默纳克电梯控制柜故障e26是什么问题?求解

电梯故障维修实例及分析(新)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电梯故障维修实例及分析(新)
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩3页未读,继续阅读
你可能喜欢默纳克故障代码_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
默纳克故障代码
上传于||文档简介
&&莫​纳​克​故​障​代​码​,​注​解
大小:12.41KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢电梯默纳克系统3000.58故障是什么原因_百度知道
电梯默纳克系统3000.58故障是什么原因
电梯默纳克系统3000.58故障是什么原因
分析后确定故障位置。
“比较法”是用正确的特征(波形或电压)与有故障机器的特征(波形或电压)进行比较,逐步缩小查找范围,以下介绍十种硬故障的检查判断方法.替换法
“替换法”是采用已确定是最好的器件来替换被怀疑有问题的器件,若硬件出现故障则显示错误,逐步缩小件板,加速一些高温参数较差的元器件“死亡”来寻找故障的方法,可以通过对故障现象进行分析、修改软件程序或清除电脑病毒等方法来解决,再到某个点的方法。
4,根据逻辑图、过流。
分割法就是故障“分割”开.直接观察法
真接观察法就是利用人的感官,确定电源短路、高级专用诊断程序来帮助查寻故障原因.测量法
“测量法”也称“静态测量法”、打印机等检测,可能是元件可组件的管脚虚焊或接触不良或金属通孔电阻增大等原因造成的,说明故障出在该板上,用万用表测量所需各点电平、元件锈蚀损坏等明显故障.升温法
“升温法”就是人为地把环境温度升高,直接观察火花,可用敲击法进行检查,就是设法把计算机暂停在某一特定状态、CD—ROM、异常的声响。
8、过热。对这种情况。例如、软驱.程序测试法
即利用开机自检程序。而对于硬故障,用橡皮榔头轻轻敲击电路板,使信号由追求源的方向逐点检测:
1,根据逻辑电路图逐极测量、过压以及插件松动常见硬件故障的检查方法
对于电脑的软故障。
9,机器出现“死锁”现象、烧焦等现象,诊断程序以菜单形式提供多项测硬驱,看哪一个组件的波形或电压不符,然后再检查就容易多了、分析判断故障的有效方法,采取暂时断开有关部位的一些信息或简化原始数据来减少查找范围。
5,采取重装系统更换软件.拔插法
“拔插法”是将插件“拔出”或“插入”来寻找故障的方法。
3.隔离压缩法
即根据故障的现象和硬件部件,采用这种方法一块一块地拔出插件板,若机器恢复正常、出响声从而获得故障点及其原因.敲击法
机器运行时好时坏,缩小到某条线上,则需要按检查原则一步一步地进行检查及排除
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
默纳克的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁共30个文档积分:0分
共32个文档积分:0分
共30个文档积分:1000分
共57个文档积分:1300分
32738人查阅
31986人查阅
30065人查阅
31638人查阅
29961人查阅
30507人查阅
所需积分:0分默纳克3000故障代码_西尼电梯(杭州)有限公司_天涯博客
【】专业从事乘客电梯、观光电梯、别墅电梯、家用电梯、病床电梯、载货电梯、自动扶梯、自动人行道、家用电梯等多种产品的设计与制造。
今日访问:[$DayVisitCount$]
总访问量:43249
开博时间:
博客排名:33267
(781)(749)(4)(0)(0)(0)(0)(41)
(1)(17)(70)(94)(95)(61)(86)(125)(122)(75)(47)
&E01&逆变单元保护
1.主回路输出接地或短路;
2.曳引机连线过长;
3.工作环境过热;
4.控制器内部连线松动;
1.排除接线等外部问题;
2.加电抗器或输出滤波器;
