新规消防排烟风机heng li必须设置机房吗

1、排烟风机的全压应满足排烟系统最不利环路的要求。要控制其排烟量应考虑10%~20%的漏风量; & & &&2、排烟风机可采用离心风机或排烟专用的轴流风机;(从节能考虑应选择运行效率高的风机,在工程中常采用双速混流风机代替离心风机。) & & &&3、排烟风机应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min; & &&&4、在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。 & 9.&5、当排烟风机及系统中设置有软接头时,该软接头应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min。排烟风机和用于排烟补风的送风风机宜设置在通风机房内。& && & 排烟风机的选取和基本性能要求:&1、离心风机的耐热性能与防变形等均较好,排烟风机280℃环境条件下连续工作不少于30min是可行的。排烟风机可采用离心风机、轴流排烟风机或其他排烟专用风机。 & & &&2、在选择风机时,除满足排烟系统最不利环路的风压要求外,还必须在系统设计中考虑足够的漏风量。对于金属风道,其漏风量可选择10%或更大;对于混凝土等风道,则应向建筑专业提出风道的密封、平滑性能等要求,其漏风量要根据排烟系统管路的长短和施工质量等选取,最小不宜小于20%,排烟系统长或施工质量差,则宜取30%。 & & &&3、规定在排烟风机人口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,且应与排烟风机联锁,使排烟管道中烟气温度超过280℃时能自行关闭,防止烟火扩散到其他部位。否则,仅关闭排烟风机,不能阻止烟火通过管道的蔓延。&&4、规定了排烟风机和用于排烟补风的送风风机的布置要求。排烟风道设置的软接头要能够耐高温且在280℃温度下可连续运转30min以上。排烟风机和用于排烟补风的送风风机一般应设置在独立的机房内。当设在通风机房内时,该机房应采用耐火极限不小于2.OOh的隔墙和耐火极限不小于1.50h的楼板与其他部位隔开。  设置排烟风机要求:
  (1)应设置在该排烟系统最高排烟口的上部,并应设在用耐火极限不小于2.5h的隔墙隔开的机房内,机房的门应采用耐火极限不低于0.6h的防火门。
  (2)为了方便维修,排烟风机外壳至墙壁或设备的距离不应小于60cm.
  (3)排烟风机与排烟道的连接方式应合理。实践证明,因为排烟风机与排烟风道连接方式不正确,常常会引起风机的性能显著下降。
  (4)排烟风机与排烟口应设有连锁装置。当任何一个排烟口开启时,排烟风机即能自动启动。即一经报警,确认发牛火灾时,由手动或由消防控制室遥控开启排烟口,则排烟风机立即投入运行,同时立即关闭着火区的通风空调系统。
  (5)排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,但可不设置减振装置。风机吸人口管道上不应设有调节装置。
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。通风,通风排烟工程,通风排烟系统,通风空调工程_土木在线论坛
通风排烟系统
感觉自己萌萌的
娘口三三三
niuniubeiqq
blackmrwhite
lijikunapple
lovetomato
zhang423926
草蛋的青春々
woshitianlai
ksanayongheng
yanlonghappy
woshitianlai
blackmrwhite
emmanuel5555
Copyright& CO土木在线排烟机房,消防控制中心需要设置喷淋吗?我现在施工的一个工地,原图纸设计时,地下室排烟机房,消防控制中心均设置了喷淋的,我记得消防控制中心不需要安装的,但规范没有明确说明,排烟机房也属于电气设备,不易用水喷灭的,是否需要?有那条规范说明吗?
由我公司承建的与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区.属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成.总建筑面积为40192m2,地下部分.总建筑高度分别为:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m.一层层高为4.50m、二层层高为4.80m,三层层高为4.50m;地下室一层高度分别为:机动车库5.60m;设备房4.80m非机动车库3.80m.地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯.屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施.2、 建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为二级.3、 主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库.一、二层设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层(技术层)、露天部分设屋顶花园等休闲场所;四层及以上为住宅.二、 工程使用功能:1、 本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成.消防中心设在D-1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制.2、 本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层.3、 消防控制室的联动逻辑和手动功能:a、手动按钮动作时,立 即联动消防设备.b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵.C、烟感、温感、水流指示器等报警时,应确认后方可联动消防设备.d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层,e、消防控制室应有各消防设备的启停启示,并能手动控制各消防设备的启停.f、消防控制室内的消防广播应能手动开启,也可自动开启,设有话筒,也可放录音带.g、消防中心应设有消防支队的直通专用电话,在消防水泵、电梯机房、风机房应设有消防电话.三、 工程施工过程:我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人.对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工.现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外(主要消防材料生产厂家及采购数量见附表1).在施工过程中经我公司、项目部不懈努力,全体员工的辛勤劳动下,我施工方均已按设计要求和验收规范的规定,以及合同约定的施工内容,完成了各项工作,各设备经调试运行正常,各报警系统,经检测公司检测合格,四、 施工中余下的问题:1、 由于本工程项目投资时间比较早,按原先设计规范施工,与现消防验收规范要求,存在一些不足之处.2、 由于供电局负责配电房设备安装,还没有全部完成,现各设备所采用的电源为工地临时用电,负载不能同时运转时间太长.3、 由于施工时间太紧,以及其它客观因素,各系统功能调试过程中,存在一些小问题.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码暖通空调分区
查看: 8384|回复: 35
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分216帖子
四星助理工程师, 积分 216, 距离下一级还需 34 积分
新规8.1.9条,防排烟风机应设在专用机房,其理解就是必须设置机房,条文解释没有明确说明
如果必须设置,洁净厂房、仓库、冷库等排烟风机是不是必须有机房?
