空气开关电源带不起负载左下角负载出厂前已经接好了吗?

很奇怪的空气开关故障,前面是隔几分钟就跳,现在根本合不上_开关_百科问答
很奇怪的空气开关故障,前面是隔几分钟就跳,现在根本合不上
前一天晚上用电脑和打印机工作,打印的东西刚打到一半,我在的房间就跳闸了,我还以为是打印机的故障,就去把闸和了。回到房间里我又把电脑打开了,几分钟以后又跳闸。我再次把闸合上了,只开一盏台灯,还是几乎相同的时间就有跳闸了(电脑、打印机还有其他的电器我全都拔了)。结果这回再去和就合不上了,一推上去就自己弹下来,推上去的瞬间还会供一下电。我的房间的入户线是足够粗的,而且空气开关是有0.03安的漏电保护,16安的最大电流。插座都是用tcl,接线板是公牛的,都很好,以前还同时接过两个1000多瓦的电水壶都没事。求解啊,完全搞不懂。
提问者:岳晗衣
你好!根据你所描述的情况分析(如果此漏电保护开关只单纯供应你房间的插座电源),则可以排除的是线路不存在短路现象也不是因为过载引起的跳电!那么有两种可能:一种是漏电保护器坏了(这个可能性比较大);另一种是漏电保护开关对应的线路在有漏电现象;一般先排除是不是因漏电引起的跳闸,先拔掉此漏电保护开关线路上的所有插座,灯的控制是有的专用的不带漏电保护的微型断断路器控制的!之前你提到的那灯应该是台灯吧,否则它是不会受漏电保护开关跳闸影响的,要不就是你家的线路在装修时没有做到把照明和插座的线路分开;当漏电保护开关所控制的所有插座都没有接用电器了,你在将漏电保护开关复位后合闸(有一个四方的小按钮即为复位开关,如果此开关没有合上,漏电保护开关是合不了闸的),看一下能不能合得上,会不会跳闸,如果不会跳在将所有用电器的手头一一插上,看一下插到哪个时会跳;这只是一个初步的判断方法,你可以拉掉漏电保护开关在将所有的面板插座逐一拆开检查,看插座背后的电源线是否有松脱,接触不良!来排除外围线路是否有问题,如果此漏电保护开关控制的外围线路和用电设备都没有问题,换一个同型号的漏电保护开关就可以了!你也可以先换这个开关,看能不能正常使用,来判定是哪里的问题!把总电源开关断掉,在把此漏电保护开关下端的两根线接到相邻的漏电保护开关的下端,把相邻漏电保护开关下端的线路先拆下,就可以试了!这些操作务必确认开关断开,务必注意人身安全!
回答者:苏悠原
Mail: Copyright by ;All rights reserved.空气开关内部连电咋回事。在不接负载的情况下合上闸N端就有电了_百度知道
空气开关内部连电咋回事。在不接负载的情况下合上闸N端就有电了
提问者采纳
说的是漏电保护器吧?如果是漏保。空气开关一般不会出现这种情况,这种情况可能是电源侧零线断路
其他类似问题
为您推荐:
空气开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁注册 11-12-5行业 其它
求助:怎么从空气开关接一个插座出来
由于装修的时候没有经验,家里的插座设计少了,现在需要在空气开关(漏电保护器)处接一个插座出来,怎么走线?
家里的空气开关是单线的,也就是只有火线经过空气开关。。。
12-6-6 18:41
注册 03-6-21来自 五湖四海
你白啊,光是火线哪能用?从其它地方再引根0线也不安全。
12-6-6 21:57
注册 04-8-14
空开出线端接火线,地线接到公共地线端,零线接到家里任意一路的零线上即可(家里都是单相电,没任何问题的)!
12-6-7 08:29
注册 09-3-31行业 其它
从火线接一根
地线接一根出来不就行了吗?简单的哦
12-6-7 09:08
注册 12-5-16行业 其它
嫩找的是个二胡水电工。
12-6-7 19:03
注册 04-9-3
网上最好的开关插座店
喜欢网购的朋友们可能比较清楚,开关插座电器店在网上的数量是相当多的,各家店的插座和开关质量也参差不齐,相差比较大。这就导致很多朋友们在购买插座或电灯开关等配件时,往往需要花费很多时间,去分辨出哪家才是网上最好的电器店!为了帮助各位朋友在购买插座或电源开关时,不用花费太多时间,更轻松地享受购物过程。在这里偶根据大部分买家们对各个网店的评价,再结合自己对各个店铺的了解分析,总结出综合指标在网上最好的电器配件店。
偶认为好的电器店必需符合四个条件:其一是卖家的好评率得高,至少得有97%;其二是掌柜的发货速度要快,这是很重要的;其三是97%以上的买家对其价格和质量的评价要优良;最后是卖家已经加入系统的消费者保障协议,这样售后才有保障。
偶已经在我的个人博客中整理出了这些最好的开关插座专卖店。这些配件店,都是信誉很高,质量比较好的店铺。值得大家看一下哦!