3.检查风道与风扇是否正常;
4.请与代理商或厂家联系;
E02&加速过电流
1.主回路输出接地或短路;
2.电机是否进行了参数调谐;
3.负载太大;
4.编码器信号不正确;
5.UPS运行反馈信号是否正常
E03&减速过电流
1.主回路输出接地或短路;
2.电机是否进行了参数调谐;
3.负载太大;
4.减速曲线太陡;
5.编码器信号不正确;
E04&恒速过电流
1.主回路输出接地或短路;
2.电机是否进行了参数调谐;
3.负载太大;
4.旋转编码器干扰大;
E02&E03&E04对策
1.检查变频器输出侧,运行接触器是否正常;
2.检查动力线是有表层破损,是否有对地短路的可能性。连线是否牢靠;
3.检查电机侧接线端是否有铜丝搭地;
4.检查电机内部是否短路或搭地;
5.检查封星接触器是否造成变频器输出短路;
6.检查电机参数是否与铭牌相符;
7.重新进行电机参数自学习;
8.检查抱闸报故障前是否持续张开;
9.检查是否有机械上的卡死;
10.检查平衡系数是否正确;
11.检查编码器相关接线是否正确可靠。异步电机可尝试开环运行,比较电流,以判断编码器是否工作正常;
12.检查编码器每转脉冲数设定是否正确;
13.检查编码器信号是否受干扰;检查编码器走线是否独立穿管,走线距离是否过长;屏蔽层是否单端接地;
14.检查编码器安装是否可靠,旋转轴是否与电机轴连接牢靠,高速运行中是否平稳;
15.检查在非UPS运行的状态下,是否UPS反馈是否有效了;(E02)
16.检&查&加&、&减&速&度&是&否&过大;
E05&加速过电压
1.输入电压过高;
2.倒拉严重;
3.制动电阻选择偏大,或制动单元异常;
4.加速曲线太陡;
E06&减速过电压
1.输入电压过高;
2.制动电阻选择偏大,或制动单元异常;
3.减速曲线太陡;
E07&恒速过电压
1.输入电压过高;
2.制动电阻选择偏大,或制动单元异常;
E05&E06&E07对策
1.调整输入电压;观察母线电压是否正常,运行中是否上升太快;
2.检查平衡系数;
3.选择合适制动电阻;参照第三章制动电阻推荐参数表观察是否阻值过大;
4.检查制动电阻接线是否有破损,是否有搭地现象,接线是否牢靠;
E09&欠电压故障
1.输入电源瞬间停电;
2.输入电压过过低;
3.驱动控制板异常;
1.排除外部电源问题;检查是否有运行中电源断开的情况;
2.检查所有电源输入线接线桩头是否连接牢靠;
3.请与代理商或厂家联系;
E10&系统过载
1.抱闸回路异常;&
2.负载过大;
3.编码器反馈信号是否正常;
4.电机参数是否正确;
5.检查电机动力线;
1.检查抱闸回路,供电电源;
2.减小负载;
3.检查编码器反馈信号及设定是否正确,同步电机编码器初始角度是否正确;
4.检查电机相关参数,并调谐;
5.检查电机相关动力线;(参见E02处理方法)
E11&电机过载
1.FC-02设定不当;
2.抱闸回路异常;
3.负载过大;
1.调整参数,可保持FC-02为默认值;
2.参见ER10;
E12&输入侧缺相
1.输入电源不对称;
2.驱动控制板异常;
1.检查输入侧三项电源是否平衡,电源电压是否正常,调整输入电源;
2.请与代理商或厂家联系;
E13&输出侧缺相
1.主回路输出接线松动;
2.电机损坏;
1.检查连线;
2.检查输出侧接触器是否正常;
3.排除电机故障;
E14&模块过热
1.环境温度过高;
2.风扇损坏;
3.风道堵塞;
1.降低环境温度;
2.清理风道;
3.更换风扇;
4.检查变频器的安装空间距离是否符合第三章要求;
E17&编码器信号校验异常
对于1387编码器,对编码器信号进行校验,信号异常
1.检查编码器是否正常;
2.检查编码器接线是否可靠正常;
3.检查pg卡连线是否正确;
4.控制柜和主机接地是否良好;
E18&电流检测故障
驱动控制板异常&请与代理商或厂家联系;&
E19&电机调谐故障
1.电机无法正常运转;
2.参数调谐超时;
3.同步机旋转编码器异常;
1.正确输入电机参数;
2.检查电机引线,及输出侧接触器是否缺相;
3.检查旋转编码器接线,确认每转脉冲数设置正确;
4.不带载调谐的时候,检查抱闸是否张开;
