格力空调显示e6不制冷是什么意思

格力中央空调显示e6要怎么维修?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
格力中央空调显示e6要怎么维修?
被浏览2158次
我来帮他解答
你可以检查下通讯信号线是否有断、插件松脱;
或者主板是否有坏等;
先从简单的地方查看,逐项排除;
显示故障代码就能缩小查找的范围和要查找的部件;
E6是内外机通迅故障 1、死机:把电打下来几秒再打回去,开机 试一下。 2、内外机信号线断或漏电 3、电路板坏。建议找专业人士进行维修。希望可以帮助到你。
静电除尘保护
1.静电除尘器的维护检修
(1)静电除尘器外壳除尘器外壳包括壳体、进出口喇叭、灰斗等,其都为型钢及冷轧薄钢板焊接而成,此外还包括一些必要的检查门。静电除尘器外壳的所有焊缝应密封,所有的检查门均应开关灵活,且必须密封良好,检查漏气可以用风速仪,或用一薄纸片在门缝处移动,若纸被吸引则就是漏气,发现漏气后应开门材料是否完好,如有破损应及时更换。
(2)极板、极线静电除尘器的极板是其有效除尘的关键部件,应定期检查其是否变形,极距是否在要求的范围之内,若发现异常应及时处理并修复。
(3)极板、极线传动极板、极线传动由传动由振打锤、振打轴、传动链、链轮、减速机及电机等组成,是保证有效振打清灰的重要手段,应经常检查振打锤是否松动或脱落,振打轴及传动部的转动是否灵活,动作应可靠无误,减速机及电机工作是否正常,并应定期检查减速机的润滑是否良好,符合要求。
(4)极线吊挂及绝比缘子和绝缘套管,并用干布将其表面擦拭干净,用2000V的摇表测定高压线路的绝缘电阻,其值不得小于100MΩ。
(5)高压电源定期检查高压电源及整体流装置是否工作正常,电压、电流是否能达到正常值。
(6)卸灰阀定期检查卸灰阀动作是否正常,工作周期是否和设定值相同,是否有异物绞入、卡碰,阀体、密封是否有破损。定期检查输灰装置的运转状况,检查有无磨损等。
(7)除尘器灰斗除尘器灰斗内,不允许有异物特别是大块物料落入卸灰阀内,每次除尘器检修后,在排灰阀工作前必须从灰斗上检查孔检查卸灰阀内,确认无异物后方可启动。
(8)接地电阻每所测定一次除尘器的接地电阻其值不得大于4Ω。
奋斗_9500&回答:格力空调E6故障原因分析:
  1.通信故障,检查下与室外机的黑色连接线是否松脱。没有的话,找售后维修。
  2.显示E6,是电机堵转或电机不转动故障。
  3.E6代表你的内机太脏了。关掉主电源,打开下盖,抽出过滤网清洗;用毛刷清洁那个静电除尘器
格力空调故障代码E6的解决办法:
  1.接线图外机电源盖上应该有的,如果按照图上所示接还是有问题的话你你注意观察一下接线座上面的线,我遇到过别的品牌空调出厂时座上面的线接错的,就是说假如2上面按图所示是N线但它接错了结果上面连接到了信号线上,你按图接后就会出现不工作或工作不正常的现象,
  2.开机:把电拔下来几秒再打回去,开机试一下。
  3.内外机信号线断或漏电,更换室内外连接信号电线再试机。
  4.电路板坏,更换室内机电路主板。
Andy421&回答:E6代表你的内机太脏了。关掉主电源,打开下盖,抽出过滤网清洗;用毛刷清洁那个静电除尘器
格力空调故障代码E6的解决办法:
  1.死机:把电打下来几秒再打回去,开机试一下。
  3.内外机信号线断或漏电,更换室内外连接信号电线再试机。
  4.电路板坏,更换室内机电路主板 、
瞎激动51&回答:一般是以下步骤: 一、E1是故障信号:压缩机高压保护。压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 二、排除方法 1、首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:排空不净、过量冲注、是否维修过、外机是否高温、通风不畅、脏堵。 2、电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良(换,修);如不出现故障,查高压开关是否导通(常压下开关应导通),如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关。
