空调开机几分钟后停机3~5分钟就停机,没显示故障代码,求解答

CS-G90KC乐声空调开机5分钟停机显示故障代码H14_空调_中国百科网
CS-G90KC乐声空调开机5分钟停机显示故障代码H14
    乐声空调开机5分钟停机显示故障代码H14?○维修案例:老乐声空调代码H14是甚么故障。小生刚入门。在这里谢过了。单冷机开机5分钟就停机。显示代码H14。∑维修经验: ①: 具体型号还没有说
②: CS-G90KC型号。DT故障代码H14。
③: 查感温、管温(空调的管温有两个: 1. 压缩管 (细管, 高压,高温)的温度; 2. 制冷管(粗管,低压,低温)的温度)。
④: H14是室内吸入温度传感器异常
⑤: 室内外温度传感器都换了,又来了1个H16室外CT断线异常 。最坏的是我不知道CT是什么。指1下。各位老同志。
⑥: H16是室外电流检测异常,查制冷剂是否缺,压机正常吗?
空调维修视频教程1主要讲解:各部份的原理、结构,及测量方法。
空调维修视频教程2主要讲解:主要零件的诊断与维修,如四通阀、过滤器等。
空调维修视频教程3主要讲解:加氟、检漏的步骤;电路板原理详解。
空调维修视频教程4主要讲解:感温包引起的故障,及其相应的控制电路;保护电路原理。
空调维修视频教程5主要讲解:空调电器控制系统的工作原理与故障分析方法,几个典型的实例。
空调维修视频教程6主要讲解:空调安装中的注意事项、标准,及安装不当将导致的各种故障。
∑相关知识: 空调故障代码表:E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信不良 E4、E5:SCE 室外部分异常 E6、E7:SCE 室内部分异常 F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度传感器不良 F4――F6:室外热敏电阻故障 F7:室外热交换器温度传感器C2不良 F8:室外空气温度传感器不良 H1:压缩机超负荷 H2:压缩机电流过大 H3:压缩机过流监测电路异常 P1:室内风扇保护器动作 P2:室外风扇或压缩机热保护器动作 P3:压缩机过热保护 P4:高压保护 P5:相序错误
Copyright by ;All rights reserved.xp系统一开机就显示,着急求解答 explorer.exe错误 应用程序发生异常 未知的软件异常_百度知道
xp系统一开机就显示,着急求解答 explorer.exe错误 应用程序发生异常 未知的软件异常
xp系统一开机就显示,着急求解答explorer.exe错误应用程序发生异常 未知的软件异常 (0x06d007f),位置为0x7c812a5b
系统重装吧,系统挂了
explorer.exe是系统核心程序,很杂的小问题,很多地方出问题都会连带着这个程序出问题,很难定位是哪个地方出问题,此时系统已经不稳定,建议还是重装系统
我就在系统文件里换了个.dll文件
那就换回来,然后重新注册dll文件
能发给我吗
你的是xp的吗
名字叫ieflame.dll
是xp,但是系统盘里没有,应该是系统精简的时候被我删掉了。xp的话下载个ie8安装下看会不会好,这个好像是ie的文件
刚刚大错了
是ieframe.dll
还是没发现,应该是被我删了,下个ie8安装下试试
ie8下载地址
我现在手机
你可以上电脑帮帮我吗
下好后移到电脑上就行啦
你下个然后发ieframe.dll给我
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
进安全模式然后重启进正常模式,看看是否还出错。如果还不行就找软件修复,再不行就重做系通
应用程序发生异常的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁美的空调23挂机开机运转5分钟停机出现了e3什么故障_百度知道
美的空调23挂机开机运转5分钟停机出现了e3什么故障
E3是内机风机速度失控,C系列全直流变频挂机显示E3为过零检测出错,如果不是变频的。R型S型V型交流变频系列U型V型E系列M系列N系列W系列全直流变频系列显示E3为内机风机速度失控,32BP2Y)显示E3:高低电压保护,全直流数字变频(25,如果是变频的不知道楼主的空调是不是变频的
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
E3 风机速度失控
zenghu106813、zhangaotao、 kkknce的回答。
找找看有没有
美的变频空调故障代码汇总表
一、变频分体机
1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
1.1室内机故障显示功能
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态
× × ○ ☆ 模块保护
