21:16:00  地暖还是中央空调好
效果来说  -----------------------------  经济上来说,肯定中央空调节能,地暖且不说 锅炉的燃气费要比空调高,它本身就有15%的热量传到楼板下面,不是传到家里。  但是 用过地暖的人 ,立马感觉中央空调的不舒适了,没用过的人没体会,建议在冬天去有地暖的人家去体验至少半天到一天,你的脚感和舒适度和中央空调的区别就出来了。
  偶也是做建材的,知道地暖好。但也纠结我家买了底下楼层的一样用,心里不平衡,准备装个散热片。那就是不好看。。。。哎,鱼和熊掌不可兼得啊
  中央空调格力的到底怎么样?  三菱电机怎么样呢?
  @卖门的小伙 3楼
21:29:00  偶也是做建材的,知道地暖好。但也纠结我家买了底下楼层的一样用,心里不平衡,准备装个散热片。那就是不好看。。。。哎,鱼和熊掌不可兼得啊  -----------------------------  散热片是可以的,但是水温要求比较高,要60~80度才有效果,而且热水在室内万一崩坏了,水管开裂,容易烫伤,这个是他的缺点。
  @门外的风 4楼
22:23:00  中央空调格力的到底怎么样?  三菱电机怎么样呢?  -----------------------------  格力还不错,,三菱电机当然更好点,买空调就和买车是一样的,国产车也能开,只不过进口的小毛病少一点。 三菱的在一拖3~6的机型上相对比大金,日立都贵一点,因为它有独立的分支箱。
  套内面积110的有必要装中央空调么?只装客厅和餐厅,一个大3匹的夏天够用么?
  @lying楼
12:00:00  套内面积110的有必要装中央空调么?只装客厅和餐厅,一个大3匹的夏天够用么?  -----------------------------  很多人拿多少冷量来衡量一个客餐厅的装机容量其实是有误区的,空调是第一冷量,第二 风量,第三气流组织,
你家如果客餐厅分得很开,装一台的效果就和装一个柜机的效果一样,局部很冷,在某些位置很热 ,如果你的客餐厅是个大于30平方米的长条形分布,建议装两台,
  请问楼主,地暖因为是通过地下散热出来的效果,地板下肯定是很潮湿的,那时间久了,地上铺的地板什么的,会不会霉掉呢?
  @赵国侠客 9楼
12:51:00  请问楼主,地暖因为是通过地下散热出来的效果,地板下肯定是很潮湿的,那时间久了,地上铺的地板什么的,会不会霉掉呢?  -----------------------------  地板下面是不会潮湿,你想想,水管是密闭的,除非有漏点,否则不会因为管里的水而影响潮湿,一般是新房子 新地板和混凝土的水份没有完全蒸发掉,造成里面有水汽,但是也不会持续很久如果你长期开地暖一个季度后  但是地板发霉是有其他方面因素的,比如地暖它不干燥,造成室内湿度大,窗边和墙角潮湿发霉,这个是需要开窗通风或者加装新风系统来避免。一般来说新风系统可以把室外干燥空气有组织的引入,能杜绝这个问题。
  富士通中央空调怎么样?
  @晴天娃娃4891 11楼
13:35:00  富士通中央空调怎么样?  -----------------------------  我个人观点  大金,日立,三菱电机 是一线产品  富士通或者其他品牌是二线  卖国外品牌要弄懂几个原则对了就行:   第一是不是当地有售后,而且售后不是外包的而是厂家直属的。  第二 是不是外商独资企业或者是全进口  第三 完全不要那种挂羊头卖狗肉的品牌,就是比如国内贴牌,生产基地很小。  第四, 看空调的COP也就是能效比,当然能效比约高的,越节能,技术含量越高,当然厂家的实力和创新也就大。
  @lying
12:00:00  套内面积110的有必要装中央空调么?只装客厅和餐厅,一个大3匹的夏天够用么?  -----------------------------  @空调地暖新风2013 8楼
12:37:00  很多人拿多少冷量来衡量一个客餐厅的装机容量其实是有误区的,空调是第一冷量,第二 风量,第三气流组织,
你家如果客餐厅分得很开,装一台的效果就和装一个柜机的效果一样,局部很冷,在某些位置很热 ,如果你的客餐厅是个大于30平方米的长条形分布,建议装两台,  -----------------------------  等于说一台外机两个风口?还是怎么样?格力的和美的有什么区别么?我们四五线城市只有这个咯。
  @lying
12:00:00  套内面积110的有必要装中央空调么?只装客厅和餐厅,一个大3匹的夏天够用么?  -----------------------------  @空调地暖新风2013
12:37:00  很多人拿多少冷量来衡量一个客餐厅的装机容量其实是有误区的,空调是第一冷量,第二 风量,第三气流组织,
你家如果客餐厅分得很开,装一台的效果就和装一个柜机的效果一样,局部很冷,在某些位置很热 ,如果你的客餐厅是个大于30平方米的长条形分布,建议装两台,  -----------------------------  @lying楼
16:25:00  等于说一台外机两个风口?还是怎么样?格力的和美的有什么区别么?我们四五线城市只有这个咯。  -----------------------------  我个人认为是格力好一些
  老房子,小户型,一层,适合装地暖吗?北方冬天担心原来的暖气片不够用。
  还有,碳晶地暖怎么样哦?谢谢lz。
  请问楼主,近30方的客厅用什么款式的空调(藏式或柜式)?各有什么特点。价格呢?
