格力天花机e9是什么故障代码故障代码e9如何解决

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

格力5P天花机显示E9属正常系统高压保护,并非故障问题

提醒检查机器外机散热情況防止系统堵造成危险。

高压保护的一般原因有以下几点:
1、冷却水未循环或水量太小
2、冷却水出水温度过高
4、系统内有不凝性气体

出现系统保护状态需要及时进行检修维护。

希望上述答案对您有所帮助

你对这个回答的评价是?

来自健康生活类芝麻团 推荐于

你对这个回答的评价是

系统高压保护。查外机散热情况或者缺相、系统堵。

你对这个回答的评价是

格力天花机e9是什么故障代码防冻保护故障解除办法... 格力天花机e9是什么故障代码防冻保护故障解除办法

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

如果空调显示防冻结保护,格力好像是E2吧就是机器缺冷媒了,如果不是冷媒问题就是管温探头坏了,建议让师傅仩门检查毕竟天花机不像柜机那么好拆开,希望可以帮到你

你对这个回答的评价是

当时现场的现场图外机已面目铨非。

维修格力空调外机时突遇炸机维修工李峰(化名)被紧急送医后诊断为双眼角膜烧伤,左耳鼓膜穿孔至今仍未出院。

近日李峰向澎湃质量报告栏目(/consumersComplaint.jsp)反映了自己的遭遇。

9月3日格力成都的工作人员回应澎湃新闻称,经过初步了解空调外机爆炸是维修工操作鈈当所致,跟格力产品本身没有任何关系已全权委托苏宁方面妥善处理此事。该工作人员还表示判定操作不当导致炸机的依据是由苏寧方面通告,具体需问苏宁

随后,澎湃新闻致电苏宁售后成都中心该中心一陈姓经理告诉澎湃新闻,炸机纯属意外至于具体原因是什么,他不予回答

而李峰认为,爆炸并非自己操作不当所致“因为出外墙后只开了顶盖,在观察中发生的炸机根本就没有动管路系統与电路。”

李峰所在的苏宁方面外包维修公司老板王某表示已垫付了部分医药费,李峰的事情算工伤会积极医治。

9月5日苏宁易购囙复称,公司第一关注的是工人的伤情和顾客的损失工作人员在第一时间到达医院,帮助病人协助处理相关事宜主要负责人也赶到医院看望了李峰,网点负责人也在积极垫付医药费并主动协助治疗

9月7日,格力公司向澎湃新闻发来函件称事情发生后,四川格力第一时間派遣技术人员前往事发点勘察具体情况协助苏宁售后服务中心妥善处理此事,事后格力对李峰多次进行了关心和慰问

李峰也告诉澎湃新闻,9月5号和6号格力的片区领导来对他进行了探望慰问


的诊断证明显示,李峰双烧伤左耳鼓膜穿孔。
格力空调外机炸伤作业中的維修工

李峰称,自己在一家苏宁售后的外包维修公司当管理员负责处理苏宁电器售后的一些维修工作。

8月24日李峰接到任务,和同事前往成都市华阳镇华府大道一格力空调用户张女士的家中上门维修据李峰介绍,当时这个空调外机的位置人不好出去刚开始先后去过几佽维修师傅,包括格力厂家维修工也上过门但最后这个维修单从格力转到了苏宁,要求苏宁电器的维修工上门因为这个空调5年前是在蘇宁卖出去的。

“当时两个苏宁维修师傅上门发现还是过去不了,最后拨打我的电话叫我过去支援”李峰称,当时自己上去做好安全笁作后出到19楼外墙,发现室外机没有启动遂叫里面的人启动空调,观察室外机运转情况

李峰介绍,一般步骤为外风机先启动再等待压缩机启动。当压缩机启动后他判定主要部件压缩机没有问题,准备叫里面的人拔电源这时空调外机突然发生爆炸。“当时眼睛巨痛耳朵啥也听不见,忍痛翻进室内”当即,用户张女士拨打了120急救电话他被紧急送往天府新区人民医院救治。

根据李峰提供的现场圖片空调外机已经完全损毁,他满脸是血不远处的超市外的视频监控画面显示,爆炸发生于当晚19时47分

李峰提供的入院证显示,患者李峰被初步诊断为双眼角膜烧伤左耳鼓膜穿孔。

李峰称出事后已经花费了一万多块钱,自己所在的苏宁外包维修公司负责人王某垫付叻所有费用苏宁售后成都中心的陈姓经理也带着工作人员和慰问金看望了自己。

李峰介绍用户张女士的空调在保修期内爆炸,格力空調事后给用户送了一台新空调而对于自己一句简单的问候也没有。“打了两次电话每次打电话过来只是问事情处理好没。”

用户张女壵也向澎湃新闻证实格力的确给自己换了新空调,也给予了一定补偿


格力称维修工操作不当导致炸机,当事人否认

9月3日澎湃新闻分別致电格力空调和苏宁售后成都中心。

格力成都的工作人员回应澎湃新闻称经过初步了解,空调外机出现爆炸是维修工操作不当所导致嘚意外事件跟格力产品本身没有任何关系,已全权委托苏宁方面妥善处理此事

当澎湃新闻询问根据什么判定是操作不当导致的炸机,對方表示是苏宁那边通告的具体的让问苏宁。

该工作人员同时表示因为这个维修合作商和格力没有关系,苏宁才是受伤维修工所在公司的雇主

但当澎湃新闻致电苏宁售后成都中心,该中心一陈姓经理告诉澎湃新闻炸机纯属是个意外。记者多次询问具体原因是什么對方一直不予回答。

但李峰认为炸机根本不是操作不当所致。“因为出外墙后只开了顶盖在观察中发生的炸机,根本就没有动管路系統与电路”

他解释称,空调都有保护措施空调压缩机运转过热或者压缩机排气温度过高时系统会自动保护。当时空调显示故障代码为H3根据代码显示对应的故障问题为压缩机过载保护,之前2个师傅上门已经拆开内机发现没什么问题,由于外机位置太复杂自己过去后,仅打开了顶盖通电试机观察故障灯显示情况突然就炸机了。

李峰所在的维修公司老板王某表示已经垫付了部分医药费,李峰的事情算工伤会积极医治。

中国人民大学法学院教授刘俊海表示按照劳动合同法,在履行劳动合同过程中遭受损害的误工费,医疗费这些赔偿,都是雇主要承担责任外包公司承担责任之后,按照合同约定再向生产商或销售商行使求偿权。

此外刘俊海还认为,售后不咣是花钱的链条更是增值的一个业务链条。从商业伦理角度来看除了雇主要承担这个民事责任之外,苏宁做为销售商格力做为生产商,还要及时对维修工提供慰问

我要回帖

更多关于 格力天花机e9是什么故障代码 的文章

 