1、故障现象:1#炉料车报警故障(李金麓)
故障分析及处理过程:某日中午接1#炉卷扬工电话:说开南料车时料车有时报警。电工接到电话赶到现场,观察二十多分钟却没出现料车报警,准备离开时又出现报警,初步分析可能是由于料车运行信号没返回PLC PLC发出开车指令后,没接收到运行信号 所致,但这不影响料车的运行,决定对料车送PLC运行信号的中继进行更换,但更换后不久又出现报警。遂进一步对接线端子及相关的DI模块线路检查紧固,可问题依旧,后报告作业区及相关技术员。相关人员赶到现场后,经观察和与操作人员进行交流,还有一现象:有时出现南料车不自动开车,有时出现北料车到底后,料坑斗放料完毕斗门关闭后且料车置于半自动状态,且在炉顶受料斗有三车料的情况下,北料车也自动上行。针对此现象与高炉协商后,安排操作人员到机旁开料车。维修人员去观察料车控制柜及PLC的相应输入点的状态,发现运行信号均正常,检查料车控制电缆也很正常,其感应电压很低,不足以驱动北车上行继电器使北料车上行(5#炉出现过类似故障,更换成屏蔽电缆后正常),检查操作台上按钮及转换开关也正常,检查电脑鼠标左右键动作也正常。后又怀疑PLC的输出模块有问题,但此时还没有观察到出错的现象。继续观察中发现在一次开南车后,卷扬房观察人员和PLC柜观察人员同时发现一现象:本应该是开南车的继电器得电,却是开北车的继电器先得电,再接着开南车继电器得电开南车。对应的DO模块有输出信号,几秒后停止输出,于是也排除了DO模块故障的可能性。而在此时开动南车必定出现报警。