如果你想了解网上最好的插座电器店网址和详情,可点击以下网址进入我的个人博客:
[ 本帖最后由 catechen 于 15-7-7 17:25 编辑 ]
-------------------------------疯狂娱乐论坛神秘世界:http://www.crazyme.net
15-4-26 23:39
尚高高中四大天王之首
注册 14-11-3
lsd三年前的坟还挖
-------------------------------等你辉煌的时候,谁会在意你那暗淡的曾经。
15-4-27 01:20
注册 04-8-14
6楼看后留名。
15-4-27 08:00
& 求助:怎么从空气开关接一个插座出来&nbsp&nbsp
请在打开的新窗口中支付完成打赏
我已完成支付打赏
支付失败重新支付
打赏金额:
Powered by
0.018392 s
梦溪论坛的帖子由网友发布并不代表网站官方之意见及观点。如需转载本论坛文字及图片请注明出自梦溪论坛,商业用途需征得作者本人同意!
发帖、回帖拥有个人空间
上传及分享相册精彩内容推荐查看: 2389|回复: 24
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分14帖子
技术员, 积分 14, 距离下一级还需 36 积分
本帖最后由 不学的蚂蚁 于
13:46 编辑
家电使用情况:
客厅:55寸4K电视,数码播放器,功放,音箱,饮水机;
卧室:主卧室装有48寸小米电视2S,一台电脑,一套多媒体音箱;次卧室装有48寸小米电视2S;
厨房:电冰箱,微波炉,电饭煲,抽油烟机,消毒碗柜,豆浆机,小米净水器,洗衣机(放在厨房外,但与厨房同一回路);
卫生间:电热水器一台;
:LED顶灯(客厅,主次卧,厨房,卫生间),主次卧灯和台灯,各阳台灯;
空调:客厅、主卧、次卧分别一台1.5匹变频壁挂空调。
10:21 上传
1、空开()类型与容量大小搭配安全吗?有什么弊端?要怎么修改好呢?
2、电线大小合理吗?与空开容量大小搭理吗?
3、配电箱这种接法行吗?
4、三台壁挂空调是单独回路好,还是同一回路好呢?
补充:楼道总配电箱里每个电表下都有一个C60的空开,供电局给配的。
补充:旧楼重新,走明线槽。
补充:厨房插座用40A的合理吗?要不要换成25A的??
补充:客厅插座16A的够吗?要不要换成20A或者25A的??
问题有点多,麻烦高手帮下忙,万分感激!!谢谢!!
听众数收听数自我介绍喜欢每日怨命抱头流泪吗,怨下去还是看天下。最后登录注册时间主题精华0积分14帖子
技术员, 积分 14, 距离下一级还需 36 积分
为什么你的画的总开关不是“漏电断路器”而是断路器。
至于你这样分配我认为不合理。
& &&&首先:进线是6平方,你出线也用6平方啊!这样避免以后用电器增多的时候!能够过。
1&&空调开关16A配线的话不需要用“4平方”的线。很浪费。用2.5就可以。 你说的空调回路是怎样做也是一样因为回路就是零线。
你的总开关配线也算合理。宁外你全部照明电路用在同一个开关,这样的有点麻烦。把照明的跟房间的电路就可以了吧!
还有其实1P空调其实电流很小的!735W功率,当然啦!你配大一点开关电线以后想换空调就方便了!!
&谢谢你的回复,谢谢!!
1、总开关没有用漏电断路器,是为了避免某一分支回路漏电而使总开关跳闸,影响其它回路的正常工作。
2、进出线的大小我已经改过来了,进线与出线都改为了6平方线。
3、空调16A配线用了4平&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分6232帖子
四星高级工程师, 积分 6232, 距离下一级还需 768 积分
土木币7718
总开关可以不是漏电断路器!因为无法整定,分开关按照功能恰当选择漏电断路器即可。其功能就是总隔离,必须是两极。
但是,一般壁挂空调虽然可以使用单极断路器,但是还是使用漏电断路器比较安全。
空调至少用4平方,现在一般都设计成6平方。
&谢谢你的回复,谢谢!!
1、我的想法也是这样,总开关只起到“总隔离”的作用,在卫厨和插座回路用漏电断路器。
2、在楼道里的总配电箱每个用户都配有一个C60的空开(供电局给配的,不带漏电保护),那我自家的配电&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分14帖子
技术员, 积分 14, 距离下一级还需 36 积分
我要做engineer 发表于
为什么你的画的总开关不是“漏电断路器”而是断路器。
至于你这样分配我认为不合理。
& &&&首先:进线是6 ...
