舒适100网讯&&随着现在科技的进步,现在几乎每家每户都安装了浴霸,但是大部分家庭中用的都是手控开关。现在推出了浴霸智能触摸开关,更加方便快捷了。可以在瞬间就达到你想要的效果,而且触摸开关不容易损坏,所以更受人欢迎了。但是大家还是有必要了解一些关于浴霸智能触摸开关的知识。浴霸智能触摸开关的知识浴霸智能触摸开关中有一个开关只要一打开就会兹兹响,这是一种打火的声音、同时会产生‘热’,时间长了就会烧坏开关。检查固紧电线的螺钉有无松脱;弹簧力度不够、造成‘接触’和‘关断’迟缓;由于烧过引起开关接触面变形使得接触面积减小小;由于开关烧过面接触变成了点接触致使通过电流减少、发热恶性循环。&可以修复,但得会修。&再次换新一定把两只固定线的螺钉拧紧!使用一段时间后拆开再次拧紧,这样这个开关以后就不会发生或减少这个问题发生。浴霸智能触摸开关的注意事项如果浴霸接线错误的话一般会出现以下一些问题,一打开就是照明模块,取暖模块,排风模块一起开。要是这样可以的话,用一根也行。&浴霸智能触摸开关接线的供电线路有三条:&1.地线,黄绿相间的那条,在插座上卫浴上方,接在浴霸的外壳。&2.零线,大多数情况是蓝色或者黑色,在插座上卫浴下左方,连通接在了五个灯头的螺口接住上。&3.火线,大多数情况之下是红色,在插座上位于下右方,连通接在三个开关的一个接柱上。&三个开关,管照明的那个,另一接柱接照明灯头的中心接柱;二个管取暖的开关,每个的另一接柱接二个取暖灯头的中心接柱。浴霸接线端子中标有N的接0,其他的四根有两暖灯,一换气,一照明,这四根到开关控制按钮,另外下火线一根到开关,需要注意的是线的颜色要弄清。&浴霸压线的位置。根据上面接线图,线的颜色对照的控制开关L1跟插座L买的时候就已经接好了。直接在插座接上火线,插座另一孔接零,开关另一端接灯。当你了解了浴霸智能触摸开关后,才能合理地使用它。因为是触摸的,所每次使用的时候都要小心一些,不要太过用力。长时间过于用力使用浴霸智能触摸开关会缩减它的使用寿命,容易损坏。另外要经常打理它,如果触摸屏上的污渍太厚了,会影响触摸屏的反应。
上一篇:下一篇:
免责声明:舒适100网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
皇明太阳能庭院灯HZT-2067人关注
周一至周日 9:00-20:00查看: 300|回复: 7
接线端子烧坏了,而且只是烧坏了一相,这是怎么回事?
在接提升泵(7.5千瓦)的控制电路上,接线端子烧坏了一相,热继电器也坏了,但是热继电器从表面上看不出来,这是为什么呢?哪位大哥知道原因的或曾经遇到过的能否解释一下?
单相过流了吧。
烧坏的地方接触不良,引起的缺相造成的。
同意楼上的意见接触不良造成的
故障原因显而易见:安装时接线端子并未有效压紧!接线端子没压紧,导致该部位的接触电阻增大,大电流通过时该部位极易发热,发热导致接触部位氧化,氧化后的接触电阻又进一步增大,通电发热更甚,加速氧化------如此“恶性循环”,最终必然将此接线端子烧毁!友情建议:安装时务必注意确保接线端子有效压紧!
很可能就如楼上说的那种原因,端子坏的那个地方是不是接进热保护那里呢?
线虚了,如果再烧就的找原因了!
接线端子松动原因!这种现象很普遍,所以就要求设备维护人员经常检查。
天天自动化最新推荐 /1
想了解最新的PLC培训开课信息吗?想把握最前沿的工控资讯吗? 扫描天天微信二维码 关注 天天PLC培训,为您推荐最新PLC课程及资讯,随时随地掌握行业动态
Powered by电机接线端子坏了,从里面出来六根线,我应该怎么判断电机的首尾?_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:239,168贴子:
电机接线端子坏了,从里面出来六根线,我应该怎么判断电机的首尾?
在线等大神  今天下午,有个妹子害羞的给了我一张纸条,打开一看,是一幅画,内容是,天上两只鸽子,地下有一只死了的羊,我看不懂,就拿给班主任看看,班主任立刻拽起我的衣领,满脸激动的问我,那女生是哪个班的,叫什么?第二天,班主任高兴的拍了拍我的肩膀,用欣慰的眼光看着我说:“嗯,小伙子,做的很好,我很看好你奥”。  ✎﹏๓₯㎕﹍﹍    --来自三星盖世手机客户端
随后会放制作过程
此帖对国内两位新生代男...
