博世盖世7000说明书 水压不够水温一直上升,可以升到70度,烫手,感觉很危险。同时打开2个热水龙头的时

价格:4800.00 元
品牌:Bosch/博世
关键词:博世,燃气
阿里旺旺:沂蒙生态l正规销售用心服务
实体公司经营,正规渠道货源,保证质量,保证货源保证全新正品,原厂包装。
济南及周边地区可负责上门安装服务 其他地区包邮发专线物流到买家城市自提。 壁挂炉小知识: 热水炉,壁挂炉)有什么功能回答:一般的燃气采暖热水炉都可提供采暖和生活热水两种功能,而且生活用水功能优先。在使用生活热水的时候,采暖暂停运转,实践证明,不影响采暖效果。 采暖炉的工作原理是怎么样的回答:燃气采暖热水炉通过采暖系统(主要包括散热片形式、地热盘管形式、户式中央空调风机盘管形式)进行水暖散热采暖。 采暖炉用的是什么能源回答:燃气采暖热水炉用天然气作为能源进行采暖,但在主机的水泵及强排风机在工作时会消耗电能(大约120瓦,小时)。部分产品也可使用人工煤气和液化气作为气源,本店所售的英国晟恺斯与德国博世的炉子都是使用天燃气的。 一般用那种采暖方式比较好呢回答:首先要了解三种采暖方式:1、散热片采暖:传统的供暖方式即为散热片供暖,散热片的加热方式为对流和辐射。(优点:加热速度快,相对于风机盘管来说,暖气片的方式更为舒适)2、地板采暖:地暖是所有采暖方式中最舒适、节能的方式。因为热量分布均匀适中,热量以辐射的方式从下往上散发,室内空气温度上低下高,热量分布合理,符合人体生理需求的垂直温度梯度分布,使人有头凉脚暖的舒适感觉。较低的室内空气温度及始终的相对湿度,可有效避免皮肤和呼吸道干燥,营造出温暖、舒适、健康的生活环境,同时能量消耗少,运行成本低。(优点:舒适、节能,缺点:加热速较散热片慢) 采暖炉下部一共有几个接口回答:五个,从炉子的左面到右面分别是:1:3,4”(6分)供暖出水接口;2:1,2”(4分)生活用水出水接口;3:3,4”(6分)燃气进气接口;4:1,2”(4分)生活用水进水接口;5:3,4”(6分)供暖回水接口。 在家使用采暖热水炉安全吗回答:目前,燃气采暖热水炉是一个成熟的产品,废气排放到室外,燃烧所需要的空气也来自室外,产品本身具有20多种安全保护功能。一旦温度、排烟、水压、点火失败等任何故障,炉子都会切断燃气,停止工作并报故障。可以说,只要合理使用,是很安全的。 选择燃气采暖热水炉有哪些优点回答:1、不受采暖季节限制,只要有需求,随时可启动锅炉供暖;2、可提供生活热水,无需另购壁挂炉;3、无人低温运行,按需供暖可节约能源;4、采暖季节的室温个性化调节。 采暖热水炉安装在哪里比较好回答:选择合适安装位置;建筑物的下列房间和部位可安装壁挂炉:
,2)专用房间;
,3)封闭阳台
,4)外廊、未封闭的阳台(均应有防风、雨、雪、防冻的设施)。
建筑物的下列房间和部位不得安装壁挂炉:
,1)卧室、起居室和浴室等生活房间;
,2)楼梯和安全出口附近(5m以外不受限制);
,3)易燃、易爆物品的堆放处;
,4)液化石油气和液化石油气混空气的壁挂炉不得设置在地下室、半地下室。
建筑物的地下室、半地下室不宜安装壁挂炉,受条件限制,壁挂炉设置在建筑物的地下室、半地下室时应符合下列规定:地下室、半地下室应有手动和自动两种启动方式的防爆机械通风装置,并应设置防爆型燃气和一氧化碳泄漏自动报警切断装置,并应和机械通风装置联锁。 如何在使用采暖炉时兼顾环保回答:1,在采暖时不要把房间温度加热的太高(一般室温16,20度即可)。室内外的温差太大的时候,人是容易患感冒的。而且据统计把房间加热到19℃要比把房间加热到18℃多耗能10%。2,关闭或调低无人居住房间的温度。3,使用壁挂炉的节能伴侣(房间温控器、室外温感等),可有效地节能25%左右。4,生活用水温度设定在38,42℃左右,可有效防止结垢。 新居初次使用暖炉,要注意那些方面回答:1,开机后暖气温度钮设在最低档,以最低的水温(40度左右)供暖,并且不关机,缓慢的烤房才不致墙面、家俱干裂。2,不要开到较高的温度,一不利于墙内水气的蒸发,二是热量会因户间传热而帮邻居驱寒,费气不讨好,三是无论开再高的水温
