按照2014年10月的消防新规范,流量开关和消防泵压力开关设定值的值该怎么确定

发表于&&10条回复&&11812次阅读&&&&&&
&&筑龙币+10
11.0.4条 要求消防水箱出水管上设置流量开关,这个具体怎么选型,流量选多大?具体装在出水管什么位置?谁能给截个图看看 谢谢
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
11.0.4条 要求消防水箱出水管上设置流量开关,这个具体怎么选型,流量选多大?具体装在出水管什么位置?谁能给截个图看看 谢谢回复:流量开关安装到水箱出水总管上。流量要求是这样,消火栓不小于5L/S,喷淋系统不小于1L/S。对于规范这条。我有自己的看法。如果是靠压力开关启动消防主泵的。我个人就不建议做流量开关,如果没有压力开关,比如重力自流水箱,就设置流量开关启动消防主泵。目前是按照这种做法来设计的。
发表于&&&&&12、屋顶消防水箱出水管上流量开关是否需要和消防水泵出水管上的压力开关同时设置?流量开关的启动值如何确定。
答:流量开关和压力开关需同时设置。流量开关暂时无相关数据,可在图中引出标注“流量开关启泵流量值根据购买产品的性能参数确定”。
江苏消规专家解答是这样的
奖励&&信誉分+1&&&&筑龙币+20
&&&&&奖励于& 14:53:23
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
感谢缪工的回答,学习了。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 09:11:57
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
点评 &&fshb22&&发表于&&2楼 &&&&11.0.4条 要求消防水箱出水管上设置流量开关,这个具体怎么选型,流量选多大?具体装在出水管什么位置?谁能给截个图看看 谢谢回复:流量开关安装到水箱...12、屋顶消防水箱出水管上流量开关是否需要和消防水泵出水管上的压力开关同时设置?流量开关的启动值如何确定。 答:流量开关和压力开关需同时设置。流量开关暂时无相关数据,可在图中引出标注“流量开关启泵流量值根据购买产品的性能参数确定”。 江苏消规专家解答是这样的
发表于&&&&&感谢您的答疑
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 09:12:02
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
& &流量开关与压力开关应该是并列的关系,不存在“有你没我,有我没你”!二者在联动启泵上是“或”的逻辑关系;从安全可靠性上,二者可以构成“互为备份”的关系!流量开关或压力开关中任一一个“罢工” &,另一个都可以100%联动启动消防泵!&& & 且看《火灾自动报警系统设计规范》GB
发表于&&&&&感谢您的答疑
奖励&&信誉分+1&&&&
&&&&&奖励于& 09:12:07
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
点评 &&liuxu0538&&发表于&&5楼 &&&&& &流量开关与压力开关应该是并列的关系,不存在“有你没我,有我没你”!二者在联动启泵上是“或”的逻辑关系;从安全可靠性上,二者可以构...感谢您的答疑
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 09:12:15
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
点评 &&WPM1128&&发表于&&4楼 &&&&点评 &&fshb22&&发表于&&2楼 &&&&11.0.4条 要求消防水箱出水管上设置流量开关,这个具体怎么选型,流量选多大?具体装在出水管什么位置?谁能给截个图看看 谢谢回复:流量开关安装到水箱... 12、屋顶消防水箱出水管上流量开关是否需要和消防水泵出水管上的压力开关同时设置?流量开关的启动值如何确定。 答:流量开关和压力开关需同时设置。流...感谢您的答疑
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 09:12:17
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
流量开关为1L~2.5L,理由是最小消火栓的流量为2.5L,且不一定完全打开。压力开关为准工作状态下减去0.07~0.1MPa。
&&发表于&&|&
筑龙教育诚招课程合伙人 只要你有梦想,有激情,我们在筑龙约见! 不论你在哪里,都可以,为建筑人分享经验! 筑龙课程合作电话:400- 课程学习(代理)QQ群:
&&发表于&&|&
谢谢分享,“参加全国BIM等考试,豪礼送不停” QQ群:, 第七期BIM等级考试报名入口 http://zlw.so/k6qm 报名截止时间11月17日
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
分类:暖通空调
本小组主要为网友提供供热收费改革与计量、低温热水地板辐射供暖、变频调节等新技术、新设备、新研究成果等为主体的资料分享和知识讨论。
最新回复网友
删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
:&400-900-8066查看: 14746|回复: 32
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1835帖子
五星工程师, 积分 1835, 距离下一级还需 665 积分
土木币1430
根据消规11.0.4条字面意思,压力开关需设在”消防泵出水干管“上。
临时高压消防给水系统,当稳压泵设在屋顶,按新规可能存在两种做法:
(1)主泵启泵的压力开关就是这个屋顶稳压设备的压力开关,不用再另外在泵房增设一个;
(2)要在消防泵出水干管上再一设一个压力开关,而屋顶稳压泵的压力开关只控制稳压泵的开停。
大家认为会是哪种做法?
