一星助理工程师, 积分 88, 距离下一级还需 12 积分
如题,35kV变电站内桥接线,保护怎么配置啊?附主接线图一张,望大家给我参考下,非常感谢啊!!
& && && &我是这么想的:本站中35kV两条线路是开π而来,所以说有穿越功率,应当配置线路保护装置两台。另外,桥开关配置备自投保护一台(含线路备自投),主变按常规配置,高低后备保护,差动保护按3侧电流输入考虑(考虑桥开关),不配高压侧操作箱。但是按这种配置的话,一次部分又不能满足要求,需增加线路PT和主变套管CT。还有,桥开关中的CT是不是应该分布在两边,即差动电流CT最左边和最右边,差动CT的朝向又是怎样的?(P1,P2的朝向)。是不是这样的啊?请大侠赐教!
(41.47 KB, 下载次数: 14)
14:22 上传
点击文件名下载附件
五星助理工程师, 积分 380, 距离下一级还需 120 积分
有CAD图纸吗,发给我,我给你画上保护
一星助理工程师, 积分 88, 距离下一级还需 12 积分
回复【江湖救急】35kV变电站内桥接线,保护怎么配置啊? 沙发 的帖子
大侠 你的邮箱是多少呢?我发给你,你帮我看看吧
五星工程师, 积分 1266, 距离下一级还需 1234 积分
土木币2176
终端变侧线路侧可以不配置保护,由送电侧保护来保护。
一星高级工程师, 积分 2775, 距离下一级还需 225 积分
土木币3765
回复【江湖救急】35kV变电站内桥接线,保护怎么配置啊? 主贴 的帖子
一星助理工程师, 积分 88, 距离下一级还需 12 积分
原帖由 jhongsong123 于
09:52 发表
有CAD图纸吗,发给我,我给你画上保护
之前没找到在哪儿传CAD的,现在找到了,传给你,麻烦你帮我看下,非常感谢!!
08:58 上传
点击文件名下载附件
117.09 KB, 下载次数: 46
四星工程师, 积分 1041, 距离下一级还需 59 积分
土木币5306
二星助理工程师, 积分 112, 距离下一级还需 38 积分
回复【江湖救急】35kV变电站内桥接线,保护怎么配置啊? 沙发 的帖子
一星助理工程师, 积分 78, 距离下一级还需 22 积分
1、如果按你所说线路开Π进变电站,且有穿越功率,应该采用外桥接线,而不应该采用内桥接线;2、题目未介绍系统电源情况,假设左进线(小亭线)为系统电源侧,右出线(小溪坝线)为末端变电站,外桥接线正常运行为一线路(左进线)带二个站变压器,桥开关设保护;3、变压器保护按常规设置;4、桥路断路器设置一套保护,按右出线线末故障有灵敏度,如距离保护,CT可在断路器的任一侧;5、当右出线(小溪坝线)故障,桥开关跳闸,2B变压器失去电源,靠桥开关重合闸,恢复供电(当为瞬间故障),但如为永久性故障,重合闸不成功,需靠人工断开线路侧隔离开关后,合上桥开关恢复对2B的供电;6、当然如右出线(小溪坝线路)也是系统的另一电源侧,主接线和桥开关的保护设置需要另外考虑;肤浅见识,一起探讨,共同学习提高。
技术员, 积分 32, 距离下一级还需 18 积分
没什么人回答嘛?增设主变套管CT用于主变后备保护,测量,计量;线路PT能加就加。桥开关加个保护CT用于桥开关充电保护。设线路保护。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)变电站电气主接线图_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
变电站电气主接线图
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩14页未读,继续阅读
你可能喜欢  【摘 要】 随着用电量的增加,变电站使用的电气设备也在不断扩容或更新,为保证变电站的健康运行,必须确保电气设备的安装质" />
免费阅读期刊
论文发表、论文指导
周一至周五
9:00&22:00
变电站电气设备安装过程中的常见问题及解决方案
&&&&&&本期共收录文章20篇
  【摘 要】 随着用电量的增加,变电站使用的电气设备也在不断扩容或更新,为保证变电站的健康运行,必须确保电气设备的安装质量。本文就变电站电气设备安装过程中可能出现的问题进行了总结归类,提出了相应的解决方案和预防措施。 中国论文网 /8/view-4780499.htm  【关键词】 变电站 电气设备 安装   随着过我国现代化进程的加快,工业生产领域和居民生活领域都对供电系统提出了越来越高的要求,如何确保现有供电系统的稳定运行,解决日渐紧张的供求关系,维持人们正常的生产生活秩序是摆在供电系统面前的一个重要问题。由于变电站中使用了大量的电气设备,变电站中的电气设备安装质量对其正常运行起到了重要作用,因此如何确保电气设备的安装质量已经成为变电站运营中的一个关注重点。   变电站的电气设备涉及变压器、配电装置、变电站设备、电气主接线等,且这些设备的安装也需要根据具体条件进行,故对变电站的电气设备安装具有特殊性和复杂性,在实际安装过程中不可避免的会存在一些可能影响到变电站安全运行的问题。