探测火灾报警控制器器 联动控制器正常时的显示

火灾报警控制器上的指示灯含义
核心提示:火灾报警控制器上的指示灯含义,火灾报警控制器上的指示灯意思上的指示灯含义:
预警灯:红色,在预警允许状态下,控制器检测到外接探测器处于报警状态时,此灯亮,具体信息见液晶显示。预警转为火警或预警清除或复位控制器此灯熄灭。
监管灯:红色,此灯亮表示控制器检测到了外部设备的监管信号,系统处于监管状态。复位控制器后此灯熄灭。
屏蔽灯:黄色,当外部设备(探测器、模块或火灾显示盘、本机警报器)发生故障时,可将它屏蔽掉,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能将设备恢复。有屏蔽设备存在时此灯亮。
警报器启动灯:红色,有警报器处于启动状态时,此灯点亮,当停动警报器或警报器消音后,此灯熄灭。
火警传输动作/反馈:红色,当系统中有火警信息传输时,该灯闪亮,当接收到火警传输设备的反馈信号后该灯常亮;有新的火警信息传输时,该灯再次闪亮。该灯可反映信息传输的最新状态。
工作灯:绿色,当控制器工作时,此灯点亮。
主电工作灯:绿色,当控制器由AC220V电源供电工作时,此灯点亮。
备电工作灯:绿色,当控制器由备电供电工作时,此灯点亮。
调试状态灯:绿色,当控制器处于调试状态时,此灯点亮。
自检灯:黄色,当系统中有设备处于自检状态时,此灯点亮。
警报器消音灯:黄色,当控制器发出警报音响时,按&警报器消音/启动&键该灯点亮,警报器终止发出警报。如再次按下&警报器消音/启动&键或有新的警报发生时,警报器消音指示灯熄灭,同时警报器再次发出警报声。
启动灯:红色,当控制器发出启动命令后,该灯常亮;当发出启动命令后在10s内未收到要求的反馈信号,该灯闪亮;复位控制器后,此灯熄灭。
延时灯:红色,此灯亮表示系统中存在延时启动的设备,具体信息见液晶显示。延时结束或复位控制器后,此灯熄灭。
反馈灯:红色,此灯亮表示控制器接收到外接设备的反馈信息,具体信息见液晶显示。复位控制器后,此灯熄灭。
自动允许灯:绿色,此灯常亮表示系统处于全部允许状态;此灯闪亮表示系统处于部分允许状态;此灯熄灭表示系统处于自动禁止状态。
喷洒允许灯:绿色,此灯亮表示控制器处于喷洒允许状态,气体灭火设备可以被手动启动或自动联动;此灯灭表示控制器处于喷洒禁止状态,气体灭火设备不能被手动启动或自动联动。
喷洒请求灯:红色,当系统中有气体灭火设备处于延时启动阶段时,此灯点亮,当控制器向气体灭火设备发出启动命令后,此灯熄灭。
喷洒启动灯:红色,此灯亮表示控制器已向气体灭火设备发出启动命令。
气体喷洒灯:红色,此灯亮表示控制器接收到气体灭火设备反馈信号。
故障灯:黄色,此灯亮表示控制器检测到外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)有故障,或控制器本身出现故障,具体信息见液晶显示。故障排除后,按&复位&键此灯熄灭。
系统故障灯:黄色,当系统存储器发生故障或系统程序无法正常运行时,此灯点亮,以提示用户立即对控制器进行修复。
声光警报器故障灯:黄色,当系统中有声光警报器处于故障状态时,此灯点亮。
声光警报器屏蔽灯:黄色,当系统中存在被屏蔽的声光警报器时,此灯点亮。
火警传输故障/屏蔽灯:黄色,当系统中的火警传输设备发生故障时,该灯闪亮,若火警传输设备被屏蔽,则该灯保持常亮。
&&推荐阅读&&
&&& &&& &&&
扫描微信二维码,随时获取消防天下最新动态
消防天下客服当前位置:/ >
火灾报警控制器(联动型)
火灾报警控制器(联动型)&JB-QB-BK8000-FGS
& & JB-QB-BK8000-FGS(联动型)火灾报警控制器是在众多工业消防市场的调研和客户反馈的基础上,根据GB和GB国家标准的要求,为满足广大工业消防各行业客户的需求而开发、研制的具有PLC&DCS工业逻辑控制技术性能的新产品,目前是工业消防行业最先进的智能型火灾报警系统之一。
& & 控制器采用中英文液晶显示,具有友好的用户使用操作界面,系统采用功能模块化硬件设计,不同的功能模块具有不同的功能模式来满足不同工业行业消防报警的行业技术要求。