&压力开关应设置在楼底的消防主泵出水干管上面,建议选择GE-208F压力开关,压力设定值是由楼层的高度来确定的,具体这么设定,可告诉我你的楼层高度,我给你计算设定值&
<p id="rate_02" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分443帖子
五星助理工程师, 积分 443, 距离下一级还需 57 积分
我们就在下面设压力开关,什么设流量开关,什么也要压力开关么,还没具体看!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分246帖子
四星助理工程师, 积分 246, 距离下一级还需 4 积分
规范没有说很清楚,我偏向于第二种,消防水泵启动流量应该比稳压泵的启动流量大很多,看国标图集出来解释下。
<p id="rate_02" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 2
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分443帖子
五星助理工程师, 积分 443, 距离下一级还需 57 积分
(你那个规范是不是和这个一样的)1 1. 0. 4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高
位消防水箱出水管上的流量开关, 或报警阀压力开关等开关信号
应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引人消
防水泵控制柜内。
<p id="rate_02" onmouseover="showTip(this)" tip="狂拽炫酷吊炸天&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分10344帖子
土木币29834
出了屋顶的流量开关,其他的和原来其实一样。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分33帖子
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
第二个论述,规范条文说明中写清楚了,压力开关设置在消防水泵房的主干管道上,流量开关设置在高位消防水箱出水管上。而稳压泵上的电接点压力表控制稳压泵的启停。
<p id="rate_02" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 3
" class="mtn mbn">
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分305帖子
五星助理工程师, 积分 305, 距离下一级还需 195 积分
土木币1654
消防水泵房的主干管道上压力开关是怎么启动的?
&压力下降,就能拾取信号。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3182帖子
二星高级工程师, 积分 3182, 距离下一级还需 818 积分
土木币1009
路过学习了!!!!
听众数收听数自我介绍本人能独立完成图纸的设计工作!最后登录注册时间主题精华0积分557帖子
一星工程师, 积分 557, 距离下一级还需 93 积分
学习了。。。。。。。。。。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分136帖子
二星助理工程师, 积分 136, 距离下一级还需 14 积分
关于屋顶水箱带稳压泵(老规范为增压)的情况下,消防主泵的启动压力一直也困惑着我。我感觉应该从两个方面去考虑:
(1)同意楼主说的第二种情况,如果是靠“压力开关”联锁稳压泵的启停和消防主泵开启的情况,应该在屋顶稳压泵处及消防主泵出水干管上分别设置1个压力开关,这2个压力开关并不冲突,只不过是消防主泵后的压力开关需要将其“开关量“(设计或消防调试时的设定值)”直接传至主泵控制柜并直启消防主泵。而屋顶水箱稳压泵的压力开关仅是稳压泵系统自己的启停控制信号。注意是“压力开关”,个人理解通常压力开关只能发出开关量信号,即只能设定一个开、关的压力值。
(2)如果是靠“压力传感器(变送器)”联锁稳压泵的启停和主泵开启的情况,此时系统可仅设一个压力传感器,此压力传感器可设置于消防主泵出口干管上或稳压泵出水管处(并设置3个压力值,分别是稳压泵启泵压力、稳压泵停泵压力和消防主泵启泵压力),即楼主说的第一种情况,这种情况均需要从屋顶水箱间处拉一根控制线至消防主泵控制柜直启主泵,或从消防泵房处的压力变送器拉一根线至屋顶水箱间启停稳压泵。