也无济于事,只是缩短了烤房的时间,暂时室暖还是上不去。用最低温度,使用约一周后,即可随意升温。(由于水气化所需
热量较多,所以烤房是比较费气的)。3,上述几种原因是每个小区新居入住时都必须面临的问题,一不必担忧,二不必心急,情况会遂日好转,温度也会节节上升。 家里壁炉压力过大时,怎么排压回答:您可以从暖气片的放气阀门处排水。也可以关闭冷水管路阀门,打开补水旋钮,打开热水龙头,放水至1,1,5Bar时关闭补水旋钮,然后关闭热水龙头,打开冷水进水阀门即可。 夏天,我家的炉子水温很烫,能调下来吗回答:夏天自来水温度较高(15,25度,甚至更高),而夏天人洗澡水温也基本在38度左右,加热水需要的热量较少,壁挂炉最小功率基本在10KW左右(出厂已设定),再小就会使机器点火困难。所以正确的做法是,1、将壁挂炉的热水温度调至最低档,2、不要混冷水洗澡,3、洗澡时,再开一个水龙头接热水,除以上方法外还有一个办法可以解决4、换用大流量的淋喷头(15L,min)。 在洗澡的时候,等上很长一段时间才能有热水,这是为什么回答:无论你的采暖炉处于何种工作状态或你的储水箱容积有多大,出热水的时间是由存留在水管里的冷水量决定的。如果你的浴室离你的储水箱(或采暖炉)10米远,等待出热水的几秒钟感觉会比较长。 机器使用时暖气片有声响,是否为正常现象这可能是有空气在水管或散热片中滞留造成的,你可以用打开散热片顶端的跑风口,把里面的空气放掉,之后,检查采暖炉系统的水压是否充足。否则请补水。 壁挂炉的耗气量与哪些因素有关回答:燃气壁挂炉的耗气量与以下因素有关:1,第一采暖期与其后的采暖期。第一采暖期耗气量最高,而后逐年减少,通常第二采暖期比第一采暖期耗气量减少30%左右。2,室内设置温度的高低。3,居室的朝向与层数。顶层和第一层较中间层耗气量多15%左右,同层阴面与阳面的居室耗气量相差10%左右。4,室外的温度。5,周边是否采暖。周边四邻不采暖时,耗气量则会增加20%左右。6,居室的保温度效果。7,用户的使用方法等。 冬天,我家热水为什么不热回答:壁挂炉的出水温度受自来水温度、水龙头出水量以及机器功率等因素的影响,冬天自来水的温低(5℃,10℃),如果水龙头出水量又大的话,水是不会太热的。例如24KW的机器,冬天要洗澡的话,出水量最多不超过10L,min。 如果在冬天偶尔出差壁挂炉该怎么办如果温度在0℃以下,您的邻居都在用暖气的话,您可以将炉子处于防冻功能就行了(给壁挂炉通电,保持电源灯亮,打开燃气阀门,炉子上的水压表指针在1,1,5bar之间)。如果您周围的邻居都没用暖气,那建议您将炉子采暖温度设定到最低档,或将房间温控器的温度设定在8度左右,这样炉子会保护您的系统不被冻坏。 壁挂炉子冬天的如何使用(防冻)回答:在使用壁挂炉采暖的地区,温度普遍较低,在使用时要做好壁挂炉的防冻工作。壁挂炉本身自带两段式防冻的功能,该功能仅仅保护壁挂炉本身,并不能保护您采暖的系统,如果用户冬天房子闲置不住,请把系统的水放空,以免把系统冻坏。要让壁挂炉自动防冻请注意以下三点:1、 给壁挂炉通电(壁挂炉的通电指示灯亮起)。2、不要将燃气的阀门关闭。3、壁挂炉系统水压保持在1,1,5Bar。壁挂炉系统水压保持在1,1,5Bar。机器检查水温低于8℃时,机器水泵自动运转3分钟,水温低于5℃时,机器自动点火燃烧至33℃后水泵持续运转,防止机器冻坏。 壁挂炉夏天的如何使用(水泵的防抱死)回答:壁挂炉自带循环泵,由于该泵常年处于系统的水之中,容易造成泵轴的生锈,如果您夏天不用壁挂炉的热水功能,请每周让锅炉水泵至少运行2分钟,或者不要把壁挂炉的电源线拔掉,并要将壁挂炉的电源开关打开,让壁挂路的控制板通电。