下载什么软件控制网吧控制软件空调

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
您现在的位置:&&>>&&>>&&>>&&>>&正文
网咖员工守则之空调使用注意事项
[作者:佚名 来源: 时间:<font color="#15-12-16 【
导读:在天下网吧-网吧经营-网吧天下栏目上一篇文章中,我们看到了:上一篇文章: 希望对各位网吧网管或者网吧维护,做网吧系统的各位大大有用,那么今天我们一起来看下:网咖员工守则之空调使用注意事项
  天气炎热或者寒冷时,业主们都会使用空调来调整室内温度,但空调使用不注意,每月电费开销可是很大的。很多者会专门在员工上岗前的员工守则里指出空调使用注意事项,以免导致能耗过大,下面就详细说说。
  1、网咖室内温度&24度时:整体上座率&50%则根据顾客要求开放部分空调。整体上座率&50%但&30%则使用电风扇。整体上座率没超过30%则集中顾客在一个区域并使用电扇;2点前空调不开放,12点前不启用电风扇。
  2、室外温度&28度且室内温度&26度时:上座率&50%则空调交错开放;上座率&50%且&30%启用电扇,开放部分空调,整体上座率没超过30%则集中顾客在一个区域启用电扇;空调可在12点后开放,不迟于下午1点。
  3、室外温度&30度且室内温度&28度时:整体上座率&50%则全部开放空调;上座率没到50%但&30%时启用电风扇并开放部分空调;上座率&30%则启用电扇或集中顾客在一个区域后开放空调。11点左右开空调,但不超过10点。
  以上就是员工守则中关于空调使用注意事项了,业主们可以根据自己的实际经营情况及需求来适当调整,对大家能有所帮助!
结尾:好了,关于【网咖员工守则之空调使用注意事项】这个问题今天就说到这,有些地方说得不是很好,如果你有更好的补充请发表评论或者上网吧论坛提出吧。网吧论坛地址:
如果有下一页,请点击下一页哦,文章还没说完呢。
上一篇文章:
下一篇文章:
&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
本文来源地址:
声明:本站所发表的文章、评论及图片仅代表作者本人观点,与本站立场无关。若文章侵犯了您的相关权益,请及时与我们联系,我们会及时处理,感谢您对本站的支持!联系邮箱:.,本站所有有注明来源为天下网吧或天下网吧论坛的原创作品,各位转载时请注明来源链接!
天下网吧 网吧天下
&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&
本站通过多款杀毒软件等安全工具检测无毒无害请大家放心浏览&&&&&&&&&正文
目前已为57359位用户提供服务,平均为每位用户节省2637元
网吧环保空调―网吧环保空调使用设计方案
92人关注我要分享:
[导读]如何创造一个舒适的上网环境?如何节省昂贵的电费,节省设备投资?是每个网吧业主都要仔细考虑的问题。网吧的硬件设施当然重要,但一个清新凉爽的室内环境才能最终留住老客户。所以,网吧环保空调的使用设计尤其重要。
聚合阅读:
舒适100网讯 随着网吧的大量普及,业务竞争非常激烈,开源节流将是网吧业主盈利的主要措施,如何创造一个舒适的上网环境?如何节省昂贵的电费,节省设备投资?是每个网吧业主都要仔细考虑的问题。网吧的硬件设施当然重要,但一个清新凉爽的室内环境才能最终留住老客户。所以,网吧环保空调的使用设计尤其重要。网吧环保空调―使用水蒸发式环保空调水蒸发式环保空调利用水蒸发吸热的原理,当大量室外空气被空调吸入后流经湿帘表面,湿帘中水份大量蒸发吸热,从而使空气温度降低,这种被降温及三道过滤的空气吹在人身上使人感觉清新凉爽。&水蒸发式空调因其价格低,只有传统压缩机式空调的30%~50%;耗电省,只有压缩机式空调的10%~15%;空气品质好,全新风供应,1~2分钟将室内空气更换一遍这三大特点,所以目前使用已经越来越普遍。但是由于环保空调降温幅度有限,在南方一般夏季气候温度36℃,湿度50%时,环保空调出风温度约28~29℃。此温度必须同时配合电动百叶送风,或配合吊扇、壁扇等使用。网吧环保空调网吧环保空调―机台数的设计&网吧内选择环保空调,设计时首先要确定装机台数,一般按40~50次/小时换气次数来选择。台数确定后选择摆放布置,确保吊挂环保空调处能抽引外面新鲜空气。&环保空调温降幅度是有限的,如果能像分体空调降那么低温度,耗电又只有其15%,又是全新风,那么美的、格力就可以关门了。所以,没有这么十全十美的东西,环保空调在南方36℃时,其出风只能达到28~29℃,室内平均温度会达到30~31℃,湿度同时增加。所以设计不好,这样的环境是无法保证室内人员舒适的,网吧业主对此要有清醒认识。而如果设计安装得当,环保空调将极其实用,极其省电,投资又低,室内绝对清新凉爽。&把握设计成败的两点,一是总装机台数,二是风吹感。装机台数前面已经介绍,台数足够才能保证室内平均温度能降下来。风吹感简单地说就是室内每个人都要有风吹到,这就是温降加风吹的双重效果。事实上目前绝大多数人在28~32℃时即使在家或办公室只开风扇就能达到基本舒适要求了。&综上所述,网吧环保空调使用设计方案要合理,一是使用水蒸发式环保空调,出风采用电动百叶,电动百叶能间隔地将风吹到每个人身上,所以对舒适度有非常重要的作用。二是空调机数的设计能够确保每个顾客都吹到空调。对于一些电动百叶吹不到的地方,必须增加吊扇或壁扇。其实吊扇、壁扇都是非常廉价而且耗电极低的设备,但却能大大强化环保空调的效果。
上一篇:下一篇:
中央空调工程案例
热卖中央空调套餐查看: 6038|回复: 5
200平方的小网吧用什么空调最合适?
