程序里面加了一段程序以后出现BCD转换错误,其他的没影响,就是SF灯亮了,怎么解决SF..查看: 5602|回复: 27
如何解决西门子博途TIAV13不能仿真1200PLC提示中断点已到达中断找不到PG接口的问题
主题帖子积分
高级副总工, 积分 7255, 距离下一级还需 2745 积分
高级副总工, 积分 7255, 距离下一级还需 2745 积分
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
西门子s7-1200PLC在西门子推出博途TIA V13之前一直是不支持仿真功能的,所以很多朋友都是西门子S7-1200的PLC程序复制到组态有S7-1500plc的程序里仿真的,但是呢,这肯定是很麻烦的,因为这样,很多人没有到不得已的时候一般都不会使用仿真,之后呢,西门子也了解了这点,在推出的博途TIA V13里面是支持了S7-1200plc仿真的。但是有一个前提,就是组态的S7-1200PLC的CPU版本必须是V4.0以上的才允许仿真。所以使用之前,请大家先确认这点哦。
另外请记住,需要仿真的话,还得在安装博途TIA Portal V13 之后还得安装S7-PLCSIM V13,本站有TIA Portal V13 SP1 和S7-PLCSIM V13 SP1的下载。请大家下载好安装即可,切记TIA Portal 和S7-PLCSIM的版本号必须得一致哦,就是说你升级博途到TIA Portal V13 SP1之后,仿真软件S7-PLCSIM也必须是V13 SP1版本才能仿真。
安装好之后呢,一般是可以仿真的,但是呢,我们还遇到了一个问题,我的电脑系统版本是32位WIN7 SP1 旗舰版 的安装好之后,点击仿真的时候会弹出“中断点 已到达中断点”的提示,如图所示
QQ截图32.jpg (72.13 KB, 下载次数: 164)
TIA V13仿真 中断点已到达中断
10:14 上传
,而且在设置PG接口处也是找不到PG/PC&&接口:&&PLCSIM S7-0.这是为什么呢?
经过多方面核实正式,这个其实是V13的BUG,附件已经包含修复该BUG的补丁及修复方法,你可以下载附件,按照PDF文件里面的说明修复该BUG。
该文件为独家资料,花了比较长时间才找到的解决方案,下载需要等级在工控实习生以上,大家赶紧发帖升级吧,还请大家谅解!
17:24 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 工控币 -2
181.5 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 95, 下载积分: 工控币 -2
江西工控论坛,123工控网址导航我强烈推荐!
主题帖子积分
工控实习生, 积分 65, 距离下一级还需 135 积分
工控实习生, 积分 65, 距离下一级还需 135 积分
工控币不够啊,怎么下
主题帖子积分
工控菜鸟, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
工控菜鸟, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
能不能发我邮箱
主题帖子积分
工控菜鸟, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
工控菜鸟, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
工控币不够啊,怎么下
下载了没?能不能发我邮箱
主题帖子积分
工控菜鸟, 积分 10, 距离下一级还需 40 积分
工控菜鸟, 积分 10, 距离下一级还需 40 积分
工控币没有,急需解决不能模拟的问题,谁能发给我
主题帖子积分
工控实习生, 积分 182, 距离下一级还需 18 积分
工控实习生, 积分 182, 距离下一级还需 18 积分
aaaaaaaaaaaaaaaaaa
主题帖子积分
工控实习生, 积分 182, 距离下一级还需 18 积分
工控实习生, 积分 182, 距离下一级还需 18 积分
edddddddddddddd
主题帖子积分
工控实习生, 积分 77, 距离下一级还需 123 积分
工控实习生, 积分 77, 距离下一级还需 123 积分
aaaaaaaddddddddddddddddddddddddd
主题帖子积分
工控实习生, 积分 77, 距离下一级还需 123 积分
工控实习生, 积分 77, 距离下一级还需 123 积分
看样子只有等级够才可以了
主题帖子积分
工控菜鸟, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
工控菜鸟, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
谢谢版主了
经常参与各类话题的讨论,发帖内容较有主见
经常帮助其他会员答疑
积极宣传本站,为本站带来更多注册会员
积极宣传本站,为本站带来更多的用户访问量
特约工程师
江西工控论坛特约工程师
长期对论坛的繁荣而不断努力,或多次提出建设性意见每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