壁挂炉会每隔21小时让水泵运转2分钟,这样才不至于生锈把水泵卡死,不过不要担心耗电的问题,因为这个功能在半年的时间内仅耗电0,5度。 我家的新装的壁挂炉为什么水压老是往下掉回答:新装的采暖系统里含有空气,虽然调试时排过气,但总会有残余的空气附着在管壁或阀门弯头处,炉子的水泵本身带有自动排气功能,当水泵运转时,将系统里的空气带走排出,从而炉子压力就往下掉,只要再补水至正常压力就行了。这种状况可能要持续一段时间,系统压力才会稳定。 如何选择燃气采暖热水炉的功率回答:首先,考虑房间面积大小,面积决定壁挂炉的功率。 18KW燃气采暖热水炉,建筑面积<120平方米,热水产率(温升25度)9升(冬季一个水龙头) 24KW燃气采暖热水炉,建筑面积120,180平方米,热水产率(温升25度)13,6升(冬季2个水龙头) 28KW燃气采暖热水炉,建筑面积180,260平方米,热水产率(温升25度)16升(冬季2个水龙头) 35KW燃气采暖热水炉,建筑面积260,320平方米,热水产率(温升25度)20升(冬季2个水龙头) 一般大功率的炉子可满足小建筑面积的采暖。其次,考虑卫生用水的需求,如果对热水需求较高,或者热水管从炉子出口到热水最远端较长且没保温(超过米),则选用较大功率的炉子,如用户有冲浪或按摩浴缸,则建议用户选择炉子和储水罐配合使用。 壁挂炉用气量及费用有多少回答:18KW的炉子,如果用的是天燃气,每小时的用气量为0,7,1,6立方,24KW的炉子,每小时的用气量为0,8,1,8立方。因为炉子不是一直在运行状态,当炉子出口温度达到设计温度时,炉子会自动停运,当炉子的出口温度降低到一定温度后,又会自动运行。所以炉子一小时的用气量是不好算出来的。但根据大量用户的实际情况,使用18KW的壁挂炉,如果天燃气每立方2,1元,100平方的房子,一年4个月全开总计大约要元的费用。同样的面积18KW与24KW炉子用气量一样 壁挂炉的是如何运行的回答:在供暖时,如果设定炉子出口温度如果是70度,则炉子出口温度达到70度左右时炉子就停止燃烧。当出口温度低降低15度左右时,即55度时,炉子再次燃烧。所以哪怕是炉子连续一小时运行也不可能。它总是运行,停止,运行。所以不能按一天24小时总是燃烧来计算用气量。正常房间正常保温情况下,应该是一天全部累计燃烧时间即运行时间在5,7小时。 ,;
微信扫一扫获取联系方式
类似壁挂炉信息
2016热门信息
壁挂炉VIP推荐信息
小提示:本信息描述文字和图片由用户自行上传发布,其真实性、合法性由发布人负责。
1年———— 认证资质 ————
个人 没有个人认证
营业执照 没有企业认证
手机 没有手机认证
微信 没有微信认证
邮箱 没有邮箱认证
中国 上海 闵行的网友一个月前在百度搜索访问了本页  网上购买此款炉,写下这些心得只为了同样的情形使相同的使用者不再迷惑。  从安装到调试,均为个人独立进行。先说安装吧,  1:进出水管接反了!如果是地暖接反了不影响供暖效果。如果是暖气片,是有一定的影响,暖气片会一半热一半冷,至于解决方法,我倒是不会。  2:调试打压时壁挂炉会发出轰隆轰隆的好顿响,那是水箱发出的声音,不必害怕。  3:加压时管道内要放气。打开进出水阀门,要一路一路的加压,一路一路的放气。直放到出来的水不发出咕嘟的声音没气泡即可。  4:调试压力1.2——1.7之间,不过在运行时因为里面有气的缘故,所以压力有可能会降下来,降下来再加压即可。加压时炉子会发出刺耳的吱吱响声,这时只要继续加大压即可,这是正常的现象。  正式运行:  1、第一晚:15方  6点半烧气供暖,先设定在出水温度55度,然后不间断的烧了2个小时,地表温度仍感觉不到。  之后又设在50度,又烧一小时,地表才感觉到有点温的意思了。晚上十点临睡前地面管道经过的地方有热度。入睡后个人感觉升温比较快,一晚上屋里温度升了3度,气烧了近10方。  