  @Iseult 15楼
20:41:00  老房子,小户型,一层,适合装地暖吗?北方冬天担心原来的暖气片不够用。  -----------------------------  老房子,小户型,地暖都可以装的,只要层高你不觉得有问题  一般铺设水地暖大概要高6公分左右,指铺设混凝土的湿式方式  还有一种是 干式,直接铺在地板上,仅仅需要2~3公分
  @Iseult 16楼
20:40:00  还有,碳晶地暖怎么样哦?谢谢lz。  -----------------------------  碳晶地板,什么远红外地板,红外理疗地板,红外散热片,是个大误区,其实学过物理的都知道,能量守恒,传过来的热量和输入的用电量肯定是相同的,世界上没有什么可以1kw用电出来2KW的热量的电热系统(空调,空气能属于能量转移)   还有一个问题是,很多厂家用远红外做口号,其实大家想想,现在你买一个远红外理疗洗脚盆,都有个指示:不允许连续使用1个小时,说明这种远红外可能是一种很好的理疗的东西,但绝对不可以长期长时间去使用,至少现在医学没说这种东西长时间使用是完全健康的。
22:46:00  请问楼主,近30方的客厅用什么款式的空调(藏式或柜式)?各有什么特点。价格呢?  -----------------------------  柜式和藏式都可以,暗藏式就和他广告里面宣传的口号一样,就是美观,风量均匀一点。 如果假如3匹柜机 ,,,大概在, 暗藏的 含风口 包安装在 1~1.5万
  水地暖和电地暖使用费高是消费者不敢选择的原因之一。太阳能异聚态无水取暖只需要环境能源就可以完成供热,冬季最差环境能效比也能达到1:3.5。优势结合太阳能和空气能,体积小不占空间。
  @柿子太阳能 21楼
14:46:00  水地暖和电地暖使用费高是消费者不敢选择的原因之一。太阳能异聚态无水取暖只需要环境能源就可以完成供热,冬季最差环境能效比也能达到1:3.5。优势结合太阳能和空气能,体积小不占空间。  -----------------------------  你那个玩意就是空气能+太阳能热辅助,太阳能基本对地暖没效果,换了个叫法,不要做广告。
  一般铺设水地暖大概要高6公分左右,指铺设混凝土的湿式方式  还有一种是 干式,直接铺在地板上,仅仅需要2~3公分  -----------------------------  湿式地暖和干式地暖哪个热量更高呢?喜欢干式的不占空间,可又怕热量达不到,传统的湿铺技术已经很成熟,但10公分左右的高度让人纠结,楼主给下意见吧。
  @柿子太阳能
14:46:00  水地暖和电地暖使用费高是消费者不敢选择的原因之一。太阳能异聚态无水取暖只需要环境能源就可以完成供热,冬季最差环境能效比也能达到1:3.5。优势结合太阳能和空气能,体积小不占空间。  -----------------------------  @空调地暖新风2013 22楼
15:12:00  你那个玩意就是空气能+太阳能热辅助,太阳能基本对地暖没效果,换了个叫法,不要做广告。  -----------------------------  似乎对新生事物都用一棒子打死的怀疑态度。我们在内蒙古苏尼特右旗的用户就是最好证明。回帖可以说是广告也可以说不是,市面上不仅仅有水暖、电暖和空调,还有一种无水取暖。
  @柿子太阳能 21楼
14:46:00  水地暖和电地暖使用费高是消费者不敢选择的原因之一。太阳能异聚态无水取暖只需要环境能源就可以完成供热,冬季最差环境能效比也能达到1:3.5。优势结合太阳能和空气能,体积小不占空间。  -----------------------------  除了这个比较夸张的叫法我不喜欢外,我刚才查了一下,你们那个地暖用铜管走氟利昂直接敷设也是很危险的,随便找个参考资料给你看看  三、铜  把铜浸于水泥浆中是受腐蚀的,但在干燥混凝土中不受腐蚀。例如将铜和黄铜(Cu和Zn的合金)做楼梯踏板防滑条,直接与砂浆和混凝土相接触,也不受腐蚀。  但是,在厨房、卫生间,铜和混凝土接触部分,水渗透进去,与环境中的氨、氨络物作用,有应力腐蚀发生,因此要注意防水。此外,热水管,由于膨胀收缩产生应力,因而也不宜与混凝土直接接触,在弯管处要安放缓冲垫。  铜与湿度大的空气中的CO2作用,产生铜绿(CuCO3·Cu(OH)2,盐基性碳酸铜),成为保护膜,缓解铜的腐蚀。这种铜绿是难溶的。在海岸边有些屋顶铜配件,容易产生氯化铜,也是一种铜绿,但其易溶于水,对人体有害。
  一般铺设水地暖大概要高6公分左右,指铺设混凝土的湿式方式  还有一种是 干式,直接铺在地板上,仅仅需要2~3公分  -----------------------------  @青花飘过 23楼
15:19:00  湿式地暖和干式地暖哪个热量更高呢?喜欢干式的不占空间,可又怕热量达不到,传统的湿铺技术已经很成熟,但10公分左右的高度让人纠结,楼主给下意见吧。  -----------------------------  如果铺地板 就直接干式,我家是干式,没什么不好,散热速度快,但是建议要用好的模板,不要那种便宜的干法模板,最好是带铝皮,,注意不是铝箔
  @柿子太阳能
14:46:00  水地暖和电地暖使用费高是消费者不敢选择的原因之一。太阳能异聚态无水取暖只需要环境能源就可以完成供热,冬季最差环境能效比也能达到1:3.5。优势结合太阳能和空气能,体积小不占空间。  -----------------------------  @空调地暖新风2013 25楼
