在报警系统中,报警编程:进入延时报警器时间和退出延时报警器时间有什么区别???是什么意思?当有防区接入延时报警器防区

实训六 防盗报警系统实训1_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
实训六 防盗报警系统实训1
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩11页未读,继续阅读
你可能喜欢自动喷淋灭火系统中,延时器的作用原理是什么?_百度知道
自动喷淋灭火系统中,延时器的作用原理是什么?
(一)喷水灭火系统分类自动喷水灭火系统,按喷头的开闭形式,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统2大类。前者包括湿式、干式、干湿式、预作用系统、重复启闭预作用系统等,后者包括雨淋喷水灭火系统、水幕系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火技术等。目前我国普遍使用湿式系统、干式系统、预作用系统以及雨淋系统和水幕系统。      1.闭式自动喷水灭火系统1)湿式自动喷水灭火系统。该灭火系统由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,其管道内始终充满水并保持一定的压力,是世界上使用时间最长、应用最广泛、控火灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统。与其他自动喷水灭火系统相比较,结构相对简单,处于警戒状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。发生火灾时,由闭式喷头探测火灾,水流指示器报告起火区域,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统的启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放的喷头将供水按不低于设计规定的喷水强度均匀喷洒,实施灭火。由于经常低于4℃的场所有使管内充水冰冻的危险,而高于70℃的场所管内充水汽化的加剧有破坏管道的危险,所以湿式系统适合在温度不低于4℃,不高于70℃的环境中使用(不能用水扑救的场所除外)。      2)干式、干湿式自动喷水灭火系统。干式灭火系统是除湿式系统以外使用历史最长的一种闭式自动喷水灭火系统,干湿式自动喷水灭火系统是在干式系统的基础上,为了克服了干式系统控火灭火率较低的缺点而产生的。在冬季,系统管网中充以有压气体,系统为干式系统。在温暖季节,管网中充以压力水,系统为湿式系统。为便于在湿式系统改为干式系统时放空管道积水,干湿式系统应采用直立型喷头或干式下垂型喷头。管道也应以一定坡度敷设,并应采取可能的放空管道积水的措施。      3)预作用自动喷水灭火系统。该灭火系统克服了干式喷水灭火系统控火灭火率低、湿式系统易产生水渍损失的缺陷,可以代替干式系统提高灭火速度,也可代替湿式系统用于管道和喷头易于损坏而产生漏水、以致造成严重水渍的场所,还可用于对自动喷水灭火系统安全要求较高的建筑物中。      4)重复启闭预作用系统。该灭火系统的特征可以概括为如下几点:①当非火灾时喷头意外破裂,系统不会喷水。②发生火灾时专用探测器可以控制系统排气充水,必要时喷头破裂及时灭火。③当火灾扑灭环境温度下降后专用探测器可以自动控制系统关闭,停止喷水,以减少火灾损失。④当火灾死灰复燃时,系统可以再次启动灭火。其适用场所为必须在灭火后及时停止喷水的场所。      5)自动喷水—泡沫联用灭火系统。该灭火系统中配置可供给泡沫混合液的设备组成,既可喷水又可喷泡沫的固定灭火系统。      2.开式自动喷水灭火系统1)雨淋系统。该灭火系统所使用的喷头为开式喷头,火灾发生时,系统保护区上方的所有喷头一起喷水灭火,形似下雨降水。雨淋系统通常由3部分组成:①火灾探测传动控制系统。②自动控制雨淋报警阀系统。③具有开式喷头的自动喷水灭火系统。由于采用火灾探测传动装置来控制系统的开启,从火灾发生到火灾探测装置动作开启雨淋系统灭火的时间比闭式系统喷头开启的时间短。