早起把温度调至47,屋内温度升至16.3度,让温度慢慢升吧。说是屋里温度升上来后烧气就少了。  水温差在5度时,炉子会自动燃烧或停止的。  2、第二晚:9方  设定出水温度47,一个白天屋内温度又上升3度,达到19.2度。屋内异常舒适,查下气一个白天费5方,24小时烧了15方,1方2.5元,算算真是肉疼啊。晚十时睡前把温度调到45,早7:45一查费气5方,还好还好!  出现异常情况:再次点火费劲,炉子得打两三次才能再次点燃。用热水时炉子还能加热,关上再打开,炉子就打不着火了。问询专家周后才知是燃气阀门压力低,打开炉子找开红色帽,里面是燃气阀门。用十字罗丝刀顺时针方向转90度即好。  3、第3天:8方  晚上接上温控器,一晚上都没烧估计是前两天攒下的余温。到天明时地板还是温热的,设定温度20度,白天基本上也没烧,所以,  4、第4天:2.4方。  5、第5天:7.8方。  屋内温度明显降下来,19.4度。而且地暖回水温度达到27度左右,早晨启动燃烧很长时间机器才停下来。屋内温度上升不够明显,目前半天费气4方。这里面都包含做饭在内,不过我家做饭一天也就能用个0.5--0.7方左右。这一天白天温度维持在20.5,晚上睡后温控器设在19度。  6、第6天:5.6方  早起6:30分,一晚上烧气3.6方。晨起室温18.9,温控器设在6点燃烧,一个小时后室温升到19.1度。  早晨6点设置室温20度,从启动燃烧到达到室温20.5度,整整烧了4个小时,耗气2方。然后室温一直保持到下午,壁挂炉没有启动。壁挂炉上显示出水温度已达到20多度了,最近我观察了只要一个多小时不工作,那水温一般能从50度下降到30度左右。  7、第七天:5方  一晚上用气5方。昨天白天壁挂炉一天没工作,晚七点才开始工作,到早9:30分停止工作,烧气5方。估计今天白天它又要停止工作了。  问过博世师傅,他说设置出水温度在45比较合理,而且说用温控器要面积100平以上才能觉出来省气。  8、第八天:4方  炉子停止燃烧后,地面微凉,没有刚开始烧时地面那种温热感了。准备今天就把温控器取下退出去,感觉温控器省那点气都浪费在重新点火升高室温上了。  个人感觉:温控器能节省一定的气,需要周围都有人住,屋子保暖效果好。但是如果壁挂炉长期间不工作,哪怕屋内温度没降下来,但是因为出水温度过低,那么真正想再把屋子温度升上去话,需要耗费很多的气。那相当于冷屋子重头来过。所以针对我家,我觉得温控器不太实用。已跟卖家说好,准备把温控器退了。有个好处是调节很方便!  9、第九、十天:9.7
8.5  到周末了,室外温度下降到3、4度,为维持住室温,明显觉出烧气多了。撤去温控器后这两天分别烧了9.7方,8.5方。这样说来,温控器是能省点气,但是它省得也就是晚上的,我家面积大概一天也就能省一方气吧。具体的还得看今后综合起来算。  11、9.6方!  气温降到零下-1---2度了!我想再烧一个月,还是把温控器买回来,这样调温度的时候比较方便,而且用温控器一天好歹能省出1---2方气来。它主要省晚上休息时的气,因为我家一直有人,所以白天温度不能设太低。  另外,我家是上下左右目前无人住,所以会散热多些,而且今年第一次住人供暖,这样是不是能多费些气呢?后续观察继续中吧  12天:10.3方。  室外温度0下了,为维持住室温20度,白天出水温度调在50,这样一个白天用气6,晚上调至45,用气4.5。室温晚上18.看样不用温控器一天能多用2方气啊,不过这样地面一直不凉室内比较舒适。近一个月的阴雨天,屋内湿度从80终于降至59了。经过一天擦2---3次窗玻璃出汗也少多了。  13天:11.3方。  室外零下5到-零下1了,明显感觉到温度低了。白天出水温度调至51度,夜晚46,一天烧了11方,阳台窗边出的汗都冻上一层了。室温18.7.md,屋子明显感觉凉。