一年一届的中国金鸡百花...
@丨周慧敏丨 大声告诉...
【ID】腐海无涯不回头 ...
万众期待的第33届大众百...
  日,乔...
其实我觉得学历也就只有...
先总结: 上世纪九十年代...
最近微微一笑很倾城出来...
据说还要打遍全中国的初...
贯彻一贯拆开了、嚼烂了...
大神呢?  今天下午,有个妹子害羞的给了我一张纸条,打开一看,是一幅画,内容是,天上两只鸽子,地下有一只死了的羊,我看不懂,就拿给班主任看看,班主任立刻拽起我的衣领,满脸激动的问我,那女生是哪个班的,叫什么?第二天,班主任高兴的拍了拍我的肩膀,用欣慰的眼光看着我说:“嗯,小伙子,做的很好,我很看好你奥”。  ✎﹏๓₯㎕﹍﹍    --来自三星盖世手机客户端
不要沉太快,  今天下午,有个妹子害羞的给了我一张纸条,打开一看,是一幅画,内容是,天上两只鸽子,地下有一只死了的羊,我看不懂,就拿给班主任看看,班主任立刻拽起我的衣领,满脸激动的问我,那女生是哪个班的,叫什么?第二天,班主任高兴的拍了拍我的肩膀,用欣慰的眼光看着我说:“嗯,小伙子,做的很好,我很看好你奥”。  ✎﹏๓₯㎕﹍﹍    --来自三星盖世手机客户端
准备一个电池,万用表一块。唉-我也忘了。。。
以前学过,都没用到,现在忘了什么测了
转向法:对于小型电动机,不用万用表也可判别绕组的首尾端,判别时首先分清那两个线头是同一相,,然后每相任取一个线头,将三个先头接成一点,并将该点接地,用两根380V电源线分别顺序接在电动机的两个引线头上,观察电动机的旋转方向。若三次接上去,电动机转向相同,则表明三相首尾接线正确;若三次接上去,电动机有两次反转,则表明参与过这两次反转的那相绕组接反。。例如第一次A、B相,第二次B、C相都反转,B相两次都参与,说明B相首尾接反,将B相的两个线头对调即可。
电池定向法:先用万用表的欧姆档将六个引线头分成三组,然后将第一组的两个线头分别接于万用表毫安档的正负极,将第二组的第一个线头用手指按在干电池的负极上用另一头触碰电池正极,如果万用表的指针偏向右侧,说明万用表的正极线头与干电池的负极线头为头(尾),如果指针偏向左侧,则说明万用表正极线头与干电池正极线头为头(尾),以此类推。
通电试验法:先用万用表的欧姆档将六个引线头分成三组,然后将任意两组串联接在交流电源上,第三组上串联一个灯泡(15或25W,大功率不亮)。通电后,如果灯泡发亮,表示串联的两组为首尾相接;如果灯泡不亮,表示尾尾相连或首首相连,以此类 推。
现在的电机出线都是分两个孔出线的 一个孔内的都是同名端
不知道楼主知不知道,在这个世界上还有一种叫做万用表的东东呢?它可以帮到你
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴这种吊顶没留空隙,电线坏了怎么修? ...
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
这种吊顶没留空隙,电线坏了怎么修?
被浏览512次
图片来源:
我来帮他解答
先要关闭电源开关,一般在入户总开关处有单极开关控制吊顶上的电灯.检修口.查找电线损坏情况.通常情况电线是不易坏的.如确因线路故鄣.象这么大的空间,可以重新换线,布线.一般都是用电器出现问题或跳闸短路.
楼下都是正解,我就不多说了
一般都有检修口,只是隐藏式的,况且现在的电线出现损坏的几率很小,除非施工方不是专业人员。。。
肯定有检修口的,为了美观,一般都是隐藏式,只能看到一点缝隙。
仔细找下有检修口···
这就看选择的施工方是不是专业的了,好电线,好接线端子,好施工技术,出现损坏的几率是很小的,所以细节很重要。而且顶面会预留检修口,这下您放心了吧!
卡风&回答:谢谢~
三匠装饰黄工&回答:这种吊顶和压线尺寸留多少最好啊?
答:没有最好的,比例适合即可。图中这个目测大概20公分左右。
Cna西娜设计工作室&回答:加油漆工工钱,自然可以解决
woood空间设计&回答:一看就是做投影幕的,可以暗藏,设计的比较合理
周让&回答:房间没有吊顶,所以石膏线安装不了那么矮,不留缝怕订过来的柜子放不进去
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()

我要回帖

更多关于 接线端子怎么计算 的文章

 

随机推荐