消防报警系统故障判断处理方法
报火警后,警铃、声光报警器为何不动作?
可能原因有:
a、请检查面板上的指示灯是否被点亮;
b、主机上是否有该警铃或声光报警器的故障信息;
c、警铃或声光报警器现场是否有24v电源;
d、警铃的控制模块类型是否被设置为远音或声光报警器;
e、在联动设置中是否有警铃/声光报警器的输出。
& 报火警后,有设备请求动作,但为何现场设备没有动作?
设备的反馈信号需要有控制监视类模块返回,可能原因有:
a、现场设备状态没有选择自动状态,不能受模块控制而没能启动。
b、设备已经启动,但设备反馈信号线脱落。
某回路为何不停的报故障或反馈,然后又自动消失?
不停的报故障,如:设备类型不符或反馈,多为回路线上有较高的干扰,因报火警有较复杂的算法,故不会乱报火警。此时可用&操作&菜单点测试功能可以看到单点测试的5条曲线均较大幅度的波动。通常为回路信号线对地绝缘情况不好,可使用万用表正、反向测量回路对地电阻,正常情况下应大于5m&。
某回路报警时为何只能联动一次,后火警或反馈再也报不了?
发生此类问题通常为,探测器/模块的回路线与控制类模块的输出发生有短路现象,在模块没有动作时回路动行似乎很好正常,当一但模块发生动作后回路即受到影响,故设备一经动回路就再也不能报火警了。
为何主机既报主电故障,又报备电故障?
可能原因有:
a、主机电源反馈电缆否连接良好
b、主机&电源设置&菜单内电源反馈类型是否与使用电源相符。
哪此故障可以隔离,哪些故障不可隔离?
按面板上的&隔离&键时可隔离所有联网主机上正在报警(火警、请求/反馈、故障)的所有探测器和模块;在探测器/模块设置菜单内仅能隔离本机任意探测器和模块。隔离功能不能隔离主机的系统故障如:主机通信故障、主机电源故障、接口板通信或回路故障、打印机故障、复示盘故障等&&。
主机为何即不报火警又不报故障但探测器、模块巡检灯还在闪烁?
a:此现象多为线路上有干扰信号,如果信号线接到天花金属但不接地,此时可用&操作&菜单点测试功能可以看到单点测试的5条曲线均较大幅度的波动,解决办法:断开线路,一段一段接入系统,查处线路问题所在。
b:有模块或探测器正负极性接反也有此现象,测试方法:从主机上拆下回路线,用万用表二极管档测量线路,正常时量线路,正相1800左右,反相400左右。您目前所在的位置: &
& 海湾控制模块(输入/输出模块)报故障是什么原因引起的?
海湾控制模块(输入/输出模块)报故障是什么原因引起的?,,
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
海湾控制模块(输入/输出模块)报故障是什么原因引起的?
上一个问题:
下一个问题:
检查信号、24V电源是否正常,检查电阻等是否存在
&&点击左边的图片给他一个评价吧
共 1 条对最佳答案的评论
如果24V继电器坏啦会不会报故障?
共 2 条答复
我也挺好奇的
回答者: -
- 提交时间:
楼上说的挺对,只要保证上面的没问题那就应该没什么问题
回答者: -
- 提交时间:
对最佳答案的评论
评论字数在200 字以内
相关,,问答
等你来回答
[ 13:33:00][ 8:48:00][ 8:46:00][ 8:36:00][ 18:18:00]
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-8301模块双闪报故障原因?接防火卷帘。接的是无源,模块上二十四伏,信号线电压都正常。???_百度知道
8301模块双闪报故障原因?接防火卷帘。接的是无源,模块上二十四伏,信号线电压都正常。???
我有更好的答案
卷闸可以用有源接发,双闪是因为输出没有接东西呢,可以临时加个电阻
有问题的话可以拿过来修,看啥情况
其他类似问题
为您推荐:
防火卷帘的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁消防控制模块8301的工作原理是?_百度知道
消防控制模块8301的工作原理是?
  GST-LD-8301型输入输出模块  此模块用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备如:排烟阀、送风阀、防火阀等接入到控制总线上。  本模块采用电子编码器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点。模块具有直流24V电压输出,用于与继电器触点接成有源输出,满足现场的不同需求。另外模块还设有开关信号输入端,用来和现场设备的开关触点连接,以便对现场设备是否动作进行确认。本模块输入、输出具有检线功能。应当注意的是,不应将模块触点直接接入交流控制回路,以防强交流干扰信号损坏模块或控制设备。  (1)工作电压: 总线电压:总线24V 电源电压:DC24V  (2)监视电流:总线电流≤1mA 电源电流≤5mA  (3)动作电流:总线电流≤3mA 电源电流≤20mA  (4)线制:与控制器采用无极性信号二总线连接,与DC24V电源采用无极性电源二总线连接  (5)无源输出触点容量:DC24V/2A,正常时触点阻值为100kΩ,启动时闭合,适用于12V~48V直流或交流  (6)输出控制方式:脉冲、电平(继电器常开触点输出或有源输出,脉冲启动时继电器吸合时间为10s)  (7)出厂设置:常开检线输入、无源输出方式  (8)使用环境:温度:-10℃~+55℃ 相对湿度≤95%,不结露  (9)外壳防护等级:IP30  (10)外形尺寸:86mm×86mm×43mm(带底壳)
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
这个模块基本工作原理为:与主机之间通过4总线连接!
反馈端可接无源常开或常闭信号,主机发命令给模块(需要编码),两总线为通讯线;常闭变常开)以驱动负载动作,另两总线为电源24V线。
它的输出端可输出常开及常闭触点信号,主机就会显示负载动作了,也可输出直流24V信号,模块会将反馈信号回传给主机。
之所以叫单输入/输出!负载动作后给模块的反馈端信号,模块的输出触点会动作(常开变常闭&#47这个模块为“海湾公司”生产的“单输入/输出”模块,也可以称之为控制模块
消防的相关知识
其他1条回答
你是什么公司的设备啊?你的8301控制模块是控制什么设备的?