15:21:00  除了这个比较夸张的叫法我不喜欢外,我刚才查了一下,你们那个地暖用铜管走氟利昂直接敷设也是很危险的,随便找个参考资料给你看看  三、铜  把铜浸于水泥浆中是受腐蚀的,但在干燥混凝土中不受腐蚀。例如将铜和黄铜(Cu和Zn的合金)做楼梯踏板防滑条,直接与砂浆和混凝土相接触,也不受腐蚀。  但是,在厨房、卫生间,铜和混凝土接触部分,水渗透进去,与环境中的氨、氨络物作用,有应力腐蚀发生,因此要注意......  -----------------------------  原来您的个人偏好会产生这么大影响。文中提到潮湿的混凝土会腐蚀铜管,但是任何一个人都明白,干燥之后才会铺设地板,就算铺设地板之前没有完全干燥,系统运行之后也会烘干余下潮湿的混凝土层。而那些潮湿易渗水的环境,除非施工队做的豆腐渣防水工程不然是不会释放有毒物质。我相信没有一个住户会对该防水的地方马虎。
  @柿子太阳能
14:46:00  水地暖和电地暖使用费高是消费者不敢选择的原因之一。太阳能异聚态无水取暖只需要环境能源就可以完成供热,冬季最差环境能效比也能达到1:3.5。优势结合太阳能和空气能,体积小不占空间。  -----------------------------  @空调地暖新风2013
15:12:00  你那个玩意就是空气能+太阳能热辅助,太阳能基本对地暖没效果,换了个叫法,不要做广告。  -----------------------------  @柿子太阳能 24楼
15:19:00  似乎对新生事物都用一棒子打死的怀疑态度。我们在内蒙古苏尼特右旗的用户就是最好证明。回帖可以说是广告也可以说不是,市面上不仅仅有水暖、电暖和空调,还有一种无水取暖。  -----------------------------  没说你的不好,我只是说你种节能措施早就有了,无非你走氟利昂不走水管而已,但是没你说得那么那么高科技,就如同你说你开发了一个可以智能对话的高科技设备,其实就是一个手机。
  @柿子太阳能
  -----------------------------  @柿子太阳能
15:19:00  似乎对新生事物都用一棒子打死的怀疑态度。我们在内蒙古苏尼特右旗的用户就是最好证明。回帖可以说是广告也可以说不是,市面上不仅仅有水暖、电暖和空调,还有一种无水取暖。  -----------------------------  @空调地暖新风2013 28楼
15:28:00  没说你的不好,我只是说你种节能措施早就有了,无非你走氟利昂不走水管而已,但是没你说得那么那么高科技,就如同你说你开发了一个可以智能对话的高科技设备,其实就是一个手机。  -----------------------------  太阳能+空气能采暖确实很早就有了,但是设备非常庞大造价高能效比一般,使用费也不低。工质类似氟利昂但不是,它不会破坏臭氧层。技术核心在集热板不是铜管,谢谢!
  @柿子太阳能
  但是,在厨房、卫生间,铜和混凝土接触部分,水渗透进去,与环境中的氨、氨络物作用,有应力腐蚀发生,因此要注意......  -----------------------------  @柿子太阳能 27楼
15:26:00  原来您的个人偏好会产生这么大影响。文中提到潮湿的混凝土会腐蚀铜管,但是任何一个人都明白,干燥之后才会铺设地板,就算铺设地板之前没有完全干燥,系统运行之后也会烘干余下潮湿的混凝土层。而那些潮湿易渗水的环境,除非施工队做的豆腐渣防水工程不然是不会释放有毒物质。我相信没有一个住户会对该防水的地方马虎。  -----------------------------  还抬杠啊, 你混凝土铺上去至少28天才干透,这28天足够腐蚀,很多人家家里防水没做好,楼下阴湿, 地下室潮湿,如果铜管好,早就地暖用铜管,不锈钢管了,这些导热性都很高,不用等到现在才发明这个。
  @柿子太阳能
  但是,在厨房、卫生间,铜和混凝土接触部分,水渗透进去,与环境中的氨、氨络物作用,有应力腐蚀发生,因此要注意......  -----------------------------  @柿子太阳能
  -----------------------------  @空调地暖新风2013 30楼
15:33:00  还抬杠啊, 你混凝土铺上去至少28天才干透,这28天足够腐蚀,很多人家家里防水没做好,楼下阴湿, 地下室潮湿,如果铜管好,早就地暖用铜管,不锈钢管了,这些导热性都很高,不用等到现在才发明这个。  -----------------------------  不是抬杠,我前面说过了,可以运行系统来进行内部烘干,我们的工业应用都包括污泥处理,何况一个混泥土。
  @柿子太阳能
  -----------------------------  @柿子太阳能 31楼
15:37:00  不是抬杠,我前面说过了,可以运行系统来进行内部烘干,我们的工业应用都包括污泥处理,何况一个混泥土。  -----------------------------  你这个系统有很多问题,我不想一一举例来影响你来这里的营销工作,我是个人,你是工作,所以我只能说谢谢你的讨论,但是我不认可就是不认可,你们的科技含量还不成熟。  早年我第一次听说过 地暖这个系统,第一反映就是为什么不用铜管,不锈钢管,要能无腐蚀的应用,比我聪明的人多了去了,所以,我不想和你争的唯一原因是 你是在工作。我不想影响你的营销。
  @柿子太阳能
  -----------------------------  @空调地暖新风2013 32楼
15:48:00  你这个系统有很多问题,我不想一一举例来影响你来这里的营销工作,我是个人,你是工作,所以我只能说谢谢你的讨论,但是我不认可就是不认可,你们的科技含量还不成熟。  早年我第一次听说过 地暖这个系统,第一反映就是为什么不用铜管,不锈钢管,要能无腐蚀的应用,比我聪明的人多了去了,所以,我不想和你争的唯一原因是 你是在工作。我不想影响你的营销。  -----------------------------  我们愿意接受任何批评指正,这样也便于我们继续改进,希望您能提出系统存在哪些问题。之所以不用铜管是因为市面上都是水暖,包括暖气片很多还是水作为介质,我相信在这种情况下铜肯定会被排除在外。而使用介质循环是近几年新出的,市面上的例子并不多见,不过人民大会堂的地暖就是采用铜管,谢谢!
