SATWE超配筋信息中有一道剪力墙稳定性验算超限了严重吗?不修改的话会怎么样?如下图
(92.06 KB, 下载次数: 21)
22:18 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2482帖子
五星工程师, 积分 2482, 距离下一级还需 18 积分
土木币1340
有了稳定,才谈得上强度。你说重要吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分322帖子
五星助理工程师, 积分 322, 距离下一级还需 178 积分
必须说我被二楼吓到了。恳请国家引入房屋加固法,恳请了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分75帖子
一星助理工程师, 积分 75, 距离下一级还需 25 积分
土木币1141
那我该怎么办呢?把墙加厚?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2691帖子
一星高级工程师, 积分 2691, 距离下一级还需 309 积分
土木币6864
稳定性超限意味着该构件(墙体)有倾覆的危险!需调整构件截面积或增加新的约束构件!
&这里的稳定主要关注的不是倾覆,而是构件受压失稳,如钢结构中的压屈。&
&这里的稳定主要关注的不是倾覆,而是构件受压失稳,如钢结构中的压屈。&
&说的很有道理&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分73帖子
一星助理工程师, 积分 73, 距离下一级还需 27 积分
如果是1字型的变L型罗,你又没超多少,加长,加厚,加混凝土等级都可以了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3832帖子
二星高级工程师, 积分 3832, 距离下一级还需 168 积分
土木币10238
加厚点剪力墙就可以了&&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分149帖子
二星助理工程师, 积分 149, 距离下一级还需 1 积分
照这么说,按照老高规设计的高层就该全部倒塌了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分149帖子
二星助理工程师, 积分 149, 距离下一级还需 1 积分
估计200的剪力墙,加厚20MM就可以了、
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分289帖子
五星助理工程师, 积分 289, 距离下一级还需 211 积分
我们一般是手算复核一下的
&如何手算,有例子可以参考吗&
10周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 2999|回复: 9
关于抗震墙和剪力墙配筋的区别,求高手指教。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
关于抗震墙和剪力墙的区别,一直没弄清楚。百度问问的答案都是说:“抗震墙就是剪力墙。”
可是,高规7.2.18条& & 剪力墙竖向和水平分布钢筋的间距均不宜大于300mm,直径不应小于8mm。
而抗规,6.4.4.3&&抗震墙竖向和横向分布钢筋的直径,均不宜大于墙厚的1/10,且不应小于8mm,竖向钢筋直径不宜小于10mm。
抗规6.5.2& &抗震墙的竖向和横向分布钢筋,配筋率均不应小于0.25%,钢筋直径不宜小于10mm。
如果说抗震墙就是剪力墙,那为何高规和抗规对竖向钢筋最小直径要求不一样呢?
如果说抗震墙和剪力墙不是一个概念,那么二者该如何区分呢?
请各位同仁知不不言,不吝指教。
抗震墙:抗震结构是抗震设计应考虑的最关键问题,对安全和经济起决定性的作用,是综合的系统决策。体系的选择要符合抗震概念设计的几条基本原则。
主要的抗震结系有:1.多层砌体房屋。是以砌体(无筋砌体或配筋砌体)抗震墙为抗震结构体系,其中以横墙承重为主的结构体系较有利,承重横墙兼作横向抗震墙,纵向自承重墙作为纵向抗震墙,必要时也可以采用纵、横墙混合承重。2.多层内框架房屋。指外墙为砖墙垛(或壁柱)承重,内柱 ...
指外墙为砖墙垛(或壁柱)承重,内柱为钢筋砼柱承重的房屋,适用于工艺上需要较大空间或使用上要求有较空旷的大厅的轻工厂房和民用公共建筑等。3.底层框架砖房。底层要求有较大空间作商店、服务大厅等,上部则为隔墙较多的住宅或办公楼,是一种上下材料不同、强度和刚度不连续的结构体系,在抗震设计中有较严格的要求。4.框架结构。多应用于多层及高层民用建筑和多层的工业建筑,建筑平面布置灵活,易于布置较大房间。但纯框架结构侧向刚度小,属柔性结构,故其层数和高度都受到一定限制。5.框架-抗震墙结构。在多层和高层钢筋混凝土房屋的纵向和横向布置适当的抗震墙,并与框架结构形成框架-抗震墙协同工作的结构体系。在地震作用下层间位移比纯框架结构显著减小,故其建筑高度可以高很多。6.抗震墙结构。是全部由纵、横抗震墙组成的结构体系,其抗震性能较好,在高层住宅、公寓、旅馆等建筑中广泛应用。
剪力墙:房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的墙体。防止结构剪切破坏。又称抗风墙或抗震墙、结构墙。分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中&&,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。
这里要注意的理解:剪力墙又叫抗震墙,但抗震墙概念的外延要多,只能说剪力墙是抗震墙的一种形式。
看你的图纸说明阿,说参照什么图集,就照着图集来阿.
抗震墙即为剪力墙,《高规》为行业规程,《抗规》为国家规范,既要满足《抗规》要求,同时也要满足《高规》要求,所有剪力墙竖向钢筋现在都要求最小为10mm。
这个方面不太擅长
coolhui 发表于
抗震墙即为剪力墙,《高规》为行业规程,《抗规》为国家规范,既要满足《抗规》要求,同时也要满足《高规》 ...
抗震墙是砌体结构里的概念,砌体结构的抗震墙有钢筋砼抗震墙和约束砌体抗震墙。而剪力墙是高层里的概念,高层建筑剪力墙都是钢筋砼剪力墙。
底框-抗震墙结构,一般是底部框架和抗震墙,上部是砌体,底部要求抗震墙承担100%地震剪力。高层的剪力墙结构一般剪力墙是从上到下连续的,所以对底部的抗震墙竖向钢筋比高层的剪力墙竖向钢筋要求要高。
我是这么理解的,不知道准确不准确。
liuf3600 发表于
看你的图纸说明阿,说参照什么图集,就照着图集来阿.
俺自己就是写图纸说明的。
极好!好极了!!
gg3933 发表于
俺自己就是写图纸说明的。
那你就按照类似的套用就可以了阿。
你们设计院不是老这样做吗?
抗震墙和剪力墙都是一回事的构件,只是在抗震规范里名称用成了抗震墙而已,一个是作用来取名的,一个是按主要受力来取名的。至于钢筋的最小直径这个问题我觉得不必去理会抗规,高规的比较合理些,密些均匀些对受力应该更好些,抗规提出10的直径估计还是考虑到施工的时候浇捣混凝土方便些,不容易把钢筋弄变形或移位吧。一般审图的也不会在最小直径这个问题上和你纠缠的。