个人感觉从系统可靠性来讲,第一种情况要优于第二种情况。不过这写都是自己随便琢磨的理由,不具权威性。很遗憾新规范关于这条在条文说明中并没有说透。其实规范不仅仅是一本行业指导性的导则,更重要的是”具有可操作性“,这也应该是规范编制自始至终应该贯彻的思想。关于稳压泵和主泵控制的相关篇章和新规范的其他条文很值得细细推敲,大家仅仅从文字上的理解就千差万别。。。。
&没听懂你说的意思,到底压力开关怎么用?压力开关和压力传感器什么区别?你是觉得应该设压力开关还是压力传感器?&
<p id="rate_02" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
11周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)消火栓新规范GB中出现的问题_消火栓设计规范-牛bb文章网
<meta name="keywords" content="消火栓设计规范,消火栓新规范GB中出现的问题" />
<meta name="description" content="消火栓新规范GB中出现的问题_消火栓设计规范:消火栓新规范GB中出现的问题
消火栓新规范GB中出现的问题 消火栓设计规范
所属栏目:
消火栓新规范GB&消防给水及消火栓系统技术规范&中出现的问题 文/刘可对于从事给排水专业的技术人员来说,GB&消防给水及消火栓系统技术规范&应该是一本比较重要的规范,对于整个设计施工开发都有重要影响,比较了历次报批稿及最终纸版,发现每个版本来回增删和改动也比较大,总结了一些问题,有的是网友反映的,有的是一些自己的看法,与大家分享一下。一11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。“应能”两字取消,语法才更通顺,“消防水泵房内的压力开关”改为“消防水泵房内的压力开关信号”较妥。二 最后两条的条文和条文解释对不上。三稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。消防水泵的启动有P1P2压力点,规范稳压罐的容积仅150L且没有了30S的概念,是否还有P1,P2压力点。30S仅针对于电动阀。四 消防电梯前室的消火栓可以计入本层。也就是说否定了原规范,原来建筑设计规范上面的理解是错误的,是否会降低灭火的可靠性。五7.4.12条,栓口压力不小于0.35MPa,反算每支消火栓的流量为7L/s,室内消火栓用水量则大于56L/s。明显大于规范3.5.2条消火栓流量40L/s的要求,那应该如何确定消防用水量?3.5.2条只是给出了一个最小设计流量六经常碰到某类厂房定性为甲类,但是甲类生产区域仅占整个厂房的小部分,其余区域仍未丙类。这样的厂房应该如何确定室内消火栓用水量?建规:3.1.2条,根据各类火灾危险性面积所占本层或本防火分区的面积比例综合确定。七流量开关的流量值设为多少?只设高位消防水箱的低压压力开关压力值设为多少?低压压力开关和高位水箱的流量开关,可以认为是双保险。1、低压压力开关感受到的是管道系统内来自高位水箱的水位的静压。消防水箱最先启用,水位下降,低压压力开关感受的静压降低,转换成电信号,启动消防主泵。低压压力开关的初始值(也即调试时,压力开关的压力传感器自动感应到的),就是压力开关的标高和高位水箱最高水位标高的高差。2、高位消防水箱水位下降,也即水箱出水管上流量开关感受到水的流动,转换成电信号,启动消防主泵。流量开关的初始值应该是零,至于流量达到多少就报警、启动消防主泵,个人感觉应在防止误报警和5L/S之间选择一个合适的值。八7.4.10室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距。条文上又说本规范要求按行走距离计算。应该按照实际行走的距离,不能按照直线的距离。九新消规栓口最小压力0.35MPa,充实水柱13米,按照13m的充实水柱计算出来的压力最大就20多m,栓口压力最低要达到35m,如何做到?一般城市水压都很低不会超过0.35MPa,即便是一层都要是设置消防水池。十消火栓的最高压力不应大于0.50MPa,但当大于0.70MPa时应设置减压装置,如何理解?专家说国外的规范都是0.7MPa,在小空间的住宅,不需要或者无法续接水龙带来借消火栓灭火的话,可以按0.5MPa,在大空间,比如商场等,实战灭火时,一点失火,除了设计时的两股水柱(两股消火栓)可以到达,消防队员会通过续接消防带(水损增大),从别处引水,顾这类空间消火栓栓口压力不超过0.7是合适的。十一新规7.4.12条(2),高层建筑、厂房、库房等的消火栓栓口动压不小于0.35Mpa,其中厂房是指所有厂房吗,还是高层厂房?