消火栓160KW起110kw星三角电流计算启动,由星型转换三角形有时跳空开,有时又不跳,

1 Pages: 1/4& & &Go
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
发帖数量: 635 个
工控威望: 725 点
下载积分: 20628 分
在线时间: 336(小时)
注册时间: 最后登录:
110KW-160KW水泵,有没有谁用过星三角启动的,帮忙给个解决方案才行,刚开始空载的时候启动都没有问题,现在带负载运行了,星和三角接触器转换的时候,总空开掉闸?对于整个过程的观察,在接触器转换的过程中,星接触器有打火花现象,这是不是所说的电弧引起的短路导致空开掉闸呢?希望高手们给个解决的办法啊???
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄
发帖数量: 1704 个
工控威望: 5857 点
下载积分: 16338 分
在线时间: 476(小时)
注册时间: 最后登录:
你的总空开有多大
级别: 工控侠客
发帖数量: 1637 个
工控威望: 2151 点
下载积分: 68407 分
在线时间: 1525(小时)
注册时间: 最后登录:
控制水泵建议改用变频器控制
级别: 家园常客
发帖数量: 479 个
工控威望: 635 点
下载积分: 16018 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 最后登录:
触点断开时都会有火花,负载电流越大火花越大。你的问题看是不是负载是不是重载型,星三角只适合轻载启动,如在刚启动时电机无法正常运行引起电流过大,具体情况你卡一下电流和观察一下电机运行。你热继不跳直接跳空开也有点设计上的问题。
大家好才是真的好
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
发帖数量: 635 个
工控威望: 725 点
下载积分: 20628 分
在线时间: 336(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第1楼和谐共赢于 07:52发表的&&:你的总空开有多大 总空开800A,下面带动2路400A的空开分别控制一组星三角启动,但我这儿那怕启动一组而已,总公开都会掉闸;应该不会是过流,更多的是短路引起的
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
级别: 家园常客
发帖数量: 635 个
工控威望: 725 点
下载积分: 20628 分
在线时间: 336(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第3楼木皮于 08:18发表的&&:触点断开时都会有火花,负载电流越大火花越大。你的问题看是不是负载是不是重载型,星三角只适合轻载启动,如在刚启动时电机无法正常运行引起电流过大,具体情况你卡一下电流和观察一下电机运行。你热继不跳直接跳空开也有点设计上的问题。水泵应该属于重型的吧,我后用变频启动运行过,电机是满负载运行的,电流达到240A左右;;星启动后,电机是正常起来了,而且电流表显示也是在230-250A,转换三角就掉闸;;“你热继不跳直接跳空开也有点设计上的问题” 这个问题值得深思,想找个解决方案~~!
wei0212007
级别: 家园常客
发帖数量: 1059 个
工控威望: 958 点
下载积分: 6337 分
在线时间: 895(小时)
注册时间: 最后登录:
检查一下电机接线,是不是星三角连接错误。
级别: 略有小成
发帖数量: 195 个
工控威望: 284 点
下载积分: 527 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 最后登录:
主要原因是电机剩磁造成的,切换瞬间产生的反电动势与电源电压叠加击穿Y点接触器,造成弧光短路。处理方法:1将Y点三角形接入三只1KW左右吸收电阻,转换后切除。2采用如图的方法,不过有的可以,有的不行。 =600) window.open('/attachment/Mon_38_f7d86.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >[ 此帖被thcgw在 09:24重新编辑 ]
级别: VIP会员
发帖数量: 3346 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 64362 分
在线时间: 1526(小时)
注册时间: 最后登录:
按你选择的总开关和分开关应该是合适的,可能的原因:1)检测星--三角启动的控制回路是否正确,一般控制回路是独立的回路,断开主回路试控制回路,并确认转换时间是否合适。2)检查主回路与电机的连接是否正确,你所描述的现象这个可能性较大。3)回路是否存在接地现象。
人生为棋,我愿为卒,行动虽慢,可谁见我都会后退一步。
级别: 论坛先锋
发帖数量: 162 个
工控威望: 1776 点
下载积分: 667 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 最后登录:
级别: 探索解密
发帖数量: 52 个
工控威望: 154 点
下载积分: 470 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 最后登录:
我也来学习一下
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
级别: 家园常客
发帖数量: 560 个
工控威望: 612 点
下载积分: 4687 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 最后登录:
这么大的电机干吗不用软启动
1 Pages: 1/4& & &Go110KW消火栓泵星/三角启动,星形切换到三角形时空开跳闸,求解_百度知道