无人值守系统集中管理系统,远程回放中没有数据是怎么回事

无人值守变电站远程监控应用方案
您的位置:
& 无人值守变电站远程监控应用方案
无人值守变电站远程监控应用方案
  本文发表于《安全自动化》80期“应用面面观”
  当前,各企业为了提高劳动生产率,增加经济效益,开始对远程变电站生产实现无人值守模式。“五遥”--网络视频监控系统作为“四遥”的进一步补充,其作用开始凸显,并逐步融入到电力综合生产管理调度之中。
  本应用方案采用AXIS241Q/S视频服务器,该产品能够方便实现与传统模拟监控系统的集成,可以将模拟视频信号数字化为清晰、实时的M-JPEG和MPEG-4全帧速视频流,从而确保模拟监控系统能够平滑过渡到基于IP的监控解决方案。它针对视频移动检测(VMD)、I/O控制和报警提示提供先进的事件处理功能,并支持具备密码保护的多种用户访问级别、IP地址过滤和HTTPS封装等多种安全特性。更重要的是,它还拥有开放、标准化的接口,能够支持大量现有的应用,并能方便地实现与新应用的集成。
  另外,该方案结合电力行业的应用需求,融合了网络视频和数据采集两大主要功能,将消防或者环境动力采集模块与视频、开关、报警设备紧密关联,通过“守望者”INS6000综合智能网络监控系统实现集中管理、多用户监控、集中录像、环境动力数据采集的综合性网络监控平台,为无人值守电站提供了高度可靠的远程智能化监控手段,保障电力系统全网安全正常运行。
  一、项目需求
  无人值守变电站的监控涉及以下场所和设备:
  ?变电站、所内场区环境
  ?主变压器外观及中性接地刀
  ?变电站、所的户外断路器、隔离开关以及接地刀闸等
  ?变电站、所内的各主要设备间
  无人值守变电站监控对监控设备和系统有严格的要求:
  ?适合在无人值守的环境中稳定工作
  ?有良好的报警上传、联动机制
  ?系统安装、维护方便
  ?能够通过简单地添加监控设备达到系统扩展的目的
  ?支持从监控中心进行远程监控、远程管理、远程维护
  二、监控系统特点
  “守望者”INS6000综合智能网络监控系统是基于瑞典AXIS嵌入式网络视频服务器平台,采用标准的TCP/IP技术开发的性能卓越、功能完备的新一代远程综合网络监控系统。
系统能架构在局域网、广域网和无线网络之上,可以与各种类型的不同的以太网设备无缝连接。只要在IP可达的网络中,授权用户可在任何计算机上对监控现场实时监控,真正做到一网多用。
  高稳定性,高可靠性
  前端视频压缩设备采用先进的嵌入式瑞典AXIS 241Q/241S网络视频服务器,视频压缩采用M-JPEG压缩格式,设备体积小、稳定性非常高,适合长期不间断使用。
“守望者”网络视频监控系统服务器软件采用Windows Service方式后台运行,极大地提高了服务器软件的工作稳定性。软件采用模块化结构,各模块相对独立,避免相互影响。服务器端还能定时自动重启,防止因各种原因造成的服务器运行故障,保证整个系统长时间可靠、稳定地运行。
  完善的监控、报警功能
  系统提供本地和远程实时监控,现场图像可根据地点分成监控组,以4/8/9/12/16分屏或者全屏方式显示,组内图像可自动轮巡,切换时间可以任意调节。当发生报警时,可自动录像,可任意联动其他设备,如声、光报警器,同时可在客户端产生报警提示,报警画面可自动显示。
  高清晰度
  前端采用高清晰的瑞典AXIS 241Q/S视频服务器,监控、录像分辨率可达704x576,达到DVD画质。视频编码压缩率可调,用户可以根据网络带宽的情况选择不同的压缩比。
  适合在低带宽环境下运行
  图像压缩采用JPEG/M-JPEG标准,图像清晰度高。JPEG/M-JPEG图像格式可自动适应网络环境,根据带宽变化自动调节图像传输速度,保证在低网络带宽环境下不会出现图像“马赛克”的现象。
  操作简便
  客户端为标准的IE浏览器,操作界面全部为中文可视化界面,用户可根据清晰的中文功能提示,实现全部的监控操作。
  远程系统维护和系统管理
  AXIS 241Q/241S视频服务器提供远程WEB访问功能,管理员不必到达设备现场,就可修改设备的各项参数,提高的设备维护效率。系统管理员可远程增加、删除、修改用户、监控地点、用户的控制权限、录像时间和报警等信息。
  施工、维护简单
  AXIS视频服务器和“守望者”综合智能网络监控系统相结合,极大的简化了监控系统中可能涉及的设备种类和数量,不仅减少了调试设备的施工周期,同时较少设备的使用,可提高整体系统的稳定性和可靠性,减少日后维护工作量。
  良好的可扩展性