如果是所有厂房,是否意味着以后的单层厂房基本上消火栓都要用泵加压,对于有两路进水不设消防水池的情况,是否还要额外做水池?我认为这条规范,写得不严谨,这条是从建规8.4.37条来的,那个写得很清楚:“高层厂房(仓库),高架仓库和体积大于25000…,不小于13m”,这条新规范的条文解释:“高层建筑、高架库房、厂房和净空高度超过8m的民用建筑“,而正文又写成”高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑“。几个条文对照起来看,本意应该就是建规规定的高层、高大净空场所这类危险性高的建筑要按高标准,此处的厂房和仓库应该都是高层建筑范畴,对建规条文没有本质修改,所以条文说明没有对此解释。至少条文说明和正文用词都彼此矛盾,足见规范编制多马虎!同样的问题出现在3.5.3和3.5.4条,此处多层建筑是否涵盖单层建筑,建筑专业上多层和单层的定义是不同的。其实也是直接从建规和高规直接摘抄整合的,但是单层建筑的做法去哪了?十二1.室外消防用水量的计算:现在高层建筑都是按体积来确定室外消防用水量了,那像那种几栋楼一层或二层连成一片商城的建筑,要怎么算体积呢?2.地下汽车库是否也要按地下建筑来设计呢,是否按地下建筑来确定消防用水量?3.规范7.4.6消火栓的布置强调按同一个平面来布置,那是否意味着可以不按防火分区来考虑消火栓的布置呢?4.新规范貌似没有对双阀双出口做出规定,那以后这种消火栓是否不可以设计了?1、当两栋或多栋建筑连成一体时,如相互满足防火要求(如当较高一面墙为防火墙时,防火间距不限),按最大一栋计算,如不满足防火间距要求,则按体积叠加计算,成组布置才按体积最大的两栋计算,(成组布置是指多层的住宅和办公,占地面积不大于;时,防火间距可减少为4m)2.新规范覆盖面比较广,包括所有的消防给水及消火栓系统,是众多规范的综合,从规范角度来说,地下车库在地下建筑的范围内,仅代表个人意见,以主管部门意见为准3.消火栓布置应该按防火分区布置,应该注意:防火分区与防火门的差别,防火门不一定是防火分区的分隔。4.新规范规定:不大于54m且设一座疏散楼梯的住宅可一股水柱达到任何部位,不需要双阀双出口消火栓,再说其他部位也不能设双阀双出口消火栓,不必要再规定双阀双出口消火栓设置位置。十三新消规第5.2.6条第6、7小条与《建筑给水排水设计规范》第3.2.4C条有矛盾,《建筑给水排水设计规范》第3.2.4C条要求不得小于150mm,而且是强制性条文,大家设计时还是要按照《建筑给水排水设计规范》第3.2.4C执行。这消规的确存在一些问题。按原理,应该按《建筑给水排水设计规范》第3.2.4C条,因为这条是强条。在消规没作出修订前,找个折中的方法,就是按=150mm来。十四1.新消规3.5.3条,说“多层建筑”室内消火栓流量可减少50%,但不应小于10L/s,那单层建筑呢,按建筑专业的定义,多层是多层,单层是单层,因为防火面积距离什么都不一样,而且这个规范室内消防水量表里还有“单层及多层”的表述呢!同理3.5.4条。那这个“多层”是否包括“单层”呢,如果不包括,那危险性高的多层消防用水可以比单层还低,岂不是笑话,规范怎么这么不严谨的!2.新消规7.4.12条,规范正文写“高层建筑、厂房、库房”,规范条文说明写“高层建筑、高架仓库、厂房”,要求充实水柱按13m计算,那单层或多层的厂房和仓库,是否要按这条消火栓动压不小于0.35MPa??按建规的意思应该是各种高层厂房仓库等大体量危险性建筑要按13m计算,但是新消规正文这条这么写,让人怎么做啊,这难道就是“第一本”由“设计院”主编的规范的水平么?!!3.新消规7.4.12条,消火栓出口动压都到0.35MPa了,而且7.4.2条已经限定了消火栓内配件的型式了,怎么可能还会出现“且消防水枪充实水柱应按13m计算”的情况?都已经到18.5m了,流量也7L/s了,按这个用法,根据前面每枪5L/s计算水池容积,哪能用到3(2)个小时?多层建筑应该包括单层,规范里有很多都是用多层来表达的,比如第3.5.2条注3也是用多层建筑表达的(难道单层建筑就不可以有不同的功能了吗),可能毕竟不是编建筑专业方面的,用词欠考虑。十五新规范上将地下建筑的消防用水量单独例了出来,住宅小区的地下车库是否就按照新规范来定义为地下建筑,按新规范取值,就不按车规来取值了?十六按照新规范高层建筑要达到最不利栓口压力0.35MPa。1.按照最不利栓口压力0.35MPa计算,消火栓流量至少6.94l/s,充实水柱18.4米,出流量比标准的大了近40%2.S202的减压稳压消火栓出口压力0.25MPa左右,制造标准要调整,否则很多场合不能用;3.减压阀分区的楼层要减少;4.市政管网直供的消火栓系统基本绝迹.