签到天数: 386 天[LV.9]以坛为家II
200平方的小网吧用什么空调最合适?用中央空调还是柜机? 用几个?
签到天数: 478 天[LV.9]以坛为家II
柜机.合适点、~
签到天数: 1313 天[LV.10]以坛为家III
当然是柜机了,坏了不至于全部不能用吧,120的吧,估计3个就差不多了,最多4个,可以2个120的,2个72的,不要买变频的。
为什么不要买变频的???&
签到天数: 386 天[LV.9]以坛为家II
当然是柜机了,坏了不至于全部不能用吧,120的吧,估计3个就差不多了,最多4个,可以2个120的,2个72的,不 ...
为什么不要买变频的???
一般空调开了
都是最大功率运行的 毕竟人多
3台5P空调足够了
有电风扇的话
变频空调 家用还行
网吧不实用&
签到天数: 1313 天[LV.10]以坛为家III
变频的贵啊,还有不是实用。达不到效果的
签到天数: 1485 天[LV.10]以坛为家III
为什么不要买变频的???
一般空调开了&&都是最大功率运行的 毕竟人多&&3台5P空调足够了&&有电风扇的话&&更凉爽&&变频空调 家用还行&&价格还高&&网吧不实用
网盟推荐 /1
天下网盟自2012年5月正式上线以来,一直以打造优质服务与信誉为宗旨,这几年一直得到网盟会员的大力支持。截至,网盟增值平台注册用户突破30000大关。
Powered by查看: 2332|回复: 7
关于用小网吧空调还是冷风机
签到天数: 261 天[LV.8]以坛为家I
朋友的一小网吧,76台机子& && &二楼格局。大小一样& &&&6X8米&&顶高2.6&&三面死墙,除一楼有门通风& &二楼二个家都是5.8X2.4的整体大玻璃(房东不让打窗)
网吧这次更新换机,同时想装修一下 ,找到我,因为是很熟的朋友网吧我去过多次
最早网吧是用冷风机的,缺点只有一楼还好点,二楼二个家,因为是密封的,刚开冷风机家里是凉的,等一会湿度上来,就会像蒸箱
去年2楼冷风机 换成2个3P美的立式空调& &感觉好点了,还是不太凉&&缺点是高峰时烟雾大
兄弟门帮想想 出出注意&&重新装修
签到天数: 751 天[LV.10]以坛为家III
没有窗户的网吧让有幽闭恐惧症很不舒服的!
签到天数: 771 天[LV.10]以坛为家III
意思2楼是封闭式了? 不能开窗? 那开风机孔呢?
墙上干孔是行,小了轴流不行,做管道不凉了,头疼死..&
签到天数: 490 天[LV.9]以坛为家II
6 X 8 = 48 = 按消防规定,只能放24台电脑,2层最大48台机器,你们的76本身是违规的……
当三面死墙的时候,装修的重点是管道铺设,室内顶部连管道一同喷黑,管道环绕顶部,牺牲进风口,也就是所谓的新风效果,高强力的抽风系统,将现场的污浊空气抽净,墙壁上增设自动空气清新剂,全场的效果就会得到有效的提升,同时故意宣传保护所有人的肺。2楼禁止吸烟,这样口碑就会上升,同时也是在保证封闭的场所,空气效果第一……
立式空调完全消灭掉吧,吊顶5P空调针对48平米1部就够,空调负责制冷,摇头壁扇负责将冷空气传播到每个顾客的身体上,又节约电费,又是最佳效果,同时因为空调的吊顶,它的衰老问题也能有效保证……
感谢龙王的意见,县里各部门都是关系,不是亲的就是朋友,不怕违规
2楼顶高不够装吸顶空调,最少也得50厘米高吧
吸顶30 加吊架管子
还有就是县里上网身份证都不代,吸烟根本制止不了,初1.2的,不让抽 不来了~~&
签到天数: 261 天[LV.8]以坛为家I
6 X 8 = 48 = 按消防规定,只能放24台电脑,2层最大48台机器,你们的76本身是违规的……
当三面死墙的时 ...
感谢龙王的意见,县里各部门都是关系,不是亲的就是朋友,不怕违规
2楼顶高不够装吸顶空调,最少也得50厘米高吧&&吸顶30 加吊架管子& &还有就是县里上网身份证都不代,吸烟根本制止不了,初1.2的,不让抽 不来了~~和市里不一样& && &2楼二个家的&&中间是2米宽的门& &
各种郁闷...&&准备还用冷风机& &用30*60的管道&&铺满2楼顶& & 每家平均6到8个出风口。离心机抽风也搞6到8个,不知道是什么效果,唉,这种就是头上都是洞..还不知道效果
签到天数: 261 天[LV.8]以坛为家I
意思2楼是封闭式了? 不能开窗? 那开风机孔呢?
墙上干孔是行,小了轴流不行,做管道不凉了,头疼死..
签到天数: 11 天[LV.3]偶尔看看II
我就是进来看看的
签到天数: 89 天[LV.6]常住居民II
如果你不是集中式机房,建议不要只使用冷风机。冷风机只能是配合空调使用。冷风机最大的效果,体现在他对室内空气的置换上,对室内温度的调节效果不理想。(而且长时间使用冷风机,会导致电脑主板,显卡,内存,电源,显示器等氧化加快)
建议使用空调风管机,将管道布置靠墙走,每层一台网管机足够了。
同时使用风管型抽风机,能很好的达到置换空气的效果。管道沿着空调走。
希望对你有用。