  系统前端采用模块化的AXIS 241Q/241S嵌入式网络视频服务器,当系统扩充时,只需要扩充网络视频服务器及摄像机即可。在监控中心,管理人员只需要将增加的监控现场加入监控地点组中,这样就完成了全部的系统扩容工作。
  多重安全保护功能,提高系统的安全性能
  系统具有多级密码保护功能,当用户需要修改系统软件和硬件的相关配置时,都要输入用户名称和密码,通过授权后,才能设置和修改系统软件和硬件参数。
  三、方案设计
  为了实现将本地的模拟视频信号发送到网络中传输,供其他相关人员远程调用和浏览,我们在方案中设计使用“守望者”INS6000综合智能网络监控系统。
  INS6000系统为Browser/Server(浏览器/服务器)结构。服务器程序采用MSDE数据库结构,负责用户登陆身份验证、控制优先级管理、镜头分组、录像计划的制定、报警联动处理、数据模块管理等重要的后台服务操作。
客户端为一个基于IE浏览器的控件,每个用户安装之后,可在IE浏览器内,实现远程多画面显示、远程控制、设定录像计划、录像检索、回放、备份、恢复和报警事件接收等全部操作。
  “守望者”INS6000网络监控系统由前端监控设备、监控中心、远程监控点组成。见以下说明。
  前端监控设备
  在无人值守变电站室内和室外场地安装多台美国PECLO室外高速智能快球和VC281网络球机,监视场地内变压器设备、环境、机房情况,并安装门禁、烟雾探测、红外报警等探测、报警装置。
  在监控室内安装若干AXIS嵌入式视频服务器。服务器提供1/4个视频输入接口,4个报警接口以及1个RS232、1个RS485接口。通过AXIS视频服务器的高性能的图像处理,可实时处理多路视频图像,并发送到网络之中;RS485常用来连接摄像机的云台;RS232接口可外接语音对讲设备,便于故障检修时从远端进行调度指挥。VC281网络球机也可外接报警输入输出设备。
  部分监控场所需要安装数据采集模块,采集温湿度、电压电流等数据。
  摄像机视频线、控制线以及报警设备的信号线等连接到AXIS网络视频服务器上。根据网络视频服务器的不同,每台视频服务器可以连接1-4台摄像机,如果有多于4台摄像机,可以安装多台视频服务器进行连接。多台视频服务器和网络球机通过网线连到同一个交换机上。
  通常从监控中心到变电站都有2Mbps的E1通道,将视频服务器或者交换机通过2M网桥连到光端机等E1通道上,把图像及相关数据传送到监控中心。
  监控中心
  在监控中心配置一台中心监控服务器,负责管理前端所有摄像机、视频服务器、报警设备,并联动报警和数字录像,同时管理后端所有上网监控用户。监控人员通过IE浏览器,用指定的用户名和密码登陆监控服务器,就可以进行远程监控、调度、录像、报警、电子地图等一系列功能。
  远程监控点
  在电力系统网络内的其他远程监控点安装若干监控主机,监控人员通过IE浏览器,用指定的用户名和密码登陆监控服务器,就可以进行远程调度、监控。
  组网结构如图所示。
  四、 系统功能
  电力系统无人值守变电站网络监控系统采用可视通公司“守望者”INS6000综合智能网络监控系统作为远程网络构架,满足无人值守变电站监测的全部要求,并具有一些独特功能。
  ?采用B/S(浏览器/服务器)的结构,客户端使用简便;
  ?系统采用Windows Service方式后台运行,稳定可靠;
  ?前端使用AXIS 241Q/S高质量视频服务器,性能稳定,功耗低,免维护;
  ?用户权限细分到功能模块,明确各监控人员的管理职能;
  ?系统支持分级管理,适合大规模应用;
  ?远程高清晰实时图像传输,最高可到达704x576清晰度;
  ?1/4/8/9/12/16多分屏实时显示;
  ?支持多种云台、镜头控制协议;
  ?根据摄像机位置设置镜头分组并可分组轮巡;
  ?中心集中定时录像,并能支持分布式录像;
  ?通过网络化,分级式的电子地图,在电子地图功能任意安排摄像机、报警源、地图链接,双击摄像机图标转到相应的画面,报警式自动转到联动的摄像机画面;
  ?监控中心和现场可以实现语音双向对讲;
  ?支持移动侦测、视频丢失、外接开关量报警,报警后可以联动录像、摄像机预置位、现场声、光报警设备,并上报  ?服务器供日后查询分析;
  ?IP数据模块支持温度、湿度、电压、电流模拟量采集和数字量采集,并保存采样数据;
  ?系统扩容简单,软件升级方便,保护已有投资。
北京可视通电子技术有限责任公司 
公司地址:北京市海淀区四季青路8号郦城工作区6层613  邮政编码: 100195
联系电话:010-线)
 传真电话:010- 管理员邮箱:您的当前位置:
当机房无人值守 监控系统又如何发力?