  @空调地暖新风-27 21:10:43  因此凭我工作中遇到的问题和经验,可以尽量答复各位陷在装修苦海中的大虾们。  —————————————————  楼主 我买的新房马上交房 不过一年内不通暖气和天然气 能推荐种健康的取暖方式吗 另外 房子两室两厅 实际80平米 如果想做中央空调合适吗 请指教 谢谢
  @一匹小马118 34楼
22:56:00  @空调地暖新风2013
21:10:43  因此凭我工作中遇到的问题和经验,可以尽量答复各位陷在装修苦海中的大虾们。  —————————————————  楼主 我买的新房马上交房 不过一年内不通暖气和天然气 能推荐种健康的取暖方式吗 另外 房子两室两厅 实际80平米 如果想做中央空调合适吗 请指教 谢谢  -----------------------------  其实任何采暖方式 都谈不上健康,只能说是节能或者省钱,当然了,如果节能意味着环保的话,那可以说这个是环保健康的,但不是人体健康的健康。  一般来说 外界空气冬季常年低于-10度,就只能用燃气采暖了,空气能的能效比明显下降,同时又有除霜问题,如果在江南地区是可以用比较节能的空气能,或者叫风冷热泵的。
  @一匹小马118
22:56:00  @空调地暖新风2013
21:10:43  因此凭我工作中遇到的问题和经验,可以尽量答复各位陷在装修苦海中的大虾们。  —————————————————  楼主 我买的新房马上交房 不过一年内不通暖气和天然气 能推荐种健康的取暖方式吗 另外 房子两室两厅 实际80平米 如果想做中央空调合适吗 请指教 谢谢  其实任何采暖方式 都谈不上健康,只能说是节能或者省钱,当然了,如果节能意味着环保的话,那可以说这个是环保健康的,但不是人体健康的健康。  一般来说 外界空气冬季常年低于-10度,就只能用燃气采暖了,空气能的能效比明显下降,同时又有除霜问题,如果在江南地区是可以用比较节能的空气能,或者叫风冷热泵的。  -----------------------------  就算30平方米也可以做中央空调形式,现在小家装所谓的中央空调就是 暗藏式室内机组,这个都可以做到,也没什么难度,无非投资高一点
  楼主的帖子来的及时,我最近也在纠结地暖和中央空调的问题,我有个也是做制冷的朋友,推荐我地暖,然后推荐了普通的格力变频空调。但是我考虑到美观和后续使用的费用,想装中央空调,舍弃地暖。我就是想问,中央空调性价比高的品牌能否推荐一下
  挂式空调呢?想买个高效节能点儿的,房间11平,表太贵就成,大概价格区间在多少?啥牌子推荐呢~大金感觉稍贵了~~
  楼主好!我有一套小户型,使用面积48平,想用地暖,用哪一个牌子采暖炉?在淘宝上看到一款博世的18kw,价位比我们当地卖的低一千多,能用吗?另外,你说那个干式铺法,我不太了解,能详细说一下吗?
  创意家居饰品是指在满足产品本身的实用功能外,在外观的设计上融入时尚,个性化追求的家居饰品。产品以独特的设计打动人心,融合了设计师的创新和灵感。符合人们对生活环境以及生活品质的高要求。创意家居饰品展现的魅力能舒缓生活中的部分压力,增添生活以及工作的乐趣。简爱家饰----本店是国际家居博览中心得实体店,所有产品厂家拿货,绝对优惠!
  LZ现在的空调厂都出带地暖的中央空调,这种中央空调在长江以南是否合用(薄墙体),那种品牌的性价比好
  @kakaxujian 41楼
23:30:00  LZ现在的空调厂都出带地暖的中央空调,这种中央空调在长江以南是否合用(薄墙体),那种品牌的性价比好  -----------------------------  楼主说下现在这些新风,吸尘这些系统真有用吗?我理解的是,  即便新装上头几年管用以后也不会有多大作用吧,  我们平时不是都在室外时间也不少呀,  这只是商家制造的一些噱头吧?
  楼主您好  我居住在北方,小高层7楼,全朝南户型,使用面积74平米,考虑到通风会有影响,因此有人建议说安装个带纱窗的防盗门可以南北通透,但是又有人说这个不安全,没隐私性。后来听说了新风系统,想向您咨询下小高层7楼有必要安装新风系统吗(楼前面无任何遮挡),中等档次的新风系统全部价格加起来多少钱
  麦克威尔中央空调质量如何,谢谢
  请问你家地暖是哪种?什么牌子?谢谢!!!
  亲爱的楼主大人  三菱重工怎么样?不是说是三菱电机的老爹么~  现在纠结三菱重工和格力~  有没有推荐的空调型号~  谢谢~~~
  。  
  楼主你还来这类么... 水暖你觉得那些品牌不错呢?锅炉质量有保障的,比较节能,加之售后要好,网上基本搜不到真正有用的资料啊,遍地广告。另外客餐厅平行的一个大长方形,加过道46平,装风管机,一个大3P够用吗?是来效果慢点还是根本不够呢?如果不够如何解决,格力建议大3P加1.5P两个风管机。格力的可以吗?主要是考虑售后维修进口机会不会太麻烦?麻烦帮忙推荐品牌? 一定要看到回答我啊,装修就要进场了...
