小弟用台达SA系列PLC通过COM2口通过485通讯采集仪表数据,仪表支持MODBUS协议,RTU模式,仪表地址为40054 和40056为两个数据,是浮点数,每个数据占用两个寄存器,如今通讯都连接OK,也查看到D1070到D1085里有读取的数据,但为什么我写读取的是4笔数据,看到D1072里显示有8笔数据,怎样将数据转换成我需要的数据,望哪位高人知道怎样解决。
专业自动化
级别: 刚进门槛
发帖数量: 54 个
工控威望: 88 点
下载积分: 607 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 最后登录:
仪表是什么东东啊。发个说明书上来,我帮你看看。是否理解错误了?
承接电气编程,非标设备开发维护
级别: 刚进门槛
发帖数量: 55 个
工控威望: 63 点
下载积分: 1203 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 最后登录:
普通的仪表 说支持MODBUS 协议 RTU 给了通讯设置的参数9600 8 EVEN 1, 然后就给了两个MODBUS地址 4 对应溶氧绝对值 和温度,这两个数值都是浮点数,32位,就是这样。
深圳雷姆自动化设备有限公司
级别: 略有小成
发帖数量: 282 个
工控威望: 433 点
下载积分: 593 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 最后登录:
确认你的仪表数据是二进制浮点或十进浮点数,然后再转为二进制整数就OK, 118 DEBCD 二进制浮点数→十进制浮点数 119 DEBIN 十进制浮点数→二进制浮点数 129 INT 二进制浮点数→BIN 整数变换楼主留言:我也是这样转换的,是要讲数据先存放到其他数据寄存器中吗,我直接转换D没效果,还有显示出的数据和我仪表上数据不一致啊 ,是要讲高地位数据合并吗
深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加或电,一起学习交流。
杨柳沟黄杨村
级别: 实习会员
发帖数量: 17 个
工控威望: 49 点
下载积分: 2439 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 最后登录:
请问你是用那一种通讯指令读取和写入数据的,能不能让我参考一下楼主留言:modrd
liuzhentong
级别: 略有小成
发帖数量: 121 个
工控威望: 269 点
下载积分: 872 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 最后登录:
最终的数据类型为有符号32位&&
深圳雷姆自动化设备有限公司
级别: 略有小成
发帖数量: 282 个
工控威望: 433 点
下载积分: 593 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 最后登录:
请问仪表中32位浮点的数据高、低位是放于4地址的方式,高位在40054?还是40055?并且读出的数据应放于D并已自动转为16进制的数据,你应用MODRD指令同时读出4的值,这两个数值是放于D1050和D1051中,在读出指令同条件下用上升沿(如M1123或M1127)把这两个数据传到另外的寄存器中,如果原仪表中数据是高低位互换的要高低位合并后再进行对应的浮点数---整数变换,结果就是你要的数据。楼主留言:我用的是RTU模式,D1050 ,D1051 无效的。恩再试试,谢谢您了
深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加或电,一起学习交流。
深圳雷姆自动化设备有限公司
级别: 略有小成
发帖数量: 282 个
工控威望: 433 点
下载积分: 593 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 最后登录:
&我用的是RTU模式,D1050 ,D1051 无效的。& 你在哪看到有说D1050在MODBUS RTU中无效? 所有的MODBUS 通信中读参数都用到这组寄存器的!说明书你仔细看过了吗?楼主留言:我看的MODRD指令说明书说使用RTU模式,D1050到D1055无效。方便留个QQ号,联系您
深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加或电,一起学习交流。台达plc寄存器_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
台达plc寄存器
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩20页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢台达PLC MODRW指令_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
台达PLC MODRW指令
上传于||文档简介
&&台​达​P​L​C​ ​M​O​D​R​W​指​令
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩18页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 台达plc modbus通讯 的文章

 

随机推荐