5.同步机带载调谐时是否没有完成调谐即松开了检修运行按钮;
E20&旋转编码器故障
1.旋转编码器型号是否匹配;
2.旋转编码器连线错误;
3.低速时电流持续很大;
1.同步机F1-00是否设定正确;
2.检查编码器接线;
3.UVW类型编码器,在电机调谐和停机状态下报ER20,请使用万用表检查PG卡提供的编码器电源是否正常。测量U+(红表笔)与U-(黑表笔)的电压差,V+(红表笔)与V-(黑笔)的电压差,W+(红表笔)与W-(黑表笔)的电压差。确定编码器是否正常;
4.检查运行中是否有机械上的卡死;
5.检查运行中抱闸是否已打开;
E21&同步机编码器接线故障&
同步机编码器相关参数&
1.检查F1-06设定是否大于360,&设定超出范围将其清零后重新设定;
2.F1-08设定是否超出范围,将其清零后重新设定;
E22&平层信号异常
平层、门区信号粘连或者断开
1.请检查平层、门区感应器是否工作正常;
2.检查平层插板安装的垂直度与深度;
3.检查主控制板输入点;
E23&对地短路故障
输出对地短路&检查动力线或者与厂家联系;&
E25&存储数据异常
主控制板存储数据异常&请与代理商或厂家联系;&
E29&同步机封星接触器反馈异常
同步机自锁接触器反馈异常
1.检查接触器反馈触点与主控板参数设定是否一致(常开,常闭);
2.检查主控板输出端指示灯与接触器动作是否一致;
3.检查接触器动作后,相对应的反馈触点是否动作,主控板对应反馈输入点动作是否正确;
4.检查封星接触器与主控板输出特性是否一致;
5.检查封星接触器线圈电路;
E30&位置异常
1.电梯自动运行时,旋转编码器反馈的位置有偏差;
2.自动运行时,平层信号断开或粘连;
3.钢丝打滑或电机堵转;
1.检查平层感应器是否在非平层区域是否会误动作;
2.检查平层信号线连接是否可靠,是否有可能搭地,或者与其他信号短接;
3.确认旋转编码器使用是否正确;走线是否独立穿管;屏蔽层是否单端接地;
4.检查编码器安装是否到位;
E31&DPRAM异常
DPRAM读写出现异常&请与代理商或厂家联系,更换控制板&
E32&CPU异常
CPU工作异常
1.检查主控板短接片J9、J10,短接片是否只有J9右边两个针脚短接;
2.请与代理商或厂家联系,更换控制板;
E33&电梯速度异常
1.实际运行速度超过电梯最大运行速度的1.15倍;
2.低速运行时速度超过设定的1.2倍;
3.自动运行时,检修开关动作;
1.确认旋转编码器使用是否正确;
2.检查电机铭牌参数设定;
3.重新进行电机调谐;
4.检查检修开关及信号线;
E34&逻辑故障
控制板冗余判断,逻辑异常
请与代理商或厂家联系,更换控制板&
E35&井道自学习数据异常
1.启动时不在最底层;
2.连续运行超过45秒无平层信号输入
3.楼层间隔太小;
4.测量过程的最大层站数与设定值不一致
5.楼层脉冲记录异常
6.自学习时系统不是检修状态
运行接触器未吸合既报35号故障检查:
1.下一极强迫减速是否有效;
2.当前楼层F4-01是否为1;
3.检修开关是否能在检修状态并够检修运行;
4.F0-00是否为1;运行接触器刚吸和即报35故障:检查检修开关是否在检修状态,如果
不是检修状态立刻报35故&障&;(老版本)
遇到第一个平层位置时报35故障:
1.f4-03上行时是否增加,下行减小,如果不是,请调换主控板PGA、PGB;
2.平层感应器常开常闭设定错误;
3.平层感应器信号有闪动,请检查插板是否安装到位;
运行过程中报35故障:
1.检查运行是否超时,运行时间超过时间保护F9-02,仍没有收到平曾信号,一到时间立刻报故障;
2.学到的楼层距离小于50cm立刻报故障。此种情况,请检查这一层的插板安装,或者检查感应器;
3.最大楼层F6-00设定太小,与实际不符;
运行到顶层:
1.上一级强迫减速有效且到门区时判断,所学习到的楼层数与F6-00、F6-01所设定楼层数是否相等;
2.学出来的提升高度总高小于50cm时报此故障;上电时候报故障:上点检测插板长度为0则报此故障;
E36&接触器反馈异常
1.在抱闸打开时,运行接触器没有吸合;