如果采用充水式雨淋系统,其反应速度更快,更有利于快速出水灭火。雨淋系统灭火控制面积大,用水量大。由于开式喷头向系统保护区域上同时喷水,能有效地控制住火灾,防止火灾蔓延。      2)水幕系统。该灭火系统由水幕喷头、管网、雨淋阀(或者手动快开阀)、供水设备和探测报警装置等组成。水幕系统不能直接用来扑灭火灾,只用作防火隔断或进行局部降温。在高层建筑中一般用于保护门、窗或其他孔洞等。      3)水喷雾灭火系统。该灭火系统在组成上与雨淋系统相似,所不同的是该系统使用的是一种喷雾喷头,这种喷头有螺旋状叶片,当有一定压力的水通过喷头时,叶片旋转,在离心力作用下,同时产生机械撞击作用和机械强化作用,使水形成雾状喷向被保护部位。      此外,在自动喷水灭火系统中还运用到细水雾灭火技术,是利用水雾喷头在一定水压下将水流分解成细小水雾滴进行灭火或防护冷却的一种固定式灭火技术,该技术是在自动喷水灭火技术的基础上发展起来的,具有无环境污染(不会损耗臭氧层或产生温室效应)、灭火迅速、耗水量低、对防护对象破坏性小的特点,在喷水灭火系统中占有重要的地位,已被看作是卤代烷系列灭火剂的主要替代品。      (二)自动喷水控制原理自动喷水灭火系统的工作原理流程图见图1。在报警阀的上下管道内经常充满压力水,在火灾发生时,由于火场环境温度的升高,闭式喷头玻璃球内液体膨胀,玻璃球炸裂,喷头打开喷水,即开始灭火。管网中的水由静止变为流动,水流指示器被流动的水感应后动作把水流信号转变为开关量报警信号,送入控制器,在报警控制器上指示某一区域已在喷水。喷头持续喷水造成报警阀上部水压低于下部水压,这种压力差达到一定值时,原来处于关闭状态的阀片自动开启,压力水通过报警阀流向喷水系统的干管和配水管,同时通过专用细管进入延时器,经延时确认,进入水力警铃和压力开关,发出声音报警信号,同时压力开关动作,将压力下降的信号变为开关量报警信号,送入报警控制器。每个楼层有一个水流指示器,每个水流指示器有一个输入模块,当输入模块接收到水流指示器的动作信号后,通过总线信号输送到报警控制器;压力开关的动作信号也通过输入模块输送到报警控制器。两路信号通过主机逻辑编程,指令相应输出模块启动喷淋泵加压,使管网持续保持一定的压力,启泵电信号通过输入模块回馈到报警控制器并有显示。      (三)系统主要组件及作用由联动型火灾报警控制器、手动紧急启停控制盘、水流指示器、压力开关、报警阀、延时器、喷头、管路、供水设施等组成。      1.联动型火灾报警控制器联动型火灾报警控制器是一种能为探测器供电、接受、显示和传递火灾报警信号,并能对自动消防装置发出控制信号的装置。本文所述系统选用陆和公司的LH160控制器,它是由地址编码两总线火灾探测报警与智能消防联动控制系统构成的控制器,包括主控板、驱动板、通信板和多功能板。采用多CPU工作,最大限度地保障了控制器的稳定运行,并加快了控制器的处理速度。设置在一层警卫室。      2.手动紧急启停控制盘用于手动控制重要联动设备的启动或停止。当火灾事故发生后,根据实际需要,手动操作控制盘上的按钮,将现场的喷淋泵、消防泵启动或停止,并能显示其启动以及停止状态。设置在一层警卫室,紧靠报警控制器。      3.喷头自动喷水灭火系统的喷头担负着探测火灾、启动系统和喷水灭火的任务,是系统的关键组件之一。根据结构和用途的不同有多种形式,常用的为玻璃球洒水喷头,由喷水口、玻璃球、框架、溅水盘、密封垫组成。      玻璃球是一个内装定量红色膨胀液体的热敏感组件,也称喷头释放机构,球内有一个小的气泡,正常状态下玻璃球顶住喷头的密封垫,当发生火灾时,球内的液体受热膨胀、压力升高,当压力达到规定值时,玻璃球爆裂,密封垫失去支撑,压力水喷出灭火。      4.报警阀报警阀也是自动喷水灭火系统中的重要组件,平时始终处于关闭状态,只有火灾时才打开。主要作用是接通和切断水源、启动系统、启动水力警铃和压力开关报警。该装置设置在展示厅地下室的消防泵房。      5.喷淋水泵及水泵接合器喷淋水泵是自动喷水灭火系统主要的供水设备,由主泵和备用泵两组组成,采用的是自灌式离心泵,以满足自动启动的要求。