  1.如果能在当地买到质量不错的热缩管,可以将热缩管先套到某一段上。注意:热缩管的直径最少是原来电缆直径的1.5倍  2,在电缆准备接头的地方挖电缆井(人孔),便于施工及维修;在接头以前检查电缆断头是否受潮;切去受潮部分。  3,两根电缆分别敷设到位,接头处电缆摆放平直,并且重叠,以便切去端头部分。(因为断口的导体可能不圆,穿不进接管)  4,在准备接头的位置做好标记(定中心),在此标记前3-5cm处切去多余电缆。(因为各相是绞和在一起的,分开后的长度会不一样,要根据需要再最终定位)  5,根据中间接头需要,从电缆断口开始依次剥去外护套,铠装层。注意:剥铠装层的时候不要伤到绝缘。  6,将各相分开,剥去绝缘层,开剥长度为:接管长度/2+3~5mm。注意:剥绝缘的时候不要伤到导体。  7,清洁导体;压接。压接次数,压接顺序及间距参照GB14315的规定。  8,擦去多余的抗氧化剂。  9,使用3M绝缘胶带(23#)恢复绝缘层,胶带的厚度为原来绝缘厚度的2倍。注意:胶带使用方法按照说明操作,来回绕包.  10,用PVC胶带覆盖绝缘带,绕包一个来回。  11,恢复铠装层的电气连接。如果有3M铠甲带,可以采用铠甲带。建议采用镀锡铜编织线跨接,两端用铜扎丝帮扎。有条件的话焊锡。  12,A,如果有热缩管的话,将热缩管拉到接头处,热缩,两端口用防水带绕包2圈,PVC带绕包2圈覆盖。 B,如果没有热缩管,将3M的防水带(2228#)绕包到接头处,覆盖原护套断口10cm,绕包2个来回。用绝缘带覆盖一个来回,最后用PVC带覆盖一个来回。高压电缆中间接头做法-电工
高压电缆中间接头做法
来源:网络
发布时间: 22:35
江苏揽潮线缆科技有限公司为您介绍高压电缆中间接头做法 电缆中间头起着使电路畅通、保证相间或对地绝缘、密封和机械保护的作用。其制作工艺的好坏,直接影响着电缆中间头的寿命。质量良好的接头能够有效控制绝缘层的电场,导体线芯连接可靠,接地线连接良好,密封良好。其中任何一个环节发生问题都有可能使电缆出现故障。&
2、电缆中间接头制作与安装过程中的关键点&
在制作和安装中间接头时,经常出现这些问题:剥切痕迹过深,端口不整齐;绝缘表面杂质过多,存在凹痕或突起;接地线连接不牢固;附件密封性差;接线端子和连接管压接不实,密封不严;屏蔽层连接不良。这些问题的产生,与制作者的技术水平高低密切相关。要想彻底解决问题,可以把它们分解成操作过程中的关键点。&
⑴锯割钢铠。锯割钢铠时若断口不齐
,有毛刺遗留,容易造成运行过程中尖端放电以及扎破保护层。在锯割时要注意深度,不要割透下层钢铠,出现毛刺要用锉刀打磨或用工具敲齐、剪平。&
⑵连接接地线。金属屏蔽与接地系统相连可以消除表面电晕,屏蔽电磁场对临近通讯设备的电磁干扰。运行状态下与接地系统相连的金属屏蔽处于零电位,当电缆发生故障之后,它具有在极短的时间内传导短路电流的能力。接地线与钢铠、金属屏蔽层连接不牢固,不耐振动,会导致附件发热烧损。接地线应可靠焊接或固定,两端电缆本体上的金属屏蔽及铠装带牢固连接,接地应牢固不松动。要将接地线用弹簧钢带固定在钢铠和金属屏蔽层上,或者焊接牢靠,焊接时不能烤焦或者虚焊。&
⑶做接地线防潮段。做接地线防潮段时如果没用密封胶上下裹缠严密,中间焊锡填充不严,水分会从缝隙中渗透进去,导致电缆绝缘水树老化短路甚至爆炸。制作时应先将接地线中部用焊锡填充密实,在电缆外护套上缠一层密封胶,再将接地线压到胶带上,之后再缠一层密封胶。最后用护套管密封。&
⑷剥切金属屏蔽层、外屏蔽层与绝缘层。剥切时下刀容易过深,切伤下一层材料,导致局部电场场强增大,发生局部放电,击穿绝缘。在剥切时要掌握下刀深度,不要切透,用PVC胶带裹缠后沿边撕下。尽量采用专用剥切刀具进行剥切。&
⑸打磨及清洁绝缘层。打磨时贪图省事,容易将屏蔽层中的导电颗粒带到绝缘层中,或者绝缘层表面的突起没有完全清除干净,这些可导致局部放电,击穿绝缘。要使用由粗到细不同目数的砂纸仔细打磨,现在附件箱里一般都只提供一条砂纸,可以用正面打磨后用背面再打磨一遍。使用清洁巾擦拭时要从绝缘层到屏蔽层,决不能反复擦拭,将黑色导电颗粒留在绝缘层上。&
⑹热缩附件里的应力管。应力管没有和金属屏蔽层、绝缘屏蔽层良好搭接,不能使电应力均匀分布,会引发电缆绝缘击穿短路。这一环节在附件安装中非常重要,经常有电缆由于应力管搭接不良而烧损,制作时一定要给以足够重视。&