& & 系统采用全总线工作模式:在普通场所,探测回路总线可连接编码型点型多参数复合火灾探测器、手动火灾报警按钮、点型吸气式感烟火灾探测器、消火栓按钮、输入、输出模块等探测报警设备。在石油化工行业应用的防爆场所,在相同的探测回路总线中也可以连接相应的防爆编码型总线设备,防爆型编码设备可就近安装在防爆区内,防爆型火焰探测器及其它开关量输出的非编码报警设备可通过防爆型中继模块连接到总线回路中。
& & 火灾报警控制器与各种功能板卡(盘)通过多组RS485端口进行通讯:火灾显示盘、总线式点型气体探测器以各自独立的RS485通讯方式与火灾报警控制器进行通讯,火灾监控板、4~20mA输出的多线气体监测板以及其它各种功能板卡(盘),如总线控制盘、多线控制盘、继电器扩展板也以RS485通讯方式进行通讯,总线火灾监控板和多线火灾监控板分别与现场总线编码型设备和非编码型设备进行连接。气体监控板与现场4~20mA输出的多线气体探测器进行连接。每个板卡具有各自独立的子CPU系统,可相对独立运行,子系统与主机之间通讯支持RS485&MODbus&RTU协议,各种功能板卡(盘)可灵活的现场安装或上柜组合式集中安装。
& & 火灾报警控制系统采用编码型点型复合式感烟感温火灾探测器、点型(CO、感烟、感温)三合一复合火灾探测器以及点型吸气式、管路吸气式感烟火灾探测器,各类点型探测器均采用多参数探测方式,以提高火灾探测器的火灾探测能力和现场使用的稳定性、可靠性以及现场使用的灵活性,实际应用中,火灾探测器的工作模式可以在火灾报警控制器中工作模式选型表中进行选择。
& & 控制器具有多个高等级工业标准通信接口和与编程继电器输出端口,支持离线编程和维护,多台控制器通过CANbus通讯端口进行组网,通过以太网进行远程通讯也可对系统进行远程诊断。
& & 与火灾报警控制器配套的CRT图形显示软件可满足客户对火灾报警信息显示、管理、查询、储存、现场疏导的需求。&
主要技术性能
火灾控制器最多可配接16个多线制火灾检测板,多线制布线可以增加线路的可靠性和产品的可更换性。
地址容量:单机最多配接8块总线火灾回路板,每块回路板可带2个回路,每个回路可接198个可编码设备,16回路共连接3168只可编码设备。多台控制器之间可以组网,最大组网数为64台,网络内支持的编码点数可达202752点。
可配接32块总线控制盘,每卡含8组控制单元,可手动控制256个现场总线联动设备。
可配接32块多线控制盘,每卡含6组控制单元,合计可控制192个大型多线联动控制设备。
可配接48个气体检测板、16个继电器扩展板。
可配接48个气体检测板、16个继电器扩展板。
可配接64台火灾显示盘,用于楼层或区域火灾信息显示。
二路RS232端口,一个配接微型打印机,一个为通讯端口、&
一路RJ45网卡端口、
一路MinUSB端口。
一路CANBUS端口。
四路RS485端口。
输出端口:四路可编程继电器输出,二路声光报警器控制。
实时时钟显示。
主要技术指标
主机与板卡通讯协议
RS-485&ModBus&RTU协议
探测器与主机间最大距离
DC24V/5A/四回路,超过四回路要增加电源容量(壁挂式)
&1.5mm2双绞线
壁挂式、柜式、琴台式
-10℃~+55℃
&95%RH,无凝露
AC220V+10%-15%,50Hz
DC12V/7Ah&2(壁挂式)
回路接线方式
环路接线、树杈式接线
彩色液晶显示:中文显示,可以详细地显示报警的设备类型、地理位置、回路号、地址号、工作模式,便于操作人员准确、及时和全面掌握报警信息。可以实时显示探测器烟雾浓度、一氧化碳气体浓度(PPM)、环境温度(℃)。&
良好的人机界面:所有编程操作均采用菜单化显示,中文输入、全程提示,具有良好的人机对话功能。
灵活的探测方式设定功能:探测器采用多参数复合探测技术,可将烟雾、温度、CO气体浓度以模拟量数据方式传送给火灾报警控制器,探测器的工作模式可在控制器的工作模式选型表中进行选择。
优异的火警综合判断功能:控制器对发生火灾时探测器探测到的烟、温、气参数进行相应的早期报警以及综合性判断,及早提醒人员注意、现场确认、撤离,同时综合性判断避免了由于外界非火灾因素诸如水蒸气、尘埃、蚊虫引起的错误报警,保证了对火灾的真实性的探测能力,避免误报警的发生。
探测器工作模式调整功能:控制器可对使用的探测器工作模式根据现场环境变化进行灵活的设定,以适应探测器使用环境变化的需要。
探测回路支持环形接法:环形接法采用前后两端分时双向通讯方式,同时探测器配套隔离底座可以防止总线回路的短路、断路而引起的总线设备丢失。