消防水泵接合器是自动喷水灭火系统的临时供水设备,共两个,每个水泵接合器的流量为10~15L/s,设置在展示厅方便消防车连接的位置。      6.报警控制装置报警控制装置在自动喷水灭火系统中担负着探测火情、发出警报、启动系统和对系统工作状态监控的作用,主要由水流指示器、压力开关、水力警铃、延时器和火警按钮组成。其中水流指示器安装在展示厅每层的配水干管上,共3个。压力开关、水力警铃、延时器均在地下室的消防泵房。火警按钮安装在每层东西两侧楼梯旁、一层大厅显着位置及地下室。      a.水流指示器。水流指示器是一种可将水流动的信号转换为电信号的装置。其作用是当发生火灾喷头开启喷水或者管道发生泄漏故障时,水流就会流过装有水流指示器的管道,水流指示器即将水流信号转换为电信号送至报警控制器,显示喷头喷水的区域,起辅助电动报警的作用。      b.压力开关。压力开关是自动喷水灭火系统中重要的水压传感继电器,与水力警铃统称为水力报警器。压力开关安装在延时器的上部。当系统开启喷水灭火时,在5~90s内,管网内水压下降到一定值时,压力开关动作可将管内水压的变化转化为电信号,并配合水流指示器一起实现对喷淋水泵的自动控制。      c.水力警铃。水力警铃是利用水流的冲击力发出声响的报警装置,安装在延时器之后。当管网内的水不断流动,延时器充满水后,水流就会向水力警铃和压力开关流动这时在水流的冲击下,水力警铃就发出报警。      d.延时器。延时器的作用是防止误报警。当报警阀因压力波动瞬间开启时,水首先进入延时器,此时由于进入延时器的水量很少,会很快通过延时器底部的泄水孔排出,不会进入水力警铃,从而起到防止误报警的作用。当发生火灾,喷头不间断喷水,报警阀会完全开启,水流就会连续不断地通过报警阀进入延时器,并在30~60s充满延时器,一方面流向水力警铃冲击水力警铃,发出响亮铃声报警。同时,启动压力开关,发出开关电信号,向控制中心报警。
其他类似问题
为您推荐:
湿式报警阀延迟器,起缓冲作用,避免因水流波动而产生的误报警现象
你用喷淋泵上水了
水力警铃就响 这是为啥?是延迟器里的水满了
你拆过延迟器的话就知道上面有个小口
会冲破压力开关
给主机一个信号
水不能在里面憋着啊
肯定会往外冲
水通过水力警铃
达到报警的状态 证明正在往水箱上水
作用就是防止水流波动产生误报现象
没什么好介绍的
说的这么白话了
灭火系统的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁MSS中国MSS是欧洲BUANCO集团旗下烟雾设备的专业公司,其创立的 " SmokeCloak " 立体安全多重防护系统及"Trainer"安全烟雾系统是全球安全烟雾系统的领导品牌。
技术知识库
报警入门知识时间:
&浏览数:506次
1) 报警系统由哪几部分组成?
答: 简单的报警系统由前端探测器、中间传输部分和报警主机组成。大一些的系统也可将探测器和报警主机看作是前端部分,从报警主机到接警机之间是传输部分,中心接警部分看作是后端部分。
2) 报警系统按信息传输方式不同,可分哪几种?
答: 按信息传输方式不同,从探测器到主机之间可分为有线和无线2种。从主机到中心接警机之间也可分为有线和无线2种,其中有线系统还可分为基于电话线传输和基于总线传输2种类型。
3) 什么是报警主机?
答: 报警主机:报警系统的“大脑”部分,处理探测器的信号,并且通过键盘等设备提供布撤防操作来控制报警系统。在报警时可以提供声/光提示,同时还可以通过电话线将警情传送到报警中心。
4) 报警系统常见的防区类型有哪些?
答: 常见的有出入防区、即时防区、内部防区、24小时防区等几类。
5) &什么是出入防区?
答: 出入防区也称延时防区。在布防后系统会为出入防区提供一定时间的延时时间,外出延时时间结束后,触发延时防区系统报警。在进入时触发延时防区,控制器会在进入延时时间里发出蜂鸣,作为撤防系统的提示信号,必须在设定的延时时间内对系统撤防,否则会报警。此防区类型适用于用户的进/出口操作键盘的必经之处。
6) 什么是即时防区?
答: 即时防区在系统布防后被触发会立即报警,没有延时时间。
7) &什么是内部防区?