| 新手必读 |
You are here:
激活PLC强制
热点活动:
激活PLC强制 - 已解决问题
有些PLC不能操作强制
问题补充:cpu416-2dp在监控状态下,一般的数字输入量也不能强制,有的PLC可以强制。我想是没有激活的原因。不知怎样激活&
产品版区:
悬赏分:15 | 解决时间: 19:51:58 | 提问者: - 学长&nbsp&nbsp第2级
问题ID:41300
我使用的西门子PLC没有发现不能强制的,LZ能否说明一下哪个型号,让我们也知道一下!&&我想告诉LZ的是强制需要在监控的情况下才能满足,你也可以在变量表里面对变量置1或者0来实现ON和OFF.&&补充:&LZ你说的这个PLC肯定是可以强制的,不知道你的这个块有没有被OB1调用,首先满足这个条件,再监控会出现绿色的常开常闭点在运行,你对需要的变量(如输入点)右击,选择Modify&to&1就可以了,取消强制的话选择Modify&to&0.&但是对于仿真强制就不可以使用选择Modify&to&1,需要对S7-PLC SIM的强制点打勾了.&如果LZ还有什么不理解的地方可以发邮件我一起交流
高级工程师&nbsp&nbsp第11级&
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:很满意!你所说的我以前都做过,很想与你交流,向你多学习自控知识。请问数据块如DB120.dbx45能否强制?仿真里能否进行?
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
强制不是所有的都可以&你的看什么变量&不是PLC不能&s7200编程软件的“强制”调试功能必须将s7200和计算机连接后才能用
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 14:55:39
能否说详细些什么不能强制,对于现场我们一般对输入点(Ix.x或mx.x,Vx.x等)进行某个点的强制,来看具体的一个输出动作.&对于模拟量的数据是强制不出来的,这个可以在变量表里面给定一个值.&你可以在监控情况下右击需要强制的点对其ON就可以了,强制好了再对此变量OFF即可&
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 15:15:46
在Step7的项目里建立一个变量表,进入变量表,填入你要观察的变量,让后进入在线监控状态,就可以强制了,再有看看是不是程序里那有互锁,导致不能强制
- 学长&nbsp&nbsp第2级
& 15:45:38
可能是程序设计者加的防护。
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 16:06:21
400CPU可以强制,300CPU有的可以强制AI,DI,但不能强制AO,DO。由CPU型号决定的!
- 高级工程师&nbsp&nbsp第11级
& 17:30:19
强制是FROCE,而不是MODIFY,,变量表中点“显示强制值”才可以操作
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 09:06:20
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!西门子S7-300编程软件与博途授权冲突问题
查看: 616|
摘要: 1.安装完STEP7后再安装博途,会出现授权冲突。
2.重启后再打开STEP7或者博途后会弹出未授权框,但是查看密钥发现,显示密钥已安装。 3.打开SIMATC授权管理器“AutomationLicenseManager” 4.右击“计算机”---“管理”
5.找到“Aut ...
1.安装完STEP&7后再安装博途,会出现授权冲突。
2.重启后再打开STEP&7或者博途后会弹出未授权框,但是查看密钥发现,显示密钥已安装。
3.打开SIMATC授权管理器&“Automation&License&Manager”
4.右击“计算机”---“管理”
5.找到“Automation&License&Manager”&点击“启动”&并设置为自动
6.再次打开“Automation&License&Manager”,可以打开
7.再次打开STEP&7或者博途都不再提示授权问题。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:输入信号已经给了PLC信号灯也不亮,只是红灯一直闪烁亮
输入信号已经给了PLC信号灯也不亮,只是红灯一直闪烁亮
西门子1200是新的吗?
如果你的硬件配置和实际连接的不一致,也会error一直闪。
如果是新机,从2.0固件刷成1.0固件.试试
我一直在用V1.0的固件,没遇到类似问题。
或者就是看看模块之间有没有连接好啊,我有一次也遇到过这样的情况,最后查明原因是有一个模块的插针接触不好,1200这种硬连接的方式感觉不好,设备运输过程中或者运行中的震动容易造成模块之间接触不良&
实在不行就报修吧,希望能帮到你。
有可能是程序组态和硬件不一致
你之前有没有强制过
按道理讲软件应该是上下兼容的呀,现在的1200固件版本都4.0 了,原来的V11和V12都不能用了,你的核对一下你的软件组态是否和实际的订货号一样。