自动登记、单元屏蔽功能:具有回路内编码单元自动登录功能,可以选择对回路总线中的任一编码单元进行屏蔽。这些功能将大大的方便系统调试和日常维护工作。
丰富的联动控制关系
准确、详实的事件记录:可以自动记录最新发生的火警、故障和系统事件,并分类储存,便于查询。
完备的打印设定:配接中文打印机,可设定为即时打印模式,实时打印最新发生的报警事件。
离线编程和CRT图形显示终端:通过控制器的USB接口与PC机连接,可以在PC机上实现对控制器的回路配置、联动控制关系进行离线编程设定。可通过RS232接口连接CRT图形显示终端,进行集中管理。
控制器各类板卡功能说明
Function&Description&to&All&Kinds&of&Board&Cards&of&Controllers
源电监视板
电源监视板为主机内部各电路板提供工作电源,同时监视系统电源状态,给蓄电池充电并监测其工作状态,提供2组24VDC电源输出。输出总电流为5安培,内置两位十进制拨码开关可对电源板进行地址设置。电源板有一组具有隔离功能的RS485通讯端口可与控制器的主板进行通讯
总线火灾回路板
回路板可带两个探测回路,可以独立工作。内含一个子CPU;回路具有短路保护功能且支持环形连接,每回路最多可带198个可编址设备。内置两位十进制拨码开关可对回路板进行地址设置,回路板对每一个探测回路具有状态指示功能。内置复位开关可对回路进行复位操作。回路板有一组具有隔离功能的RS485通讯端口可与控制器的主板进行通讯。输入端口具有EMI电磁兼容性保护功能。
两线制火灾回路板
两线制火灾回路板
回路板内含一个子CPU,可以独立工作,可以连接非编码两线制火灾探测器及非编码手动火灾报警按钮,每块监视板可以连接8个防区的火灾探测器,每个防区最多可以并联5个探测器,最末端探测器端子上需并接一个终端电阻。未使用的探测回路可以通过板子上的8位DIP拨码开关进行屏蔽,两线制回路板上有8个双色指示灯,分别可以显示每个防区探测器正常、断路、短路状态(干接点输入除外)。监视板上的两位十进制拨码开关可以对板卡进行地址设置,回路板有一组具有隔离功能的RS485通讯端口可与控制器的主板进行通讯。输入端口具有EMI电磁兼容性保护功能。
继电器扩展板
继电器扩展板内含一个子CPU,可以独立工作,可以连接干接点输入信号或继电器接点输出的火焰探测器、红外光束感烟探测器等,每块控制板可以连接4个防区的火灾探测器,每个防区最多可以并联5个探测器,最末端探测器端子上并接一个终端电阻。未使用的探测回路可以通过在其端子上并接一个终端电阻进行屏蔽,控制板上具有4组可编程继电器输出端口,动作信号常开常闭状态可通过跳线器进行设置。控制板上有4个双色指示灯,分别可以显示每一路输入正常、断路、短路状态。控制板上还有4个继电器动作状态指示灯表示继电器的动作状态。控制板上的两位十进制拨码开关可以对板卡进行地址设置,控制板有一组具有隔离功能的RS485通讯端口可与控制器的主板进行通讯。输入端口具有EMI电磁兼容性保护功能。
气体监控板
气体监控板内含一个子CPU,可以独立工作,监控板可连接4路4-20mA标准信号输入的可燃性气体探测器、有毒气体探测器等,监视板上有8个指示灯,可以分别显示每一路探测器正常、故障、报警状态。监视板上的两位十进制拨码开关可以对板卡进行地址设置,气体监控板有一组具有隔离功能的RS485通讯端口可与控制器的主板进行通讯。输入端口具有EMI电磁兼容性保护功能。
总线联动控制盘
总线联动控制盘,内含一个子CPU,控制板上有8个启动按键、8个启动指示灯、8个反馈状态指示灯,根据控制器预设的逻辑控制功能,人为操作控制板上的启动按键,通过现场控制模块对消防设备如排烟口、送风阀、声光报警器等进行启动操作,设备动作后点亮控制板上反馈指示灯,表明设备已被启动。控制板上的两位十进制拨码开关可以对板卡进行地址设置,总线联动控制盘有一组具有隔离功能的RS485通讯端口可与控制器的主板进行通讯。输入端口具有EMI电磁兼容性保护功能。
多线联动控制盘
