110千瓦三相电动机电缆选型标准超过100米如何配置电缆

请问100Kw的电动机需要多大的电缆?_百度知道110kw的电动机需要多大的电缆
散心二姨44
应该是绕线式的吧!鼠笼式的110KW用星三角不合适,110KW电机的电流约220A左右,可以采用70平方的铜芯电缆,可以用6芯(好象没用过这么大的6芯电缆),注意定子和转子的线不要混错了.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码110KW电机用多大的电缆380V
小影wan1398
用铜芯3*240电缆
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码一台110KW三相电机要配多少平方电源电缆_百度知道功率70千瓦长度100米三相配电选多大铜芯电线
如果电源是交流380V,若电机功率因数0.8,电流=/380/0.8=133A.应当使用50平方毫米铜芯电缆,最好用YJV型电缆.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码