答:系统布防后,若先触发出入防区再触发内部防区,则内部防区也进入延时状态,不会立即报警,该防区的延时时间与出入防区一致。如果在出入防区未被触发前触发了内部防区,则系统会立即报警。此防区类型适用于用户操作键盘的必经之处,如安装在玄关、休息室或大厅内的探测器。适合对在系统布防前躲藏在厅内或试图不经过出入防区到达厅内的入侵行为进行防范。
8) 什么是周边防区?
答:周边防区用于外部门和窗户,防区被触发就立即发出报警。
9) 什么是24小时防区?
答:24小时防区不受布撤防影响,防区被触发立即报警。
10) 什么是24小时有声紧急防区?
答:属24小时防区的一种,该类型防区被触发,外接警灯、警号会发出声光提示,并在键盘显示报警。该类型适用于紧急按钮。
11) 什么是24小时无声紧急防区?
答:属24小时防区的一种,该类型防区被触发,外接警灯、警号不会发出声光提示,也不在键盘显示报警。该类型适用于银行、珠宝柜台等重要场所的紧急按钮。
12) &什么是火警防区?
答:属24小时防区的一种。防区触发会发出火警信号,键盘显示防区号并触发外接警号发出特别的报警声。用于装有烟雾探测器、热探测器或紧急按钮的24小时设防的区域。
13) &什么是外出布防?
答:指用户全部离开报警系统保护区域时对系统布防的一种模式。在此模式下,系统中所有防区均处于工作状态。
14) 什么是留守布防?
答:指用户处在报警系统内部保护区域时对系统布防的一种模式,在此布防模式下,系统中的所有周边防区(如室外的周界探头、窗磁、阳台的幕帘式探头等)处于布防状态,而系统中的内部防区(一般是安装在室内的红外探头)会自动被系统旁路,内部人员可在此区域内自动活动而不会产生报警。
15) 什么是撤防?
答:指通过密码或钥匙方法使报警主机退出警戒状态。
16) 什么是消除报警?
答:系统在布防期间发生过报警,撤防后仍然在键盘上有提示,消除报警就是撤防后再次通过操作使报警声音停止,并回到撤防状态。
17) 什么是进入延时?
答:是指人员在外面进入出入防区后,出入防区即被触发,但此时系统不会立即发生报警,而是处于进入延时状态中(一般也为几十秒钟)。在此过程中你必须立即对报警系统进行正确撤防,否则进入延时结束后系统将产生报警。
18) 什么是外出延时?
答:是指系统进行了布防操作后留给操作人员离开出入防区的一段延时时间(一般几十秒钟)。你必须在这段时间内离开出入防区,否则延时结束后你将触发该出入防区。
19) 什么是旁路?
答:在布防时使某个或某些防区不加入布防。
20) &什么是管理员密码?
答: 供安装人员使用的密码,通过此密码可进入系统的编程,对系统各项进行设置。
21) 什么是机主密码?
答: 供系统操作人员使用的密码,是所有操作人员密码中级别最高的密码,通过此密码可对其他使用人员的密码进行管理。
22) 什么是胁迫密码?
答: 当用户被匪徒劫持胁迫下需对系统撤防时,可用此胁迫密码来操作,此时表面上看来系统被正常撤防,实际上系统会无声地向中心传递一个胁迫报警。
23) &什么是双网报警主机?
答: 具有电话线报警和GSM无线报警双重通讯功能的报警主机。当电话线出现故障时可自动通过GSM通讯模块传输信息,也可2种通讯方式同时使用。大大提高了信息传递的可靠性。
24) 有线/无线报警系统各有哪些优缺点?