AN拉勾勾&回答:e6是系统高压保护。故障原理:外机铜管连接的有个高压保护开关,通过高压开关检测系统压力,然后通过线路反馈给芯片。维修流程:1.首先排除外界因素,如蒸发器,冷凝器脏,电源缺相等。如果机器一开机就显示E1,看压缩机是否启动,若没启动测量高压开关,若启动测压缩机启动电流。2.机器开一段时间显示E1,检查高压开关,和线路。可以短接高压开关或OVC短接,排除某处的故障
AN拉勾勾&回答:格力空调故障代码E5是系统高压保护。一般出现这个问题的可能性有:线路问题,主板问题,保护器本身问题。需要做的就是要查看线路,内外机连接线有没有断,以及是否有接地线,还有就是查看是否加过管线,加过铜管,加管的同时也要加线,然后看电源线与信号线是否接好,若是没有问题的话就排出线路问题。 然后是检查是否是主板问题,是否是主机漏电,需要先查线路再查压缩机,如是压缩机只能换一个了。除此之外还有涉及到室外机是否散热,外机散热是否理想,是否是内外机过滤网过脏导致,也就是冷凝器脏了,若是排出了过滤网与冷凝器之外还要看看是否是制冷剂的缘故导致,也就是要检查氟是否过多或者过少,若都不是,那么就是保护器本身的问题了。有可能是电流瞬间过大,导致过护器动作或高压管压力过大,而产生的高压保护。
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()格力空调显示故障代码e6是什么问题?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
格力空调显示故障代码e6是什么问题?
被浏览2349次
请问下,格力空调显示故障代码e6是有什么问题,具体要怎么解决,有哪些维修办法?
我来帮他解答
防冻结保护。你可以打开室内机看一下过滤网是不是被灰尘堵住了,如是就用清水清洗即可。如不是就是管温头坏了,或是被老鼠咬断线了。还有就是不打开机器观察:看看你空调的出风量是不是比以前小了很多,如出风量不小,再打开内机。如出风量小了,就找专业的人修吧
格力空调E6故障原因分析:
你可以看一下它正常工作的时候内机的蒸发器是否结霜?如果结霜的话、就有可能是连接管有扁的地方、造成了节流。顺便看一下压力是否正常。
如果没有结霜且压力正常、那么就不是系统的问题。
你可以把管温拿出来、不要放在蒸发器上面、把它悬在半空、开上半个小时看看、如果不在显示E2那么就是正常了,则管温绝对有问题!!(灵敏度太高)如果仍显示的话、则控制板有问题。
E6 属于通讯故障 一般情况出现这个问题
1 都是在安装的时候 室内机与室外机的链接管线不够长 加长管线 时间一长 在加长链接线的接头处 都会出现问题 导致室内与室外链接线短路 ;
2 检测一下家的电源 一般的空调挂机都是16A的三相插座 最上面的是底线插孔 左边的零线插孔 右边的是火线插孔 用电笔检测一下是否是左零右火的接法,柜机2P以上的都是用漏电保护开关 一般都是32A 60A 63A 这都要根据空调的大小来选择漏电保护器的大小 漏电保护器也是采用左零右火的接法,简单的说一下原因:因为现在为了防止雷击等元素都会接线,如果火零线接反了 就会不定期出现通讯故障。
3如果上面两种情况都无法解决,那就应该是室外机电路板问题,这个就应该请专业人士上门检测了。
格力数码空调面板显示E6的故障代码在不同的机型上代表着不同的含义:
在格力定频柜机出现E6的故障代码含义为静电除尘异常,要检测静电除尘器本身或者连接线路是否损坏、表面灰尘是否过多;
在格力其他商业柜机出现E6的故障代码含义为室内机与室外通信信号异常,电源无法加到室外或室外机控制主板,要检查室内机与室外机之间的连接线是否误配或接触不良,还有注意检查空调器供电线路的相线与零线是否接反。
木子星生&回答:室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
dddc82&回答:格力空调显示H6:1、电机坏了;
2、内机电脑板有问题
格力空调的错误代码:
压机电流大,压机感温包(过热保护)开路
防冻结保护(内管温)
内传感器短开路
