如何长宽屏蔽迅雷高速通道掉未使用的模拟量输入通道

S7 300增加模拟量输入模块过程 - PLC技术 - 电工之家
电工之家-电工学习网站
当前位置: >
S7 300增加模拟量输入模块过程
时间: 15:48
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】按照一下顺序逐步完成,保证能一次成功 1、改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料(编程电缆或者网线,平头螺丝刀、1mm2导线等) 2、根据接入模板的变送器类型(2线制,还是4线制)把模板上的量程片进行调整,记得所选字母对准三角,如下图所示。......
按照一下顺序逐步完成,保证能一次成功
1、改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料(编程电缆或者网线,平头螺丝刀、1mm2导线等)
2、根据接入模板的变送器类型(2线制,还是4线制)把模板上的量程片进行调整,记得所选字母对准三角,如下图所示。
3、短暂停欲增加模块槽位的电源,将与欲增加模块相邻的模块松动,先安装地板连接器,注意一定要安装接触良好,然后将新增的SM331插入地板连接器上。将前连接器固定卡紧。
4、将欲接入模块的信号线进行测量,确保线上无大电压存在,确认接线正确(主要是正负极)。
5、按照模板标示将线接入前连接器。
6、对于4线制的模拟量,按照下图进行接线
特别说明:传感器型号:1、两线制(本身需要供给24vDC电源的,输出信号为4-20MA,电流)即+接24vdc,负输出4-20mA电流。
2、四线制(有自己的供电电源,一般是220vac ,信号线输出+为4-20ma正,-为4-20ma负。
(以2正、3负为例)1、两线制时正极2输出24VDC电压,3接收电流),所以遇到两线制传感器时,一种接法是2接传感器正,3接传感器负;跳线为两线制电流信号。二种接法是2悬空,3接传感器的负,同时传感器正要接柜内24vdc;跳线为两线制电流信号。
(以2正、3负为例)2、四线制时正极2是接收电流,3是负极。(四线制好处是传感器负极信号与柜内M为不同电平时不会影响精度很大,因为是传感器本身电流的回路)遇到四线制传感器时,一种方法是2接传感器正,3接传感器负,跳线为4线制电流。
(以2正、3负为例)3、四线制传感器与plc两线制跳线接法:信号线负与柜内M线相连。将传感器正与plc的3相连,2悬空,跳线为两线制电流。
(以2正、3负为例)4、电压信号:2接传感器正,3接传感器负,plc跳线为电压信号。
7、对于2线制输入,按照下图接线
8、在step7的硬件配置中,根据输入信号的特性(2,4线制)设置配置,并设置起始地址,同时屏蔽掉没有使用的通道。
设置完成后下载硬件配置。
9、当配置下载成功后,进入软件程序设计画面调用FC105进行量程变换。即完成模拟量的采集。如下图所示
10、注意以下问题:
1)二线制传感器:
& 连接Mana 到 M (管脚11和20间的跳线),并连接管脚10和11间的跳线;
& 短接一个组内不用的通道或用3.3千欧电阻跳接。 (可选该操作)
四线制传感器:
& 连接所有 Mx- 到 Mana,并连接管脚10到11; 串联一个组内不用的通道并连接Mx- 到 Mana 。
2)SM331 SF灯亮表明硬件故障。可能的原因如下:
&O 模板所需24VDC电源未正确接入;
&O 前连接器未插到位;
&O 总线连接器未连好;
&O 量程卡所插的方向与HW Config中的设置不符;
&O 有硬件中断或诊断中断产生(断线、超限),等等。
3)程序故障停止时,采用硬件诊断模块进行诊断。软件编程不合理(不正确)也可以导致程序PLC停止运行。每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
| 新手必读 |
You are here:
模拟量模块不用的通道要怎么短接...
热点活动:
模拟量模块不用的通道要怎么短接, - 已解决问题
手册上说,模拟量模块上,不用的通道要短接起来,但不清楚要怎么样短接,请问一下,我用的是KF02
问题补充:我第一个通道是PT100三线制,第三,四个通道是4-20mA电流输入,5,6,7,8,都不用,能帮我说得清楚上些吗
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 12:19:50 | 提问者: - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:57717
1、如果要短接的话,不用的通道设为4线制电流信号2、这些通道的端子全部短接起来,接到电源的负就好了3.、如果组态的两线制电流信号&千万&不能&短接!!!!一般情况,不用的通道空着就好了,除非是电磁干扰很大的时候会有影响,一般时候问题不大
中级工程师&nbsp&nbsp第10级&
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
请到本网站下载中心下载200的系统手册,上面都有举例说明。
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 15:50:27
按照下面的说明来做——
- 大师&nbsp&nbsp第17级
& 15:51:02
1、应该是4,5,6,7,都未用,在STEP7里组态时将未用通道屏蔽,不要激活;我一般是不用管它,不接线;2、如果选择了断线检测,则可能是断线。应当短接未使用的通道,或者并联到旁边的实际接线通道上。&参考:
- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级
& 16:08:57
短接,就是把端子用线短接!这是为了减少PLC的扫描时间!另外在模块的属性里把不用的屏蔽掉,不要激活!!
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 18:40:12
看说明书,上面会有的
- 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
& 18:59:12
其主要是减少CPU扫描时间。因为处理模拟量时间比数字较长。
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 22:07:43
短接在一起。
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 22:34:12
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!【图文】第13章 模拟量输入输出通道_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
第13章 模拟量输入输出通道
上传于||暂无简介
大小:570.00KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 长宽屏蔽迅雷高速通道 的文章

 

随机推荐