  好久没来了,出了次国 ,不好意思啊
  @kakaxujian 41楼
23:30:00  LZ现在的空调厂都出带地暖的中央空调,这种中央空调在长江以南是否合用(薄墙体),那种品牌的性价比好  -----------------------------  这个叫风冷热泵系统,是中央空调的一种,不能说长江以南来界定,应该按是否冬季温度低于-5度的天气不超过1天(累计时间) 来界定。特别是江浙沪这些地方 我认为是很节能也很稳定的。我公司就是全部地暖,300平方米,10匹机 冬天很舒服。
  @小新不新变大叔 48楼
15:00:00  楼主你还来这类么... 水暖你觉得那些品牌不错呢?锅炉质量有保障的,比较节能,加之售后要好,网上基本搜不到真正有用的资料啊,遍地广告。另外客餐厅平行的一个大长方形,加过道46平,装风管机,一个大3P够用吗?是来效果慢点还是根本不够呢?如果不够如何解决,格力建议大3P加1.5P两个风管机。格力的可以吗?主要是考虑售后维修进口机会不会太麻烦?麻烦帮忙推荐品牌? 一定要看到回答我啊,装修就要进场了...  -----------------------------  锅炉用博世和威能 这些市场保有量高的才好,和买车一样,不要钻牛角尖买个不知道的国外品牌,不是说不好,而是以后万一坏一个东西,怎么去买配件。  46平 3匹应该够了,主要不是3匹的问题,建议是分两个1.5匹,或者一个2匹一个1.3匹,我们空调除了制冷量够,更注重一个气流组织。气流组织好,循环空气才能均匀分配到每个角落。  格力品牌属于国产1线,但是还是不如一些外资品牌,这个同样拿车来说事,不是说车不好,而是开开就有点小问题,这个是整个国内行业质量控制的问题。
  @wwdeds 46楼
08:47:00  亲爱的楼主大人  三菱重工怎么样?不是说是三菱电机的老爹么~  现在纠结三菱重工和格力~  有没有推荐的空调型号~  谢谢~~~  -----------------------------  从中国市场保有量来说
三菱电机比三菱重工高,他们完全是两个公司,你可以这样理解。
重工和格力我都不推荐, 我推荐 大金,三菱电机,日立这些品牌
  @小妖妮妮猪 45楼
22:46:00  请问你家地暖是哪种?什么牌子?谢谢!!!  -----------------------------  地暖分三个部分, 一个是锅炉,一个地暖盘管,一个分集水器,完全是三个行业,大家不要 , 如果你问我地暖盘管的话, 我推荐 德国瑞好,和乔治费歇尔
  推荐 一个淘宝店 上面都有一些系统的介绍,大家有不懂的去看看  /
  @林伟辰 44楼
16:45:00  麦克威尔中央空调质量如何,谢谢  -----------------------------  麦克维尔 中央空调
的身世 是这样的  10年前 属于 水系统机组里面的第四大品牌, 前面几位是 特灵,约克,开利,,  后来被大金收购,现在直属大金,连销售人员都是一个办公楼。   然后他生出来很多儿子品牌(那些从麦克维尔出来的员工开的)比如 南京天价,欧科什么的  空调好不好,其实这个问题很难说,他应该比国产的好,比特灵,约克差那么一点点服务。
  @zhangjixiang6637 43楼
16:45:00  楼主您好  我居住在北方,小高层7楼,全朝南户型,使用面积74平米,考虑到通风会有影响,因此有人建议说安装个带纱窗的防盗门可以南北通透,但是又有人说这个不安全,没隐私性。后来听说了新风系统,想向您咨询下小高层7楼有必要安装新风系统吗(楼前面无任何遮挡),中等档次的新风系统全部价格加起来多少钱  -----------------------------  怎么说呢,新风系统加不加,可以按照这个思路 ,  如果你开窗三天就是一层浮灰,  早上起来觉得室内很闷,要开窗通风  那应该需要新风系统,,,中等档次的新风 有1,含安装。  这个可以  /
  正好有空,没有人问吗?
  我有问题106平套内面积,用特灵555a,冬天地暖方式制热,夏天制冷够不够用,在浙江,费电吗  
  @superaka 58楼
11:57:00  我有问题106平套内面积,用特灵555a,冬天地暖方式制热,夏天制冷够不够用,在浙江,费电吗  -----------------------------  特灵 555是5.6匹 ,106平方米 可以用,冬天夏天没问题,,综合价位在5万到6万之间就对了
  谢谢lz,特灵555ab,冬天一个月大概多少电费,网上说好说差的都有,凭你的经验这个牌子能用个几年  
  我家刚装上了格力的f系列的中央空调,只装了客厅和餐厅,还没吊顶,有什么需要注意的吗
  @superaka 60楼
17:59:00  谢谢lz,特灵555ab,冬天一个月大概多少电费,网上说好说差的都有,凭你的经验这个牌子能用个几年  -----------------------------  一个冬天要开几度电这个问题,,很复杂,其实更多的是跟 室内的控制面板 温度控制, 电动阀 ,包括地暖热电阀有关系,特别是北方地区,做城市供暖 做惯了,很遗憾的发现北方施工队普遍不加装每个房间的温控器 和主机联动。  说刚才那么多废话,可能有人会听不懂,总的意思是,这个空调外机就好比一个水泵,而具体有几个龙头开,开多少,是不是节能龙头,浪费多少水,和这个水泵没关系,是和整个系统设计和施工有关系。  如果我要说,,是这个前提,你家每房间有温控器并联动到每个内机的控制水阀的话 并且是注意调节温度的,比如冬天温度20~22度之间,不使用该房间的话让该房间温度下降或者彻底停掉,,,,,那么一个月500~800,,  如果不是以上的安装,完全没有地暖分级水器热电阀,要开就全开,没有温度调节,那么 可能在
  @马小喵k 61楼
08:16:00  我家刚装上了格力的f系列的中央空调,只装了客厅和餐厅,还没吊顶,有什么需要注意的吗  -----------------------------  没什么要注意的,,如果施工队正常的话,吊顶之前,施工队应该保压试验,也要冷凝水管滴水试验。 这个肯定你不是太懂。但是可以问他们做过了没有。   然后你要注意的是吊顶,比如不要有很长的檐口,就是包灯带的那部分。比如吊顶要比机组再多留5CM以上的空间,不要包死,影响检修。
  @superaka 60楼