湿度降至58%,这点我还颇满意,窗汗明显少多了。      14天:10方  白天出水温度设在50,白天6.5,晚上8:30分睡了,睡前室温18.5,烧了一天竟然达到这温度!晚上明显感觉有点寒意。睡前水温调在45,一晚上用了3.5方,不过室温下降到了16.9度。室外温度低,没阳光,也太影响室内温度了。    考虑再烧一个月,还是再把温控器买回来吧,至少调温度时方便。对了,打电话问周师傅,他笑说我家还是省的呢,要周围没人住,70平的面积一般都达到一天13个气左右。哎,有没有邻居,这下看出温距了。让你平时再喜欢清静!  14天:11.3方 一天出了十多分钟的太阳,这种阴雨天已持续一个月了。白天出水温度55,室温保持在18度多,如果楼下有人的话,室温至少在20度以上,可惜.……  第16、17天:周末两天,9.5方  天气多云转晴,温度-1——5度。    出来两个小时阳光,室温明显增加点。白天18.5左右,不过好似想再升高些很费事了,水温白天50,晚上45 但是晚上很容易就降到16.5度。今天早晨6:30分,水温调高到55度,看今天一天能烧气多少。由于有阳光关系,目前室温18.9,很舒服的感觉  久违的阳光今天终于露面了,出水温度上午调在55,中午时调到48,8小时烧了4.5方,室温21.5.室外温度-1——8。怪不得,之前住的人说烧不起呢,没邻居真是烧不起啊。想要维持住20度的室温,一天真得耗费10方以上的气。哎,今年还没买空调,明年准备空调和地暖一起开。  第18天:实际用气不足10方  因为昨天有阳光关系,今天包括做饭在内用了10方气,室温21.5度。相当舒适的温度啊!  昨天太阳出来一下逗你玩了,今天阴雨天继续,气温有所升高    昨晚睡前温度近20度,把出水温度调整在42,早起室温18.2,蛮舒服的。估计今天会用气更少了!
楼主发言:8次 发图: | 更多
  第19天:9.5方  室外温度0——6,阴有雨霾。早起出水温度调至50,烧一天,室内湿度74,温度19.5.白天用气5.5.晚上十点出水温度调至44,晨起室温18.8,晚上用气4方。没有温控器调水温麻烦啊,为省事,双12之前一定要买回它来。
  第20天:8方    这两天因为白天能看到几缕阳光,所以室内温度明显上升。白天出水温度调到48,不到中午室温上升到20度多。白天用气4.5,睡前调水温43,用气3.5.醒时室温18.5.这一天用气少室温还蛮舒服的。
  21天:8方  昨天阴天没太阳,室外温度0——5度,屋内温度明显低一度多,出水温度48,白天一直在19度,不过感觉还不错,一点不冷,至晚6:50分,白天用气4.5,含做饭。晚上睡前调至44,早起室温17.4.一晚用气3.5 。今天阳光明媚,估计室内又会有温暖如春的感觉了。
  22——24天:平均一天8方  这几天室外温度在0——6度左右,白天能见到阳光,室温能在20度以上,相当舒适的温度。晚上调水温40,晨起17.5度,也不觉得冷。就是一天需要调节水温两三次有点麻烦,这点温控器还是比较省事的,纠结啊。总之不集体供暖烦死人,以后选择房子再不挑选浪漫环境了。  附一周天气图  
  25天:8方多点  昨儿阳光明媚,室内温度达到21.5。最近一直放不出热水,原来竟是热水阀堵了。还得找个有空的艳阳天清理阀门。
  26天:9方(含做饭)  这两天是难得的艳阳天,气温3——8度,所以室内一直在20度,白天能达到22,晚上水温40,早起后室温18.5,但是用气呢好似没见少。如果有温控器在,那肯定会省不少。因为壁挂炉是控制水温的,基本上是3分钟就启动燃烧,所以气是省不下来呀
  两边发帖比较麻烦,改在百度壁挂炉吧发了
<span class="count" title="
请遵守言论规则,不得违反国家法律法规回复(Ctrl+Enter)

我要回帖

更多关于 博世盖世7000 的文章

 

随机推荐