蒸发器管温开、短路
通讯失败(N、L)不能接反)
二 普通柜机
E1 压机高压保护
E2 内冻结保护
E3 压机低压保护
E4 排气温度保护(相序保护)
E5 过欠压保护,低电压保护(同时按“扫风键,风速键”,进入自检
格力空调常见故障维修代码
温晴霞&回答:格力: 变频柜机E1-E5E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;E2:室内防冻结保护; E3:室内温度感温包开,短路; E4:室内管温开,短路; E5:室内外通讯故障。: 定频机故障代码:E1:压缩机高压保护E2:蒸发器防冻结保护E3:压缩机低压保护E4:压缩机排气温度过高保护E5:过电流(低电压保护)
一般柜机才会显示E4,故障是导风们哪里故障,也可能是哪里卡住了,你检查一下看看就知道了
theworld_1427&回答:你可以看一下它正常工作的时候内机的蒸发器是否结霜?如果结霜的话、就有可能是连接管有扁的地方、造成了节流。顺便看一下压力是否正常。
如果没有结霜且压力正常、那么就不是系统的问题。
你可以把管温拿出来、不要放在蒸发器上面、把它悬在半空、开上半个小时看看、如果不在显示E2那么就是正常了,则管温绝对有问题!!(灵敏度太高)如果仍显示的话、则控制板有问题。
**其实我不帅&回答:格力空调故障代码f2故障原因
开机5分钟后液晶屏显示f2,室内外机均停止工作,拔掉插头后在开机,故障现象也一样。
格力空调故障代码f2维修方法
经格力空调维修点安排的师傅上门检查,首先分析是室内电路板方面有故障。检查室内室温传感器阻值为15KΩ,属于正常。再测室内管温传感器的阻值为2KΩ,为不正常,实际阻值为15KΩ。再测两端的电压为3.8V,不正常,正常值为1.8-2.6V。所以可以很确定是室内管温传感器损坏导致空调显示F2。
格力空调故障代码f2维修方法解决方法
更换全新的管温传感器后开机恢复正常。
Rights Reserved. ()注册花火通行证,没有账号
智能硬件分类
  空调出故障了怎么办?你相信自己也可以修好吗?通过一天的整理,花火网为您带来最全面的格力空调故障代码E6的解决办法,一起来看看吧!  一、格力空调故障代码E6的原因:  1、室外机主板坏了。  2、室内外通讯故障,主要检查信号线是否短路或开路。  3、室外机变频模块冲突、保护。  4、室外机风扇电机不供电或者损坏。  5、室内机主控电路板异常。  6、室外机压缩机过载保护停机。  7、制冷系统有堵塞的现象。  8、制冷剂(雪种)泄漏。  9、室外机供电电压不足  二、格力空调故障代码E6的解决办法:  1、更换内外机信号链接线  2、如果故障依旧,请测量外机板信号端口的供电电压,如果有3.0V-5V的电压,说明通讯没问题,故障应该出自变频主板或者模块上;  3、如果测外机板信号端口的供电电压为0V-1V左右,说明室内机控制电路板有异常,进行更换后再试。  4、如果室外机变频模块很烫,或者供电电压异常,说明此模块有问题,必需更换新的了。  5、室外风机转速慢或者时转时不转,说明外风机有异常,更换后再试机。  6、如果室外风机不工作,压缩机启动一下即停机显示E6,说明可能是室外机主控制电路板不供电给外风机,请检查可控硅、继电器或更换外机主板再试。  结束语:以上便是格力空调故障代码E6的解决办法。
花火网微信公众号huahuozhineng;欢迎打开微信点击添加好友搜索我们的公众帐号,关注我们!
一周热门资讯
Copyright @ 2015-, All Rights Reserved. 版权所有 花火网格力中央空调故障代码e6如何排除 - 家电维修 - 电工之家
- 电工之家-电工学习网站
当前位置: >
格力中央空调故障代码e6如何排除
时间: 18:29
作者:编辑部
格力中央空调显示e6的意思的室内机接收不到室外机组的反馈信号。具体的原因比较多,下面广电工之家就列出以下几点,供大家维修时参考。
  1、室内外机组通讯线开路或短路、接错线等。
  2、室外机主控板损坏
  3、室外机组变频模块故障。
  4、室外机组电压不稳定
  5、室内机主控电路板异常。