当机房无人值守 监控系统又如何发力?&&&&&&&&&&&&&&&&
网络监控系统组成与实现
  传统的视频监控系统受技术发展的局限,只能进行现场监视,简单的报警信息传输,不能远距离传输视频信号。纵观市场,各安防厂家纷纷推出基于TCP/IP网络的机房环境及动力监控系统。其中基于网络视频服务器的机房环境监控系统将是无人值守机房监控系统的发展方向,那么,无人值守机房监控系统组成与实现以及功能特色是如何?
  网络视频监控系统组成与实现
  无人值守机房环境动力监控系统主要是对机房设备(如供配电系统、UPS电源、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态,设备运行的环境动力状态等进行实时监控并记录历史数据,实现对机房五遥(遥测、遥信、遥控、遥调,遥视)的管理功能,使机房监控达到无人或少人值守,为机房高效的管理和安全运营提供有力的保证。
  基于网络视频服务器的无人值守机房环境监控系统按级别可分为前端机房监控现场和后台监控中心两大部分。按功能共分三个部分:前端信号采集处理部分、信号传输部分、后台控制(监控中心)部分。
  1、前端信号采集处理部分
  在机房内设置球机以观察整个机房的总体状况,在大门出入口和楼道处设置半球置摄像机以观察整个通道人员的进出情况,并根据需要安装,温湿度探测器、电压电流探测器等环境动力采集设备。部分监控现场安装烟感探测器、红外报警等探测器、周界报警装置等。
  2、信号传输部分
  通常从前端监控点到监控中心都有2Mbps的E1通道,将视频服务器通过E1专网把图像及相关环境动力监控数据传送到监控中心。
  3、后台控制(监控中心)部分
  在监控中心配置一台中心监控服务器,负责管理前端所有摄像机、视频服务器、环境动力监测、报警设备,并联动报警录像、电子地图等,同时管理后端所有上网监控用户。
  系统的功能特点
  基于网络视频服务器的无人值守机房环境动力监控系统不仅要求具备完善的各项监控功能,可需要进行24小时不间断环境动力监测、综合报警处理,并能产生各种语音报警、实时曲线、历史报表等,在报警时还能通过短消息报警模块实现短讯报警通知功能,即使中心无人,报警信息也能传送给相关管理人员。
  针对行业性应用的特点,推出高效可行的基于网络视频服务器的机房环境网络视频监控系统,充分采用最新的计算机、通讯、图像处理等方面的技术,通过宽带网络或无线网络实现联网报警、远程情况处理及远程图像监控。
监控系统的所具特色
  机房环境网络视频监控系统,是基于TCP/IP技术的第三代网络监控系统,除满足上文所提的所有功能外还主要有以下特色。
  1、系统具有先进性、开放性
  系统采用第三代网络监控技术,有C/S和B/S两种监控模式。不仅适用单个机房的独立监控管理、实时监控,更适合多个机房的远程集中管理。系统具有开放性、可扩性、兼容性和灵活性的特点,能适应产品的升级换代。
  2、实施方便快捷
  系统能够充分利用机房现有的网络环境,直接将视频服务器接入网络即可,不影响原有网络结构,易于日后系统扩展。网络视频服务器丰富的接口可以提供各种报警器材、温湿度探测、电压电流监测、红外感应等设备接入功能。充分满足机房用户对环境各种指标的监测要求。天地伟业网络视频服务器体积小,便于安装,采用嵌入式操作系统,安全可靠,无需人员管理,适于多种恶劣环境应用。
  3、模块化设计
  系统采用模块化设计,系统共分为音视频监控模块、环境动力监测模块、综合报警处理模块和门禁管理模块。各个模块之间既相互独立又能无缝集成,根据用户的实际需要可以像搭积木一样灵活配置。
  4、综合平台
  系统是一个综合性的监控平台,只需要一套软件,一台主机,就可以实现对监控系统里的所有设备的监控管理,同时天地伟业强大的研发队伍可以保证针对机房环境监控用户的特殊要求及时定制相关功能模块。市场上不少厂家的环境监控系统需要多台主机,几套软件才可以实现对所有设备的管理,无形中增加了成本,以及使用者操作和管理的难度。
  5、操作简单
  机房环境网络视频监控系统秉承帕特罗系列监控软件的特色,从用户使用者的角度考虑设计使用。用户只要有一定的计算机基础,只需少量或无需培训,就可以很熟练的使用该系统管理软件。而且,系统设有智能的容错机制,一旦用户操作失误还可以导入原来的设置,恢复到发生错误以前的状态。
  6、合理的性能价格比
  系统在设计时,从用户出发,在有限的价格下,追求最高的性能。系统采用天地伟业的网络视频服务器作为核心监控设备,辅以环境动力传感器,组建综合监控管理系统具有较好的成本优势怎样删除监控系统的远程回放数据_百度知道无人值守远程计量系统-计量维检中心赵燕_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
无人值守远程计量系统-计量维检中心赵燕
上传于||暂无简介
大小:15.11MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 远程无人值守安装系统 的文章

 

随机推荐