⑺接线端子及连接管导体的连接。导体连接的基本要求是低且稳定的电阻,足够的机械强度,耐电化腐蚀,耐振动,连接处不能出现毛刺。&
⑻内半导电屏蔽层的处理。具有内屏蔽层的电缆本体,在制作中间接头时必须恢复压接管导体部分的接头内屏蔽层。电缆的内半导电屏蔽均要留出一部分,以便使连接管上的连接头内屏蔽能够相互连通,确保内半导电层的连续性,从而使接头连接管处的电场场强均匀分布。&
⑼外半导电屏蔽层的处理。外半导电屏蔽层是附加在电缆绝缘外部起均匀电场作用的半导电材料,同内半导电屏蔽层一样,在电缆及接头中起到十分重要的作用。外半导电层端口必须整齐均匀,与绝缘平滑过渡,可以将台阶磨成斜坡平或者用半导电胶带将台阶填成斜坡。做中间接头时要在接头增绕半导体带,与电缆本体外半导体屏蔽搭接连通。&
⑽电缆应力锥的处理。施工时形状、尺寸准确无误的应力锥,在整个锥面上电位分布相等,可以有效改善线芯开断处的电场分布。应力锥曲线如下图所示,由于标准复对数曲线面不容易削制,所以常采用将绝缘层端部削制成铅笔头的办法,将曲面变成锥面。在制作交联电缆应力锥时,一般采用专用切削工具削制,或者采用刀具或玻璃刮削,基本成型后,再用2mm厚玻璃修刮,最后用砂纸由粗至细进行打磨,直至光滑为止。&
⑾接头的密封和机械保护。接头的密封和机械保护是接头安全可靠运行的保障。应防止接头内渗入水分和潮气,将接头用密封胶包裹平滑后再套入密封管进行封堵。在接头位置应设置接头保护槽或装设保护盒等装置。&
⑿在雨、雾、大风天气施工。在极端环境下施工时要进行施工现场温度、湿度、灰尘控制。施工现场的环境温度应高于5℃,相对湿度不应超过75%。大风天气灰尘过大,落在绝缘层上会引发局部放电从而导致绝缘击穿。应对的办法是将电缆附件放在密闭的帐篷内,控制好温度、湿度后进行制作安装。以上总结的这些问题都属于隐蔽项目,在施工验收时无法检查出来,只有在投入运行一段时间后才会由于接头故障而暴露。&
⑴为防止接头在电缆沟内受潮,应该将电缆桥架提高到地面以上, 并搭建一个简易小屋。电缆接头制作按工艺步骤进行,从开始剥削到制作完毕,必须连续进行,一次完成,以免受潮。按规范要求对电缆进行耐压试验,测试结果合格并且无异常情况后,交付运行单位使用。&
⑵要保证接头安装质量,操作者除了在技术工艺上抓住关键点以外,还必须具备足够的工作责任心,严格遵守制作工艺规程,尽量使用专用电缆工具。在作业前明确安装步骤和工艺质量要求,在作业过程中加强监督管理,出现问题时要能够认真处理,不能为赶工期求速度而忽视质量,这样才能够保证电缆线路的安全可靠运行。&联系我时务必告知是在天助网上看到的!
安徽伊法拉电力科技有限公司
您可能还感兴趣:
同行业产品推荐:
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,天助网对此不承担任何责任。天助网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,
纠纷由您自行协商解决。
风险提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必
确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈
等不诚信行为,请您立即与天助网联系,如查证属实,天助网会对该企业商铺做注销处理,但天助网不对您因此造成的损失承担责任!
联系:是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向该邮箱发送邮件,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对我们的关注与支持!
安徽伊法拉电力科技有限公司
企业等级:金牌供应商
经营模式:生产加工
所在地区:安徽
联系卖家:张宇 女士
手机号码:
联系电话:
公司传真:
企业产品分类
企业最新产品
企业等级:金牌供应商
经营模式:生产加工
所在地区:安徽
联系卖家:张宇 女士
手机号码:
联系电话:
公司传真:
您好,欢迎莅临伊法拉电力,欢迎咨询...
Copyright &
天助网 版权所有&&&&&&著作权与商标
| 增值电信业务经营许可证:

我要回帖

更多关于 10kv高压电缆中间接头 的文章

 

随机推荐