十七商店、图书馆、档案馆等多层建筑消防用水量比50m以下的高层建筑用水量都大,这就带来问题,一个多层商业建筑最大用水量40L/S,但是高层商业建筑(50m以下)用水量反而最大是30L/S,这就带来很大不合理性。按3.5.2条的条文解释,考虑到商店、丙类厂房和仓库等场所,实战灭火救援用水量较大,故加大了其室内消火栓设计流量。对于这个3.5.2条的表格中的每根竖管最小流量是如何定出来的,一直存在疑问,请教楼主。像室内消火栓流量同为20L/s,多层旅馆(V&25000立方)的每根竖管最小流量为15L/S,而二类高层公共建筑(h≤50m)的每根竖管最小流量却为10L/S,这个具体怎么流量分配?十八8.2.3(4)采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。如果消防系统有稳压设施稳压时,发生火灾时(一个喷头动作,一个消火栓在使用)此时水流动的压力来自于稳压泵(此时消防主泵还没有启动,只有压力降到某一个压力值时,消防水泵才启动),换句话说此时水泵出口最大动压(最大工作压力)应按稳压水泵维持系统的最大工作压力;当系统主泵启动时(稳压泵应连锁停止),系统的水流动的压力来自于消防主泵出口压力(此时水泵刚启动流量为零,水泵出口压力最大),同时还要加上消防水池最高水位到消防水泵出水口的静压(高度);这两个工作压力取最大值作为系统的最大工作压力。十九第5.1.13(4)条,最低水位,是消防水池的最低水位,还是消防用水的最低有效水位?只要有效容积最低水位高于泵轴,满足自灌式吸水,肯定也就满足有效容积全部被利用。我觉得图1图2都没错,区别在于图1淹没深度为600,图2淹没深度大于600。图1的面积更小,但泵房要深300左右,图2面积更大些,但泵房不用降,吸水槽还可以更浅些。设计方案阶段面积一般都定了,如果层高宽裕,那图2更好,层高紧张的话,那选图1,往下挖。没有有效容积,就没有最高、最低水位的说法。个人理解本意是规定最低水位不能太低,太低满足不了安全运行要求,低于600发生汽蚀,太低满足不了有效容积全部利用即自灌吸水要求。那最低水位设高了可以么?可以,淹没深度不小于600啊。只是死水区变多,不节地,但只是4.339条文解释的说法,并没有违反正文“保证有效容积能被全部利用”,其实最高水位上还有很大空间没被利用,特别是侧面检修孔的情况。二十新消规,并没有说明消防软卷盘在哪类建筑或场所需设置,以前非正式版的7.4.11条有说明,但正式版却没有了,让人摸不着北。难道全部都要配消防软卷盘?《建规》8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙;《高规》7.2.4高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘明年按新规范。二十一第3.1.1条,火灾起数给了明确规定,总面积50w以上要按2起。这里用“应”,后面6.1.11条又说“宜”,都是一般条文,不知道以那个为主。条文解释也各说各的。二十二条文3.3.1和后面很多条文不断提到“综合分析”,规范和现在的比起来出现了大量的“可”。欢迎您转载分享:http://www.niubb.net/a//1009741.html
更多精彩:关于室内消防系统压力开关和流量开关的分析--《陕西建筑》2015年12期
关于室内消防系统压力开关和流量开关的分析
【摘要】:简要阐述压力开关及流量开关的工作原理;分析室内仅设高位消防水箱和高位消防水箱+稳压泵两种消火栓系统中,压力开关的压力变化区间及动作压力值;分析室内消防系统中,流量开关动作的取值范围;分析消防软管卷盘与压力开关和流量开关的关系。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TU892【正文快照】:
《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB)(以下简称“新消规”)中11.0.4条文:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。条文解释:压力开关通常设置在消防水泵房的主干管
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
乔晋兴;;[J];电子世界;2011年12期
尹忠海,刘剑;[J];纯碱工业;1995年01期
李楠;;[J];中国石油和化工标准与质量;2013年02期
王剑飞;;[J];新疆有色金属;2013年S2期
毕明华;;[J];煤矿机械;2008年06期
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号浅议室内消火栓系统中的压力开关与流量开关--《给水排水》2015年09期