2.电梯运行中连续1S以上,接触器反馈信号丢失;
3.接触器反馈信号粘连;
4.接触器闭合以后没有反馈信号;
1.检查接触器反馈触点动作是否正常;
2.检查接触器反馈触点与主控板参数设定是否一致(常开、常闭);
3.检查一体化控制器的输出线U、V、W是否连接正常;
4.检查接触器控制电路电源是否正常;
E37&抱闸反馈异常
抱闸输出与反馈信号不一致
1.检查抱闸线圈及反馈触点是否正确;
2.确认反馈触点的信号特征(常开、常闭);
3.检查抱闸线圈控制电路电源是否正常;
E38&控制器旋转编码器信号异常
1.电梯自动运行时,无旋转编码器脉冲输入;
2.自动运行时,输入的旋转编码器信号方向不对;
3.距离控制下设定为开环运行(F0-00);
1.确认旋转编码器使用是否正确;
2.更换旋转编码器的A、B相;
3.检查F0-00的设定,修改为闭环控制;
4.检查系统接地与信号接地是否可靠;
5.检查编码器与PG卡之间线路是否正确;
E39&电机过热
电机过热继电器输入有效
1.检查电机是否使用正确,电机是否损坏;
2.改善电机的散热条件;
E40&运行超时&
电梯运行设定时间到
1.速度太低或楼层高度太大;
2.使用时间过长,需要维修保养;
E41&安全回路断开
安全回路信号断开
1.检查安全回路各开关,查看其状态;
2.检查外部供电是否正确;
3.检查安全回路接触器动作是否正确;
4.检查安全回路接触器反馈触点信号特征(常开、常闭);
E42&运行中门锁断开
电梯运行过程中,门锁回路反馈断开
1.检查厅,轿门锁是否接触正常;
2.检查门锁接触器动作是否正常;
3.检查门锁接触器反馈点信号特征(常开、常闭);
4.检查外围供电是否正常;
E43&运行中上限位信号断开
电梯向上运行过程中,上限位信号断开
1.检查上限位信号特征(常开、常闭&);
2.检查上限位开关是否接触正常;
3.限位开关安装偏低,正常运行至底层也会动作;
E44&运行中下限位信号断开
向下运行过程中,下限位信号断开
1.检查下限位信号特征(常开、常闭&);
2.检查下限位开关是否接触正常;
3.限位开关安装偏低,正常运行至底层也会动作;
E45&上下减速开关断开
停机时,上、下1级减速开关同时断开;强迫减速动作,减速后也会提示E045,但是在2秒后自动复位
1.检查上、下1级减速开关接触正常;
2.确认上、下1级减速信号特征(常开、常闭);
E46&再平层异常
1.再平层运行速度超过0.1m/s;
2.再平层运行不在平层区域;
3.运行过程中封门反馈异常;
1.检查封门继电器原边、副边线路;
2.检查封门反馈功能是否选择、信号是否正常;
3.确认旋转编码器使用是否正确;
E47&封门接触器粘连
有预开门和再平层时,封门接触器粘连
1.检查封门接触器反馈出点信号特征(常开、常闭);
2.检查封门接触器动作是否正常;
E48&开门故障
连续开门不到位次数超过FB-09设定&
1.检查门机系统工作是否正常;&
2.检查轿顶控制板是否正常;
E49&关门故障
连续关门不到位次数超过FB-09设定
1.检查门机系统工作是否正常;
2.检查轿顶控制板是否正常;
E50&群控通讯故障
群控通讯连续出错超过10秒;
1.检查通讯线缆连接;
2.检查电梯一体化控制器地址定义;
E51&CAN通讯故障
1.CAN通讯连续无正确反馈数据;
2.CAN通讯接收连续出错;
1.检查通讯线缆连接;
2.检查轿顶控制板供电;
3.检查一体化控制器的24V电源是否正常;
E52&外召通讯故障
外召通讯没有正常反馈数据
1.检查通讯线缆连接;
2.检查一体化控制器的24V电源是否正常;
3.检查外召控制板地址设定是否重复;
E53&门锁短接故障
自动运行状态下,停车没有门锁断开过程
1.检查门锁回路动作是否正常;
2.检查门锁接触器反馈触电动作是否正常;
3.检查在门锁信号有效的情况下系统收到了开门到位信号;
故障记录补充说明:
1.E41在停止状态不记录此故障。
2.E42此故障为门锁通时自动复位以及在门区出现故障1s后自动复位。
3.当有E51、E52故障时,若此故障持续有效,则每隔1小时才记录一次。分类: |