方法
  &&若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常。
  5、在接入市电的情况下,每次打开UPS,便听到继电器反复的动作声,UPS面板电池电压过低指示灯长亮且蜂鸣器长鸣。
  根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄电池电压过低,从而导致UPS启动不成功而造成的。拆下蓄电池,先进行均衡充电(所有蓄电池并联进行充电),若仍不成功,则只有更换蓄电池。
  6、一台后备UPS有市电时工作正常,无市电时逆变器有输出,但输出电压偏低,同时变压器发出较大的噪音。
  故障分析:逆变器有输出说明末级驱动电路基本正常,变压器有噪音说明推挽电路的两臂工作不对称,检测步骤如下:
  &&检查功率是否正常;
  &&若功率正常,再检查脉宽输出电路输出信号是否正常;
  &&若脉宽输出电路输出正常,再检查驱动电路的输出是否正常。
  7、在市电供电正常时开启UPS,逆变器工作指示灯闪烁,蜂鸣器发出间断叫声,UPS只能工作在逆变状态,不能转换到市电工作状态。
  UPS电源常见故障及故障排除方法
  故障分析:不能进行逆变供电向市电供电转换,说明逆变供电向市电供电转换部分出现了故障,要重点检测:
  &&市电输入保险丝是否损坏;
  &&若市电输入保险丝完好,检查市电整流滤波电路输出是否正常;
  &&若市电整流滤波电路输出正常,检查市电检测电路是否正常;
  &&若市电检测电路正常,再检查逆变供电向市电供电转换控制输出是否正常。
  8、后备式UPS当负载接近满载时,市电供电正常,而蓄电池供电时蓄电池保险丝熔断。
  故障分析:蓄电池保险丝熔断,说明蓄电池供电流过大,检测步骤如下:
  &&逆变器是否击穿;
  UPS电源常见故障及故障排除方法
  &&蓄电池电压是否过低;
  &&若蓄电池电压过低,再检测蓄电池充电电路是否正常;
  &&若蓄电池充电电路正常,再检测蓄电池电压检测电路工作是否正常。
  9、UPS只能由市电供电而不能转为逆变供电。
  故障分析:不能进行市电向逆变供电转换,说明市电向逆变供电转换部分出现故障,要重点检测:
  UPS电源常见故障及故障排除方法
  &&蓄电池电压是
  &&若市电输入保险丝完好,检查蓄电池保否过低,蓄电池保险丝是否完好;
  &&若蓄电池部分正常,检查蓄电池电压检测电路是否正常;
  若蓄电池电压检测电路正常,再检查市电向逆变供电转换控制输出是否正常。