钢筋保护层网在保护层的二分之一

君,已阅读到文档的结尾了呢~~
钢筋混凝土中的钢筋保护层,钢筋..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
钢筋混凝土中的钢筋保护层
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口跳转到 0 ? parseInt(this.value) : 1) + '.aspx';}else{window.location='showtopic.aspx?topicid=27816&page=' + (parseInt(this.value) > 0 ? parseInt(this.value) : 1) ;}}"" size="4" maxlength="9"/>页查看:7304
showMenu(this.id);" id="newspecial" class="postbtn">
钢筋保护层厚度是从主筋算起还是箍筋算起啊?
钢筋保护层厚度是从主筋算起还是箍筋算起啊?
钢筋保护层厚度是从主筋算起还是箍筋算起啊?
承 接 北 京 地 区 的 钢 筋 翻 样 工 作。学 无& 止& 尽,与& 论& 坛& 共& 同& 进& 步。
应该说,钢筋的保护层厚度是一个广泛的概念:钢筋的外缘到混凝土表面的最小直线距离。根据《混凝土结构设计规范》GB中9.2中的规定,纵向受力钢筋(主筋)有相关的混凝土保护层厚度的取值规定;而箍筋,也有箍筋混凝土保护层厚度的取值规定。所以,在具体地设计中,要做具体地分析。
&附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
海到深处天作岸,山登绝顶我为峰!
回复 3# liulei001 的帖子
您的回答不正确,一般取保护层厚度,应该按《砼耐久性规范》要求取值。其值略大于《砼规》。
新的混凝土规范中有明确的要求和定义。是最外层钢筋到混凝土外边缘的距离,包括箍筋、构造钢筋。与原规范相比,保护层厚度是加大了
跳转到 0 ? parseInt(this.value) : 1) + '.aspx';}else{window.location='showtopic.aspx?topicid=27816&page=' + (parseInt(this.value) > 0 ? parseInt(this.value) : 1) ;}}"" size="4" maxlength="9"/>页
showMenu(this.id);">钢筋保护层厚度及钢筋间距检测
1.适用范围
1.1适用于测定建筑工程混凝土结构内部钢筋的间距和钢筋保护层厚度检测。
1.2钢筋保护层厚度的检测,可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破损方法进行修正。
1.3局部破损方法适用于少量结构测点的抽样检测,其检测准确性较高,也可与非破损检测方法结合使用。
1.4非破损检测方法因对被检测结构无损伤,适用于大量结构构件、大面积检测。
1.5所选择的检测面宜为混凝土表面,应清洁、平整,并避开金属预埋件。
1.6对于具有饰面层的构件,其饰面层应清洁、平整,并与基体混凝土结合良好;饰面层主体材料以及夹层均不得含有金属,对于含有金属材质的饰面层应进行清除。如不能清除,在检测时对检测数据有影响的构件,须与委托单位协商,对样本进行更换。
1.7对于厚度超过50mm的饰面层,宜清除后进行检测,或者钻孔验证;不得在架空的饰面层上进行检测。
1.8对于含有铁磁性原材料的混凝土应进行足够的实验室验证后方可进行检测。
2.技术依据
2.1 GB《混凝土结构工程施工质量验收规范》。
2.2 JGJ/T 152-2008《混凝土中钢筋检测技术规程》
3.检测仪器、设备
3.1检测所使用的仪器设备应符合相关规范、标准的要求。目前本中心所采用的设备为PROFOMETER 4钢筋定位仪和KON-RBL(D+)钢筋位置测定仪两种,均采用电磁感应法检测。
3.2当钢筋保护层厚度不大于60mm时,本中心的仪器设备检测误差满足不大于1mm的要求;当钢筋保护层厚度大于60mm时,宜采用局部破损方法进行修正。
3.3仪器设备应定期进行校准,正常情况下,仪器校准有效期一般为一年。当发生以下情况之一时,应对仪器进行校准:
3.3.1新仪器启用前
3.3.2超过校准有效期限
3.3.3检测数据异常,无法进行调整
3.3.4经过维修或更换主要零配件(如探头、天线等)
3.4由于中心采用电池供电的仪器,进入施工现场检测前应确保设备电源充足,检测结束后应对仪器进行保养。
3.5仪器在检测前应进行预热或调零,调零时探头必须远离金属物体。在检测过程中,应经常检查仪器是否偏离初始状态并及时进行调零。
4.环境条件
4.1环境温度:-10℃~+40℃,严禁在>50℃的环境下使用设备。
4.2相对湿度:<90%RH
4.3检测现场周围无强交变电磁场;仪器设备不得长时间阳光直射。
5.检测程序
5.1构件选取及测点数量要求
5.1.1钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定。
5.1.2对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。
5.1.3对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应在有代表性的部位测量1点。
5.2检测步骤
5.2.1资料收集:
5.2.1.1工程名称及建设、设计、施工、监理单位名称。
5.2.1.2结构或构件名称以及相应的钢筋设计图纸资料,尤其要查清钢筋保护层设计要求并在原始记录中注明清楚。
5.2.1.3混凝土是否采用带有铁磁性的原材料配制。
5.2.1.4待检的结构构件中是否有预留管道、金属预埋件等。
5.2.2检测操作:
5.2.2.1根据钢筋设计资料,确定检测区域内钢筋可能分布的状况,选择适当的检测面。检测面应清洁、平整,并应避开金属预埋件,钢筋接头和绑丝,钢筋间距应满足钢筋探测仪的检测要求。
5.2.2.2设定好仪器量程范围及钢筋直径,沿垂直于被测钢筋轴线方向移动探头(注意选择相邻钢筋影响较小的位置)。首先粗略扫描,在听到报警声后往回平移探头,尽量放慢速度(探头前进速度不得超过20mm/s),且听到第二次声音报警时,信号值会发生变化,如此往复直至保护层厚度值最小,读取指示保护层厚度,此时探头中心线与钢筋轴线应重合,在相应位置做好标记。每根钢筋的同一位置重复检测2次,每次读取1个读数。按上述步骤将相邻的其他钢筋位置逐一标出。
5.2.2.3同一读取的2个保护层厚度值相差大于1时,应检查仪器
是否偏离标准状态并及时进行调整(如重新调零)。不论仪器是否调整,其前次检测数据均舍弃,在该处重新进行2次检测并再次比较,如2个保护层厚度值相差仍大于1mm,则应该更换检测仪器或采用钻孔、剔凿的方法核实。
5.2.2.4当实际保护层厚度小于仪器最小示值时,可以采用附加垫块的方法进行检测。垫块对仪器不应产生电磁干扰,表面光滑平整,其各方向厚度值偏差不大于0.1mm。所加垫块厚度在计算时应予以扣除。
5.2.2.4检测钢筋间距时,应将连续相邻的被测钢筋位置一一标出,不得遗漏,测试的范围不少于1.5m且不宜少于7根钢筋,分别量出相邻钢筋间的间距,取其平均值作为所测钢筋间距的代表值。
5.2.2.5遇到下列情况之一时,应选取至少30%的钢筋且不少于6处(当实际检测数量不足6处时应全部抽取),采用钻孔、剔凿等方法验证:
a)仪器要求钢筋直径已知方能确定保护层厚度,而钢筋实际直径未知或有异议
b)钢筋实际根数、位置与设计有较大偏差
c)采用具有铁磁性原材料配制的混凝土
d)构件饰面层未清除的情况下检测钢筋保护层厚度
e)钢筋以及混凝土材质与校准试件有显著差异
f)认为相邻钢筋对检测结果有影响
5.2.2.6钻孔、剔凿的时候不得损坏钢筋,实测采用游标卡尺,量测精度为0.1mm。
6.数据处理及结果判定
6.1数据处理
按下式计算钢筋的混凝土保护层厚度平均值:
Ctm,i=(Ct1+Ct2+2Cc-2C0)/2
式中 Ctm,i:第i测点钢筋保护层厚度平均值,精确至1mm
Ct1:第一次检测的混凝土保护层厚度值,精确至1mm
Ct2:第二次检测的混凝土保护层厚度值,精确至1mm
CC:混凝土保护层厚度修正值,为同一规格钢筋的混凝土保护层厚度实测验证值减去检测值,精确至0.1mm
C0:探头垫块厚度,精确至0.01mm
6.2结果判定
6.2.1钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为+10mm,-7mm;对板类构件为+8mm,-5mm。
6.2.2对梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收。
6.2.3单个构件评定时,按6.2.1条规定对各个测点进行判定,最终给出合格点和不合格点总数,不做结论性评定。
6.2.4批量评定时,除按6.2.1条规定对各测点进行判定外,还要按下列要求给出结论性评定。
6.2.4.1当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格;
6.2.4.2当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果仍应判为合格;
6.2.5每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于6.2.1条规定允许偏差的1.5倍。
该篇范文(全文共有3383个字)可完全免费阅读或下载全文。香当网为全国范文类知名网站,每一篇范文均为原创WORD文档,可以说是独一无二,稍作修改便可使用,即刻完成写稿任务。阅读与下载全文:
点此阅读该doc格式WORD文档全文---
点此下载该doc格式WORD文档全文
上篇:下篇:
今日新增会员:192
今日新增文档:38
本站热门范文推荐
香当网常见帮助1梁、柱的钢筋保护层厚度问题_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
1梁、柱的钢筋保护层厚度问题
上传于||文档简介
&&梁​、​柱​的​钢​筋​保​护​层​厚​度​问​题
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
你可能喜欢 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
1-14 钢筋保护层厚度检测结果及评定
下载积分:1000
内容提示:1-14 钢筋保护层厚度检测结果及评定
文档格式:DOC|
浏览次数:154|
上传日期: 15:01:55|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
1-14 钢筋保护层厚度检测结果及评定
官方公共微信

我要回帖

更多关于 楼板钢筋网保护层 的文章

 

随机推荐