电源避雷器的地线在安装过层中能使用总配电的N线吗?
  电源避雷器的地线在安装过程中能不能使用总配电的N线,需要接地的。因为配电柜低压避雷器过压时,是向接地装置释放电流而不是向零线泄放电流。  电源防雷器(SPD)又名避雷器,浪涌保护器,电涌保护器。是浪涌保护器中最常用的一种,主要是针对电源系统所选用的浪涌保护。另外,还有网络防雷器,信号防雷器,视频防雷器,三合一防雷器等等。  防雷器按防雷等级分:  一级防雷器:一般标称在30KA以上。有开关型和限压型。  二级防雷器:一般标称在15--20KA之间。均为限压型。  三级防雷器:一般标一般标称在5--10KA之间,均为限压型。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
错了,配电柜低压避雷器的一端必须与接地装置或总等电位端子直接连接,不得串连.
你这配电柜的总零线如是作重复接地的,总零线也需与接地装置直接相接,内中如有地排,则都需接在地排上,谁也不得利用对方的线路去连接,否则就订憨斥窖俪忌筹媳船颅成串连了,违反了规范.
配电柜低压避雷器过压时是向接地装置泄放电流而不是向零线泄放电流.
提问者评价
您可能关注的推广
避雷器的相关知识
其他2条回答
配电柜低压避雷器的一端就是与总零线相接的,过压时向零线泄放电流。
不能,必须接地
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁你看不到我~
看不到我……
视频: 3合1防雷器AC220V XWD-DYSP220-3 三合一多功能防雷器地线的接法 视频电源综合防雷
<mendVideo();
分享给好友
3合1防雷器AC220V XWD-DYSP220-3 三合一多功能防雷器地线的接法 视频电源综合防雷
下载至电脑
扫码用手机看
用或微信扫码在手机上继续观看
二维码2小时内有效
把视频贴到Blog或BBS&&
<input id="link4" type="text" class="form_input form_input_s" value=''>
flash地址:
<input type="text" class="form_input form_input_s" id="link3" value=''>
手机扫码分享视频
二维码2小时内有效
3合1防雷器AC220V XWD-DYSP220-3 三合一多功能防雷器地线的接法 视频电源综合防雷
扫码用手机继续看
用或微信扫码在手机上继续观看
二维码2小时内有效,扫码后可分享给好友
没有优酷APP?立即下载
请根据您的设备选择下载版本
3合1防雷器AC220V XWD-DYSP220-3
三合一多功能防雷器地线的接法 视频电源综合防雷 星沃盾品牌5年质保防雷
万万表情系列(VIP会员专享)
泡芙表情系列(VIP会员专享)
暴漫表情系列(VIP会员专享)
节目制作经营许可证京字670号
药品服务许可证(京)-经营-请问电源的地线和防雷的地线共用一根线可以吗?向专家请教一个问题.现在有一个小机房,地板下面做了一圈3*30的铜排.铜牌连接了防雷器的接地,和机柜的接地.同排用一根地线连接到了建筑的强电井接地上.现要从强电井拉3相4线的电到机房里.在配电柜里面直接将地线接到机房的铜排上可以吗? 另外规范上有没有这样的内容是怎么写的?如果不行是不是就要直接从强电井拉5根线过来.
大司命NE40TM42
我记得哪本书上说过,防雷地线是专用地线,不许与任何用电器地线连接.否则雷击到防雷线时,整个地线系统上会有超高压和强电流.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码用电笔测试避雷器接地线的口有电怎么回事_百度知道
用电笔测试避雷器接地线的口有电怎么回事
2、检查避雷器是否损坏,PEN带电,相线L与地线PE存在短路,有无虚接(断裂)造成接地阻值过大接地不良1、气候干燥,保护接地的设备漏电或碰壳。(干旱,可进一步检查接地体的冲击电阻是否符合标准;如果连接导体连续可靠、检查接地是否可靠:有可能您的地线PE是零线+地线PEN)3。 (即,供电系统TN—C系统中、确定供电制式
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
一般正常情况是微安级,所以你能测到有电是正确的,但是不至于导致电网单相接地避雷器接地线的口有电原因:首先明白避雷器挂网运行时并不是没有电流通过避雷器的,而是有很小的电流
可能接地电阻太大。
避雷器的相关知识