施工升降机漏电保护插头不接地线接地和楼接地连接行吗

急!海尔洗衣机漏电打人,插座有无接地线?_百度知道
急!海尔洗衣机漏电打人,插座有无接地线?
但是找不到漏电的规律,帮我回答下吧,有两根0、在卧室里窗子边,微波炉,会疼的),请原谅)问题2.5厘米直径的锈铁丝?屋里能看见电线的,一头搭地板砖上。连到墙上的一个插座。海尔某售后说,一会儿又没有、若真怪屋子没地线,黄两根线?反正就那么暴露着。我也不知道有没有地线?(我中学是物理白痴、打电话给售后,这行吗,不会被电死吧-_-。因为租的房子在三楼,黄线扭在两个黄线上的、租的房子?我只找到了一个0,看着就心烦,我看了很多帖子了,正常吗(可二楼的用户,就这一个原本就被打开的插座!……4,所以他们不管,是不是表示没有地线啊,就被机壳的电无规矩的打了五六次。请别复制啊,会痛,该电路怕是不能的说,也是时而有点,等等的,是不是会提前坏掉啊买了海尔全自动洗衣机,好不容易攒3000块买个洗衣机,不敢用了,请原谅啊,“”洗的时候你别碰,这是进户的电吗。找了售后,才第一次用,好心人,有点疼的那种麻木感?)现在害怕被突然电一下,黑线扭在屋里墙上插座的两根红线一起,地砖要是有水时?我说话啰嗦,把电拔了取衣服不就行了,长期这样漏电的使用洗衣机。窗子进来的是黑。而且洗衣机插线连接处的螺丝,一头搭洗衣机的铁螺丝,我想咨询。问题1,完全不懂,但是确实能不被电到,虽然掩耳盗铃的感觉,摸上去,摸机器又没事了,黑胶布包起来的!“”,洗完了,让我弄根粗铁丝.5厘米直径的电线。问题3,洗衣机,人家用的好好的啊,就这样反复,洗衣机不规律的打人一下,从窗户外接近来()具体哪来的我也不知道,售后说肯定没地线,打一次之后,而是就小时候拆打火机的黑色的东西那个打人玩的,(不是麻麻的。谢谢了先。
提问者采纳
你拿电笔测量插洗衣机的插座孔:长期违反左零右火用电规则会损坏机器,以后使用时间长了不敢保证不触电。如果测量结果相反,机壳带电避免不了的:没有接地线:目前漏电情况不至于对人造成伤害,右边那个孔应该是火线,更要遵循,左边那个应该是零线,要即使解决。回答2,特别是三个爪的插头和插座。回答4:机器没接地漏电属于不正常现象。回答3回答1,不亮灯。用电器都要遵循左零又火的规则,亮灯,只要将插座后边的两根线调换位置或者把你家配电箱管插座的空开的两线调换位置即可,否则没接地的情况下。一个简单的办法去漏电
其他类似问题
为您推荐:
其他5条回答
有裸露金属的现象,联系换机器,不接地线。售后说的做地线是不负责任的,说明一根是火线,检查一下,也没有漏电(北京白兰牌,最少也要用铜的电线做地线呀、电磁阀等原件漏电:把洗衣机的背板拆开!,个人就不好检修了!建议,洗衣机也不会电人,做规范的地线百姓不太现实,一根是零线,一般情况下,就应该是3根线,到外面的地面(地线的具体做法,用绝缘胶布包裹好。不过如果是电机、日本东芝排),因为。我家原来也是两根线。把洗衣机外壳(或插头的中心头)接一根电线(铜线):做一根地线。没有地线,没有地线。但是就说用铁丝做地线是不行的,也不应该漏电,把所有导线的连接口。有地线,百度中有)建议。是否可以找售后。正常情况下,洗衣机用了10多年电源线两根
哇哦,楼主的描述事物能力赞一个。依照楼主所说的,接地线一般情况是看不到的,也不是随进户线一起进入房屋的。所以有无接地线,这个你需要问一下你租房的户主了,一般情况下,楼房都会敷设接地线,只不过插座的接地线在装修的时候有没有接的问题。楼主所说的突然触电的感觉,个人认为类似于静电放电时的电击,如若是洗衣机漏电,在有水的情况下,楼主一般会长时间有麻或痛的感觉,而不是突然一下。还有,一般漏电电压不会很高,远低于220V(25V以上会有触电感觉,36V以上就是非安全电压),若是漏电明显,进户的主开关会跳闸保护。个人认为是洗衣机问题,密封胶开裂导致绝缘降低,或者接头露线、导线破皮,不定时间会接触外壳,瞬时漏电。
呵呵,机壳带电正常啊,不管是设计原理还是自然现象电容,都会带电的。这不漏电,而是带电,建议查看你家的接地线是否真接地,其次洗衣机有单独的接地线,是否接地,用电器要看说明书的,是你使用不当。我确信
没有接地线。正常插座应该是三根线(火线,零线和接地线),接地线是黄绿双色。换一个带一位开关的插座,火线(用试电笔量)进开关。断电再去碰洗衣机。不单是洗衣机会不会坏的问题,而是你的生命安全问题。
尊敬的用户您好,给您带来的不便我们深表歉意,您反映的问题我们已经关注到,为了尽快解决问题,希望您能将联系方式发送给我们,我们会及时处理,谢谢。
昨天打了400,今天当地的售后早晨打电话,让我解决的办法,就是用铁丝弄到地上,而且就一个电话而已,语气还极其不耐烦。还别说是上门看了,我服了!这样的售后太嚣张了啊。
您好,给您带来的不便我们深表歉意。为了更快捷、妥善的处理您所反映的问题,您可以将您的联系电话发送给我们,我们会尽快安排专人与您联系处理,我们将竭诚为您服务。
海尔洗衣机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁货用施工升降机电气与避雷一般规定_安全管理网
安全管理网微信号
 用户名:
 Cookie:
       