17:59:00  谢谢lz,特灵555ab,冬天一个月大概多少电费,网上说好说差的都有,凭你的经验这个牌子能用个几年  -----------------------------  忘了回答后面一个事情,特灵水机和大金空调,日立一样,好好用,施工设计没问题,都和车一样,15年到20年,,不好好用8~10年,主要有问题就在压缩机上,所以尽量减少压缩机使用时间是正道,,比如你每年定期清洗一下内机,外机,就有很好的效果。
  @马小喵k
08:16:00  我家刚装上了格力的f系列的中央空调,只装了客厅和餐厅,还没吊顶,有什么需要注意的吗  -----------------------------  @空调地暖新风2013 63楼
13:51:00  没什么要注意的,,如果施工队正常的话,吊顶之前,施工队应该保压试验,也要冷凝水管滴水试验。 这个肯定你不是太懂。但是可以问他们做过了没有。  然后你要注意的是吊顶,比如不要有很长的檐口,就是包灯带的那部分。比如吊顶要比机组再多留5CM以上的空间,不要包死,影响检修。  -----------------------------  是这样的,,因为我小区地方比较偏僻,而且装修的不多,我也是到了年后再去住,所以,我没让按装外机,,我怕有意外,,,,毕竟1万多的东西,,但是已经做到了需要吊顶的部分,所以没做实验,,,我该怎么办
  @马小喵k
08:16:00  我家刚装上了格力的f系列的中央空调,只装了客厅和餐厅,还没吊顶,有什么需要注意的吗  -----------------------------  @空调地暖新风2013
13:51:00  没什么要注意的,,如果施工队正常的话,吊顶之前,施工队应该保压试验,也要冷凝水管滴水试验。 这个肯定你不是太懂。但是可以问他们做过了没有。  然后你要注意的是吊顶,比如不要有很长的檐口,就是包灯带的那部分。比如吊顶要比机组再多留5CM以上的空间,不要包死,影响检修。  -----------------------------  @马小喵k 65楼
17:11:00  是这样的,,因为我小区地方比较偏僻,而且装修的不多,我也是到了年后再去住,所以,我没让按装外机,,我怕有意外,,,,毕竟1万多的东西,,但是已经做到了需要吊顶的部分,所以没做实验,,,我该怎么办  -----------------------------  强烈建议你不要计较那1万,空调最好管线都链接好,然后甚至可以调试3天冷风没有衰减再封顶,,你身边没有空调专业的朋友帮你,强理建议你全装好了,现在人还有偷外机的吗??
  你好,我这个月刚拿到房,在浙江海边城市,设计师推荐了风管机空调在客厅和餐厅,客厅餐厅加在一起的面积有30平米左右,价格预计在多少呢?风管机的制冷和制热效果如何,望给建议!
  @jinannan 67楼
12:24:00  你好,我这个月刚拿到房,在浙江海边城市,设计师推荐了风管机空调在客厅和餐厅,客厅餐厅加在一起的面积有30平米左右,价格预计在多少呢?风管机的制冷和制热效果如何,望给建议!  -----------------------------  风管多联机,一拖2系列,,,国产到大金日立 大概在 1万2 到 1.8万之间,  风管机的制冷和制热效果如何 。。。。一般用个外机三匹的很够了
  装修时可以在家里很多地方挂些装饰画 增加艺术氛围  可以看看这家装饰画 还不错
  楼主,133平复式,但层高只有2.64,这样适合装中央空调吗,如果装价格大概在多少呢
  @youxiaerzuibang 70楼
14:50:00  楼主,133平复式,但层高只有2.64,这样适合装中央空调吗,如果装价格大概在多少呢  -----------------------------  2.64是可以装的,注意空调是局部吊顶,不是全吊顶,吊顶高度大概在250到300mm,所以建议你选择一个好的 做过中央空调设计的装修公司,他会合理的给你安排内机位置,而看上去又不是吊顶很突兀。 局部吊顶的感觉,你可以想象一下酒店宾馆中央空调的出风口的那个吊顶,是局部的。 价位要看,你几个内机,,区别很大,从3万到4万多不等。
  楼主,我在南方,正准备装新房,是180平的复式,老公想地暖和中央空调都装,我为了省预算,就只想装普通的那种柜机和挂式机,不装地暖了。请问楼主觉得哪种方案好?  再问:地暖里面用电的和用水的,哪种好?
  @柠檬tree_apple 73楼
18:24:00  楼主,我在南方,正准备装新房,是180平的复式,老公想地暖和中央空调都装,我为了省预算,就只想装普通的那种柜机和挂式机,不装地暖了。请问楼主觉得哪种方案好?  再问:地暖里面用电的和用水的,哪种好?  -----------------------------  1. 一般 空调加地暖 您家应该在6,7万左右,可以包给一家做,谈价格比较划算。这个是预算,  2. 中央空调的感觉肯定是比柜机,挂机好,你家预算至少也要2万吧,如果好一点变频的。   3. 地暖的感觉和车一样,如果你从来没坐上豪华车,感觉和普通车没什么区别,一旦坐上了,效果完全两回事,地暖的优点相信你百度上也可以查到,但用了确实不一样。   4,个人建议,装修省一点,简装就行,龙头便宜点 的质量没区别,软装,家具可以慢慢添置,但是舒适系统,空调地暖新风水处理什么的,尽量装。因为以后再装 就不可能了,遗憾也来不及了。  5. 电肯定不好,水好,地暖以水优先。
  谢谢楼主热心指导!
  对了,再请教下楼主:格力的那种地暖中央空调热水器的一体机怎么样啊?
  请教楼主,我家武汉的,64小户型,看到网上有海尔的中央空调,又貌似叫什么风机的,3匹六千多,合适么,拮据哎  
  。  
  @柠檬tree_apple 76楼
22:10:00  对了,再请教下楼主:格力的那种地暖中央空调热水器的一体机怎么样啊?  -----------------------------  不好,如果从我角度来说,,如果好,很多知名品牌 都能出来,不要太追求多功能,空调地暖一体我同意,但是三合一包括生活热水,在12匹以下的主机,据我所知,都比较技术部过关,还要再等几年才能产品成熟。建议你生活热水单独买一个空气能热水器也好。
  @瞟一眼就走 77楼
00:41:00  请教楼主,我家武汉的,64小户型,看到网上有海尔的中央空调,又貌似叫什么风机的,3匹六千多,合适么,拮据哎  -----------------------------  可以,但是,,,海尔。。是不是太差了点,  3匹也不对,,中央空调 内机是每个房间至少放一个的,你怎么买一个3匹就搞定了,风送到每个房间吗?