答: 有线报警系统的探测器与主机之间通过数据电缆连接,主机到接警中心采用电话线或总线传输方式。有线报警系统的造价较低、可靠性高、维护方便,但存在施工周期长,工程量大等缺点。适于对环境美观要求不高的场所。无线报警系统便于施工、美观等,但是安全性较差。
1、无线报警系统抗干扰能力差,容易受高频或同频干扰而引起误报和漏报。有线报警系统传输性能稳定。
2、有线专业报警主机几乎都是采用主机和键盘分离的结构,主机采用金属机箱,并设有“机箱防拆”或“整体防拆”功能。安装时主机一般建议隐蔽安装,只有键盘在显眼处,键盘也有“防拆功能”。这种结构可以比较好的防止入侵者对主机的破坏。无线的报警主机几乎都是主机和键盘一体的(有些没有键盘),采用塑料外壳,外观设计也比较美观,一般安装在比较显眼的位置,这种结构非常容易受到入侵者的破坏。而且大多数无线主机采用标准接头接线,入侵者只要拔掉电话线警号线就可以阻止报警。
3、备用电池问题。有线主机一般采用7AH的蓄电池,能达到停电时连续工作18个小时以上。无线主机由于体积问题,只能采用小体积电池,如5号电池做后备。为了降低销售成本,有些厂家出厂时不配备用电池,用户使用非充电电池做备用电池。也有些厂家配用质量比较差的充电电池,几次充电后电池的供电时间大大缩短,达不到断电连续工作18个小时的技防要求。为了省电,几乎所有的无线探测器都采用了触发延时技术,就是在一次触发后的一段时间内不会被触发,这个延时一般在2-4分钟,入侵者只要干扰了第一次触发就有了足够的破坏主机的时间。
25) 探测器分为哪几种类型?市面上常见的有哪些类型?
答: 红外、微波、震动、烟感、气感、玻璃破碎、压力、超声波等等。其中红外探测器还可分为主动红外和被动红外,烟感还可分为离子式和光电式。市面上常见的有红外探测器(被动红外)、对射、栅栏(主动红外)、双鉴探测器、震动探测器、玻璃破碎探测器。
26) 主动红外探测器的工作原理?
答:主动红外探测器由红外发射器和红外接收器组成。红外发射器发射一束或多数经过调制过的红外光线投向红外接收器。发射器与接收器之间没有遮挡物时,探测器不会报警。有物体遮挡时,接收器输出信号发生变化,探测器报警。
27) 被动红外探测器工作原理?
答:被动红外探测器中有2个关键性元件,一个是菲涅尔透镜,另一个是热释电传感器。自然界中任何高于绝对温度(-273o)的物体都会产生红外辐射,不同温度的物体释放的红外能量波长也不同。人体有恒定的体温,与周围环境温度存在差别。当人体移动时,这种差别的变化通过菲涅尔透镜被热释电传感器检测到,从而输出报警信号。
28) 菲涅尔透镜的作用?
答: 菲涅尔透镜有2个作用。一个是将热释的红外辐射折射或反射到热释电传感器上,另一个作用是将探测区域分成若干个明区和暗区,当人体在探测范围内移动时,会依次进入菲涅耳透镜的视区,热释电传感器对移动的人体一会儿“看”到一会儿又“看”不到,从而使人体移动能以温度变化的形式在热释电传感器上产生连续变化的信号。
29) 什么是双元红外探测器?
答: 把2个性能相同,极性相反的热释电传感器整合在一起的探测器是双元探测器。
30) &什么是四元红外探测器?
答:把4个性能相同,极性相反的热释电传感器整合在一起的探测器就是四元探测器。
31) 什么是温度补偿?
答:在一般情况下,人的体温总是比环境温度高得多。当入侵者运动时,传感器接收到红外的变化信号幅度较大而触发报警。当附近环境温度升高到与人体温度接近时,入侵者在运动时传感器接收到的红外变化信号幅度就很小,这样有可能由于信号小于触发阀值而不会报警。
温度补偿可以在环境温度接近人体温度时,自动提高入侵信号放大器的增益,从而保持外来入侵者的信号可以被捕捉到,不会因环境温度影响灵敏度。
32) 什么是模拟脉冲技术?
答:探测器是计量输出信号超过阀值的时长。如果放大器的输出超过阀值的时间长度达到预设值,就会引发一个报警信号。脉冲计数一般都有1~3级可调。脉冲计数为1时探测器灵敏度极高,脉冲计数为3时探测器灵敏度较低但防误报能力较强。
33) 什么是数字脉冲技术?
答:探测器通过数字计数,计量入侵者从一开始所触发扇区触发沿的个数,根据事先设置的数字脉冲计数个数而触发报警信号。
34) &微波探测器工作原理?
答: 微波探测器应用的是多普勒效应原理。在微波段,当以一种频率发送时,发射出去的微波遇到固定物体时,反射回来的微波频率不变,即f发=f收,探测器不会发出报警信号。当发射出去的微波遇到移动物体时,反射回来的微波频率就会发生变化,即f发≠f收,此时微波探测器将发出报警信号。
35) 什么是双鉴探测器?市面上常见的有哪些?