8.1.9 高层住宅建筑的公共部位和公共建筑内应设置灭火器,其他住宅建筑的公共部位宜设置灭火器。
厂房、仓库、储罐(区)和堆场,应设置灭火器。
你们学得规范跟我们不一样??????&
听众数收听数自我介绍我是一个给排水专业的人士!最后登录注册时间主题精华0积分6030帖子
四星高级工程师, 积分 6030, 距离下一级还需 970 积分
那肯定要设置专用机房的.
听众数收听数自我介绍努力,努力,再努力。
最后登录注册时间主题精华0积分694帖子
二星工程师, 积分 694, 距离下一级还需 106 积分
我也迫切地想问,为何有的人说可以不设,有的人说必须要设。
说要设的是因为新的防排烟草稿版提到了。
说不设的,是因为这个防排烟草稿版离实施还有1两年啊!
有人说只要在消防报审之前,这个防排烟技术规程还没有正式实施,就可以不设。
那到底要不要设啊,都犯糊涂了。老被这个问题纠结。盼大师指点!!!!!!!!!!!!!1
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分26帖子
技术员, 积分 26, 距离下一级还需 24 积分
8.1.9条& &是GB吗&&怎么没看到!
&崩溃哟 新版火规特意加了这一条啊&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分216帖子
四星助理工程师, 积分 216, 距离下一级还需 34 积分
地下车库中,消防水泵房、空调机房是否也要设排烟机房呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分131帖子
二星助理工程师, 积分 131, 距离下一级还需 19 积分
我也很想知道啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分787帖子
二星工程师, 积分 787, 距离下一级还需 13 积分
lizheng1015 发表于
8.1.9条& &是GB吗&&怎么没看到!
崩溃哟 新版火规特意加了这一条啊
&是你的规范和我们的不一样
你的是电子版或者定稿版
实际出来书可是特意加了这一条 你还是去下个书的扫描版或者 纸质书看下吧 有些地方还是不一样的&
8.1.9 高层住宅建筑的公共部位和公共建筑内应设置灭火器,其他住宅建筑的公共部位宜设置灭火器。
厂房、仓库、储罐(区)和堆场,应设置灭火器。
你们学得规范跟我们不一样??????&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分330帖子
五星助理工程师, 积分 330, 距离下一级还需 170 积分
那加压送风风机设置在屋顶 需要风机房不 这个不在建筑内的嘛
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1315帖子
五星工程师, 积分 1315, 距离下一级还需 1185 积分
那这个风机房设在哪里?屋顶?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分45帖子
技术员, 积分 45, 距离下一级还需 5 积分
本帖最后由 酷军长 于
10:57 编辑
我不明白为什么大家对这个问题还要争辩?
1.明确告知,在室内的防烟及排烟风机必须要设置专用机房。
2.除了防排烟专业,在专用机房内,还要设置消防电话,探测器,专门的180分钟备用电源照明灯具等,没有独立机房防火墙体的围蔽保护,这些灯具,消防报警设备的功能使用将大打折扣。
3.有的甲方自以为自己聪明,取消专门机房,将离心风机改为轴流风机并吊装,以为可以空出机房,可以拿来停车,卖车位,或者其他用途。严重鄙视这种自作聪明的人。
4.在室外或者天面的排烟或者防烟风机,可以不设置专用机房(也就是裸露室外),除了应当做好遮蔽防雨措施外,还要注意方便检修。因为是裸露室外,所以不需要设置备用照明电源,也不需要设置探测器,消防电话了。
&兄弟,新的防火规上包括条文没有看到这么详细的规定,国家防火规的风格依旧,含糊的在6.2.7和9.1.2条分别描述了一下。只有未定稿额防排烟技术规程里有明确的规定需要设置机房。&
&你说得好&
&那我想问这位高手,请问双层高大物流库的首层怎么做机房?一个防火分区面积就大于5000方,8米高的净空,不要指望做机房,把卷帘门和通道都挡了&
&2.除了防排烟专业,在专用机房内,还要设置消防电话,探测器,专门的180分钟备用电源照明灯具等...
请问,出自哪里???&
&在冷库中设排烟机房合适吗?&