谢谢你的回复,谢谢!!
1、总开关没有用漏电断路器,是为了避免某一分支回路漏电而使总开关跳闸,影响其它回路的正常工作。
2、进出线的大小我已经改过来了,进线与出线都改为了6平方线。
3、空调16A配线用了4平方线,是因为在网上找了好多实例,都是用4平方以上的线,说是空调开机时的瞬间电流过大,用4平方以上的线比较安全。这个我不知道实际上是不是这么个情况,只能求助了。
4、我说的三台壁挂式空调同一回路,是指三台空调并联在一个16A的空开上,不知道这样做行不行,如果刚好三台空调同时开的话,会不会不安全(减少空开数量,主要目的是缩小配电箱的大小)。
5、在网上找过好多资料,都说照明电路必须要单独一个空开控制。我不是太懂,也很纠结,但觉得好像这样子会安全些吧。毕竟照明用线比较小,万一电流过大烧了,会影响整个回路。
6、我买的是三台1.5P的智能空调,忘了多大功率了。
&这样说吧!如果1P的空调用2.5平方绝对够过的!至于启动时的电流大也是一秒的事!电线短时间内可以承载很大电流!怎么说呢!我是电工!如果1P就用4平方。那么如果3P空调10平方都不够了!
其实空调并没有想象中那&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分14帖子
技术员, 积分 14, 距离下一级还需 36 积分
beida_energy 发表于
总开关可以不是漏电断路器!因为无法整定,分开关按照功能恰当选择漏电断路器即可。其功能就是总隔离,必须 ...
谢谢你的回复,谢谢!!
1、我的想法也是这样,总开关只起到“总隔离”的作用,在卫厨和插座回路用漏电断路器。
2、在楼道里的总配电箱每个用户都配有一个C60的空开(供电局给配的,不带漏电保护),那我自家的配电箱总开关可以配C63的空开吗?还是只能配C60的空开??
3、因为壁挂空调都安装在天花板下方的墙壁上,人是接触不到的,为了尽量缩小配电箱的体积,才选择单级断路器的。我还想着能把三台空调都并联到一个16A的断路器上,以节缩小配电箱的体积呢,就是不知道能不能这样。
4、我考虑过了,以后应该不会换柜式空调,或者3匹空调的,所以也就没想着用6平方的线。
&断路器又不贵,所以,空调还是选择漏电断路器的好。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分14帖子
技术员, 积分 14, 距离下一级还需 36 积分
厨房插座用40A的合理吗?要不要换成25A的??
客厅插座16A的够吗?要不要换成20A或者25A的??
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2065帖子
五星工程师, 积分 2065, 距离下一级还需 435 积分
土木币1616
漏电断路器要避开泄漏,谐波并且保护插座,要计算同期系数值等,计算单相短路电流分段值及周期分量,非周期分量,过载保护、短路电流及降容值,及各个系数的对应的保护,伊顿有个系(H)类,描述的很好,速断好像为0.01秒,也就是热稳定校验几乎可以不做了。
&好专业,看着头顶转星星…………晕了,看不懂&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分14帖子
技术员, 积分 14, 距离下一级还需 36 积分
tq02vf4 发表于
漏电断路器要避开泄漏,谐波并且保护插座,要计算同期系数值等,计算单相短路电流分段值及周期分量,非周期 ...
好专业,看着头顶转星星…………晕了,看不懂
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分317帖子
五星助理工程师, 积分 317, 距离下一级还需 183 积分
1,进户线不应小于10mm2,住宅设计规范有规定。
2,40A断路器不能保护4mm2电缆。断路器选型过大。
3,空调配电最好是按独立回路配。
&谢谢你的回复!!
1、进户线是不是只要跟楼道里的那一段线一样大就行了呢?因为是旧楼,供电局给拉的6平方线,这个好像没得改了。
2、厨房40A的断路器我看着也觉得有点怪怪,就是没想到跟电线大小矛盾,谢谢啊!我&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分14帖子
技术员, 积分 14, 距离下一级还需 36 积分
tdming 发表于
1,进户线不应小于10mm2,住宅设计规范有规定。
2,40A断路器不能保护4mm2电缆。断路器选型过大。
3,空调配 ...
谢谢你的回复!!
1、进户线是不是只要跟楼道里的那一段线一样大就行了呢?因为是旧楼,供电局给拉的6平方线,这个好像没得改了。
2、厨房40A的断路器我看着也觉得有点怪怪,就是没想到跟电线大小矛盾,谢谢啊!我应该选多大的漏保断路器呢?25A的够吗??还是要20A的??
3、本来是想节省空开,缩小配电箱了,如果空调共用回路不好,那还是就单独回路吧!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)