  @瞟一眼就走
00:41:00  请教楼主,我家武汉的,64小户型,看到网上有海尔的中央空调,又貌似叫什么风机的,3匹六千多,合适么,拮据哎  -----------------------------  @空调地暖新风2013 80楼
11:11:00  可以,但是,,,海尔。。是不是太差了点,  3匹也不对,,中央空调 内机是每个房间至少放一个的,你怎么买一个3匹就搞定了,风送到每个房间吗?  -----------------------------  r/海尔 KFRd-36NW/53CAA12风管机1.5匹家用中央空调一拖一百姓眼中海尔是好牌子额,好牌子而已,质量啥的真心不懂了,主要是房子小,想在客厅安个隐藏的空调,卧室神马的,按个正常便宜点的小空调就行了,也没想到隐藏额,不知道楼主有啥好建议没?谢谢
  请问下楼主,我家新房90,露台50,打算建一个阳光房大概20-30平,阳光房可以和主屋共用空调系统么?  还有我看了下楼主说的那个某宝页面的介绍,那个风冷热泵到底比传统的中央空调省不省电啊?原理是什么?  还有那个芬尼的空气能热水器可以热水+冷气,特灵又说可以产生热水,那就不需要再装空调或者热水器了嘛?还是空调是空调,热水器得另装?
  @ZZenvc 83楼
03:04:00  请问下楼主,我家新房90,露台50,打算建一个阳光房大概20-30平,阳光房可以和主屋共用空调系统么?  1. 当然可以共用,为什么不可以呢?  还有我看了下楼主说的那个某宝页面的介绍,那个风冷热泵到底比传统的中央空调省不省电啊?原理是什么?  中央空调本来就两种,一种水系统 一种氟利昂系统,谈不上传统中央空调,但是风冷热泵 一般应用200平方米以上房型。你家应该还是装大金之类的氟利昂系统比较好。  还有那个芬尼的空气能热水器可以热水+冷气,特灵又说可以产生热水,那就不需要再装空调或者热水器了嘛?还是空调是空调,热水器得另装?  特灵产生热水但是不是 生活热水 ,只能是45度左右的地暖水。所以生活热水还需要另外配,一般用独立的空气能热水器或者其他热源比如燃气热水器或者太阳能热水器比较好。  -----------------------------
  @ZZenvc
  -----------------------------  @空调地暖新风2013 84楼
22:02:00  -----------------------------  谢谢楼主,这样看来那个空气能只是热水器了...还是得装锅炉地暖啊,氟利昂系统的只能做冷气吧...之前在加国都是从地板下吹上来的暖气,个人觉得那种的比较舒服~
  @ZZenvc
22:02:00  -----------------------------  @ZZenvc 85楼
03:29:00  谢谢楼主,这样看来那个空气能只是热水器了...还是得装锅炉地暖啊,氟利昂系统的只能做冷气吧...之前在加国都是从地板下吹上来的暖气,个人觉得那种的比较舒服~  -----------------------------  你好,,这个也有,国内已经有国外品牌,叫地板送风风机盘管,一个房间的成本大概在1万5千多,你可以算算。
  @旺旺的妈妈咪呀 86楼
03:55:00  楼主,你好。我家是排屋,大概240多点平米,三层。你建议是独立空调好还是中央空调好呢?还是地暖。这些使用费到底贵不贵?还有中央空调声音响不响啊?我们第一次装修,啥也不懂。家里一般就是我父母住住。开发商给配了太阳能加空气能。  -----------------------------  1.有钱就风冷热泵,甚至是地源热泵,节能,稳定,舒适感好。   2. 买空调就算是壁挂机也能活得很好,就是图个更舒服更享受,自己有预算肯定是中央空调加地暖系统,这个毫无疑问。和你买车一样,国产吉利也能开,你干嘛要买那么贵的。  3.声音不响,简单点形容,相当于两个壁挂机外机的噪音。  4. 太阳能加空气能是指 生活热水部分给你解决了。是可以的。你就不用另外增加费用了。   5. 可以咨询一下这家,我熟人的/ 不错的
  @马小喵k
  -----------------------------  @马小喵k
17:11:00  是这样的,,因为我小区地方比较偏僻,而且装修的不多,我也是到了年后再去住,所以,我没让按装外机,,我怕有意外,,,,毕竟1万多的东西,,但是已经做到了需要吊顶的部分,所以没做实验,,,我该怎么办  -----------------------------  @空调地暖新风2013 66楼
11:54:00  强烈建议你不要计较那1万,空调最好管线都链接好,然后甚至可以调试3天冷风没有衰减再封顶,,你身边没有空调专业的朋友帮你,强理建议你全装好了,现在人还有偷外机的吗??  -----------------------------  你好,我现在开始装吊顶了,突然就有了一个问题,就是我空调装的太往里了,和我预想的吊顶有一段的距离    中间有550的距离,中间用帆布接25cm然后做一个30的檐子这样你看可以吗
  檐口和帆布留多少合适呢
  @马小喵k 90楼
15:23:00  檐口和帆布留多少合适呢  -----------------------------  答复 檐口越小越好,否则 夏天还好,冬天基本没效果,热风下不来,我正好有一张上次在一个地方拍的,后面业主没办法,改造的照片,多难看! 只有接出来。  
  楼主,你好~   有空的话帮我分析下,房子大概130,设计师推荐用风管机和地暖,我想装中央空调和地暖,咨询了大金的中央空调要5W,地暖大概3W的样子,差不多吗?麻烦看下我这个房子有没必要装中央空调,如果装的话,有哪些中央空调和地暖的牌子可以考虑,要质量好的,不能出问题啊      。
  @dongricky 92楼
23:02:00  楼主,你好~  有空的话帮我分析下,房子大概130,设计师推荐用风管机和地暖,我想装中央空调和地暖,咨询了大金的中央空调要5W,地暖大概3W的样子,差不多吗?麻烦看下我这个房子有没必要装中央空调,如果装的话,有哪些中央空调和地暖的牌子可以考虑,要质量好的,不能出问题啊  -----------------------------  你这个房型不好布置,是因为你的隔间很多,按道理,,  常用做法  空调内机
餐厅,客厅,儿童房,次卧,主卧 明显的一拖5套餐,大金价格在4万3到4.6万搞定。  但是 你加 了一个小房间 是儿童书房,以及 一个主卧书房  儿童书房是有门的,所以要增加一台内机, 这样就不能用便宜的套餐机,要1拖6的,外机6匹的机组。 大概是5万多一点  地暖 3万多应该是 在博世进口到威能之间档次才对,24KW左右应该在差不多,  空调 大金,日立,三菱,  地暖 锅炉 博世,威能这种, 管路 乔治费希尔或者瑞好
  感觉楼主满厚道的。。赞一个。。  请问一下,中央空调如何解决内部藏灰导致来年开起来的时候空气质量不好的问题?