故充分掌握变电站中的电气设备在安装过程中可能出现的一些问题,并确定相应的解决方案是非常必要的。   由于变电站中的电气设备所涉及的内容较多,其安装进程很难通过一次性安装实现,而是分区域、分阶段进行的。因此安装人员应该立足项目方案,根据实际情况,在满足质量控制要求的前提下,充分利用现有资源,确保电气设备的安装质量。在各个安装过程中可能会出现一些问题,妥善解决这些问题能够确保变电站的安全可靠运行,对变电站具有十分重要的意义。这些问题通常集中在一下几个方面。   1 变压器安装中的存在的问题及解决方案   在变压器的安装过程中通常涉及两个方面的问题,一是变压器的器身需要在大气中暴露工作一定时间,这个时间不易被安装人员掌握;二是为赶工期,在对变压器进行滤油后,油样实验和微水测试等的各项指标尚未达到要求的情况下就进行附件安装和器身检查,结束后也没有清除箱底残油。   为避免第一种情况,应该加强安装人员的专业水平,规范安装人员的操作流程。对器身的暴露时间应该参考当地的具体天气情况,若当地的空气相对湿度低于65%时,变压器器身暴露时间为16小时;若当地的空气相对湿度高于65%但是低于75%时,暴露时间可以缩短为12小时左右;当空气湿度高于75%时,不宜进行安装工作。   在进行变压器安装之前,安装人员应该主动与制造商代表进行沟通,确定各部件无质量问题后,根据指导要求进行安装。为避免第二种情况出现,应该在变压器旅游悠扬检测合格后再对器身和配件进行检查安装,安装过程确保绝缘良好,然后对变压器油进行冲洗,清楚箱底残油,做好密闭工作。   2 高压配电装置安装中的存在的问题及解决方案   高压开关柜在运输过程中肯能出现损坏或缺失,或者在安装过程中各柜面距离不适当;隔离开关的安装也可能出现过热、卡涩或有电弧等情况;断路器安装不注重要求,在需要继电保护时无法提供相应的应对功能等。   为解决上述问题需要从以下几点着手:首先对开关柜的安装应该在开关柜就为后对本体和柜内设备之间的连接进行检查,确保连接牢固,无外观损伤,绝缘性能良好、安装位置符合设计要求,且各柜单独成列安装时的垂直度和相邻两柜间的距离和偏差符合要求;其次隔离开关最好安装在断路器电源的侧面,若是户外隔离开关,要考虑电缆和监控线之间的接触点是否接触良好,在安装过程中还要为动静触头进行涂抹润滑油、对触头表面进行清洁等操作;再次在断路器的安装中要注意检查其分和状态、信号指示、操作手柄,尤其是三项灭弧装置是否状态良好,满足设计要求。   3 电缆接线安装中的存在的问题及解决方案   在对盘柜和电缆敷设的二次接线时,若控制电缆与电力电缆分层不严格,可能出现同一层中同时敷设有380V控制电缆、信号电缆、电力电缆的情况出现,导致控制电缆受到电力电缆的干扰;在电缆绑扎时没有按照统一的间距和规范进行绑扎,容易产生遗漏或对维护带来难度。   为增强变电站运行的可靠性和安全性,应该对不同电缆进行分层敷设,确保无信号干扰或信号干扰小。通常电缆敷设层次为:最上端为6kV电力电缆,其次是380V电力电缆,然后分别为220V电力电缆,弱电控制电缆,信号电缆。这种敷设方式可以最大限度减小高压电缆中的高频信号对控制电缆的影响。   为规避电缆绑扎中出现的问题首先要对不同电缆进行标注,方便后续的正确敷设和检查,或者在系统故障发生在电缆部分时,方便确认维修。对于线芯绑扎间距应该将其控制在100~120mm之内,并预留备用芯,对接地线进行统一接地处理。控制电缆每隔两米进行一次绑扎,对于垂直敷设或敷设角度超过45°的要缩短绑扎间隔到1米,特别是在拐弯处必须对电缆的两端同时进行绑扎,以防散乱或错位。对于固定用的扎带、支架、夹具等配件,要注意其安装位置和方式,避免形成闭合铁磁回路。此外,要注重对电缆管孔的维护,避免因漏堵而导致小动物进入电缆沟或在电缆沟内产生积水等隐患的发生。   4 结语   变电站中的电气设备安装质量决定了整个变电站的运行性能,因此在电气设备的安装过程中要注重细节和质量,严格按照安装工艺和设备要求进行安装,避免遗留问题引发故障,确保变电站的稳定可靠运行。   参考文献:   [1]黄涛.变电站电气设备安装过程中存在的问题以及预防措施[J].科技资讯,2012(22).   [2]陈伟戬.变电站电气设备安装工程中出现的问题及技术要点[J].中国新技术新产品,2011(12).   [3]任永明.浅析变电所电力设备的安装与调试[J].中国电力教育,2011(30).   [4]周红.电厂及变电站电气设备安装与检修探析[J].黑龙江科技信息,2011(11).   [5]陆海.变电站电气设备安装技术要点探讨[J].现代商贸工业,2010(17).
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。

我要回帖

更多关于 变电站电气主接线 的文章

 

随机推荐