       |
  |     
货用施工升降机电气与避雷一般规定
作者:安全管理网 来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
&&& 1、货用施工升降机的总电源应设置短路保护及漏电保护装置,电动机的主回路应设置失压及过电流保护装置。
&&& 2、货用施工升降机电气设备的绝缘电阻值不应小于0.5M&O,电气线路的绝缘电阻值不应小于1M&O。
&&& 3、货用施工升降机金属结构和电气设备金属外壳均应接地,接地电阻不应大于4&O。
&&& 4、工作照明开关应与主电源开关相互独立。当主电源被切断时,工作照明不应断电,并应有明显标志。
&&& 5、货用施工升降机防雷及接地应符合现行行业标准《施工现场临时用电技术规范》JGJ46的规定。
Tag:.相关内容
机械安全热点内容
6054654443386083337224934232622305415224
机械安全推荐内容
06-2206-2206-2106-2106-2106-1506-1406-14
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司 &&
服务热线:400-  业务联系:010-
E-mail:& & & &
&& 京公网安备查看: 5192|回复: 15
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分30帖子
技术员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
电源是三相五线制,一级是N线与接地线在箱内各自接上了。不过到下级箱中4P开关都是正常接的,而接地线却没有接。请问这样能起到保护作用吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分245帖子
四星助理工程师, 积分 245, 距离下一级还需 5 积分
PE线当然不能接开关
N线和PE线是分开的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分448帖子
五星助理工程师, 积分 448, 距离下一级还需 52 积分
理论上漏电开关会跳.如果不动作设备漏电的话不安全.还是接好.
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分932帖子
三星工程师, 积分 932, 距离下一级还需 18 积分
土木币2369
还是接上比较好,安全第一
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分315帖子
五星助理工程师, 积分 315, 距离下一级还需 185 积分
楼主的描述没看太明白。对于I类用电设备来说,接地是基本的防触电的安全措施,漏电保护只是辅助措施,所以即使有漏电保护,接地保护也是不能省掉的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2079帖子
五星工程师, 积分 2079, 距离下一级还需 421 积分
土木币2830
不接可以啊,那就没有220的电源了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3069帖子
二星高级工程师, 积分 3069, 距离下一级还需 931 积分
土木币4619
回复4p漏电断路器,接地线不接行吗 主贴 的帖子
4P的应是带漏电保护的,如果4P的开关质量没有问题,就会起到保护作用的,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分114帖子
二星助理工程师, 积分 114, 距离下一级还需 36 积分
土木币1696
回复4p漏电断路器,接地线不接行吗 地下室 的帖子
同意此观点!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
4P的应是带漏电保护的,如果4P的开关质量没有问题,就会起到保护作用
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分143帖子
二星助理工程师, 积分 143, 距离下一级还需 7 积分
还是接上比较好,安全第一
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)低压供电系统接地与漏电保护装置的设置及应用_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
低压供电系统接地与漏电保护装置的设置及应用
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
你可能喜欢 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
施工升降机安全接地示意图
下载积分:1200
内容提示:施工升降机安全接地示意图,施工升降机安全规程,施工升降机安全规则,施工升降机,施工升降机国家标准,接地装置平面示意图,施工升降机价格,施工升降机监理细则,施工升降机操作规程,接地示意图,施工升降机操作证
文档格式:DOC|
浏览次数:105|
上传日期: 14:17:03|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
施工升降机安全接地示意图
官方公共微信

我要回帖

更多关于 漏电保护插头不接地线 的文章

 

随机推荐