答: 为了克服单一技术探测器的缺陷,通常将2种不同技术原理的探测器整合在一起,只有当2种探测技术的传感器都探测到人体移动时才报警的探测器称为双鉴探测器。市面上常见的双鉴探测器以微波+被动红外居多,另外还有红外+空气压力探测器和音频+空气压力的探测器等产品。
36) &什么是三鉴探测器?什么是四鉴探测器?
答: 为了进一步提高探测器的性能,在双鉴探测器的基础上又增加了微处理器技术的探测器称为三鉴探测器。在三鉴探测器上再增加另一种技术的探测器成为四鉴探测器。
37) &什么是震动探测器?
答: 震动探测器是以探测入侵者进行各种破坏活动时所产生的振动信号作为报警依据。例如,入侵者在进行凿墙、钻洞、撬保险柜等破坏活动时,都会引起这些物体的振动。以这些振动信号来触发报警的探测器就称为振动探测器。
38) 常见震动探测器有哪几种?其工作原理是什么?
答: 根据所使用的振动传感器的不同,振动探测器可分为:机械式振动探测器、惯性棒电子式振动探测器、电动式振动探测器、压电晶体振动探测器、电子式全面型振动探测器等多种类型。近来常见的以压电晶体振动探测器居多,其原理是利用压电晶体的压电效应。压电晶体是一种特殊的晶体,它可以将施加于其上的机械作用力转变为相应大小的电信号,其电信号的频率及幅度与机械振动的频率及幅度成正比,当信号值达到设定值时就发出报警信号。
39) 玻璃破碎探测器工作原理?
答: 当敲击玻璃而玻璃还未破碎时会产生一个超低频的弹性振动波,这种机械振动波低于20Hz,属于次声波。玻璃破碎时发出的响亮刺耳的声音频率大约在10~15KHZ的范围内,属于高频声音。当探测器同时检测到低频与高频2种声音频率时就会产生报警信号。
40) 探测器标准输出信号是什么?
答: 探测器标准输出信号是开关量信号,有常开、常闭、还有常开/常闭可选型。
41) 探测器的报警记忆功能有哪些优点?
答: 如果在一个防区中不止接了一个探测器,当有报警事件发生时,通常无法判别是哪个探测器报警。利用探测器的报警记忆锁定功能,当有报警事件发生时,探测器报警后,报警指示灯会一直闪烁,直到系统被复位。这样就可以识别究竟是哪个探测器报警。
42) &磁力屏蔽继电器有哪些优点?
答: &磁力屏蔽继电器可以防止无线电磁干扰和外力干扰。如果探测器没有磁力屏蔽继电器,当磁性物质靠近探测器外壳,外加磁场能使继电器保持常开,发出误报信号,继而使探测器失效。
43) 密封式光学系统有哪些优点?
答: 可以防止小昆虫爬入透镜内部,可以防止探测器内(靠近传感器)空气流动引起的误报。防止探测器内的不良反射。保证红外传感器焦点的准确性。
44) 怎样为客户选择合适的红外对射产品?
答: 选择对射产品应考虑2点。一是根据周界的环境选择,环境好地可选2光束,稍差的可选择光束较多的对射,另外根据周界每一直线段的距离选择对射的警戒距离。2个参数结合可选出适当的产品。另外还可根据客户对外观的要求选择不同外形的对射产品。
45) 安装红外对射时应注意哪些事项?
答: 对射应固定在安装支架上,安装支架要牢固,避免晃动。安装高度一般在距警戒面上方30厘米处,警戒线内不能有树木、飞鸟或其他小动物。同一警戒面安装多组红外对射时应避免交叉接收。设备接入处要做好密封防水。
46) 怎样为客户选择室内探测器?
答: 客户环境较好的可选择“红外探测器”,环境较差的可选择“双鉴探测器”。然后再根据客户需要防范的面积选择不同探测距离的产品。对于布防后仍然有人活动的场所可选择红外幕帘探测器。
47) 红外探测器安装时应注意哪些事项?
答: 探测器前方不能有物体遮挡,避免移动的物体进入探测视区,避开冷热源,避开小动物经常活动的位置,避免正对阳光或阳光反射的地方