  @dongricky
23:02:00  楼主,你好~  有空的话帮我分析下,房子大概130,设计师推荐用风管机和地暖,我想装中央空调和地暖,咨询了大金的中央空调要5W,地暖大概3W的样子,差不多吗?麻烦看下我这个房子有没必要装中央空调,如果装的话,有哪些中央空调和地暖的牌子可以考虑,要质量好的,不能出问题啊  -----------------------------  @空调地暖新风2013 93楼
14:15:00  你这个房型不好布置,是因为你的隔间很多,按道理,,  常用做法  空调内机
餐厅,客厅,儿童房,次卧,主卧 明显的一拖5套餐,大金价格在4万3到4.6万搞定。  但是 你加 了一个小房间 是儿童书房,以及 一个主卧书房  儿童书房是有门的,所以要增加一台内机, 这样就不能用便宜的套餐机,要1拖6的,外机6匹的机组。 大概是5万多一点  地暖 3万多应该是 在博世进口到威能之间档次才对,24KW左右应该在差......  -----------------------------  楼主,赞一个~~!!  非常感谢~ 说明下,儿童书房和主卧书房都是开放式的,所以1拖5就够了吧。  还有我咨询了下大金的销售,大概算了下说我这个房子需要9P,380V电压,而小区只有220V,他建议我装两个外机!  我觉得这里面存在点问题,9P的外机是整个房间空调全开的情况,但是实际使用不可能全开,所以9P应该是超量了。像楼主说的6P应该够了。  还有地暖,壁挂炉、管道、分集水器,如果用楼主所说的品牌,大概预算多少?  管道一般选什么材料的好,而且环保呢?
  楼主,我们打算装水暖,据说要用地砖传热效果才好,但是我们打算全屋用木地板,是不是不行啊?
  @空调地暖新风-11 12:06:00  @kakaxujian 41楼
23:30:00   LZ现在的空调厂都出带地暖的中央空调,这种中央空调在长江以南是否合用(薄墙体),那种品牌的性价比好   --------------  -----------------------------  楼主,这个风冷热泵就是地暖空调一体的吗?四川能用么?  这种什么牌子的好啊?我家167平,六个房间加餐厅客厅一共预算好多?  我把楼主的帖子从头到尾看完了,奈何还是云里雾里的。
  @dongricky
23:02:00  楼主,你好~  有空的话帮我分析下,房子大概130,设计师推荐用风管机和地暖,我想装中央空调和地暖,咨询了大金的中央空调要5W,地暖大概3W的样子,差不多吗?麻烦看下我这个房子有没必要装中央空调,如果装的话,有哪些中央空调和地暖的牌子可以考虑,要质量好的,不能出问题啊  -----------------------------  @空调地暖新风2013
 大概是5万多一点  地暖 3万多应该是 在博世进口到威能之间档次才对,24KW左右应该在差......  -----------------------------  @dongricky 95楼
21:13:00  楼主,赞一个~~!!  非常感谢~ 说明下,儿童书房和主卧书房都是开放式的,所以1拖5就够了吧。  还有我咨询了下大金的销售,大概算了下说我这个房子需要9P,380V电压,而小区只有220V,他建议我装两个外机!  答复:6匹够够了,这个就是他瞎扯了。别听他的。  我觉得这里面存在点问题,9P的外机是整个房间空调全开的情况,但是实际使用不可能全开,所以9P应该是超量了。像楼主说的6P应该够了。  还有地暖,壁挂炉、管道、分集水器,如果用楼主所说的品牌,大概......  你家这个价格不是最高但也不算低,有还价空间。认真多问几家,比较比较
  @空调地暖新风2013
12:06:00  @kakaxujian
23:30:00  LZ现在的空调厂都出带地暖的中央空调,这种中央空调在长江以南是否合用(薄墙体),那种品牌的性价比好  --------------  -----------------------------  @柠檬tree_apple 97楼
09:43:00  楼主,这个风冷热泵就是地暖空调一体的吗?四川能用么?  这种什么牌子的好啊?我家167平,六个房间加餐厅客厅一共预算好多?  我把楼主的帖子从头到尾看完了,奈何还是云里雾里的。  -----------------------------  在1拖5,6的机型,建议还是用大金+博世锅炉这种典型组合,不要去风冷了,因为当地施工技术还没到成熟条件
  @空调地暖新风-11 15:11:00  @空调地暖新风-11 12:06:00   @kakaxujian 41楼
23:30:00   LZ现在的空调厂都出带地暖的中央空调,这种中央空调在长江以南是否  -----------------------------  感谢楼主耐心解答!  再咨询下:用地暖是不是最好用地砖?据说比用木地板效果好?
使用“←”“→”快捷翻页
请遵守言论规则,不得违反国家法律法规

我要回帖

更多关于 格力空气能地暖机 的文章

 

随机推荐