多线联动控制盘,内含一个子CPU,可以独立工作,控制板上有6组启动/停止按键、6组指示灯,每组含启动、反馈、故障3个状态指示灯,控制板含一个允许/禁止按键、手动/自动机械锁。工作方式如下:无论手动/自动机械锁处于何种状态,在禁止状态下,手动/自动操作均无效,在允许状态下,若设备处于自动启动状态,按照预设的逻辑控制功能,自动启动对应的消防设备。若设备处于手动状态下,可优先对消防设备实施启动/停止控制。控制板发出设备启动指令后,启动灯点亮,动作后反馈灯点亮,被连接的消防设备与控制板之间的连线断路、短路时故障灯点亮。控制板主机CPU故障的情况下可以手动完成对消防设备的启动。控制板上的两位十进制拨码开关可以对板卡进行地址设置,多线联动控制盘有一组具有隔离功能的RS485通讯端口可与控制器的主板进行通讯。输入端口具有EMI电磁兼容性保护功能。
壁挂式外形尺寸图
Overall&Dimension&Diagdram&of&Wall-Mounting&Type工具类服务
编辑部专用服务
作者专用服务
联动型火灾报警控制器软件的设计与实现
火灾报警控制器指能对探测器自动监测或手动发出的报警信号进行接收,显示火灾报警信息、指示火灾发生部位并发出火灾报警声、光信号的设备。而消防联动控制系统指能接收火灾报警控制器发出的火灾报警信号,按预设逻辑完成各项消防功能的控制系统。在生活中,传统的火灾报警控制器能够对火灾进行早期报警、指示人们及时处理。消防联动控制系统在确认火灾发生后,联动启动消防设备,起到报警及灭火作用,在防火灭火工作中扮演着重要的角色。  本文在传统火灾报警控制系统的基础上重新定制其联动逻辑以及控制器文件系统,按照现行国家标准来实现同时具有火灾报警、消防联动功能的联动型火灾报警控制器。本控制器采用基于ARM11的三星S3C6410开发板作为硬件平台,嵌入式Linux作为软件运行平台,利用Embedded/Qt4进行软件实现,控制器文件系统使用了SQLite数据库。硬件平台采用基于ARM11的开发板能大大提高控制器的存储容量及处理速度;软件平台采用嵌入式Linux可以提高控制器软件的可移植性、实时性以及稳定性;采用SQLite数据库实现控制器的文件系统,在提升控制器处理能力的同时提高了文件系统的扩展性以及稳定性;采用Qt4完成控制器界面,实现操作者、数据库以及控制器的交互;采用手动联动和自动联动相结合的联动方式,其中自动联动模块支持点输入点输出、点输入组输出、组输入点输出、组输入组输出的联动逻辑编程,联动逻辑编程能自动调取单元设备信息,加快和方便了联动设置。联动型火灾报警控制器的消防联动控制功能模块的设计与实现是本文的关键问题。  联动型火灾报警控制器完成后,已进行大量的功能测试,结果表明控制器各方面功能均达到设计要求,达到送检的标准。最后对下一步控制器的功能扩展提出了改进方向。
学科专业:
授予学位:
学位授予单位:
导师姓名:
学位年度:
在线出版日期:
本文读者也读过
相关检索词
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)(C)北京万方数据股份有限公司
万方数据电子出版社地区:泸州
头衔:砌墙工
浏览数:2379
火灾报警控制器JBF-11S是什么意思?
火灾报警控制器JBF-11S是什么意思?
是不是火灾报警控制器(联动型)安装
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:山东
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
就是一种型号
壁挂式控制器构成:
壁挂式控制器内有一块显示控制盘AB320、一块回路监控板JBF-11S/LA(2回路、4回路)、一个8路多线联动输出的专线控制盘壁挂联动型(纯报警壁挂控制器无专线控制盘)、1块打印盘JBF-11S/P组成。
AC220V+10% -15%
7Ah(标准型)
-10…+60℃
-30…+75℃
≤95%(40±2℃)
火警继电器
1个(无源输出)
GB《火灾报警控制器通用技术条件》
GB《消防联动控制设备通用技术条件》
监视状态整机功耗
520mm长×800mm宽×140mm厚
重量(壁挂机)
JB-TB-JBF-11S控制器分4种机型:
JBF-11S/A200B/B
含200地址报警点及联动点
JBF-11S/A400B/B
含400地址报警点及联动点
JBF-11S/C200B/B
1回路、联动型
含200地址报警点及联动点,带1个JBF-11S/CD8盘
JBF-11S/C400B/B
2回路、联动型
含400地址报警点及联动点,带1个JBF-11S/CD8盘