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
○ ○ × ☆ 电流保护
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护
× ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
○ ○ ☆ ☆ 风机速度...
感谢您对美的空调的关注与支持!如果不是变频的,E3是内机风机速度失控祝您工作顺利、生活愉快!
不知道楼主的空调是不是变频的,如果不是变频的,E3是内机风机速度失控,如果是变频的,全直流数字变频(25,32BP2Y)显示E3:高低电压保护。R型S型V型交流变频系列U型V型E系列M系列N系列W系列全直流变频系列显示E3为内机风机速度失控,C系列全直流变频挂机显示E3为过零检测出错,希望对楼主有用。
美的空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁简介:空调制冷系统由压缩机,冷凝器,膨胀阀和蒸发器组成,其工作过程如下:制冷剂在压力温度下沸腾,低于被冷却物体或流体的温度。压缩机不断地抽吸蒸发器中产生的蒸气,并将它压缩到冷凝压力,然后送往冷凝器,在压力下等压冷却和冷凝成液体,制冷剂冷却和冷凝时放出的热量传给冷却介质(通常机房空调采用的..
摘要:在分析了多联式空调机组特点的基础上,阐述了以变频制冷压缩机为核心的两相流体网络模拟法,以解决多联式空调机组难以分析掌握的问题;讨论了系统稳定可靠运行问题,并提出最大容量限度的概念;提出必须进行整体系统的评价标定试验的观点,以及试验方法的设想。能源和环境问题是当今世界关注的焦点。为了..
电动机压缩机(以下简称压缩机)的故障可分为电机故障和机械故障(包括曲轴,连杆,活塞,阀片,缸盖垫等)。机械故障往往使电机超负荷运转甚至堵转,是电机损坏的主要原因之一。电机的损坏主要表现为定子绕组绝缘层破坏(短路)和断路等。定子绕组损坏后很难及时被发现,最终可能导致绕组烧毁。绕组烧毁后,掩盖..
压缩机在运转过程中,难免会出现一些故障,甚至事故。故障是指压缩机在运行中出现的不正常情况,一经排除压缩机就能恢复正常工作,而事故则是指出现了破坏情况。两者往往是关联的,若碰到故障不及时排除便会造成重大事故。压缩机是用来提高气体压力和输送气体的机械。从能量的观点来看,压缩机是属于将原动机的..
你可以在过滤器上引出一根管接上修理阀,再在修理阀后接一个大的厨房冰箱过滤器(里面装上变色硅胶),回接到修理的工艺管.遇到冰堵了就打开修理阀,使制冷剂经过厨房冰箱过滤器干燥直接回到压缩机.过会儿关上修理阀再试.反复操作直到正常!再用封口钳封掉就行了!这样不会反工,还不会浪费!
冰堵的问题确实很..
压缩机是高速运转的复杂机器,保证压缩机曲轴、轴承、连杆、活塞等运动件的充分润滑是维持机器正常运转的基本要求。为此,压缩机制造商要求使用指定牌号润滑油,并要求定期检查润滑油油位和颜色。然而,由于制冷系统设计、施工和维护方面的疏忽,压缩机缺油、油焦化变质、回液稀释、制冷剂冲刷、使用劣质..
每一种空调器的设计都存在着如何确定制冷剂充注量的问题,特别是在采用毛细管作节流装置的空调器中,由于毛细管的调节能力较热力膨胀阀差,充注量的变化对其性能影响更大。目前这方面的研究较少,缺少成熟的理论计算方法,各生产厂家只好采取试验手段,依据经验估计值进行多次试验,以最终确定最佳充注量。这种..
空调器使用过程中的某些现象表面似乎是故障,但实际上并不是故障。所以,当出现制冷效果不满意的情况时,首先排除下面七个原因。不要把正常现象误判为故障,急着请人来修理,花了冤枉钱;还有一些现象是由于操作不当而引的,用户也应能自行调整,也不要判它为故障。常见的这些现象有以下几个方面:
(1)外界环境..
浏览:993次
评论:0条 &时间:
在对电冰箱的电气系统进行检修时,通常会涉及电阻、电压的测量,以判断电气..格力变频空调Q迪系列显示F0故障代码的解决方法
  故障现象:格力变频空调Q迪系列,开机后几分钟就显示F0,整机不工作也不制冷。
  FO故障代码:制冷剂泄漏,属于安装问题。
  解决方法如下:
  1.在阀门堵或者缺氟状态下开机会出现此保护。
  2.收费模式/系统缺氟或堵塞保护,排气保护。
  3.代表系统缺氟或堵塞保护。
  4.F0:表示冷剂漏。新机如果不是安装出问题一般是不会漏。也有可能是零件故障引起的保护。
  5.室温传感器故障,打开面板,把传感器重新放置好。
Related Articles
01/28 16:14
格力变频空调开机制冷运行后出现H6故障代码,断电后重新开机,打到制冷运行约3分钟后,又出现H6故障代码.关机断电后,把主板上插头重新拔下再重插上,开机制冷运行约六.七个小时后,关机.第二天再次开机制冷时,又出现H6代码. 格力空调显示H6:无室内机电机反馈. 1.建议测量一下内机的电机阻值是否正常.如果没有阻值或者阻值不正常的话.就是电机坏了. 2.如果阻值正常.单独给其通电能工作的话.就是你的内机电脑板有问题.需要更换. 格力空调故障代码H6的解决方法如下: 显示H6是指通讯故障,也说是线接错