浅议室内消火栓系统中的压力开关与流量开关
【摘要】:简要介绍了压力开关、流量开关的工作原理及产品分类;阐述了初期火灾高位消防水箱独立供水及高位消防水箱、稳压泵联合供水的室内消火栓系统压力开关设定压力的计算方法;分析了室内消火栓系统不同消防设施配置条件下初期火灾最小消防流量及流量开关设定流量的取值要求;对于增设消防软管卷盘的室内消火栓系统,提出采用水枪喷嘴?9的消防软管卷盘及增加最不利点处栓口的静压等措施,有利于系统流量开关流量的设定。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TU892【正文快照】:
《消防给水及消火栓系统给水规范》(GB 50974对于压力开关的选用,“水消规”给出了相关的-2014,以下简称“水消规”)对于室内消火栓系统的条文解释,“压力开关一般可采用电接点压力表、压控制,提出“消防水泵出水干管上设置的压力开关、力传感器等”,不过压力开关并不是电接
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【参考文献】
中国期刊全文数据库
曾卓田;[J];消防技术与产品信息;1998年07期
【共引文献】
中国期刊全文数据库
章瑾;[J];安徽建筑工业学院学报(自然科学版);2004年06期
刘庆玉;焦银珠;王书文;;[J];安徽农业科学;2007年22期
薛颖群;张焕平;陈明;龙正海;;[J];安徽农业科学;2008年34期
吴俊奇,黄忠臣,欧云峰;[J];北京建筑工程学院学报;2001年03期
段润斌;[J];北京建筑工程学院学报;2001年S1期
张沙;王文海;杨金华;;[J];北京建筑工程学院学报;2011年01期
孙艺;;[J];才智;2008年07期
陈时菊,冯雪冰;[J];长春工程学院学报(自然科学版);2002年02期
朱新红;;[J];建筑节能;2009年05期
赵影;;[J];建筑节能;2010年08期
中国重要会议论文全文数据库
张卫华;薛丽杰;史艳丹;;[A];土木建筑学术文库(第13卷)[C];2010年
张莉莉;刘俊巧;于海燕;;[A];土木建筑学术文库(第8卷)[C];2007年
王春燕;赵颖;;[A];中国工程建设标准化协会建筑给水排水专业委员会、中国土木工程学会水工业分会建筑给水排水委员会20周年庆典论文集[C];2007年
赵宏伟;;[A];中国工程建设标准化协会建筑给水排水专业委员会、中国土木工程学会水工业分会建筑给水排水委员会20周年庆典论文集[C];2007年
林琳;贝德光;;[A];2007年全国给水排水技术信息网成立三十五周年纪念专集暨年会论文集[C];2007年
李由;韩伟国;;[A];2008年全国给水排水技术交流会暨全国水网理事会换届大会论文集[C];2008年
徐广利;邹积军;李秀芝;;[A];首届山东材料大会论文集(土木建筑篇 下)[C];2007年
蔡鑫;;[A];山东石油学会石油天然气注水及水处理技术中心站油田注水及水处理技术研讨会论文集[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库
王宏伟;[D];天津大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库
马燕飞;[D];华南理工大学;2010年
岑洪金;[D];华南理工大学;2011年
王玲丽;[D];华中科技大学;2010年
张明华;[D];西安建筑科技大学;2001年
熊家晴;[D];西安建筑科技大学;2001年
袁宝军;[D];合肥工业大学;2003年
周泽明;[D];重庆大学;2003年
王研;[D];西安建筑科技大学;2004年
常世钧;[D];湖南大学;2004年
高彬;[D];西安理工大学;2005年
【相似文献】
中国期刊全文数据库
李勉辉;[J];科技资讯;2005年23期
刘斌;;[J];消防技术与产品信息;2006年09期
陈伟;;[J];智能建筑;2007年03期
崔荣华;刘梅;刘永亮;;[J];建筑科学;2012年09期
崔荣华;王明皓;;[J];消防技术与产品信息;2012年10期
唐涛,湛宝华;[J];消防科学与技术;2002年02期
李亭;;[J];四川建材;2006年03期
杨爱勇;;[J];科技咨询导报;2007年26期
赵继红;;[J];科技创新与应用;2013年06期
罗颖;;[J];硅谷;2008年19期
中国重要报纸全文数据库
蒙琳;[N];人民公安报·消防周刊;2005年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号

我要回帖

更多关于 消防管道压力开关 的文章

 

随机推荐