什么是再热器管减温水

查看: 3422|回复: 10
最后登录在线时间58 小时人脉303 人注册时间阅读权限80主题积分1049UID382160
助理工程师, 积分 1049, 距离下一级还需 951 积分
该用户从未签到星币270 元0 贡献476 点精华0帖子
请各位高人:600MW的直流过流,在启动分离器下贮水箱,有一根管道连接过热器减温水管道,这有什么作用???谢谢。。
最后登录在线时间306 小时人脉1414 人注册时间阅读权限50主题积分1956UID702313
TA的每日心情郁闷 09:56:39签到天数: 38 天[LV.5]常住居民I星币507 元0 贡献35 点精华0帖子
用贮水箱里的水作为减温水吧,猜的
最后登录在线时间14 小时人脉353 人注册时间阅读权限200主题积分4028UID153967
该用户从未签到星币2267 元0 贡献1408 点精华0帖子
一般直流炉都有炉水循环泵,这个泵也就是保持热备用状态,不能在冷却状态下直接投入运行,比如机组跳闸后在启动时,就会用到炉水循环泵,这样取一根管子相当于暖泵管道,或者暖管管道,启动暖设备的作用,希望我的回答对你有所帮助。呵呵
最后登录在线时间90 小时人脉286 人注册时间阅读权限80主题积分1537UID457504
助理工程师, 积分 1537, 距离下一级还需 463 积分
TA的每日心情开心 12:44:31签到天数: 66 天[LV.6]常住居民II星币919 元0 贡献332 点精华0帖子
负荷低的时候从水冷壁里进入分离器的汽水混合物,高的时候是蒸汽,疏水通过疏水系统回收工质和热量
最后登录在线时间116 小时人脉2386 人注册时间阅读权限100主题积分5690UID507729
高工, 积分 5690, 距离下一级还需 2310 积分
TA的每日心情开心 23:38:32签到天数: 138 天[LV.7]常住居民III星币2906 元0 贡献398 点精华0帖子
我们厂的也有这一路,主要是储水罐至361阀这一部分管路正常运行时要暖管保持热备用,暖管水来自省煤器出口,当这水暖管至储水罐,水不能一直往储水罐灌吧,所以就从储水罐引出来供减温水了。
最后登录在线时间238 小时人脉921 人注册时间阅读权限80主题积分1018UID568587
助理工程师, 积分 1018, 距离下一级还需 982 积分
TA的每日心情擦汗 13:24:39签到天数: 406 天[LV.9]以坛为家II星币37 元0 贡献60 点精华0帖子
学习案例,不错啊
最后登录在线时间53 小时人脉255 人注册时间阅读权限50主题积分376UID936298
中级技术员, 积分 376, 距离下一级还需 124 积分
TA的每日心情怒 05:21:17签到天数: 37 天[LV.5]常住居民I星币114 元0 贡献7 点精华0帖子
361阀暖阀水,从省煤器出口取,引至361阀前,从储水罐至361阀管道回到储水罐,再通过你说的那根管子送到锅炉减温水,作用就是使储水罐至361阀之间的管子处于热备用!
最后登录在线时间20 小时人脉115 人注册时间阅读权限30主题积分138UID1556990
技术员, 积分 138, 距离下一级还需 162 积分
该用户从未签到星币23 元0 贡献0 点精华0帖子
暖管水到二级减温水
最后登录在线时间64 小时人脉98 人注册时间阅读权限180主题积分2458UID2379104
TA的每日心情郁闷前天&20:40签到天数: 66 天[LV.6]常住居民II星币2154 元19 贡献206 点精华1帖子
学习了,感谢楼主
最后登录在线时间2 小时人脉21 人注册时间阅读权限30主题积分67UID1770961
实习生, 积分 67, 距离下一级还需 33 积分
TA的每日心情无聊前天&17:30签到天数: 4 天[LV.2]偶尔看看I星币42 元0 贡献4 点精华0帖子
直流锅炉干态运行时,启动系统暖管用。保证在锅炉干态是启动系统热备用。
(注册一下80星币拿到)报告摘要:变桨系统可靠性平均水平研究以及如何通过先进的设计降低度电发电成本
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&为什么屏式过热器和低温再热器需要用减温水?而高过和高再不需要呢?_百度知道
为什么屏式过热器和低温再热器需要用减温水?而高过和高再不需要呢?
提问者采纳
减温水在屏过和低再减温蒸汽,才能保证高过和高再出口蒸汽不过热。
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
再热器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁锅炉减温水对机组经济性影响的分析_论文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。
锅炉减温水对机组经济性影响的分析
||文档简介
中国最大最早的专业内容网站|
总评分0.0|
&&喷​水​减​温​对​汽​温​的​调​节​幅​度​大​、​灵​敏​度​高​,​所​以​在​现​代​锅​炉​的​过​热​器​、​再​热​器​汽​温​调​节​上​得​到​广​泛​应​用​。​但​是​大​量​使​用​减​温​水​将​大​大​降​低​机​组​的​热​经​济​性​,​尤​其​是​再​热​器​减​温​水​对​机​组​经​济​性​降​低​非​常​大​。​本​文​从​热​力​系​统​的​角​度​分​析​了​过​热​器​、​再​热​器​减​温​水​对​机​组​热​经​济​性​的​影​响​。​同​时​结​合​新​疆​华​电​红​雁​池​发​电​有​限​责​任​公​司号​机​组​部​分​减​温​水​电​动​门​内​漏​缺​陷​消​除​前​、​后​减​温​水​漏​量​对​机​组​热​经​济​性​和
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢锅炉投减温水为什么降低锅炉效率_百度知道
锅炉投减温水为什么降低锅炉效率
减温水不会降低锅炉效率,只会降低机组效率。因为,过热器减温水没有经过回热加热器,而再热器减温水相当于用低压循环代替高压循环做工。但在锅炉启动初期不宜投减温水,因为在锅炉启动初期,蒸汽流量较小,汽温较低。若在此时投入减温水,很可能会引起减温水与蒸汽混合不良,使得在某些蒸汽流速较低的蛇形管圈内积水,造成水塞,导致超温过热,因此在锅炉启动初期应不投或少投减温水。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
炉投入减温水以后,使得锅炉内水温下降,需要消耗一部分热能来提高水温,使其得到额定值
来自团队:
您可能关注的推广
减温水的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 再热器 的文章

 

随机推荐