07/20 13:56
出现故障:开机能制冷,运行大约15分钟到20分钟左右室内外机停止工作,内机控制面板上显示错误代码e4. 原因分析:格力显示E4的含义为室外机排气高温保护的故障,因此故障锁定在室外机上.首先检查室外机的雪种压力是否过压,经检查没发现问题.再检查排气温度保护器是否断开,经测量也没问题,但是手摸到压缩机外壳发烫,估计是压缩机内置热保护器动作来.撬开压缩机接线盖子,测量接线端发现公共与运行端为开路,证明热保护器跳开路了.首先用水冷却压缩机后,测量接线三端绕组的阻值为正常,证明压缩机没问题.再次通电开机,
08/19 12:13
故障原因:开机5分钟后液晶屏显示F2,室内外机均停止工作,拔掉插头后在开机,故障现象也一样. 分析为室内电路板方面有故障.检查室内室温传感器阻值为15KΩ,属于正常.再测室内管温传感器的阻值为2KΩ,为不正常,实际阻值为15KΩ.再测两端的电压为3.8V,不正常,正常值为1.8-2.6V.所以可以很确定是室内管温传感器损坏导致空调显示F2. 解决方法:更换全新的管温传感器后开机恢复正常.
05/29 11:56
格力FF-71LW开机5分钟后液晶屏显示E2的故障代码含义为:室内蒸发器防冻结保.该含义的故障部位包含:管温传感器.室内传感器.蒸发器.过滤网.雪种等. 检查步骤如下: 1.首先检查管温传感器,用万用表测量阻值为5KΩ,属于正常,在用手反复搓管温探头部位在测量阻值,有变化,证明没问题,如果此时测得阻值不会变化,就证明该传感器已经失效. 2.测量室内环境温度传感器阻值为5KΩ正常.检查温度变化时的阻值也正常(方法同上) 3.开机观察室内出风量够不够大,发现风量很大,也书正常. 4.查看过滤网跟蒸发
07/27 02:52
故障现象:开机能制冷,10分钟左右室内外机均停止工作,室内机面板显示E8的错误代码. 故障分析:经珠海格力空调维修师傅上门对机器进行检修,格力空调维修师傅根据格力空调故障代码表得知E8代码的含义是:压缩机排气温度传感器1故障.顺着这个方向查下去很快便查到了故障所在位置.首先检查压缩机排气温度传感器阻值是否正常,经检查没问题.再检查雪种压力是否过高,经证明雪种也正常.开机观察室外出风量也够大,开机数分钟后发现室外机散出来的风越来越热,此时看到冷凝器翅片上布满了灰尘,说明此机没有清洗保养过,故障原因
06/22 10:25
格力2匹柜机,型号为KFR-50LW/(50569)Ba-3,开机5到10分钟后自带停机了,液晶面板上显示E3的故障代码.关机也关不了,只能关掉电源后再开机又能制冷一段时间后,又显示E3了,故障依旧. 格力空调故障代码E3的含义:E3是低压保护,一般情况是属于缺氟造成的,只要检查低压压力是否在4.5公斤的样子,假如低了,那么就需要查漏.补氟. 格力空调故障代码E3的排除办法: 先检测制冷剂的压力够不够,够的话再检查压力开关和压力开关的线路,测下低压压力开关是否会通,要是会通你就把线拔出来测下有没
09/30 21:00
原因分析: 1.通信故障,检查下与室外机的黑色连接线是否松脱.没有的话,找售后维修. 2.显示H6,是电机堵转或电机不转动故障. 3.E6代表你的内机太脏了.关掉主电源,打开下盖,抽出过滤网清洗:用毛刷清洁那个静电除尘器. 格力空调故障代码E6的解决办法: 1.接线图外机电源盖上应该有的,如果按照图上所示接还是有问题的话你你注意观察一下接线座上面的线,我遇到过别的品牌空调出厂时座上面的线接错的,就是说假如2上面按图所示是N线但它接错了结果上面连接到了信号线上,你按图接后就会出现不工作或工作不正常
06/25 02:59
格力空调3匹机,开机制冷运行后出现E5故障代码,断电后重新开机,打到制冷运行约3分钟后,又出现E5故障代码.开机不到一分钟,(室内外风机的风速特别大)就出现E5,经查电压220多伏,很稳定,电源从头到尾检查了一便,没有发现异常. 格力空调故障代码E5:低电压过流保护 可能出现的原因有以下: 1.电源电压低于187V,现在的空调都是宽电源设计,但是如果低于这个数字,空调也是不能启动的! 2.内机过滤网和外机的冷凝器太脏引起的保护,建议先清洗一下. 3.控制板故障,更换控制板. 先检查一下电压是否正
01/16 10:00
这是空调除霜.因为空调内机制热,外机就变成散冷,当热度达到一定的温度后,外机的冷凝器就会除霜,此时内机风扇停机,外机风扇停机,压缩机工作,四通阀换向,换向后给外机制热把外机的霜化掉(就会有蒸汽和水产生),由于化霜的时候不同,所以有时候是看不到水的. 如果空调除霜比较频繁的话,建议把内机得过滤网清洗一下,另外把温度适当调整得高一些即可.

我要回帖

更多关于 空调开几分钟就停机 的文章

 

随机推荐